Question Forum Climatisation : Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Bonjour.
J'ai une pompe à chaleur qui ne réduit pas la puissance et devient alors trop chaude. Et puis s'arrête avec l'erreur E7.
Compresseur 2x Sanyo C-6RZ146H1A
Carte mère ASL-MWH038A
Carte onduleur 2x IPM02B-30A
Carte dans l'unité intérieure ASL-MGH077-L/R
J'aurais besoin de savoir quels capteurs de température sont installés afin de les vérifier.
Je n'ai pas assez de documentation sur la pompe à chaleur, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci et Joyeuses Fêtes.
J'ai une pompe à chaleur qui ne réduit pas la puissance et devient alors trop chaude. Et puis s'arrête avec l'erreur E7.
Compresseur 2x Sanyo C-6RZ146H1A
Carte mère ASL-MWH038A
Carte onduleur 2x IPM02B-30A
Carte dans l'unité intérieure ASL-MGH077-L/R
J'aurais besoin de savoir quels capteurs de température sont installés afin de les vérifier.
Je n'ai pas assez de documentation sur la pompe à chaleur, quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci et Joyeuses Fêtes.
24 décembre 2022 à 15:30
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Bonjour.
Si vos compresseurs surchauffent c'est qu'il y a un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vos compresseurs surchauffent c'est qu'il y a un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 décembre 2022 à 18:23
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Bonjour.
Excusez ma traduction Google.
Il doit y avoir suffisamment d'eau, la pompe tourne jusqu'au débit maximum et ne le réduit pas lorsque la température souhaitée est atteinte. J'ai déjà réglé la température d'épandage maximale à 15°. L'erreur E7 se produit lorsque cette température de diffusion est dépassée.
Je ne trouve aucune donnée sur les capteurs utilisés dans l'unité extérieure, il est possible que ceux-ci ne soient pas OK ?
Merci.
Excusez ma traduction Google.
Il doit y avoir suffisamment d'eau, la pompe tourne jusqu'au débit maximum et ne le réduit pas lorsque la température souhaitée est atteinte. J'ai déjà réglé la température d'épandage maximale à 15°. L'erreur E7 se produit lorsque cette température de diffusion est dépassée.
Je ne trouve aucune donnée sur les capteurs utilisés dans l'unité extérieure, il est possible que ceux-ci ne soient pas OK ?
Merci.
25 décembre 2022 à 09:58
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Merci, j'ai ce document, il décrit aussi comment se règle le rendement de la pompe à chaleur, malheureusement il n'y a rien d'autre sur ce réglage. Les capteurs de température semblent tous OK car si je retire un capteur il y a une erreur immédiate.
26 décembre 2022 à 20:04
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Bonjour.
Le code erreur E7 indique défaut de capteur de débit (flow switch).
Regarder sur la doc il s'agit du petit boîtier noir au dessus de la pompe.
Soit un problème de débit réel (manque de pression, aller retour chauffage fermé, présence d'air dans le module).
Regarder ces paramètres et sinon il faudrait shunter le flow switch pour tester (machine hors tension).
Le code erreur E7 indique défaut de capteur de débit (flow switch).
Regarder sur la doc il s'agit du petit boîtier noir au dessus de la pompe.
Soit un problème de débit réel (manque de pression, aller retour chauffage fermé, présence d'air dans le module).
Regarder ces paramètres et sinon il faudrait shunter le flow switch pour tester (machine hors tension).
27 décembre 2022 à 08:19
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Merci beaucoup Climatisation76, c'est vrai E7 serait un problème avec le débit d'eau, mais le contrôleur de débit fonctionne ou je l'ai déjà contourné ou remplacé par un relais. L'erreur E7 revient toujours.
E7 apparaît également lorsque la valeur "2.6.7 Paramétrer table" : est atteinte.
Par exemple, j'ai réglé 35°, la température de retour est de 29°, la pompe à chaleur tourne au maximum jusqu'à ce que l'eau ait 41° puis passe en E7. En fait, il faudrait réduire la puissance au préalable.
E7 apparaît également lorsque la valeur "2.6.7 Paramétrer table" : est atteinte.
Par exemple, j'ai réglé 35°, la température de retour est de 29°, la pompe à chaleur tourne au maximum jusqu'à ce que l'eau ait 41° puis passe en E7. En fait, il faudrait réduire la puissance au préalable.
27 décembre 2022 à 08:46
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Oui l'unité devrait réduire la fréquence d'après le manuel SBYN068/A/B ci-dessus : (pas trouvé de manuel pour votre SYN068...).
Citation :
3. Normal operation
⊙ Heating process: start up - water pumps runs --fan motor runs-compressor runs
⊙ Operation Control :
1) Compressor running control
a. Unit will adjust the target frequency according to the ambient temperature, setting
temperature and protection function , and to determine to compressor running frequency.
Citation :Combien de temps depuis le démarrage pour passer en erreur E7 ?
Par exemple, j'ai réglé 35°, la température de retour est de 29°, la pompe à chaleur tourne au maximum jusqu'à ce que l'eau ait 41° puis passe en E7
27 décembre 2022 à 21:53
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Merci tam pour votre aide, l'erreur se produit après 3-5 minutes, toujours exactement lorsque la différence de température réglée entre le départ et le retour a été atteinte.
Mais je pense que je me rapproche d'une solution, les instructions disent :
4.1 Temperature Sensor failure
4.1.1 Once any of the temperature sensor failure happened
( excluded the water outlet sensor), please stop the unit.
??? si ce n'est pas une raison pour l'arrêt de la pompe à chaleur, ce capteur peut ne pas être nécessaire du tout.
Peut-être que la température de consigne est destinée à la température de retour et que la puissance requise est calculée entre la différence de température et la température extérieure ?
Mais je pense que je me rapproche d'une solution, les instructions disent :
4.1 Temperature Sensor failure
4.1.1 Once any of the temperature sensor failure happened
( excluded the water outlet sensor), please stop the unit.
??? si ce n'est pas une raison pour l'arrêt de la pompe à chaleur, ce capteur peut ne pas être nécessaire du tout.
Peut-être que la température de consigne est destinée à la température de retour et que la puissance requise est calculée entre la différence de température et la température extérieure ?
28 décembre 2022 à 18:37
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Je chercherais pourquoi ce chauffage est aussi rapide ? (Retour eau trop chaud ? Débit eau trop faible ? Mesure fausse ?...)
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Citation :Je pense que ce temps de chauffage est trop court pour que l'unité soit capable de réduire la fréquence.
l'erreur se produit après 3-5 minutes, toujours exactement lorsque la différence de température réglée entre le départ et le retour a été atteinte.
Je chercherais pourquoi ce chauffage est aussi rapide ? (Retour eau trop chaud ? Débit eau trop faible ? Mesure fausse ?...)
28 décembre 2022 à 21:47
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B
Aujourd'hui j'ai échangé la sonde de température extérieure pour une résistance de 10k afin que la pompe à chaleur assume une température de 25°.
Ensuite, la pompe à chaleur ne fonctionne qu'avec 50Hz.
Je vais continuer à tester mais si j'arrive à contrôler la puissance de la pompe à chaleur via cette sonde extérieure, tout va bien.
Pour décongeler, je dois programmer une logique différente.
Ensuite, la pompe à chaleur ne fonctionne qu'avec 50Hz.
Je vais continuer à tester mais si j'arrive à contrôler la puissance de la pompe à chaleur via cette sonde extérieure, tout va bien.
Pour décongeler, je dois programmer une logique différente.
30 décembre 2022 à 18:10