Bonjour à tous.
Dans le cadre d'une installation de mono split, je suis confronté à un dilemme : dois-je opter pour des goulottes de 60x45 ou de 80x60 ?
Est-ce que les goulottes de 60x45 offrent suffisamment d'espace pour réaliser des angles droits ou est-il impératif d'utiliser des goulottes de 80x60 ?
De plus, en ce qui concerne la pente pour l'évacuation des condensats, est-ce que 1% est suffisant ou est-il nécessaire d'opter pour une pente plus importante ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Dans le cadre d'une installation de mono split, je suis confronté à un dilemme : dois-je opter pour des goulottes de 60x45 ou de 80x60 ?
Est-ce que les goulottes de 60x45 offrent suffisamment d'espace pour réaliser des angles droits ou est-il impératif d'utiliser des goulottes de 80x60 ?
De plus, en ce qui concerne la pente pour l'évacuation des condensats, est-ce que 1% est suffisant ou est-il nécessaire d'opter pour une pente plus importante ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
06 juillet 2025 à 16:44
Réponses / Questions Climatisation 1
Choix et pente goulotte
Bonjour.
Je me suis posé la même question que vous et je suis parti sur du 80x60 et je regrette pas, pour les coudes il y a rien de trop.
En plus ça m'a permis de rajouter des accessoires dedans (clapet anti-retour, transfo pour caméra...)
Pour la pente j'ai dû faire entre 3 et 5%, c'était le strict minimum, j'ai galéré à plaquer le tuyau pour qu'il n'y ait pas de contre-pente.
Je me suis posé la même question que vous et je suis parti sur du 80x60 et je regrette pas, pour les coudes il y a rien de trop.
En plus ça m'a permis de rajouter des accessoires dedans (clapet anti-retour, transfo pour caméra...)
Pour la pente j'ai dû faire entre 3 et 5%, c'était le strict minimum, j'ai galéré à plaquer le tuyau pour qu'il n'y ait pas de contre-pente.
06 juillet 2025 à 20:13
Réponses / Questions Climatisation 2
Choix et pente goulotte
Bonjour.
En fait c'est une histoire de diamètre des tubes, câbles etc...
En moyenne tube frigo D 30 mm X 2, tube condensat D 40 mm, câble de liaison 25 mm.
Si pompe de relevage dans la moulure genre Sauermann SI 10 il faut voir plus grand.
Toutefois il existe des moulure adaptées avec si besoin pompe de relevage, chez les fournisseurs de produits frigorifiques, Rolesco, Cedeo par exemple, au plus près de chez vous. en règle générale elles font 80 X 60 mm.
En fait c'est une histoire de diamètre des tubes, câbles etc...
En moyenne tube frigo D 30 mm X 2, tube condensat D 40 mm, câble de liaison 25 mm.
Si pompe de relevage dans la moulure genre Sauermann SI 10 il faut voir plus grand.
Toutefois il existe des moulure adaptées avec si besoin pompe de relevage, chez les fournisseurs de produits frigorifiques, Rolesco, Cedeo par exemple, au plus près de chez vous. en règle générale elles font 80 X 60 mm.
09 juillet 2025 à 08:38