Protection électrique UE et UI climatiseur
Actuellement
10 412
questions dans le
forum climatisation
8596
Question Forum Climatisation : Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour.
Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de 1,3 kW et pour les UI, il y en aura deux de 0,850 kW, soit au total 3 kW en nominal, ce qui correspond à environ 13,5 A.
Un disjoncteur de 16 A et une alimentation en 2,5 carrés pour les fils électriques devraient suffire.
Cette ligne n'alimentera que la clim.
Merci pour votre avis.
Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de 1,3 kW et pour les UI, il y en aura deux de 0,850 kW, soit au total 3 kW en nominal, ce qui correspond à environ 13,5 A.
Un disjoncteur de 16 A et une alimentation en 2,5 carrés pour les fils électriques devraient suffire.
Cette ligne n'alimentera que la clim.
Merci pour votre avis.
17 mai 2023 à 10:52
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour.
Je ne sais pas d'où vous tirez vos 850W par UI, probablement une déduction de votre cru... Une UI ne consomme que la puissance électrique de son moteur, soit moins de 50W.
Quant à celle de l'UE, vous avez également faux : le courant max d'une UE correspond à la moitié de sa puissance restituée max, 2500W dans votre cas, donc 11A. Pour calculer un disjoncteur, on raisonne sur la puissance max, pas sur la nominale.
Je ne sais pas d'où vous tirez vos 850W par UI, probablement une déduction de votre cru... Une UI ne consomme que la puissance électrique de son moteur, soit moins de 50W.
Quant à celle de l'UE, vous avez également faux : le courant max d'une UE correspond à la moitié de sa puissance restituée max, 2500W dans votre cas, donc 11A. Pour calculer un disjoncteur, on raisonne sur la puissance max, pas sur la nominale.
17 mai 2023 à 13:34
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonsoir, merci, Dom-Aom.
Il s'agit pour l'UI modèle MSZ6HR25 et pour l'UE MXZ-2HA50VF.
Auriez-vous les consommations Max pour les deux ? Je n'aurai que deux UI.
Cordialement.
Il s'agit pour l'UI modèle MSZ6HR25 et pour l'UE MXZ-2HA50VF.
Auriez-vous les consommations Max pour les deux ? Je n'aurai que deux UI.
Cordialement.
17 mai 2023 à 18:28
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Tapez "mxz-2ha50vf installation manual" dans google, vous allez tomber sur la doc de la machine.
Vous vous contredisez aussi : vous installez une UE prévue pour 3 UI mais n n'en câblant que 2 (3HA), ou une UE prévue pour 2 UI (2HA)?
Vous trouverez certaines consommations en régime établi. MAIS on ne voit quasiment jamais les max absolus, que l'on rencontre par froid glacial ou dans les 1ères minutes de fonctionnement quand les UI sont en forte demande. Mais le chiffre de 50% que je donnais est TRES réaliste.
Vous vous contredisez aussi : vous installez une UE prévue pour 3 UI mais n n'en câblant que 2 (3HA), ou une UE prévue pour 2 UI (2HA)?
Vous trouverez certaines consommations en régime établi. MAIS on ne voit quasiment jamais les max absolus, que l'on rencontre par froid glacial ou dans les 1ères minutes de fonctionnement quand les UI sont en forte demande. Mais le chiffre de 50% que je donnais est TRES réaliste.
17 mai 2023 à 20:21
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Concernant l’UE j’avais commandé une 2HA 40 mais en rupture de stock en France l’installateur me l’a remplacée par une MXZ3HA50 et non 2HA50 comme noté par erreur pour le même prix. la Puissance absorbée Total nominal sur la Doc (Frigorifique) 1,126KW (calorifique) 1,3 KW. Pour l’UI(MSZ-HR25) je trouve (frigorifique) 0,800KW et (calorifique) 0,850KW j’en aurai que deux.
Pouvez-vous me dire sur quelle puissance max l’installation sera soumise, j’en déduirai l’intensité. Merci.
Pouvez-vous me dire sur quelle puissance max l’installation sera soumise, j’en déduirai l’intensité. Merci.
17 mai 2023 à 21:26
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Qu'il y ait 2 ou 3 UI, l'UE va donner son maximum, qui sera réparti équitablement entre les UI. Je reste donc sur mon chiffre de 11A.
18 mai 2023 à 08:35
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Voici un extrait pour exemple.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Protection électrique UE et UI climatiseur
Citation :Un installateur rigoureux n'a rien à calculer ici, il doit se conformer au manuel d'installation du modèle qu'il met en œuvre.
l’installateur me l’a remplacée par une MXZ3HA50 [...] Pouvez-vous me dire sur quelle puissance max l’installation sera soumise, j’en déduirai l’intensité. Merci.
Voici un extrait pour exemple.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mai 2023 à 11:46
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour.
Sur la documentation concernant UE MXZ 3HA50 que j’ai consulté avant de poster voir l’image les données électriques sont différentes concernant le câble UE du manuel (3x4mm2 sur la doc et 3x2,5mm2 sur le manuel) disjoncteur 25A sur les deux, raison de savoir qu’elle intensité max l’ensemble UI et UE et susceptible de consommé y a t'il aussi une erreur ? concernant les 25A,16A ne suffirai pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur la documentation concernant UE MXZ 3HA50 que j’ai consulté avant de poster voir l’image les données électriques sont différentes concernant le câble UE du manuel (3x4mm2 sur la doc et 3x2,5mm2 sur le manuel) disjoncteur 25A sur les deux, raison de savoir qu’elle intensité max l’ensemble UI et UE et susceptible de consommé y a t'il aussi une erreur ? concernant les 25A,16A ne suffirai pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mai 2023 à 16:06
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour.
Effectivement, votre doc de 16:06 montre que la machine peut monter à 7.5 kW de puissance restituée, ce qui ne transparaît pas vraiment dans sa taille "50". Donc toujours suivant mon calcul, on arrive à 16.5A, et un disjoncteur 16A pourrait théoriquement couper l'alimentation dans ces circonstances exceptionnelles. Ça passera à coup sûr avec un 20A.
Effectivement, votre doc de 16:06 montre que la machine peut monter à 7.5 kW de puissance restituée, ce qui ne transparaît pas vraiment dans sa taille "50". Donc toujours suivant mon calcul, on arrive à 16.5A, et un disjoncteur 16A pourrait théoriquement couper l'alimentation dans ces circonstances exceptionnelles. Ça passera à coup sûr avec un 20A.
19 mai 2023 à 08:45
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour.
On peut mettre un 3G25², avec une protection de 25A, les 7.5 kW doivent être la puissance frigo, donc en divisant par le COP un 16A devrait suffire, sachant que dans votre document le constructeur préconise un 4² en câble et 25A en protection
On peut mettre un 3G25², avec une protection de 25A, les 7.5 kW doivent être la puissance frigo, donc en divisant par le COP un 16A devrait suffire, sachant que dans votre document le constructeur préconise un 4² en câble et 25A en protection
19 mai 2023 à 09:41
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour PL et Dom-Aom merci à vous deux.
PL si je suis votre raisonnement les 7,5KW (puissance calorifique) le COP étant de 4,02 (rapport de la puissance thermique utile délivrée au condenseur à la puissance absorbée par le compresseur) je trouve 1,9 kW donc Max 9A êtes vous d’accord avec mon calcul
Dom-Aom, vous divisez par deux sans tenir compte du COP de 4,02 ce qui représente une différence avec le calcul de AL si ma réflexion sur son calcul et juste êtes vous d’accord avec PL.
PL si je suis votre raisonnement les 7,5KW (puissance calorifique) le COP étant de 4,02 (rapport de la puissance thermique utile délivrée au condenseur à la puissance absorbée par le compresseur) je trouve 1,9 kW donc Max 9A êtes vous d’accord avec mon calcul
Dom-Aom, vous divisez par deux sans tenir compte du COP de 4,02 ce qui représente une différence avec le calcul de AL si ma réflexion sur son calcul et juste êtes vous d’accord avec PL.
19 mai 2023 à 10:27
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Désolé le COP et de 4,62 et non 4,02 mais ça ne change pas mon raisonnement.
Cordialement.
Cordialement.
19 mai 2023 à 10:36
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Le COP je m'en fiche. 1/ quand la machine tourne par -10/-15, le COP est dans les choux! Et 2/ Quand la machine démarre avec une forte demande, tout est froid au début et le COP est là aussi bien inférieur à ce qu'on croit. Relire la fin de ma réponse 3.
Si vous avez l'affichage de la consommation instantanée dans votre voiture, vous verrez qu'on est loin des consos annoncées par le constructeur quand on accélère pour passer de l'arrêt à 100 km/h. Même chose si à vitesse constante on aborde une côte.
Si vous avez l'affichage de la consommation instantanée dans votre voiture, vous verrez qu'on est loin des consos annoncées par le constructeur quand on accélère pour passer de l'arrêt à 100 km/h. Même chose si à vitesse constante on aborde une côte.
19 mai 2023 à 14:41
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Oui, je comprends mieux. Je dois prévoir l'alimentation électrique avant l'installation de l'UE.
La raison de mes renseignements est que j'habite dans le Midi et que la climatisation servira principalement l'été.
La ligne dédiée à la climatisation fera 3x2,5mm² et un disjoncteur de 20A.
Je pense que cela suffira.
Merci encore à tous.
Cordialement.
La raison de mes renseignements est que j'habite dans le Midi et que la climatisation servira principalement l'été.
La ligne dédiée à la climatisation fera 3x2,5mm² et un disjoncteur de 20A.
Je pense que cela suffira.
Merci encore à tous.
Cordialement.
19 mai 2023 à 16:06
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour.
Et pour la mise en service vous faites comment ?
Car sans mise en service par un pro agréé pas de garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et pour la mise en service vous faites comment ?
Car sans mise en service par un pro agréé pas de garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 mai 2023 à 16:22
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Oui un professionnel fait toute l’installation.
Je fais uniquement la mise en place de l’alimentation électrique prévue pour l’UE
Je fais uniquement la mise en place de l’alimentation électrique prévue pour l’UE
19 mai 2023 à 17:07
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour, désolé mais moi je ne m'en fiche pas du COP, car il y a une différence de prix entre un 4² et un 25A en disjoncteur, souvent les constructeurs utilisent des anciens documents juste mis en copier-coller, dans leur nouveaux documents.
Pour en revenir, un 3G2.5² et un 16A qui sert à protéger le câble suffit.
Toutefois, les préconisations constructeurs du document "impose" un câble de puissance de 3G4² et un protection de 25A.
Pour en revenir, un 3G2.5² et un 16A qui sert à protéger le câble suffit.
Toutefois, les préconisations constructeurs du document "impose" un câble de puissance de 3G4² et un protection de 25A.
20 mai 2023 à 17:39
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour.
Je me permets de revenir.
Il y a deux préconisations du constructeur : 1 une brochure commerciale qui indique un câblage de 3x4mm2 ; 2
Le manuel d’installation, qui est le plus important et impose un câble de 3x2,5mm2 ou plus, accepté par le constructeur, ainsi qu'une protection de 25A.
Je vous joins la plaque signalétique de l'UE où l'on peut lire un courant MAX de 18A dans le pire des cas, je suppose.
Un câble de 2,5mm2 pour 18A MAX avec un disjoncteur de 20A ne devrait pas poser de problème.
Cordialement.
Je me permets de revenir.
Il y a deux préconisations du constructeur : 1 une brochure commerciale qui indique un câblage de 3x4mm2 ; 2
Le manuel d’installation, qui est le plus important et impose un câble de 3x2,5mm2 ou plus, accepté par le constructeur, ainsi qu'une protection de 25A.
Je vous joins la plaque signalétique de l'UE où l'on peut lire un courant MAX de 18A dans le pire des cas, je suppose.
Un câble de 2,5mm2 pour 18A MAX avec un disjoncteur de 20A ne devrait pas poser de problème.
Cordialement.
21 mai 2023 à 15:39
Réponse 18 forum dépannage climatisation
Protection électrique UE et UI climatiseur
Bonjour.
On a loupé la photo de la plaque... :-)
A savoir : une machine inverter inclut un système de régulation de la haute tension continue, appelé PFC. Une des conséquences est que la puissance fournie est >relativement< indépendante du secteur, et le produit tension par courant est constant. Pour des secteurs à 220 et 242VAC, le courant consommé sera plus fort de 10% dans le 1er cas. Le constructeur donne donc le cas le plus défavorable, soit pour un secteur à 220.
Eh eh... je vous avais bien dit que la puissance consommée max est 50% de la restituée!... :-)
Du coup je persiste à ne pas tenir compte du COP pour cette estimation.
On a loupé la photo de la plaque... :-)
A savoir : une machine inverter inclut un système de régulation de la haute tension continue, appelé PFC. Une des conséquences est que la puissance fournie est >relativement< indépendante du secteur, et le produit tension par courant est constant. Pour des secteurs à 220 et 242VAC, le courant consommé sera plus fort de 10% dans le 1er cas. Le constructeur donne donc le cas le plus défavorable, soit pour un secteur à 220.
Eh eh... je vous avais bien dit que la puissance consommée max est 50% de la restituée!... :-)
Du coup je persiste à ne pas tenir compte du COP pour cette estimation.
21 mai 2023 à 18:23