Fuite d'eau sous unité extérieure Daikin en mode chauffage
Actuellement
10 306
questions dans le
forum climatisation
10291
Question Dépannage Climatisation : Fuite d'eau sous unité extérieure Daikin en mode chauffage
Bonjour à tous.
Équipé récemment d'une clim individuelle Daikin réversible, je l'ai mise en mode chauffage ce matin.
Vers 16 heures, suite au message de dégivrage apparu sur l'application Daikin, j'ai remarqué sous l'unité extérieure, une importante mare d'eau au sol que j'ai dû éponger afin que l'eau ne s'infiltre pas dans l'étage inférieur.
En l'état actuel l'utilisation du mode chauffage n'est pas exploitable bien que l'installation a été faite par un professionnel.
J'ai noté que quel "PL" avait précisé : "il est fourni avec l'UE une évacuation qui se fixe en dessous de l’UE qui peut-être prolongé par un tuyau d'arrosage ou autre afin de ne pas salir le mur".
S'agit-il d'une sorte de plateau que l'on fixerait pour le placer sous l'unité extérieure, plateau auquel serait relié un tuyau destiné à canaliser l'eau sur une évacuation extérieure ou dans un gros bidon ou y-a-t-il un endroit sur l'unité extérieure où arrive l'eau de dégivrage et où il serait possible de brancher un tuyau d'évacuation de l'eau générée par ce dégivrage ou de glace fondue ? Pensez-vous que Daikin le propose ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils. Cordialement.
Équipé récemment d'une clim individuelle Daikin réversible, je l'ai mise en mode chauffage ce matin.
Vers 16 heures, suite au message de dégivrage apparu sur l'application Daikin, j'ai remarqué sous l'unité extérieure, une importante mare d'eau au sol que j'ai dû éponger afin que l'eau ne s'infiltre pas dans l'étage inférieur.
En l'état actuel l'utilisation du mode chauffage n'est pas exploitable bien que l'installation a été faite par un professionnel.
J'ai noté que quel "PL" avait précisé : "il est fourni avec l'UE une évacuation qui se fixe en dessous de l’UE qui peut-être prolongé par un tuyau d'arrosage ou autre afin de ne pas salir le mur".
S'agit-il d'une sorte de plateau que l'on fixerait pour le placer sous l'unité extérieure, plateau auquel serait relié un tuyau destiné à canaliser l'eau sur une évacuation extérieure ou dans un gros bidon ou y-a-t-il un endroit sur l'unité extérieure où arrive l'eau de dégivrage et où il serait possible de brancher un tuyau d'évacuation de l'eau générée par ce dégivrage ou de glace fondue ? Pensez-vous que Daikin le propose ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils. Cordialement.
27 septembre 2025 à 00:51
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Fuite d'eau sous unité extérieure Daikin en mode chauffage
ChatGpt voleur.
Fermeture définitive possible des forums.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
Fermeture définitive possible des forums.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
27 septembre 2025 à 10:00
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Fuite d'eau sous unité extérieure Daikin en mode chauffage
Bonjour
Un pro doit veiller à ce que les condensats du groupe ext soient évacués dans un espace approprié (bac à sable, terre, gravier, canalisation etc.), si il est RGE c'est une obligation considérée comme éliminatoire lors d'un audit. Je vous conseille de rappeler le pro pour qu'il fasse le job, si il refuse vous pouvez avoir recourt auprès de qualité ENR afin de faire pression sur votre installateur mais un arrangement à l'amiable sera toujours préférable.
L’évacuation fournit avec votre groupe est un coude en PVC à fixer sous le groupe ext qui vous permet de brancher un tuyau (non fournit, en général de diamètre 16mm) qui acheminera les condensats dans un endroit qui ne gène en rien et surtout qui ne créera pas une patinoire sous vos groupes en cas de gel.
Bonne chance.
Un pro doit veiller à ce que les condensats du groupe ext soient évacués dans un espace approprié (bac à sable, terre, gravier, canalisation etc.), si il est RGE c'est une obligation considérée comme éliminatoire lors d'un audit. Je vous conseille de rappeler le pro pour qu'il fasse le job, si il refuse vous pouvez avoir recourt auprès de qualité ENR afin de faire pression sur votre installateur mais un arrangement à l'amiable sera toujours préférable.
L’évacuation fournit avec votre groupe est un coude en PVC à fixer sous le groupe ext qui vous permet de brancher un tuyau (non fournit, en général de diamètre 16mm) qui acheminera les condensats dans un endroit qui ne gène en rien et surtout qui ne créera pas une patinoire sous vos groupes en cas de gel.
Bonne chance.
27 septembre 2025 à 10:29
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Fuite d'eau sous unité extérieure Daikin en mode chauffage
Bonjour.
Votre UE est posée sur le sol (balcon?), ou plus en hauteur avec des équerres murales spéciales aussi appelées "chaise"?
Quand les températures ne sont pas trop basses, une UE ne givre pas mais génère entre 1 et 2 litres de condensation par heure, c'est probablement ce phénomène (et non un dégivrage) qui vous a créé toute cette eau.
Votre UE est posée sur le sol (balcon?), ou plus en hauteur avec des équerres murales spéciales aussi appelées "chaise"?
Quand les températures ne sont pas trop basses, une UE ne givre pas mais génère entre 1 et 2 litres de condensation par heure, c'est probablement ce phénomène (et non un dégivrage) qui vous a créé toute cette eau.
27 septembre 2025 à 10:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 3. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 8. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 9. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 10. Fuite d'eau sous le module externe en mode chaufage clim Daikin R410A
- N°1818 : Bonjour à tous !!! J'ai fait installer cet été une climatisation inverter Daikin R410A, elle a marché impeccablement bien, la fraicheur était bien au rendez-vous. Pour cet Hiver, le souci ne vient pas à savoir si elle...
- 11. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
- N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite