Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
2861
Question Forum Dépannage : Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
Bonjour,
Depuis hier j'ai la clim qui fuyait au niveau des tuyaux de cuivre.
J'ai enlevé une partie de l'isolant en mousse grise et celui-ci est trempé et l'eau est très cuivrée.
J'ai ouvert le clim et en enlevant la mousse des cuivres qui remontent dans l'appareil j'ai carrément un gros dépôt cuivré et trempé.
La clim semblait bien fonctionner à part ce problème.
Dois-je faire intervenir un technicien ou puis-je résoudre le problème moi-même ? (je rénove pas mal mais je ne connais pas les clims).
Merci d'avance pour vos retours !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Depuis hier j'ai la clim qui fuyait au niveau des tuyaux de cuivre.
J'ai enlevé une partie de l'isolant en mousse grise et celui-ci est trempé et l'eau est très cuivrée.
J'ai ouvert le clim et en enlevant la mousse des cuivres qui remontent dans l'appareil j'ai carrément un gros dépôt cuivré et trempé.
La clim semblait bien fonctionner à part ce problème.
Dois-je faire intervenir un technicien ou puis-je résoudre le problème moi-même ? (je rénove pas mal mais je ne connais pas les clims).
Merci d'avance pour vos retours !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 juillet 2015 à 11:24
Réponse 1 forum climatisation
Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
Bonjour,
C'est certainement de l'oxydation.
Est-ce qu'il y a des traces de graisse ? Est-ce que les vannes givrent sur le groupe extérieur ?
A quelle température sort l'air frais ?
C'est possible que les tubes ne soient pas bien isolés, du coup il y a de la condensation.
Cordialement.
C'est certainement de l'oxydation.
Est-ce qu'il y a des traces de graisse ? Est-ce que les vannes givrent sur le groupe extérieur ?
A quelle température sort l'air frais ?
C'est possible que les tubes ne soient pas bien isolés, du coup il y a de la condensation.
Cordialement.
12 juillet 2015 à 12:31
Réponse 2 forum climatisation
Invité

Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
Invité
Bonjour,
La couleur n'est pas cuivrée, mais celle de l’oxydation du matériel qui entoure le tuyau en dessous.
La rouille du cuivre ne devient pas brune mais verte comme les statues.
On dirait que vous avez des liaisons prêt à poser ? Leur grand inconvénient c'est justement la rouille qui bouffe l’espèce de serpentin qui parcoure le cuivre.
L'isolation des liaisons frigo n'ayant certainement pas été réalisée par un pro, alors il n'a pas scotché les deux extrémités (soit par de l'armaflex , soit par une bande fournie par le constructeur), résultat l'air pénètre joyeusement des deux côtés, au contact du cuivre très froid = condensation. Mais vu que le matériel est de piètre qualité = rouille et compagnie.
Votre cuivre n'est pas attaqué mais seulement l’espèce de ressort aux alentours (cela permet aux non initiés de cintrer à la main sans plier le cuivre).
Nettoyez tout cela puisque refaite proprement l'isolation en prenant soin de bien fermer les 4 extrémités.
Pour, circulez y'a rien à voir
(comprenez aucune inquiétude
).
Cordialement.
Adelclimatisation
La couleur n'est pas cuivrée, mais celle de l’oxydation du matériel qui entoure le tuyau en dessous.
La rouille du cuivre ne devient pas brune mais verte comme les statues.
On dirait que vous avez des liaisons prêt à poser ? Leur grand inconvénient c'est justement la rouille qui bouffe l’espèce de serpentin qui parcoure le cuivre.
L'isolation des liaisons frigo n'ayant certainement pas été réalisée par un pro, alors il n'a pas scotché les deux extrémités (soit par de l'armaflex , soit par une bande fournie par le constructeur), résultat l'air pénètre joyeusement des deux côtés, au contact du cuivre très froid = condensation. Mais vu que le matériel est de piètre qualité = rouille et compagnie.
Votre cuivre n'est pas attaqué mais seulement l’espèce de ressort aux alentours (cela permet aux non initiés de cintrer à la main sans plier le cuivre).
Nettoyez tout cela puisque refaite proprement l'isolation en prenant soin de bien fermer les 4 extrémités.
Pour, circulez y'a rien à voir
(comprenez aucune inquiétude
).Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 13:03
Réponse 3 forum climatisation
Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
Merci pour vos réponses !
Au départ il y avait de l'isolant jusqu'en haut (rond noir à droite).
Je l'ai enlevé pour vérifier d'où venait la fuite.
Il reste encore de l'isolant à partir de l'autre bout (rond noir à gauche) jusqu'en bas où j'ai découpé (deuxième photo prise d'en bas, rond noir).
Si je comprends bien il faut refaire l'isolation des cuivres.
Mais comment m'y prendre ? J’enlève tout et je recommence où j'isole à partir de ce qu'il reste ?
Et comment atteindre l'isolant si je dois tout enlever ?
Au départ il y avait de l'isolant jusqu'en haut (rond noir à droite).
Je l'ai enlevé pour vérifier d'où venait la fuite.
Il reste encore de l'isolant à partir de l'autre bout (rond noir à gauche) jusqu'en bas où j'ai découpé (deuxième photo prise d'en bas, rond noir).
Si je comprends bien il faut refaire l'isolation des cuivres.
Mais comment m'y prendre ? J’enlève tout et je recommence où j'isole à partir de ce qu'il reste ?
Et comment atteindre l'isolant si je dois tout enlever ?
12 juillet 2015 à 15:53
Réponse 5 forum climatisation
Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
Bonjour,
N'enlevez pas l'isolation derrière le split car de toutes façons elle est en bon état.
Recouvrez les tubes par des manchons d'isolation (ça se trouve en magasin de bricolage).
Ensuite vous doublez les manchons par de l'armaflex ou du scotch en caoutchouc.
Votre manchon viendra recouvrir celui du split, et vous le scellez avec le ruban adhésif pour que l'isolation soit parfaite.
Cordialement.
N'enlevez pas l'isolation derrière le split car de toutes façons elle est en bon état.
Recouvrez les tubes par des manchons d'isolation (ça se trouve en magasin de bricolage).
Ensuite vous doublez les manchons par de l'armaflex ou du scotch en caoutchouc.
Votre manchon viendra recouvrir celui du split, et vous le scellez avec le ruban adhésif pour que l'isolation soit parfaite.
Cordialement.
12 juillet 2015 à 16:47
Réponse 6 forum climatisation
Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
Bonjour.
Travail mal fait au départ, donc tout est à refaire ou bien faites mais ???
Une isolation avec de la bande isolante autocollante.
Par contre autant de condensation je suis sceptique ???
Certainement un manque de gaz dans cette installation, on doit travailler trop bas en température.
Proche et certainement en dessous de la température d'évaporation.
Je crois que les problèmes vont aller de l'avant.


Travail mal fait au départ, donc tout est à refaire ou bien faites mais ???
Une isolation avec de la bande isolante autocollante.
Par contre autant de condensation je suis sceptique ???
Certainement un manque de gaz dans cette installation, on doit travailler trop bas en température.
Proche et certainement en dessous de la température d'évaporation.
Je crois que les problèmes vont aller de l'avant.


12 juillet 2015 à 21:00
Réponse 7 forum climatisation
Invité

Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
Invité
Bonsoir,
Tout à fait PL, il est fort probable que la clim a fonctionné longtemps dans des conditions défavorables.
Mais ce n'est pas forcément un manque de charge. Une consigne trop basse par rapport à la T° extérieure, un échangeur ou filtres encrassés, un détendeur qui maintient une SC basse etc., toutes ces causes se traduiront par le même effet = condensation importante sur les liaisons frigo en sortie UI.
Si non allez dans une GSB demander un convertisseur de rouille, que vous appliquerez sur le cuivre, sans nettoyer préalablement ni rien, vous l'appliquez dessus.
Il a deux effets : il stoppe la progression de la rouille, et élimine celle existante.
Ensuite vous refaites l'isolation proprement et soigneusement comme vous l'a dit paulmarie, ne coupez surtout pas le bout d'isolant d'origine qui se trouve dans l'UI.
L'espace y est très réduit et vous aurez du mal à refaire une bonne isolation. Laissez le bout et repartez dessus avec une bande armaflex comme celle jointe par PL ou par des isolants en forme de tube.
Pour une excellente isolation opter pour du 16, mais ça va être un peu difficile à mettre en place.
Si non prenez du 9. Vous entourez le cuivre avec, d'un bout à l'autre, en tout cas les partie accessibles, sur le groupe vous isolez aussi jusqu'aux vannes.
Perso j'isole tout et je ne laisse que la valve d'apparente.
Ainsi vous ne laissez pas de morceau de cuivre en contact avec l'air ambiant. Il suffit de pas grand chose pour que l'air remonte la conduite par capillarité, l'humidité aussi.
Faites bien dès le premier coup, donc donnez-vous le temps de faire proprement.
N. B. : si vous optez pour le modèle en pièce jointe par PL, assurez-vous que les endroits où vous l'appliquerez soient bien sec.
La colle de cette bande armaflex perd toute efficacité en cas de contact avec l'eau ou humidité.
Donc séchez bien avant de commencer à coller.
Cordialement.
Adelclimatisation
Tout à fait PL, il est fort probable que la clim a fonctionné longtemps dans des conditions défavorables.
Mais ce n'est pas forcément un manque de charge. Une consigne trop basse par rapport à la T° extérieure, un échangeur ou filtres encrassés, un détendeur qui maintient une SC basse etc., toutes ces causes se traduiront par le même effet = condensation importante sur les liaisons frigo en sortie UI.
Si non allez dans une GSB demander un convertisseur de rouille, que vous appliquerez sur le cuivre, sans nettoyer préalablement ni rien, vous l'appliquez dessus.
Il a deux effets : il stoppe la progression de la rouille, et élimine celle existante.
Ensuite vous refaites l'isolation proprement et soigneusement comme vous l'a dit paulmarie, ne coupez surtout pas le bout d'isolant d'origine qui se trouve dans l'UI.
L'espace y est très réduit et vous aurez du mal à refaire une bonne isolation. Laissez le bout et repartez dessus avec une bande armaflex comme celle jointe par PL ou par des isolants en forme de tube.
Pour une excellente isolation opter pour du 16, mais ça va être un peu difficile à mettre en place.
Si non prenez du 9. Vous entourez le cuivre avec, d'un bout à l'autre, en tout cas les partie accessibles, sur le groupe vous isolez aussi jusqu'aux vannes.
Perso j'isole tout et je ne laisse que la valve d'apparente.
Ainsi vous ne laissez pas de morceau de cuivre en contact avec l'air ambiant. Il suffit de pas grand chose pour que l'air remonte la conduite par capillarité, l'humidité aussi.
Faites bien dès le premier coup, donc donnez-vous le temps de faire proprement.
N. B. : si vous optez pour le modèle en pièce jointe par PL, assurez-vous que les endroits où vous l'appliquerez soient bien sec.
La colle de cette bande armaflex perd toute efficacité en cas de contact avec l'eau ou humidité.
Donc séchez bien avant de commencer à coller.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 22:53
Réponse 8 forum climatisation
Fuite au niveau des cuivres climatisation Mitsubishi MSZ-GA-35VA
Merci pour vos réponses.
Je vais m'occuper de l'isolation dès demain.
Par contre pour le manque de gaz pouvez-vous me détailler cette remarque et me détailler ce que je devrais faire ?
On doit travailler trop bas en température, proche et certainement en dessous de la température d'évaporation.
Il faut que je respecte un écart maximum entre la température qu'il fait et la température que je souhaite avoir ?
Pas du tout cela mais autre chose ?
Je vais m'occuper de l'isolation dès demain.
Par contre pour le manque de gaz pouvez-vous me détailler cette remarque et me détailler ce que je devrais faire ?
On doit travailler trop bas en température, proche et certainement en dessous de la température d'évaporation.
Il faut que je respecte un écart maximum entre la température qu'il fait et la température que je souhaite avoir ?
Pas du tout cela mais autre chose ?
12 juillet 2015 à 23:22









