FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 305 questions dans le forum climatisation


10285

Question Forum Climatisation : Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

Snite
Membre inscrit
Snite
6 messages
Bonjour.

J'ai fait faire un devis pour le remplacement de mon poêle à pellets de 10,5 kW par des climatiseurs réversibles.
L'installateur me propose au choix :
- 1 groupe extérieur + 1 split intérieur Daikin Prefera 7,1 kW
- 1 groupe extérieur + 1 split intérieur Daikin Prefera 2,5 kW
Ou
- 1 groupe extérieur + 1 split intérieur LG Standard Plus 6,6/7 kW
- 1 groupe extérieur + 1 split intérieur LG Standard Plus 2,5/2,8 kW

Il y a un écart de prix assez conséquent entre les 2 marques. Je lis partout que Daikin est ce qui se fait de mieux, pourtant en consultant les fiches techniques de chaque marque (si j'ai bien trouvé les bonnes en ligne...), les climatiseurs LG seraient un peu plus performants et donc moins gourmands que les Daikin, contrairement à ce que l'installateur m'a dit.

Niveau puissance, ça semble cohérent avec mon poêle actuel.
Cependant, je m'interroge pour les journées où il fera moins de -10°C à l'extérieur (rares mais existantes...) car je vois que les puissances restituées chutent assez drastiquement dans ces conditions.

J'aimerais avoir vos avis m'aider à m'orienter dans mon choix et m'assurer que le dimensionnement est correct, avoir éventuellement vos retours d'expérience avec les deux marques.

Merci beaucoup.
23 septembre 2025 à 22:33
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

PL
Membre inscrit
PL
13 815 messages
Bonjour,

Les températures basses liées au réchauffement climatique sont moins fréquentes, sauf en haute montagne où elles durent plus longtemps.
LG s'est amélioré au fil des années, mais ce n'est pas le meilleur. Daikin et Mitsubishi Electric ont une bonne réputation, mais il faut également prendre en compte la disponibilité des pièces détachées dans le temps.
24 septembre 2025 à 18:12
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

Snite
Membre inscrit
Snite
6 messages
Bonjour,
Merci de votre retour.

J'ai connu de telles températures sur les dernières années pendant de longues heures. Du coup, est-ce que la clim conviendra dans ces moments-là, sachant que ce sera mon seul moyen de chauffage ?

Pourriez-vous détailler pourquoi LG n'est pas le top et pourquoi Daikin est plutôt mis en avant ?
24 septembre 2025 à 21:01
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

AAC
Membre inscrit
AAC
3 350 messages
Bonjour.

Pour des températures de -10°C je vous conseille la gamme hyper heating de Mitsubishi Electric qui fonctionne jusqu'à -25°C sans perte de puissance jusqu'à -15°C

Cordialement.
maclimatisation.com
25 septembre 2025 à 09:27
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
355 messages
Bonjour,
Ce que vous n'avez pas mentionné, c'est dans quelle mesure votre poêle à granulé était bien dimensionné par rapport au besoin : lorsqu'il fait très froid (-10°C) parvient-il à réchauffer rapidement l'intérieur (dont avec une marge de puissance confortable), ou suffit-il tout juste ?
Si votre poêle à pellets est votre unique source de chauffage et que le logement est occupé et chauffé la majorité du temps, votre consommation annuelle de pellet (en kg) est une indication utile pour vérifier le dimensionnement. Calculer l'énergie requise pour chauffer pendant un an : 4kWh par kg de pellet. Diviser ce chiffre par le SCOP de l'appareil envisagé (diminuer un peu le chiffre pour être plus réaliste, disons entre 3.5 et 4), et vous obtenez une consommation électrique en kWh par an. Celle-ci doit être du même ordre que la consommation annuelle affichée sur l'étiquette énergie de la machine. Si vous êtes en montagne, l'étiquette énergie est moins fiable.
Avec ce dimensionnement, en principe, par les températures les plus froides, les PACs arriveront tout juste à maintenir la consigne, il ne faudra pas vouloir chauffer en 5mn en partant de 10° dans les pièces...

Il est parfaitement possible que les modèles Daikin soient moins pointus (rendement énergétique etc), mais bénéficient néanmoins d'une meilleure cote à cause de composants plus fiables, d'un réseau de réparateurs avec une meilleure couverture géographique, mieux qualifiés ou sélectionnés, de meilleures disponibilités de pièces,une meilleure hotline etc. ou autres arguments.
Par contre si vous bricolez vous-même, avec certaines marques vous n'aurez aucun support sans passer par un professionnel.
27 septembre 2025 à 08:17
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
Vous parlez de températures de -10, Dans quelle ville êtes-vous ?
27 septembre 2025 à 10:44
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

Snite
Membre inscrit
Snite
6 messages
Bonjour.
Merci à tous pour vos retours.

Pour répondre à casimir => j'avais initialement un poêle 15 kW qui consommait un sac de 15 kg/jour. Celui-ci a dû être mis au rebut. J'avais par chance ce second poêle de 10,5 kW que j'ai pu installer en remplacement et qui en consomme 2 par jours au cœur de l'hiver en comparaison. Il est assez vieux et doit avoir un mauvais rendement bien qu'il finisse toujours par se réguler même par grand froid.

Je trouve que ça reste difficile de se servir du poêle pour vérifier le dimensionnement de la climatisation parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même manière, dans le sens où j'allume le poêle en fin de journée juste pour chauffer la nuit.
La maison refroidit donc la journée (manque d'autonomie, sécurité par rapport à la combustion...).
Par ailleurs, son emplacement n'est pas idéal, et j'ai tendance à augmenter la consigne à 22-24°C pour être bien dans ma chambre qui est un peu éloignée.

Merci beaucoup pour votre retour sur le choix du matériel. Je partirais donc sur Daikin...
Dommage que je parvienne pas à trouver les puissances chaud max à -7 ou -10°C sur internet.
28 septembre 2025 à 19:39
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
355 messages
La puissance chaud peut être trouvée sur eurovent-certification, le gros modèle daikin y est :
Pdesign 6.2kW (puissance délivrée à -10°C)
Puissance délivrée à -15°C: 4.23 kW
SCOP 4.1 2100 kWh par an de consommation dans les conditions normalisées climat "moyen", correspond à un logement qui consomme environ 8500kWh de chauffage par an à Strasbourg.
Eurovent considère que cette machine est convient pour un logement qui a besoin de 5.5kW à -7°C
COP à -7°: 2.14
COP à +2°: 4.2
COP à +7°: 5.8
29 septembre 2025 à 09:50
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
355 messages
Petite correction : à -10°C, la machine délivre moins de 5.5kW (la température "bivalente" a été fixée à -7° pour ce test règlementaire, on considère que s'il fait moins de -7°C l'utilisateur doit ajouter une source de chauffage complémentaire).
Pdesign signifie que le logement de référence pour ce test a besoin de 6.2kW de chaleur à -10°C.
29 septembre 2025 à 17:28
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

Snite
Membre inscrit
Snite
6 messages
Bonjour.
Merci encore pour toutes ces précieuses informations.

Sauf erreur, ces puissances sont nominales et non maximales.
Est-il possible de trouver les maximales pour le gros modèle quelque part ?

Par ailleurs, j'ai récupéré une fiche technique Daikin sur internet (RXM71R, sous réserve que ce soit bien ce modèle qui m'est proposé...) qui indique 5,24 kW de puissance calorifique chaud à -10°C. Couplée à la 2,5 kW qui donnerait 3,19 kW max (RXM2 5A, je ne sais pas quelle est la différence entre les "R" et "A") aux mêmes températures, j'aurais un peu moins de 7 kW au total. A voir s'il s'agit bien des puissances nominales, ce qui devrait théoriquement me laisser un peu de marge si je règle les clims au max ?

Si je considère 2 sacs de pellet de 15 kg par jour, ça donnerait 4 kWh/kg x 30 kg = 120 kWh pour la journée par grand froid. Soit un besoin en puissance calorifique de 5 kW en moyenne pour la maison. Aucune idée pour la puissance instantanée cependant.

A noter que je viens de changer mes menuiseries (ça reste du double vitrage, mais c'est étanche à présent...) et que je n'ai pas tout à fait terminé l'isolation de ma maison (il me reste 1 pièce de 30 m² à isoler en grosse épaisseur).

J'espère que ça ne fera pas juste...
Sachant que j'ai un sèche-serviettes électrique de 2 kW dans ma salle de bain si besoin, même si j'aimerais éviter de compter dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
01 octobre 2025 à 20:44
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 353 messages
Fermeture définitive possible des forums.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.

ChatGpt voleur : Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
02 octobre 2025 à 10:18
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
355 messages
Bonjour.
La puissance donnée à -7°C par le site Eurovent est je pense une puissance maximale.
C'est souvent une valeur un peu plus faible que celle donnée par le fabricant, qui est également une puissance maximale, sans doute à cause des conditions de test (humidité extérieure et dégivrages).
Ca fait un peu moins de 8kW à -7°C.

Ce que vous ne nous avez pas dit c'est où vous êtes: à part en montagne, les températures extérieures inférieures à -5°C sont rares en France, ne durent éventuellement que quelques heures le matin, et sont plus efficacement gérées par un petit radiateur électrique qu'on laisse en appoint.

Si vous êtes en altitude, vous allez souvent être en dessous de zéro et en effet je prendrais un modèle un poil plus puissant, voire HyperHeating de chez Mitsubishi : avoir de la marge augmentera nettement le COP de la machine par températures négatives et limitera l'effet désagréable des dégivrages (arrêt complet du chauffage pendant 5-10mn périodiquement).
03 octobre 2025 à 04:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Aide choix climatiseur mobile
    N°1980 : Bonjour, Je m'oriente vers l'achat d'un climatiseur mobile pour rafraichir successivement mon T2 de 30m² (salon) et 12m² (chambre). Je pense acheter ça SCDF 137 C : C'est un split déconnectable Technibel avec une...
  • 3. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
  • 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 5. Aide pour choix de climatiseur
    N°2782 : Bonsoir, Je cherche un kit de climatisation pour une chambre de 15m2 qui est exposée de tous les côtés au soleil. Elle sera posée par un électricien. Voilà les deux kits entre lesquels j’hésite :...
  • 6. Aide choix climatiseur
    N°6565 : Bonjour. J'ai 2 devis pour 2 pièces : 32m² et 10m². Climatiseur réversible inverter Mitsubishi bisplit MXZ-2F42VF. • Puissances nominales : 4,2 kw en froid et 4,5 kw en chaud - SCOP : 4,60. • 1 Unité extérieure...
  • 7. Choix d'une climatisation gainable réversible
    N°5058 : Bonjour, Nous avons une maison de 1989 près de Valence (exposition sud) avec combles perdus et environ 100 m² à chauffer et climatiser. Nous sommes très intéressés par le gainable car fonctionnel et...
  • 8. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
    N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
  • 9. Besoin d'aide installation clim réversible
    N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
  • 10. Conseil pour acheter un climatiseur réversible
    N°2344 : Bonjour, Je souhaite acheter une climatisation réversible pour une pièce à vivre de 25 à 30m², j'ai déjà une clim mobile Supra blizair 4100 mais c'est trop bruyant. Mon budget est de 650 euros environ. Que pensez-vous de...
  • 11. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
    N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
>>> Résultats suivants pour : Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principal >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatiseurs forumpanne carte electronique unite exterieure 02fixation climatiseurspanne split clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales