Conseils Forum Climatisation : Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin

Amiral60
Membre inscrit
Amiral60
17 messages
Bonjour.

J'ai un monosplit Daikin FUQ71C suspendu à 7m de hauteur qui fuit.
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.
Ces pompes secondaires sont neuves et lorsque je verse 2 litres d'eau dans le bac des condensats de l'unité, tout s'écoule en toiture sans trop de difficulté.

Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite.
De plus, lorsque celle-ci se produit, il y a du monde dans le magasin et il est difficile de sortir la nacelle pendant les heures d'ouverture pour vérifier précisément l'origine de la fuite.

C'est pourquoi j'aimerais avoir vos avis et vos retours d'expérience sur tous les éléments à vérifier pour s'assurer que les condensats s'écoulent correctement.
29 juin 2025 à 10:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 694 messages
Bonjour.

Une cassette installée à 7 m de haut ?? et vous climatisez quelque chose à cette hauteur ?
Vous mettez 2l d'eau ?
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.

Alors, les cassettes sont équipées d'une pompe interne qui peut pousser jusque 80cm maxi à partir du de bas de la cassette, ces condensats sont envoyés dans une deuxième pompe qui renvoi cette eau sur une toiture.
Il va falloir monter la haut, effectuer une vérification en procédant par élimination, du fonctionnement de la pompe interne, par démontage de la façade du bac de condensat, essai pompe puis de celle de la deuxième au dessus.
Opération longue et pas facile.
Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite." j'ai du mal à saisir ?
29 juin 2025 à 17:22
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin

Amiral60
Membre inscrit
Amiral60
17 messages
Les clims sont d'une très grande efficacité même à 7 mètres de haut, le local était ainsi et je n'ai jamais jugé utile de changer quoi que ce soit étant donné le fonctionnement satisfaisant.
Il n'est pas évident d'attendre à 7 m de haut (et non 5), comme énoncé dans mon message initial je peux verser beaucoup d'eau sur l'échangeur de l'unité intérieure la pompe de l'unité remonte bien dans la pompe de relevage située au-dessus qui elle même remonte bien en toiture.
Les problèmes n'arrivent qu'au bout de trois ou quatre heures de fonctionnement et là il est compliqué de mettre en œuvre la nacelle pour voir d'où vient la fuite (pompe de l'unité ou pompe qui relève en toiture).
J'espère que ces précisions sont plus claires
29 juin 2025 à 18:38
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin

AAC
Membre inscrit
AAC
3 322 messages
Bonjour,
Vérifier que vous disposez d'un clapet antiretour sur chacune de vos pompes.

Cordialement.
Maclimatisation.com
29 juin 2025 à 19:53
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin

Amiral60
Membre inscrit
Amiral60
17 messages
Merci AAC.
Dois-je verifier cela sur l a pompe de l'unité ou sur la pompe du réseau "secondaire" ?
30 juin 2025 à 00:03
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
729 messages
Bonjour.

A vérifier j'ai déjà échanger avec un technicien Daikin sur certains modèle de cassette il y a un potentiomètre sur la carte électronique à basculer lors de la mise en service.
Peut être voir de ce côté là ?
30 juin 2025 à 06:56
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 694 messages
Bonjour.

Et il sert à quoi ce potentiomètre ?
Donc c'est un local commercial, OK, j'en faisait souvent dans des zones commerciales partout en France, mais pas aussi haut.
Ce qui est bizarre, est que vous dites que suite aux différents essais des pompes pas de problème, cette fuite ne se produit qu'au bout de 3/4h
question, avez vous une UI et une UE couplée, ou une UE pour toutes vos cassettes ?
01 juillet 2025 à 15:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pompe de relevage cassette Daikin
    N°9619 : Bonjour. J'aimerais connaitre le fonctionnement d'une pompe de relevage sur cassette Daikin. Est-ce qu'elle tourne tout le temps ? Y a-t-il une documentation à ce sujet ? Merci.
  • 2. Fuite d'eau sous le module externe en mode chaufage clim Daikin R410A
    N°1818 : Bonjour à tous !!! J'ai fait installer cet été une climatisation inverter Daikin R410A, elle a marché impeccablement bien, la fraicheur était bien au rendez-vous. Pour cet Hiver, le souci ne vient pas à savoir si elle...
  • 3. Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin
    N°4892 : Bonjour, Problème unité intérieure murale, Daikin inverter, 9 ans de bons et loyaux services. De l'eau, en petite quantité coule de l'unité intérieure murale. Mon installateur, en vacances, m'a dit d'enlever le capot...
  • 4. Fuite d'eau à l'intérieur sur split DAIKIN FTXS 25 BV reversible inverter
    N°1682 : Bonjour, J'ai une légère fuite sur un split Daikin FTXS 25 BV Inverter réversible (env. 1 goutte toutes les minutes). L'évacuation a été contrôlée et nettoyée par l'installateur et elle fonctionne. Il a aussi testé le...
  • 5. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 6. Fuite d'eau climatisation Daikin
    N°4176 : Bonjour. Je viens de m'apercevoir que de l'eau coulait sous mon climatiseur Daikin. Je pense qu'il s'agit d'eau de condensation qui ne s’écoule pas par le tuyau de vidange. Je ne sais pas comment démonter la protection de...
  • 7. Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
    N°9652 : Bonjour. J'ai un code défaut A3 qui apparaît de manière intermittente sur la cassette Daikin. Selon le client, il survient souvent lorsqu'il y a du monde dans la pièce. Merci pour vos avis.
  • 8. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 9. Erreur U0 plus de fuite TH3/RT3 élevée PAC Daikin
    N°6697 : Bonjour, J'ai eu une erreur U0-02 il y a quelques semaines, j'ai fait venir un technicien, il a changé le gaz, il y avait effectivement une fuite. Mais l'erreur s'est reproduite cette nuit. La température est basse (-2°)....
  • 10. Fuite climatiseur Daikin
    N°3903 : Bonjour. J'ai des fuites sur mon climatiseur Daikin inverter situé dans une chambre, mais uniquement lorsqu'il pleut, le groupe est situé sur le toit. Merci pour vos réponses.
  • 11. Fuite d'eau sous split Daikin modèle FTYG1 comment l'ouvrir
    N°1632 : Bonjour. J'ai une fuite d'eau sous mon split Daikin modèle FTYG1, je suis arrivé à enlever le capot mais je ne sais pas comment on fait pour accéder au tuyau. Pouvez-vous m'expliquer comment l'ouvrir ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurtest ventilateurs dysonpac chocolatforum depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite