Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin
Actuellement
10 411
questions dans le
forum climatisation
10157
Conseils Forum Climatisation : Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin
Bonjour.
J'ai un monosplit Daikin FUQ71C suspendu à 7m de hauteur qui fuit.
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.
Ces pompes secondaires sont neuves et lorsque je verse 2 litres d'eau dans le bac des condensats de l'unité, tout s'écoule en toiture sans trop de difficulté.
Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite.
De plus, lorsque celle-ci se produit, il y a du monde dans le magasin et il est difficile de sortir la nacelle pendant les heures d'ouverture pour vérifier précisément l'origine de la fuite.
C'est pourquoi j'aimerais avoir vos avis et vos retours d'expérience sur tous les éléments à vérifier pour s'assurer que les condensats s'écoulent correctement.
J'ai un monosplit Daikin FUQ71C suspendu à 7m de hauteur qui fuit.
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.
Ces pompes secondaires sont neuves et lorsque je verse 2 litres d'eau dans le bac des condensats de l'unité, tout s'écoule en toiture sans trop de difficulté.
Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite.
De plus, lorsque celle-ci se produit, il y a du monde dans le magasin et il est difficile de sortir la nacelle pendant les heures d'ouverture pour vérifier précisément l'origine de la fuite.
C'est pourquoi j'aimerais avoir vos avis et vos retours d'expérience sur tous les éléments à vérifier pour s'assurer que les condensats s'écoulent correctement.
29 juin 2025 à 10:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin
Bonjour.
Une cassette installée à 7 m de haut ?? et vous climatisez quelque chose à cette hauteur ?
Vous mettez 2l d'eau ?
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.
Alors, les cassettes sont équipées d'une pompe interne qui peut pousser jusque 80cm maxi à partir du de bas de la cassette, ces condensats sont envoyés dans une deuxième pompe qui renvoi cette eau sur une toiture.
Il va falloir monter la haut, effectuer une vérification en procédant par élimination, du fonctionnement de la pompe interne, par démontage de la façade du bac de condensat, essai pompe puis de celle de la deuxième au dessus.
Opération longue et pas facile.
Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite." j'ai du mal à saisir ?
Une cassette installée à 7 m de haut ?? et vous climatisez quelque chose à cette hauteur ?
Vous mettez 2l d'eau ?
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.
Alors, les cassettes sont équipées d'une pompe interne qui peut pousser jusque 80cm maxi à partir du de bas de la cassette, ces condensats sont envoyés dans une deuxième pompe qui renvoi cette eau sur une toiture.
Il va falloir monter la haut, effectuer une vérification en procédant par élimination, du fonctionnement de la pompe interne, par démontage de la façade du bac de condensat, essai pompe puis de celle de la deuxième au dessus.
Opération longue et pas facile.
Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite." j'ai du mal à saisir ?
29 juin 2025 à 17:22
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin
Les clims sont d'une très grande efficacité même à 7 mètres de haut, le local était ainsi et je n'ai jamais jugé utile de changer quoi que ce soit étant donné le fonctionnement satisfaisant.
Il n'est pas évident d'attendre à 7 m de haut (et non 5), comme énoncé dans mon message initial je peux verser beaucoup d'eau sur l'échangeur de l'unité intérieure la pompe de l'unité remonte bien dans la pompe de relevage située au-dessus qui elle même remonte bien en toiture.
Les problèmes n'arrivent qu'au bout de trois ou quatre heures de fonctionnement et là il est compliqué de mettre en œuvre la nacelle pour voir d'où vient la fuite (pompe de l'unité ou pompe qui relève en toiture).
J'espère que ces précisions sont plus claires
Il n'est pas évident d'attendre à 7 m de haut (et non 5), comme énoncé dans mon message initial je peux verser beaucoup d'eau sur l'échangeur de l'unité intérieure la pompe de l'unité remonte bien dans la pompe de relevage située au-dessus qui elle même remonte bien en toiture.
Les problèmes n'arrivent qu'au bout de trois ou quatre heures de fonctionnement et là il est compliqué de mettre en œuvre la nacelle pour voir d'où vient la fuite (pompe de l'unité ou pompe qui relève en toiture).
J'espère que ces précisions sont plus claires
29 juin 2025 à 18:38
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin
Bonjour,
Vérifier que vous disposez d'un clapet antiretour sur chacune de vos pompes.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Vérifier que vous disposez d'un clapet antiretour sur chacune de vos pompes.
Cordialement.
Maclimatisation.com
29 juin 2025 à 19:53
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin
Merci AAC.
Dois-je verifier cela sur l a pompe de l'unité ou sur la pompe du réseau "secondaire" ?
Dois-je verifier cela sur l a pompe de l'unité ou sur la pompe du réseau "secondaire" ?
30 juin 2025 à 00:03
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin
Bonjour.
A vérifier j'ai déjà échanger avec un technicien Daikin sur certains modèle de cassette il y a un potentiomètre sur la carte électronique à basculer lors de la mise en service.
Peut être voir de ce côté là ?
A vérifier j'ai déjà échanger avec un technicien Daikin sur certains modèle de cassette il y a un potentiomètre sur la carte électronique à basculer lors de la mise en service.
Peut être voir de ce côté là ?
30 juin 2025 à 06:56
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin
Bonjour.
Et il sert à quoi ce potentiomètre ?
Donc c'est un local commercial, OK, j'en faisait souvent dans des zones commerciales partout en France, mais pas aussi haut.
Ce qui est bizarre, est que vous dites que suite aux différents essais des pompes pas de problème, cette fuite ne se produit qu'au bout de 3/4h
question, avez vous une UI et une UE couplée, ou une UE pour toutes vos cassettes ?
Et il sert à quoi ce potentiomètre ?
Donc c'est un local commercial, OK, j'en faisait souvent dans des zones commerciales partout en France, mais pas aussi haut.
Ce qui est bizarre, est que vous dites que suite aux différents essais des pompes pas de problème, cette fuite ne se produit qu'au bout de 3/4h
question, avez vous une UI et une UE couplée, ou une UE pour toutes vos cassettes ?
01 juillet 2025 à 15:15