Bonjour à tous.
J'installe actuellement un climatiseur bi-split Daikin (2MXM40 + FTXM20 *2) chez moi.
L'UE est au 2ème étage sur une petite terrasse. Les 2 UI seront dans 2 chambres au même étage que l'UE mais non mitoyennes de la terrasse (sinon ce serait trop facile...)
Les liaisons clim et électriques vont donc remonter par les combles pour être redistribuées dans les chambres.
Les condensats seront eux évacués par 2 pompes de relevage Sauermann SI-30 (pas le choix vu la configuration des lieux) via les combles et redescendent avec les liaisons frigorifiques puisque mon évacuation des eaux usées se trouve à côté de l'UE.
C'est sur la liaison électrique que je me pose des questions :
J'ai tiré une ligne 3G2.5 protégée par un 16A.
Cette ligne arrive dans une boîte de dérivation située dans les combles puis redescend vers l'UE.
Les 2 pompes de relevage seront connectées électriquement dans la boîte de dérivation située dans les combles.
Normalement, je devrais repartir de l'UE vers les 2UI en 4G1.5 (phase, neutre, terre, commande)
Je pensais :
- Remonter de l'UE uniquement les signaux des voies 1 & 2 via un câble 2G1.5 dont le fil signal seraient connectés à leurs pompes de relevage respectives.
Alimenter depuis la boîte de dérivation chaque split par un 4G1.5, le câble signal viendrait de la pompe de relevage.
Est-ce que ce schéma est fonctionnel et "admissible" ?
J'ai cru comprendre que la sécurité des pompes de relevage n'est pas souvent mise en place mais si dysfonctionnement il devait y avoir, le bypass de cette sécurité serait assez aisé.
Merci pour vos retours.
J'installe actuellement un climatiseur bi-split Daikin (2MXM40 + FTXM20 *2) chez moi.
L'UE est au 2ème étage sur une petite terrasse. Les 2 UI seront dans 2 chambres au même étage que l'UE mais non mitoyennes de la terrasse (sinon ce serait trop facile...)
Les liaisons clim et électriques vont donc remonter par les combles pour être redistribuées dans les chambres.
Les condensats seront eux évacués par 2 pompes de relevage Sauermann SI-30 (pas le choix vu la configuration des lieux) via les combles et redescendent avec les liaisons frigorifiques puisque mon évacuation des eaux usées se trouve à côté de l'UE.
C'est sur la liaison électrique que je me pose des questions :
J'ai tiré une ligne 3G2.5 protégée par un 16A.
Cette ligne arrive dans une boîte de dérivation située dans les combles puis redescend vers l'UE.
Les 2 pompes de relevage seront connectées électriquement dans la boîte de dérivation située dans les combles.
Normalement, je devrais repartir de l'UE vers les 2UI en 4G1.5 (phase, neutre, terre, commande)
Je pensais :
- Remonter de l'UE uniquement les signaux des voies 1 & 2 via un câble 2G1.5 dont le fil signal seraient connectés à leurs pompes de relevage respectives.
Alimenter depuis la boîte de dérivation chaque split par un 4G1.5, le câble signal viendrait de la pompe de relevage.
Est-ce que ce schéma est fonctionnel et "admissible" ?
J'ai cru comprendre que la sécurité des pompes de relevage n'est pas souvent mise en place mais si dysfonctionnement il devait y avoir, le bypass de cette sécurité serait assez aisé.
Merci pour vos retours.
07 juillet 2025 à 17:01
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Câblage électrique bi-split et pompe de relevage
Bonjour.
Je ne comprends pas l'intérêt du 2g1.5 depuis l'UE.
Pour faire plus court, court-circuitez le pilote du 4g1.5 qui relie UE/UI avec le branchement de la sécurité de la pompe.
=> Dégainez suffisamment le 4g1.5 pour que le fil pilote soit coupé sous la machine et intercalez le branchement de la sécurité de la pompe au moyen d'un connecteur rapide type Wago.
En cas de pépin avec la pompe il suffira simplement de rebrancher le pilote du 4g1.5 de l'UE avec la partie qui part sur l'UI avec le Wago sous la machine.
Je ne comprends pas l'intérêt du 2g1.5 depuis l'UE.
Pour faire plus court, court-circuitez le pilote du 4g1.5 qui relie UE/UI avec le branchement de la sécurité de la pompe.
=> Dégainez suffisamment le 4g1.5 pour que le fil pilote soit coupé sous la machine et intercalez le branchement de la sécurité de la pompe au moyen d'un connecteur rapide type Wago.
En cas de pépin avec la pompe il suffira simplement de rebrancher le pilote du 4g1.5 de l'UE avec la partie qui part sur l'UI avec le Wago sous la machine.
07 juillet 2025 à 19:22
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs
Câblage électrique bi-split et pompe de relevage
On utilise généralement le 3g2.5 et le 4g1.5 pour ce genre de machine.
Par contre ça ne s'invente pas, vérifiez bien ce que préconise le constructeur en lisant la doc de l'UE, pareil pour la protection.
Par contre ça ne s'invente pas, vérifiez bien ce que préconise le constructeur en lisant la doc de l'UE, pareil pour la protection.
07 juillet 2025 à 19:31
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs
Câblage électrique bi-split et pompe de relevage
Merci pour la réponse.
Les pompes de relevage se trouvent dans les combles à 2m à peu près des splits.
Je pense qu'il va falloir trop dégainer le 4G1.5 pour monter la sécurité de la pompe.
C'est pour ça que je pensais relier cette sécurité au niveau de la boite de dérivation.
Je vais essayer de dessiner un schéma pour que ce soit plus clair.
J'ai bien essayé de demander à ChatGPT mais il n'a rien compris à ma demande et m'a fait un schéma complètement foireux.
Les pompes de relevage se trouvent dans les combles à 2m à peu près des splits.
Je pense qu'il va falloir trop dégainer le 4G1.5 pour monter la sécurité de la pompe.
C'est pour ça que je pensais relier cette sécurité au niveau de la boite de dérivation.
Je vais essayer de dessiner un schéma pour que ce soit plus clair.
J'ai bien essayé de demander à ChatGPT mais il n'a rien compris à ma demande et m'a fait un schéma complètement foireux.

08 juillet 2025 à 16:41
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs
Câblage électrique bi-split et pompe de relevage
Au temps pour moi, je n'avais pas vu qu'il s'agissait de pompe déportée !
Dans ce cas, dans la boîte de dérivation vous pouvez amener vos 7 câbles :
1 et 2 -> les 4g1.5 qui viennent de l'UE
3 -> l'alimentation des pompes depuis le tableau
4 et 5 -> les 2 câbles des pompes
6 et 7 -> les 4g1.5 qui repartent vers les UI
Wago de 3 pour le neutre de l'alimentation des pompes + 2 neutre des pompes
Wago de 3 pour la phase de l'alimentation des pompes + 2 phase des pompes
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 2
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 2
Wago de 2 pour la terre de l'UI 1
Wago de 2 pour la terre de l'UI 2
(Les terres peuvent être mise ensemble sur un wago de 4)
Pour le dernier fil, le 3 sur le bornier de raccordement UI : Vous branchez ce dernier fil du 4g1.5 restant sur un Wago de 2 avec un câble de sécurité de la pompe, puis vous repartez sur un autre Wago de 2 avec l'autre câble de sécurité de la même pompe et le fil du 4g1.5 qui repart vers l'UI.
Pareil pour la deuxième pompe.
En cas de pépin avec une pompe, le pilote de l'UI ne sera pas alimenté et vous saurez que la pompe est HS.
Dans ce cas, dans la boîte de dérivation vous pouvez amener vos 7 câbles :
1 et 2 -> les 4g1.5 qui viennent de l'UE
3 -> l'alimentation des pompes depuis le tableau
4 et 5 -> les 2 câbles des pompes
6 et 7 -> les 4g1.5 qui repartent vers les UI
Wago de 3 pour le neutre de l'alimentation des pompes + 2 neutre des pompes
Wago de 3 pour la phase de l'alimentation des pompes + 2 phase des pompes
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 2
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 2
Wago de 2 pour la terre de l'UI 1
Wago de 2 pour la terre de l'UI 2
(Les terres peuvent être mise ensemble sur un wago de 4)
Pour le dernier fil, le 3 sur le bornier de raccordement UI : Vous branchez ce dernier fil du 4g1.5 restant sur un Wago de 2 avec un câble de sécurité de la pompe, puis vous repartez sur un autre Wago de 2 avec l'autre câble de sécurité de la même pompe et le fil du 4g1.5 qui repart vers l'UI.
Pareil pour la deuxième pompe.
En cas de pépin avec une pompe, le pilote de l'UI ne sera pas alimenté et vous saurez que la pompe est HS.
08 juillet 2025 à 19:47
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs
Câblage électrique bi-split et pompe de relevage
Merci encore.
C'est pile poil ce que je viens de faire. J'ai amené tous les câbles dans la boite de dérivation.
Il ne reste plus qu'à tout connecter et à tirer les liaisons frigorifiques.
C'est pile poil ce que je viens de faire. J'ai amené tous les câbles dans la boite de dérivation.
Il ne reste plus qu'à tout connecter et à tirer les liaisons frigorifiques.
08 juillet 2025 à 23:12
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs
Câblage électrique bi-split et pompe de relevage
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
08 juillet 2025 à 23:43
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs
Câblage électrique bi-split et pompe de relevage
Bonjour.
Perso je branche le connecteur sur la pompe (bien vérifier la longueur maxi d'aspiration de celle-ci ainsi que la longueur de refoulement, si vous êtes trop long le risque est de cramer la pompe, pour cause de manque puissance.) et je branche et si besoin est avec un 4X en fils souple de 1MM² je prolonge le câble puis je câble dans l'UI, 1 et 2 neutre/phase pour le 230V, et les deux autres fils pour la sécurité entre la borne 3 (commande) et le fils de liaison entre UI et UE.
Attention la longueur du câble RJ 45b de liaison entre le flotteur et la pompe, vérifier si assez long, si besoin, il existe en en option un câble de prolongation.
Perso je branche le connecteur sur la pompe (bien vérifier la longueur maxi d'aspiration de celle-ci ainsi que la longueur de refoulement, si vous êtes trop long le risque est de cramer la pompe, pour cause de manque puissance.) et je branche et si besoin est avec un 4X en fils souple de 1MM² je prolonge le câble puis je câble dans l'UI, 1 et 2 neutre/phase pour le 230V, et les deux autres fils pour la sécurité entre la borne 3 (commande) et le fils de liaison entre UI et UE.
Attention la longueur du câble RJ 45b de liaison entre le flotteur et la pompe, vérifier si assez long, si besoin, il existe en en option un câble de prolongation.
09 juillet 2025 à 08:56
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs
Câblage électrique bi-split et pompe de relevage
En cas de pépin avec une pompe, le pilote de l'UI ne sera pas alimenté et vous saurez que la pompe est HS.
Je n'ai jamais vérifié mais lors d'une formation Daikin j'ai cru comprendre que la déconnexion d'un fil pilote d'une UI mettait toutes les ui en défaut, quelqu'un peut il démentir ou confirmer cela ?
Je n'ai jamais vérifié mais lors d'une formation Daikin j'ai cru comprendre que la déconnexion d'un fil pilote d'une UI mettait toutes les ui en défaut, quelqu'un peut il démentir ou confirmer cela ?
24 juillet 2025 à 22:44