Bonjour,
Mon split a fuit cet été du côté droit. Il est encore sous garantie mais il est compliqué de faire revenir l'artisan.
La pente de l'évacuation est correcte.
J'aimerai aller voir à l'intérieur, il s'agit peut-être du tuyau d'évacuation qui n'est pas bien emboîté.
Je ne trouve pas sur le net d'éclaté du climatiseur qui me permettrait de comprendre comment ouvrir la façade.
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci.
JL
Mon split a fuit cet été du côté droit. Il est encore sous garantie mais il est compliqué de faire revenir l'artisan.
La pente de l'évacuation est correcte.
J'aimerai aller voir à l'intérieur, il s'agit peut-être du tuyau d'évacuation qui n'est pas bien emboîté.
Je ne trouve pas sur le net d'éclaté du climatiseur qui me permettrait de comprendre comment ouvrir la façade.
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci.
JL
26 novembre 2018 à 16:11
Réponse 1 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Fuite clim Mitsubishi SF15VA
Bonjour.
Alors il faut enlever le caches filtre, enlever les filtres. Suivant les modèles il y a des vis cruciformes soit en façade soit en bas de la volute de soufflage derrière des petits caches.
Avec les mains paumes en haut entre la batterie et le haut du capot déclipser celui-ci.
L’évacuation est en principe sur la droite.
L’évacuation est en gravitaire ou avec une pompe de relevage ?
Dans le premier cas vérifier s'il n'y a pas une contre pente ou un bouchon.
Dans le deuxième, si la pompe fonctionne en mettant de l'eau avec une petite bouteille d'eau sur la batterie de votre UI.
Mettre de l'eau dans les deux cas d'ailleurs.
A vous suivre.
Alors il faut enlever le caches filtre, enlever les filtres. Suivant les modèles il y a des vis cruciformes soit en façade soit en bas de la volute de soufflage derrière des petits caches.
Avec les mains paumes en haut entre la batterie et le haut du capot déclipser celui-ci.
L’évacuation est en principe sur la droite.
L’évacuation est en gravitaire ou avec une pompe de relevage ?
Dans le premier cas vérifier s'il n'y a pas une contre pente ou un bouchon.
Dans le deuxième, si la pompe fonctionne en mettant de l'eau avec une petite bouteille d'eau sur la batterie de votre UI.
Mettre de l'eau dans les deux cas d'ailleurs.
A vous suivre.
26 novembre 2018 à 18:05
Réponse 2 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Fuite clim Mitsubishi SF15VA
Invité
Bonsoir,
L'évacuation est gravitaire, et je crois que la pente est bien faite.
Il n'y a pas de bouchon, quand je souffle de l’extérieur vers l'intérieur, je répands encore plus d'eau.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée.
JL
L'évacuation est gravitaire, et je crois que la pente est bien faite.
Il n'y a pas de bouchon, quand je souffle de l’extérieur vers l'intérieur, je répands encore plus d'eau.
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée.
JL
26 novembre 2018 à 20:04
Réponse 3 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Fuite clim Mitsubishi SF15VA
Bonjour,
De souffler de l’extérieur dans le tuyau des condensats avec de l'eau qui remonte et fasse déborder le trop plein d'eau que vous avez mis, ne veut pas dire que le tuyau des condensats est bouché, mais seulement un mauvais niveau, voire une forme qui cause un siphon sur la longueur et empêche les condensats de descendre correctement !
Cordialement, cathars
De souffler de l’extérieur dans le tuyau des condensats avec de l'eau qui remonte et fasse déborder le trop plein d'eau que vous avez mis, ne veut pas dire que le tuyau des condensats est bouché, mais seulement un mauvais niveau, voire une forme qui cause un siphon sur la longueur et empêche les condensats de descendre correctement !
Cordialement, cathars
27 novembre 2018 à 11:42