Erreur E44 le compresseur ne s'allume pas ?
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
5109
Question Forum Climatisation : Erreur E44 le compresseur ne s'allume pas ?
Bonjour tout le monde ! 
Voilà je possède une pompe à chaleur air eau Technibel PHR115FAB avec module MC8 et plancher chauffant pour une surface de 140m² (mon installation complète en bas de page) et je galère comme beaucoup de monde avec l’erreur E44.
Le mois dernier, elle me la fait 2 ou 3 fois et après l’avoir éteinte, je la redémarrais et elle fonctionnait normalement.
Maintenant, quand elle démarre et les ventilos tourne, mais le compresseur ne démarre pas.
J’ai mesuré la tension elle est constante à 237V j’ai effectué un resserrage de toute les cosses pour être sur.
L’eau circule normalement
J’ai remarqué que sur le démarreur progressif Emerson esc-255, il y a une led rouge qui clignote.
( La LED rouge est utilisée pour indiquer tous les états d’erreur. Un arrêt moteur pour tension trop basse, un courant trop élevé, ou toutes autres anomalies engendrent un clignotement de la LED rouge)
Du coup j’ai vérifié et le courant n’arrive pas au compresseur quand la pompe s’allume.
J’ai vérifié si compresseur fonctionnait en branchant comme ceci le boitier esc-255
LE R et RC et L1 reliés ensemble à sur un domino.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il a démarré et a commencé à faire un drôle de bruit et j’ai tout stoppé.
J’aimerais savoir, si je dois changer le démarreur Emerson esc-255 ou si c’est mon compresseur qui est en défaut ?
Voici mon installation complète.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci d’avance.
Damien

Voilà je possède une pompe à chaleur air eau Technibel PHR115FAB avec module MC8 et plancher chauffant pour une surface de 140m² (mon installation complète en bas de page) et je galère comme beaucoup de monde avec l’erreur E44.
Le mois dernier, elle me la fait 2 ou 3 fois et après l’avoir éteinte, je la redémarrais et elle fonctionnait normalement.
Maintenant, quand elle démarre et les ventilos tourne, mais le compresseur ne démarre pas.
J’ai mesuré la tension elle est constante à 237V j’ai effectué un resserrage de toute les cosses pour être sur.
L’eau circule normalement
J’ai remarqué que sur le démarreur progressif Emerson esc-255, il y a une led rouge qui clignote.
( La LED rouge est utilisée pour indiquer tous les états d’erreur. Un arrêt moteur pour tension trop basse, un courant trop élevé, ou toutes autres anomalies engendrent un clignotement de la LED rouge)
Du coup j’ai vérifié et le courant n’arrive pas au compresseur quand la pompe s’allume.
J’ai vérifié si compresseur fonctionnait en branchant comme ceci le boitier esc-255
LE R et RC et L1 reliés ensemble à sur un domino.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il a démarré et a commencé à faire un drôle de bruit et j’ai tout stoppé.
J’aimerais savoir, si je dois changer le démarreur Emerson esc-255 ou si c’est mon compresseur qui est en défaut ?
Voici mon installation complète.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci d’avance.
Damien
26 novembre 2018 à 09:54
Conseils 1 forum climatisation bricovideo.com
Erreur E44 le compresseur ne s'allume pas ?
Bonjour.
Je pencherais pour le remplacement du module.
Mais ce qui m’inquiète est le fait d'avoir effectuer un essai sans démarreur, et donc cette inquiétude du bruit. ???
Si d'autres avis, éventuellement poser la question sur le forum Électricité, il y a des gars très forts.
La réponse d'un électricien pourrait aider, voire effectuer un autre test.
Je pencherais pour le remplacement du module.
Mais ce qui m’inquiète est le fait d'avoir effectuer un essai sans démarreur, et donc cette inquiétude du bruit. ???
Si d'autres avis, éventuellement poser la question sur le forum Électricité, il y a des gars très forts.
La réponse d'un électricien pourrait aider, voire effectuer un autre test.
26 novembre 2018 à 17:29
Conseils 2 forum climatisation bricovideo.com
Erreur E44 le compresseur ne s'allume pas ?
Bonjour.
Je ne suis pas familier de ce genre de dispositif mais je me dis la chose suivante. Si avec le câblage normal le compresseur ne reçoit pas je jus, c'est probablement que le relais Km² n'est pas activé. Du coup les broches 5 et 6 ne sont pas réunies. Pour votre montage de test il faut donc les réunir... Votre domino ne gère que les bornes S et R, pas C.
A savoir aussi : dans les montages à compresseur biphasé, le condensateur peut ne plus être suffisamment capacitif pour permettre le démarrage du moteur, panne classique sur les PAC tout-ou-rien (pas inverter). Le mesurer si possible.
Cordialement, Dom.
Je ne suis pas familier de ce genre de dispositif mais je me dis la chose suivante. Si avec le câblage normal le compresseur ne reçoit pas je jus, c'est probablement que le relais Km² n'est pas activé. Du coup les broches 5 et 6 ne sont pas réunies. Pour votre montage de test il faut donc les réunir... Votre domino ne gère que les bornes S et R, pas C.
A savoir aussi : dans les montages à compresseur biphasé, le condensateur peut ne plus être suffisamment capacitif pour permettre le démarrage du moteur, panne classique sur les PAC tout-ou-rien (pas inverter). Le mesurer si possible.
Cordialement, Dom.
27 novembre 2018 à 10:14