Question Dépannage Climatisation : Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
Bonjour.
J'ai un code défaut A3 qui apparaît de manière intermittente sur la cassette Daikin.
Selon le client, il survient souvent lorsqu'il y a du monde dans la pièce.
Merci pour vos avis.
J'ai un code défaut A3 qui apparaît de manière intermittente sur la cassette Daikin.
Selon le client, il survient souvent lorsqu'il y a du monde dans la pièce.
Merci pour vos avis.
23 septembre 2024 à 16:45
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
23 septembre 2024 à 19:21
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
Bonjour.
La pompe de relevage est défaillante.
Soit parce qu'elle est bouchée, ou le flotteur est bloqué, soit elle est HS.
Cordialement
maclimatisation.com
La pompe de relevage est défaillante.
Soit parce qu'elle est bouchée, ou le flotteur est bloqué, soit elle est HS.
Cordialement
maclimatisation.com
23 septembre 2024 à 19:28
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
Merci pour votre réponse.
La pompe a été changée et il n'y a pas de fuite d'eau.
Le tuyau d'évacuation monte droit sur plusieurs dizaines de centimètres.
Est-ce que cela pourrait venir du fait que la pompe ne soit pas assez puissante et qu'elle se mette en défaut ?
La pompe a été changée et il n'y a pas de fuite d'eau.
Le tuyau d'évacuation monte droit sur plusieurs dizaines de centimètres.
Est-ce que cela pourrait venir du fait que la pompe ne soit pas assez puissante et qu'elle se mette en défaut ?
23 septembre 2024 à 21:03
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
Bonjour.
Sur combien de centimètres monte le tuyau car il y a une hauteur à ne pas dépasser et quel type de tuyau ?
Sur combien de centimètres monte le tuyau car il y a une hauteur à ne pas dépasser et quel type de tuyau ?
24 septembre 2024 à 04:37
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
Bonjour.
Le tuyau monte sur environ 30 cm
Le tuyau monte sur environ 30 cm
24 septembre 2024 à 05:58
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
Bonjour.
Vérifiez sur la notice d'installation la hauteur admise.
Car celle ci est est relativement faible pour les cassettes.
Cordialement.
maclimatisatkion.com
Vérifiez sur la notice d'installation la hauteur admise.
Car celle ci est est relativement faible pour les cassettes.
Cordialement.
maclimatisatkion.com
24 septembre 2024 à 07:23
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
Bonjour.
Il me semble que 30 cm pour une cassette c'est trop.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il me semble que 30 cm pour une cassette c'est trop.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 septembre 2024 à 13:17
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
Bonjour.
La hauteur maxi sur une cassette est de 70 cm à partir du bas de la cassette.
La hauteur maxi sur une cassette est de 70 cm à partir du bas de la cassette.
24 septembre 2024 à 15:23