J'ai une PAC Daikin RZP125DV1 et lorsque j'ai voulu la mettre en service cette semaine, impossible, code erreur "E7".
Lors de la mise en service, un seul ventilateur fonctionne, l'autre est libre mais ne semble pas alimenté ?
J'ai cherché la panne, et j'ai trouvé un lézard "grillé" sur la carte de commande (PC0104H-1C).
Pensez-vous que ça puisse venir de ça ?
Merci de vos réponses.
J'ai une PAC Daikin RZP125DV1 et lorsque j'ai voulu la mettre en service cette semaine, impossible, code erreur "E7".
Lors de la mise en service, un seul ventilateur fonctionne, l'autre est libre mais ne semble pas alimenté ?
J'ai cherché la panne, et j'ai trouvé un lézard "grillé" sur la carte de commande (PC0104H-1C).
Pensez-vous que ça puisse venir de ça ?
Merci de vos réponses.
04 novembre 2012 à 20:54
Réponses 1 pb code E7
Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
Bonjour.
Je suppose qu'il s'agit d'un vrai lézard à 4 pattes... et non d'un surnom que vous donneriez à je ne sais quel composant (grillé) !
Si oui, de son vivant et avec 2 de ses pattes, la pauvre bête aura pu faire une relation inappropriée entre du +300V et un endroit qui ne supporte pas plus de 5V, comme c'est souvent le cas sur des composants électroniques. Difficile de se prononcer !
Si vous avez le goût du risque, vous pouvez essayer de permuter les connecteurs des 2 moteurs s'ils sont identiques. Avec le risque que si la panne vient du 1er moteur (qui serait par ex en court-circuit), celui-ci pourrait endommager la commande du 2ème. Une manip normalement moins risquée serait de déconnecter le moteur HS et de brancher le(s) câble(s) venant du moteur OK sur le(s) connecteur(s) de la platine affectés au moteur HS. Si le moteur (qu'on sait OK) ne tourne plus, c'est probablement les circuits de commande sur la platine qui ont souffert. S'il tourne, eh bien il est toujours bon, c'est bon à savoir.
Si vous ne l'avez pas fait, jetez un œil à la question 1737, mais l'internaute ne donne plus signe de vie. Grillé lui aussi?... ;-)
Cordialement, Dom.
Je suppose qu'il s'agit d'un vrai lézard à 4 pattes... et non d'un surnom que vous donneriez à je ne sais quel composant (grillé) !
Si oui, de son vivant et avec 2 de ses pattes, la pauvre bête aura pu faire une relation inappropriée entre du +300V et un endroit qui ne supporte pas plus de 5V, comme c'est souvent le cas sur des composants électroniques. Difficile de se prononcer !
Si vous avez le goût du risque, vous pouvez essayer de permuter les connecteurs des 2 moteurs s'ils sont identiques. Avec le risque que si la panne vient du 1er moteur (qui serait par ex en court-circuit), celui-ci pourrait endommager la commande du 2ème. Une manip normalement moins risquée serait de déconnecter le moteur HS et de brancher le(s) câble(s) venant du moteur OK sur le(s) connecteur(s) de la platine affectés au moteur HS. Si le moteur (qu'on sait OK) ne tourne plus, c'est probablement les circuits de commande sur la platine qui ont souffert. S'il tourne, eh bien il est toujours bon, c'est bon à savoir.
Si vous ne l'avez pas fait, jetez un œil à la question 1737, mais l'internaute ne donne plus signe de vie. Grillé lui aussi?... ;-)
Cordialement, Dom.
05 novembre 2012 à 01:10
Réponses 2 pb code E7
Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
Bonsoir. Tout est dit.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
05 novembre 2012 à 17:49
Réponses 3 pb code E7
Invité

Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
Invité
Bonjour et merci pour votre réponse.
Effectivement j'ai inversé le branchement des deux ventilateurs directement sur le bornier de la carte...Le problème a été inversé...Confirmation que la carte a un problème.
J'ai trouvé sur le net une société capable de la réparer, j'attends le devis.
J'ai déjà le prix du neuf ...785 € Mon cher lézard !
Effectivement j'ai inversé le branchement des deux ventilateurs directement sur le bornier de la carte...Le problème a été inversé...Confirmation que la carte a un problème.
J'ai trouvé sur le net une société capable de la réparer, j'attends le devis.
J'ai déjà le prix du neuf ...785 € Mon cher lézard !
08 novembre 2012 à 12:56
Réponses 4 pb code E7
Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
Bonsoir. Je pense que cela ne va pas durer longtemps,
Et le lézard, pas de réponse !
c'est une bêtise d'internaute ? 
Cordialement. PL
Et le lézard, pas de réponse !
c'est une bêtise d'internaute ? 
Cordialement. PL
08 novembre 2012 à 18:29
Réponses 5 pb code E7
Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
Bonsoir. Le lézard, le lézard le lézard
encore encore 


Cordialement. PL
encore encore 


Cordialement. PL
10 novembre 2012 à 20:31
Réponses 6 pb code E7
Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
Bonjour,
J'ai reçu la carte réparée et testée !
Mise en place et démarrage de la PAC... Nickel ! Et le tout pour 180€ au lieu de 785€ pour la carte neuve...
Ça vaut la peine de se décarcasser.
Bonne journée.
FP66
J'ai reçu la carte réparée et testée !
Mise en place et démarrage de la PAC... Nickel ! Et le tout pour 180€ au lieu de 785€ pour la carte neuve...
Ça vaut la peine de se décarcasser.
Bonne journée.
FP66
18 novembre 2012 à 08:16
Réponses 7 pb code E7
Invité

Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
Invité
Bonjour,
Pouvez-vous me dire comment vous avez fait pour faire réparer votre carte ?
J'ai une chaudière pompe à chaleur Daikin. Code erreur E 7 en mars 2011 (soit même pas 6 mois après l'installation) et + de 800€ de réparation.
Décembre 2012, code E7 à nouveau (1061€ de réparation à prévoir = carte + moteur ventilateur).
Et bien sûr Daikin ne veut rien prendre à sa charge ! Personne ne m'a proposé de tester, voire de réparer la carte.
Aussi je vous serais très reconnaissante si vous pouviez me dire comment vous procéder.
Merci d'avance.
Catherine
Pouvez-vous me dire comment vous avez fait pour faire réparer votre carte ?
J'ai une chaudière pompe à chaleur Daikin. Code erreur E 7 en mars 2011 (soit même pas 6 mois après l'installation) et + de 800€ de réparation.
Décembre 2012, code E7 à nouveau (1061€ de réparation à prévoir = carte + moteur ventilateur).
Et bien sûr Daikin ne veut rien prendre à sa charge ! Personne ne m'a proposé de tester, voire de réparer la carte.
Aussi je vous serais très reconnaissante si vous pouviez me dire comment vous procéder.
Merci d'avance.
Catherine
28 décembre 2012 à 16:28
Réponses 8 pb code E7
Problème PAC Daikin RZP125DV1 code défaut E7
Bonjour FP66,
Pourriez-vous me communiquer les coordonnés de la société qui a réparé votre carte PC0104H-1C ?
Merci d'avance.
Vévé
Pourriez-vous me communiquer les coordonnés de la société qui a réparé votre carte PC0104H-1C ?
Merci d'avance.
Vévé
02 février 2013 à 13:33