Questions Forum Climatisation : Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

Nicosoft
Membre inscrit
Nicosoft
3 messages
Bonjour à tous.

J'installe actuellement un climatiseur bi-split Daikin (2MXM40 + FTXM20 *2) chez moi.

L'UE est au 2ème étage sur une petite terrasse. Les 2 UI seront dans 2 chambres au même étage que l'UE mais non mitoyennes de la terrasse (sinon ce serait trop facile...)
Les liaisons clim et électriques vont donc remonter par les combles pour être redistribuées dans les chambres.

Les condensats seront eux évacués par 2 pompes de relevage Sauermann SI-30 (pas le choix vu la configuration des lieux) via les combles et redescendent avec les liaisons frigorifiques puisque mon évacuation des eaux usées se trouve à côté de l'UE.

C'est sur la liaison électrique que je me pose des questions :
J'ai tiré une ligne 3G2.5 protégée par un 16A.
Cette ligne arrive dans une boîte de dérivation située dans les combles puis redescend vers l'UE.

Les 2 pompes de relevage seront connectées électriquement dans la boîte de dérivation située dans les combles.
Normalement, je devrais repartir de l'UE vers les 2UI en 4G1.5 (phase, neutre, terre, commande)

Je pensais :
- Remonter de l'UE uniquement les signaux des voies 1 & 2 via un câble 2G1.5 dont le fil signal seraient connectés à leurs pompes de relevage respectives.
Alimenter depuis la boîte de dérivation chaque split par un 4G1.5, le câble signal viendrait de la pompe de relevage.
Est-ce que ce schéma est fonctionnel et "admissible" ?

J'ai cru comprendre que la sécurité des pompes de relevage n'est pas souvent mise en place mais si dysfonctionnement il devait y avoir, le bypass de cette sécurité serait assez aisé.
Merci pour vos retours.
07 juillet 2025 à 17:01
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs

Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

Barbaa
Membre inscrit
Barbaa
24 messages
Bonjour.

Je ne comprends pas l'intérêt du 2g1.5 depuis l'UE.
Pour faire plus court, court-circuitez le pilote du 4g1.5 qui relie UE/UI avec le branchement de la sécurité de la pompe.

=> Dégainez suffisamment le 4g1.5 pour que le fil pilote soit coupé sous la machine et intercalez le branchement de la sécurité de la pompe au moyen d'un connecteur rapide type Wago.

En cas de pépin avec la pompe il suffira simplement de rebrancher le pilote du 4g1.5 de l'UE avec la partie qui part sur l'UI avec le Wago sous la machine.
07 juillet 2025 à 19:22
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs

Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

Barbaa
Membre inscrit
Barbaa
24 messages
On utilise généralement le 3g2.5 et le 4g1.5 pour ce genre de machine.
Par contre ça ne s'invente pas, vérifiez bien ce que préconise le constructeur en lisant la doc de l'UE, pareil pour la protection.
07 juillet 2025 à 19:31
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs

Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

Nicosoft
Membre inscrit
Nicosoft
3 messages
Merci pour la réponse.

Les pompes de relevage se trouvent dans les combles à 2m à peu près des splits.
Je pense qu'il va falloir trop dégainer le 4G1.5 pour monter la sécurité de la pompe.

C'est pour ça que je pensais relier cette sécurité au niveau de la boite de dérivation.
Je vais essayer de dessiner un schéma pour que ce soit plus clair.
J'ai bien essayé de demander à ChatGPT mais il n'a rien compris à ma demande et m'a fait un schéma complètement foireux. titter
08 juillet 2025 à 16:41
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs

Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

Barbaa
Membre inscrit
Barbaa
24 messages
Au temps pour moi, je n'avais pas vu qu'il s'agissait de pompe déportée !
Dans ce cas, dans la boîte de dérivation vous pouvez amener vos 7 câbles :
1 et 2 -> les 4g1.5 qui viennent de l'UE
3 -> l'alimentation des pompes depuis le tableau
4 et 5 -> les 2 câbles des pompes
6 et 7 -> les 4g1.5 qui repartent vers les UI

Wago de 3 pour le neutre de l'alimentation des pompes + 2 neutre des pompes
Wago de 3 pour la phase de l'alimentation des pompes + 2 phase des pompes
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 1 de l'UI 2
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 1
Wago de 2 pour le 2 de l'UI 2
Wago de 2 pour la terre de l'UI 1
Wago de 2 pour la terre de l'UI 2
(Les terres peuvent être mise ensemble sur un wago de 4)

Pour le dernier fil, le 3 sur le bornier de raccordement UI : Vous branchez ce dernier fil du 4g1.5 restant sur un Wago de 2 avec un câble de sécurité de la pompe, puis vous repartez sur un autre Wago de 2 avec l'autre câble de sécurité de la même pompe et le fil du 4g1.5 qui repart vers l'UI.
Pareil pour la deuxième pompe.

En cas de pépin avec une pompe, le pilote de l'UI ne sera pas alimenté et vous saurez que la pompe est HS.
08 juillet 2025 à 19:47
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs

Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

Nicosoft
Membre inscrit
Nicosoft
3 messages
Merci encore.

C'est pile poil ce que je viens de faire. J'ai amené tous les câbles dans la boite de dérivation.
Il ne reste plus qu'à tout connecter et à tirer les liaisons frigorifiques.
08 juillet 2025 à 23:12
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs

Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 097 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

08 juillet 2025 à 23:43
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs

Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

PL
Membre inscrit
PL
13 702 messages
Bonjour.

Perso je branche le connecteur sur la pompe (bien vérifier la longueur maxi d'aspiration de celle-ci ainsi que la longueur de refoulement, si vous êtes trop long le risque est de cramer la pompe, pour cause de manque puissance.) et je branche et si besoin est avec un 4X en fils souple de 1MM² je prolonge le câble puis je câble dans l'UI, 1 et 2 neutre/phase pour le 230V, et les deux autres fils pour la sécurité entre la borne 3 (commande) et le fils de liaison entre UI et UE.
Attention la longueur du câble RJ 45b de liaison entre le flotteur et la pompe, vérifier si assez long, si besoin, il existe en en option un câble de prolongation.

09 juillet 2025 à 08:56
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs

Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

Climtout
Membre inscrit
Climtout
106 messages
En cas de pépin avec une pompe, le pilote de l'UI ne sera pas alimenté et vous saurez que la pompe est HS.

Je n'ai jamais vérifié mais lors d'une formation Daikin j'ai cru comprendre que la déconnexion d'un fil pilote d'une UI mettait toutes les ui en défaut, quelqu'un peut il démentir ou confirmer cela ?
24 juillet 2025 à 22:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Clim Airton Bi-Split Code L3 branchement pompe relevage
    N°7122 : Bonjour à tous, J'ai acheté un Bi-Split Airton 2600kW + 3500kW. J'ai branché une alimentation 3g2.5 sur le compresseur extérieur, et j'ai utilisé les alimentations 4G sur les deux unités intérieures reliées au...
  • 3. Branchement électrique pompe condensat
    N°3286 : Bonsoir à tous, Si quelqu'un peut m'expliquer le branchement à effectuer pour brancher 2 pompes de relevage sur une climatisation Mitsu bisplit. Voici en pièce jointe les deux schémas en anglais fournis avec la notice, mais...
  • 4. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 5. Problème fonctionnement synchrone bi-split
    N°8730 : Bonjour. Je précise que je n'ai aucune connaissance en climatisation, électricité ou autre. J'ai fais installé un bi-split réversible en octobre dernier. La marque c'est GREE et j'ai 2 unités intérieures U-crown 9 et...
  • 6. Plus de voyant sur mon split Hitachi
    N°2374 : Bonjour, Je possède une climatisation bi split Hitachi et j'ai démonté un de mes splits suite à une fuite lors de la mise sous tension. J'ai vu que l'eau coulait par un bac noir qui était plein (supposition de...
  • 7. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
    N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...
  • 8. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 10. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 11. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
    N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
>>> Résultats suivants pour : Câblage électrique bi-split et pompe de relevage >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationpanne carte electronique unite exterieure 05installation climatiseursupport fixation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite