Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
5110
Question forum dépannage climatisation : Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonjour à tous.
Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B
Unité intérieure FBQ71B8V3B
Télécommande filaire BRC1C52
Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim réversible en mode chauffage fait du froid.
L’auto-diagnostic ne détecte aucune anomalie.
Passage en mode maintenance (setting 40) aucun code erreur.
Merci d'avance pour votre aide.
Que faut-il vérifier ? afin de remédier à ce dysfonctionnement.
Cordialement.
Pa
Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B
Unité intérieure FBQ71B8V3B
Télécommande filaire BRC1C52
Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim réversible en mode chauffage fait du froid.
L’auto-diagnostic ne détecte aucune anomalie.
Passage en mode maintenance (setting 40) aucun code erreur.
Merci d'avance pour votre aide.
Que faut-il vérifier ? afin de remédier à ce dysfonctionnement.
Cordialement.
Pa
26 novembre 2018 à 10:18
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonjour.
Ce qui est ennuyeux est pas de code panne.
En demande chaud, l'UE démarre-t-elle ?
Si oui, donc le compresseur et les ventilos extérieurs, les tubes surtout le gros commencent-ils à chauffer ?
Voire devenir très chauds ?
Cette phase est importante car la montée de température permet le démarrage de l'UI.
Si tout démarre et fait du froid ce n'est pas normal, 1 la ventile UI ne doit pas démarrer dans ce mode, et 2 il se pourrait que ce soit la V4V qui ferait des siennes ?
On va essayer de suivre au fur et à mesure.
Ce qui est ennuyeux est pas de code panne.
En demande chaud, l'UE démarre-t-elle ?
Si oui, donc le compresseur et les ventilos extérieurs, les tubes surtout le gros commencent-ils à chauffer ?
Voire devenir très chauds ?
Cette phase est importante car la montée de température permet le démarrage de l'UI.
Si tout démarre et fait du froid ce n'est pas normal, 1 la ventile UI ne doit pas démarrer dans ce mode, et 2 il se pourrait que ce soit la V4V qui ferait des siennes ?
On va essayer de suivre au fur et à mesure.
26 novembre 2018 à 17:55
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Petite précision. Demande de chauffage l'unité extérieure démarre (compresseur + ventilateur) elle fait du chaud pendant environ une minute et s'inverse et production de froid.
En mode froid (demande de froid) ça fonctionne bien je suppose donc que la quantité de gaz est bonne.
J'ai fait des passages Froid/chaud on entend la vanne 4 voies permutée, contrôle impédance bobine de la 4 voies 1540 ohms.
Le gros tube commence à légèrement chauffer.
Merci pour votre réponse.
Petite précision. Demande de chauffage l'unité extérieure démarre (compresseur + ventilateur) elle fait du chaud pendant environ une minute et s'inverse et production de froid.
En mode froid (demande de froid) ça fonctionne bien je suppose donc que la quantité de gaz est bonne.
J'ai fait des passages Froid/chaud on entend la vanne 4 voies permutée, contrôle impédance bobine de la 4 voies 1540 ohms.
Le gros tube commence à légèrement chauffer.
26 novembre 2018 à 20:18
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonjour.
Lors d'un démarrage, mesurez en permanence la tension présente sur la V4V (à priori 230AC, mais peut-être autre chose, je ne connais pas trop Daikin). Au bout d'une minute, quand le système passe en froid, que devient cette tension?
Quand vous dites "fait du froid" (après l'arrivée du problème), l'air est-il GLACIAL ou c'est juste de l'air brassé, qui peut faire croire à du froid? Mesurez la température, éventuellement.
Cordialement, Dom.
Lors d'un démarrage, mesurez en permanence la tension présente sur la V4V (à priori 230AC, mais peut-être autre chose, je ne connais pas trop Daikin). Au bout d'une minute, quand le système passe en froid, que devient cette tension?
Quand vous dites "fait du froid" (après l'arrivée du problème), l'air est-il GLACIAL ou c'est juste de l'air brassé, qui peut faire croire à du froid? Mesurez la température, éventuellement.
Cordialement, Dom.
27 novembre 2018 à 10:21
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonjour
Je vais faire la mesure de tension cette après midi sur la vanne 4 voies.
Pour répondre à votre question de température air brassé 20°C en mode ventilation je passe en chauffage ça monte 21.5 /22°c puis descend à 9°c en quelques minutes à la bouche (thermomètre digital).
La lecture de la thermistance 2 (heat exchanger thermistor) 5/6°c.
Voilà merci pour vos conseils et informations.
Cordialement.
Pat
Je vais faire la mesure de tension cette après midi sur la vanne 4 voies.
Pour répondre à votre question de température air brassé 20°C en mode ventilation je passe en chauffage ça monte 21.5 /22°c puis descend à 9°c en quelques minutes à la bouche (thermomètre digital).
La lecture de la thermistance 2 (heat exchanger thermistor) 5/6°c.
Voilà merci pour vos conseils et informations.
Cordialement.
Pat
27 novembre 2018 à 13:44
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonjour.
Évolution de la situation.
Dans un premier temps relevé des mesures.
Clim en ventile air ambiant de la pièce sonde 2 = 21 °C tension 0V sur la V4V.
Passage en mode CHAUD après environ deux minutes 230 V à la V4V on entend cloque et le ventilateur extérieur démarre
plus de chauffage froid direct en moins d'une minute, la température de la sonde 2 passe à 10°C et ça chute rapidement à la bouche de sortie.
Passage en mode froid après environ deux minutes on entend cloque et plus de 230 sur V4V ça reste à 0V et production de froid.
J’espère que j'ai été claire dans mes explications.
Cordialement.
Pat
Évolution de la situation.
Dans un premier temps relevé des mesures.
Clim en ventile air ambiant de la pièce sonde 2 = 21 °C tension 0V sur la V4V.
Passage en mode CHAUD après environ deux minutes 230 V à la V4V on entend cloque et le ventilateur extérieur démarre
plus de chauffage froid direct en moins d'une minute, la température de la sonde 2 passe à 10°C et ça chute rapidement à la bouche de sortie.
Passage en mode froid après environ deux minutes on entend cloque et plus de 230 sur V4V ça reste à 0V et production de froid.
J’espère que j'ai été claire dans mes explications.
Cordialement.
Pat
27 novembre 2018 à 14:43
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Non vous n'avez pas été clair, car vous estimez intéressant de gagner quelques secondes en ne mettant pas la ponctuation! Du coup c'est moi qui doit passer 10 mn devant votre phrase à rallonge, à me creuser la tête pour la couper en morceaux et interpréter ce qui vous voulez dire, car suivant où on la découpe, on peut comprendre ceci ou cela. Exemple :
"Passage en mode chaud. Après 2 mn, 230V à la V4V, on entend cloc..."
est différent de :
"Passage en mode chaud après 2mn. 230V à la V4V, on entend cloc..."
Bref, pendant le laps de temps décrit ainsi : "la température de la sonde 2 passe à 10°C et ça chute rapidement a la bouche de sortie", est-ce qu'il y avait toujours 230V sur la V4V? C'était la question que je vous posais.
Si oui, problème de V4V ; soit la bobine a un court-circuit interne qui diminue son efficacité (et la fait chauffer du coup, à vérifier), soit c'est le tiroir interne qui n'est plus suffisamment mobile.
Si non, c'est moins facile à répondre, la vanne ne serait commandée pour faire du chaud. Problème de relais, de carte, de sonde...
"Passage en mode chaud. Après 2 mn, 230V à la V4V, on entend cloc..."
est différent de :
"Passage en mode chaud après 2mn. 230V à la V4V, on entend cloc..."
Bref, pendant le laps de temps décrit ainsi : "la température de la sonde 2 passe à 10°C et ça chute rapidement a la bouche de sortie", est-ce qu'il y avait toujours 230V sur la V4V? C'était la question que je vous posais.
Si oui, problème de V4V ; soit la bobine a un court-circuit interne qui diminue son efficacité (et la fait chauffer du coup, à vérifier), soit c'est le tiroir interne qui n'est plus suffisamment mobile.
Si non, c'est moins facile à répondre, la vanne ne serait commandée pour faire du chaud. Problème de relais, de carte, de sonde...
27 novembre 2018 à 17:47
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonsoir.
Je reprend pour être plus clair.
La clim est ventilation (groupe extérieur stoppé).
Demande de chauffage à la télécommande (soleil) :
- environ deux minutes après le groupe extérieur démarre.
Le multimètre passe de 0 à 220v et on entend cloque au niveau de la V4V, production de froid la sonde 2 chute rapidement de 21 à 10°c.
Le 220v reste constant.
Demande de froid à la télécommande (flocon), environ deux minutes après le multimètre passe de 220v à 0, production de froid.
L’impédance de la bobine a été mesurée 1540 ohms.
Une autre mesure sur une clim fonctionnelle pour comparaison 1620 ohms.
Je reprend pour être plus clair.
La clim est ventilation (groupe extérieur stoppé).
Demande de chauffage à la télécommande (soleil) :
- environ deux minutes après le groupe extérieur démarre.
Le multimètre passe de 0 à 220v et on entend cloque au niveau de la V4V, production de froid la sonde 2 chute rapidement de 21 à 10°c.
Le 220v reste constant.
Demande de froid à la télécommande (flocon), environ deux minutes après le multimètre passe de 220v à 0, production de froid.
L’impédance de la bobine a été mesurée 1540 ohms.
Une autre mesure sur une clim fonctionnelle pour comparaison 1620 ohms.
27 novembre 2018 à 19:03
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonsoir.
Là c'est plus clair! Donc si la machine fait du froid alors qu'il y a 220V sur la bobine, la V4V a un problème. J'entends par V4V l'ensemble bobine + chariot interne.
La bobine est constituée de (par ex) 800 spires de fil très fin. Si un court-circuit affecte les spires 500 et 550, autrement dit qu'elles se touchent électriquement parlant, la résistance vue à l'ohmmètre va légèrement diminuer, mais l'effet magnétique de la bobine sera considérablement amoindri, parce que l'ensemble bobine + noyau magnétique va se comporter un peu comme un transfo qui aurait un secondaire +/- en court-circuit.
Normalement, la bobine est amovible. Essayez de la remplacer par l'autre que vous avez mesurée. On peut aussi la remplacer par un aimant le temps d'une manip, encore faut-il qu'il soit suffisamment puissant et qu'il soit approché/orienté convenablement... On peut enfin l'alimenter en courant continu, dans ce cas l'effet "transfo" disparaîtra, mais le problème est de savoir quelle tension appliquer, je dirais entre 40 et 80V, mais vous n'avez probablement pas l'alimentation extérieure pour faire cela...
Là c'est plus clair! Donc si la machine fait du froid alors qu'il y a 220V sur la bobine, la V4V a un problème. J'entends par V4V l'ensemble bobine + chariot interne.
La bobine est constituée de (par ex) 800 spires de fil très fin. Si un court-circuit affecte les spires 500 et 550, autrement dit qu'elles se touchent électriquement parlant, la résistance vue à l'ohmmètre va légèrement diminuer, mais l'effet magnétique de la bobine sera considérablement amoindri, parce que l'ensemble bobine + noyau magnétique va se comporter un peu comme un transfo qui aurait un secondaire +/- en court-circuit.
Normalement, la bobine est amovible. Essayez de la remplacer par l'autre que vous avez mesurée. On peut aussi la remplacer par un aimant le temps d'une manip, encore faut-il qu'il soit suffisamment puissant et qu'il soit approché/orienté convenablement... On peut enfin l'alimenter en courant continu, dans ce cas l'effet "transfo" disparaîtra, mais le problème est de savoir quelle tension appliquer, je dirais entre 40 et 80V, mais vous n'avez probablement pas l'alimentation extérieure pour faire cela...
27 novembre 2018 à 19:35
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonsoir.
J'ai permuté les deux bobines.
Même symptôme l'unité extérieure fait du froid en mode chauffage.
Cordialement.
Pat
J'ai permuté les deux bobines.
Même symptôme l'unité extérieure fait du froid en mode chauffage.
Cordialement.
Pat
28 novembre 2018 à 17:31
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonsoir,
Vous dites qu'en mode chaud vous avez une ventilation de 22°C donc pour moi pas de problème manque de charge.
Si votre clim passait en mode froid la température de soufflage serait à 0 voire en négatif.
Arrêtez de vous en servir sinon casse compresseur garantie et faites, intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites qu'en mode chaud vous avez une ventilation de 22°C donc pour moi pas de problème manque de charge.
Si votre clim passait en mode froid la température de soufflage serait à 0 voire en négatif.
Arrêtez de vous en servir sinon casse compresseur garantie et faites, intervenir un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 novembre 2018 à 18:00
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonsoir.
Si manque de charge l'inspection des erreurs devrait affiché U0.
Je disais clim en mode ventil de l'air ambiant de la pièce 22°C.
Quand je passe en mode chauffage ça descend rapidement à la bouche.
Température à la sonde 2, 5/6°C (lect mode 41).
Si manque de charge l'inspection des erreurs devrait affiché U0.
Je disais clim en mode ventil de l'air ambiant de la pièce 22°C.
Quand je passe en mode chauffage ça descend rapidement à la bouche.
Température à la sonde 2, 5/6°C (lect mode 41).
28 novembre 2018 à 21:21
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonjour,
Décidément, nous avons du mal à vous comprendre.
Vous écrivez en post 9 : "Même symptôme l'unité extérieure fait du froid en mode chauffage"
C'est normal que l'unité extérieure d'une pompe à chaleur refroidisse en mode chauffage puisque c'est l'unité intérieure qui doit chauffer. On peut aussi déduire suivant vos écrits que la sonde 2 se trouve sur l'unité extérieure, ce qui est normal.
Il faut contrôler comme a écrit PL : les tubes surtout le gros commencent-ils à chauffer ?
Bien entendu en mode chaud ou soleil.
Cordialement, JIMA
Décidément, nous avons du mal à vous comprendre.
Vous écrivez en post 9 : "Même symptôme l'unité extérieure fait du froid en mode chauffage"
C'est normal que l'unité extérieure d'une pompe à chaleur refroidisse en mode chauffage puisque c'est l'unité intérieure qui doit chauffer. On peut aussi déduire suivant vos écrits que la sonde 2 se trouve sur l'unité extérieure, ce qui est normal.
Il faut contrôler comme a écrit PL : les tubes surtout le gros commencent-ils à chauffer ?
Bien entendu en mode chaud ou soleil.
Cordialement, JIMA
29 novembre 2018 à 12:05
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com
Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
Bonjour.
Je me suis trompé.
En mode chauffage l’unité intérieure fait du froid, la sonde sur l’échangeur intérieur descend à 5/6°C.
L'unité extérieure dégage du chaud, le gros tuyau (BP) ne chauffe pas.
Cordialement.
Pat
Je me suis trompé.
En mode chauffage l’unité intérieure fait du froid, la sonde sur l’échangeur intérieur descend à 5/6°C.
L'unité extérieure dégage du chaud, le gros tuyau (BP) ne chauffe pas.
Cordialement.
Pat
30 novembre 2018 à 12:50