Intégration unité extérieure en appartement sans balcon
Actuellement
10 292
questions dans le
forum climatisation
10292
Question Forum Climatisation : Intégration unité extérieure en appartement sans balcon
Bonjour à tous.
J'ai le projet de remplacer une chaudière gaz par une PAC air/air, dans un appartement parisien (où je vis la moitié du temps), sans balcon, et sans espoir ni même volonté d'installer le groupe en façade.
L'idée est venue en voyant la plupart des commerces intégrer le groupe en partie basse de leur vitrine derrière une grille.
Que ce soit sous optimal, c'est une évidence.
Mais à défaut d'autre possibilité, est ce que vous avez des conseils pour limiter la perte de performance/efficacité?
L'ouverture que je vais exploiter et un vitrage fixe que je condamne, mesurant 50x60cm, soit 0,3m², à partager entre entrée d'air et expulsion.
Ça se situe dans un WC, et je vais conserver le battant en partie basse.
L'idée est de construire une enceinte isolante thermiquement et phoniquement, je pensais à 80mm de laine de roche, en laissant autour du groupe suffisamment de place pour que l'air circule librement.
Côté grille, j'ai sélectionné un modèle qui offre la plus faible perte de charge :
Chez Renson, modèle 480.
Ça semble être un classique...
Bien sûr, je vais construire un conduit permettant de guider l'air entre la sortie du ventilateur, et la moitié de la grille.
Je m'interroge sur l'éventualité de remplacer le ventilateur, qui n'est pas prévu pour délivrer la pression qui compenserait la perte de charge de la grille...
Le groupe que je pense installer : Hitachi, semble être les plus silencieux.
Soit un monosplit RAC35 avec un gainable RAD35, soit un bisplit Hitachi RAM-G43 avec le même gainable, et une unité murale pour la pièce la plus éloignée, intégration plus simple.
Enfin, comme j'anticipe devoir intervenir pour modifier/améliorer des choses, et bien ce soit règlementairement hors clous, je réfléchis aussi à m'équiper pour pouvoir tirer au vide.
La matériel n'est pas très cher (à peine plus cher qu'une seule mise en service) si on s'en tient au dudgeonnage/tirage au vide. Mais si je veux tester sérieusement l'étanchéité, ça monte tout de suite (azote, détendeur, détecteur).
J'imaginais en solution dégradée mettre en pressions le circuit sous air, avec une pompe pour amortisseur de VTT (qui montent à 40 bars).
Est ce que c'est une mauvaise idée ? (je pressent que mettre sous pression oxygène et humidité ambiante n'est pas "neutre")
Pour info, non évidemment je ne suis pas pro.
Mais ayant déjà installé une quinzaine de clim (chez moi, les locs, les parents, la famille) avec mise en service par les pros, l'opération ne me semble pas hors de portée techniquement. J'ai aussi été déçu de voir des pros ne pas faire l'épreuve sous azote... sûr de leurs dudgeonnage.
D'avance, merci.
J'ai le projet de remplacer une chaudière gaz par une PAC air/air, dans un appartement parisien (où je vis la moitié du temps), sans balcon, et sans espoir ni même volonté d'installer le groupe en façade.
L'idée est venue en voyant la plupart des commerces intégrer le groupe en partie basse de leur vitrine derrière une grille.
Que ce soit sous optimal, c'est une évidence.
Mais à défaut d'autre possibilité, est ce que vous avez des conseils pour limiter la perte de performance/efficacité?
L'ouverture que je vais exploiter et un vitrage fixe que je condamne, mesurant 50x60cm, soit 0,3m², à partager entre entrée d'air et expulsion.
Ça se situe dans un WC, et je vais conserver le battant en partie basse.
L'idée est de construire une enceinte isolante thermiquement et phoniquement, je pensais à 80mm de laine de roche, en laissant autour du groupe suffisamment de place pour que l'air circule librement.
Côté grille, j'ai sélectionné un modèle qui offre la plus faible perte de charge :
Chez Renson, modèle 480.
Ça semble être un classique...
Bien sûr, je vais construire un conduit permettant de guider l'air entre la sortie du ventilateur, et la moitié de la grille.
Je m'interroge sur l'éventualité de remplacer le ventilateur, qui n'est pas prévu pour délivrer la pression qui compenserait la perte de charge de la grille...
Le groupe que je pense installer : Hitachi, semble être les plus silencieux.
Soit un monosplit RAC35 avec un gainable RAD35, soit un bisplit Hitachi RAM-G43 avec le même gainable, et une unité murale pour la pièce la plus éloignée, intégration plus simple.
Enfin, comme j'anticipe devoir intervenir pour modifier/améliorer des choses, et bien ce soit règlementairement hors clous, je réfléchis aussi à m'équiper pour pouvoir tirer au vide.
La matériel n'est pas très cher (à peine plus cher qu'une seule mise en service) si on s'en tient au dudgeonnage/tirage au vide. Mais si je veux tester sérieusement l'étanchéité, ça monte tout de suite (azote, détendeur, détecteur).
J'imaginais en solution dégradée mettre en pressions le circuit sous air, avec une pompe pour amortisseur de VTT (qui montent à 40 bars).
Est ce que c'est une mauvaise idée ? (je pressent que mettre sous pression oxygène et humidité ambiante n'est pas "neutre")
Pour info, non évidemment je ne suis pas pro.
Mais ayant déjà installé une quinzaine de clim (chez moi, les locs, les parents, la famille) avec mise en service par les pros, l'opération ne me semble pas hors de portée techniquement. J'ai aussi été déçu de voir des pros ne pas faire l'épreuve sous azote... sûr de leurs dudgeonnage.
D'avance, merci.
29 septembre 2025 à 13:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 2. Climatiser un appartement sans installer une unité extérieure
- N°5682 : Bonjour, Je souhaite climatiser mon appartement d'une surface de 65m². Je n'ai aucune possibilité d'installer une unité extérieure. Je suis au dernier étage et j'ai des combles. Existe t-il un système assez performant...
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 7. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
- 8. Clim dans appartement quelle configuration possible ?
- N°6472 : Bonjour. Je me pose la question de savoir ce qu'il est techniquement possible de faire dans mon appartement. Il y fait extrêmement chaud, j'aimerai donc installer une clim. Je suis néophyte complet (donc désolé si je dis...
- 9. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 10. Problème d'évacuation de condensat sur balcon en copropriété
- N°9282 : Bonjour. Je suis un particulier propriétaire d’un T2 de 43 m² au quatrième étage d’une résidence. Je souhaite faire installer dans mon salon une climatisation réversible split (2500 kW) avec unité extérieure sur mon...
- 11. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite