Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN
Actuellement
10 383
questions dans le
forum climatisation
3912
Question Forum Climatisation : Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur DAIKIN (références : unité extérieure EBHQ011AA6V3, unité intérieure ARC448A2) qui est en panne depuis hier.
L'unité intérieure affiche le code erreur E7.
Lorsque j'appuie sur le bouton "Test", 2 autres messages s'affichent successivement à la place de "E7"; le premier indique "7 2-" et le suivent "2 J6", avant de revenir sur "E7".
Au niveau de l'unité extérieure, les ventilos ne tournent plus.
J'ai coupé la PAC au niveau du compteur électrique puis réenclenché, avant de redémarrer au niveau de l'unité intérieure.
J'entends un clic de mise en route au niveau de l'unité extérieure mais toujours rien au niveau des ventilos.
Au bout d'une minute j'entends de légers "clics" (comme un moteur essayant d'entrainer quelque chose) mais rien ne se passe.
Et enfin au bout de 5 minutes, le code E7 réapparaît au niveau de l'unité intérieure.
J'ai regardé sur la notice d'auto diagnostic, mais je ne sais pas s'il faut simplement tenir compte du code E7 ou bien les autres codes également. Si c'est le cas, j'en viens à déduire que le problème viendrait de la carte électronique ?
Si vous pouviez m'apporter votre aide.
Merci d'avance.
Yannick
J'ai une pompe à chaleur DAIKIN (références : unité extérieure EBHQ011AA6V3, unité intérieure ARC448A2) qui est en panne depuis hier.
L'unité intérieure affiche le code erreur E7.
Lorsque j'appuie sur le bouton "Test", 2 autres messages s'affichent successivement à la place de "E7"; le premier indique "7 2-" et le suivent "2 J6", avant de revenir sur "E7".
Au niveau de l'unité extérieure, les ventilos ne tournent plus.
J'ai coupé la PAC au niveau du compteur électrique puis réenclenché, avant de redémarrer au niveau de l'unité intérieure.
J'entends un clic de mise en route au niveau de l'unité extérieure mais toujours rien au niveau des ventilos.
Au bout d'une minute j'entends de légers "clics" (comme un moteur essayant d'entrainer quelque chose) mais rien ne se passe.
Et enfin au bout de 5 minutes, le code E7 réapparaît au niveau de l'unité intérieure.
J'ai regardé sur la notice d'auto diagnostic, mais je ne sais pas s'il faut simplement tenir compte du code E7 ou bien les autres codes également. Si c'est le cas, j'en viens à déduire que le problème viendrait de la carte électronique ?
Si vous pouviez m'apporter votre aide.
Merci d'avance.
Yannick
01 mai 2017 à 14:00
Réponse 1 du forum climatisation
Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN
Bonjour,
Pour le code E7 il s'agit d'un problème de surcharge ou de surchauffe du ventilateur du groupe extérieur.
Je vous conseille de changer le moteur du ventilateur ainsi que la carte qui l'alimente.
Par ailleurs vous faites part du code J6 cela correspond à un problème de thermistance de l'échangeur.
Mais ce défaut peut être induit par le premier.
Changer donc en premier le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour le code E7 il s'agit d'un problème de surcharge ou de surchauffe du ventilateur du groupe extérieur.
Je vous conseille de changer le moteur du ventilateur ainsi que la carte qui l'alimente.
Par ailleurs vous faites part du code J6 cela correspond à un problème de thermistance de l'échangeur.
Mais ce défaut peut être induit par le premier.
Changer donc en premier le moteur du ventilateur ainsi que la carte électronique.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2017 à 18:12
Réponse 2 du forum climatisation
Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN
Bonjour.
Il faut tester les valeurs des enroulements moteurs des deux moteurs, si ces valeurs ne sont pas bonnes changer les deux moteurs avec la carte inverter, la facture risque d’être un peu salée, mais un conseil, si un doute le faire quand même sinon le risque est de tout changer à nouveau.
Ce qui peut se passer :
1 : si un seul moteur changer et si la carte HS le moteur neuf va claquer de suite,
2 : si les 2 moteurs changés mais pas la carte le risque est de faire lâcher ces 2 moteurs,
3 : et si seulement la carte changée sans les moteurs risque de claquer de nouveau la carte.
Je sais c'est un peu compliqué mais bon c'est assez fréquent chez tous les constructeurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut tester les valeurs des enroulements moteurs des deux moteurs, si ces valeurs ne sont pas bonnes changer les deux moteurs avec la carte inverter, la facture risque d’être un peu salée, mais un conseil, si un doute le faire quand même sinon le risque est de tout changer à nouveau.
Ce qui peut se passer :
1 : si un seul moteur changer et si la carte HS le moteur neuf va claquer de suite,
2 : si les 2 moteurs changés mais pas la carte le risque est de faire lâcher ces 2 moteurs,
3 : et si seulement la carte changée sans les moteurs risque de claquer de nouveau la carte.
Je sais c'est un peu compliqué mais bon c'est assez fréquent chez tous les constructeurs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 mai 2017 à 18:33
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN
Invité
Bonjour,
Je rejoins les dire de PL.
Généralement pour ce défaut, c'est moteur ventilo + carte.
Vu le prix de la réparation, je vous conseille de faire participer votre assurance pour "dégâts électriques".
Une TVA 10 % peut s'appliquer pour ce type de réparation.
Je rejoins les dire de PL.
Généralement pour ce défaut, c'est moteur ventilo + carte.
Vu le prix de la réparation, je vous conseille de faire participer votre assurance pour "dégâts électriques".
Une TVA 10 % peut s'appliquer pour ce type de réparation.
02 mai 2017 à 07:53
Réponse 4 du forum climatisation
Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN
Merci pour vos réponses et votre rapidité.
Je vais tester les valeurs comme conseillé par PL.
Cependant, n'étant pas un bricoleur avéré, l'accès est-il facile ?
Merci d'avance.
Je vais tester les valeurs comme conseillé par PL.
Cependant, n'étant pas un bricoleur avéré, l'accès est-il facile ?
Merci d'avance.
02 mai 2017 à 14:36
Réponse 5 du forum climatisation
Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN
Bonjour.
Hors tension, Il faut démonter le panneau de façade (une vis en bas de l'UE) normalement il y a deux connecteurs, un blanc, un rouge correspondant aux moteurs, les déconnecter puis effectuer les mesures.
Hors tension, Il faut démonter le panneau de façade (une vis en bas de l'UE) normalement il y a deux connecteurs, un blanc, un rouge correspondant aux moteurs, les déconnecter puis effectuer les mesures.
04 mai 2017 à 08:45
Réponse 6 du forum climatisation
Invité

Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN
Invité
Bonjour.
J'ai le même problème 2 ventilos HS et carte HS.
Savez-vous comment se procurer la notice de démontage de la carte ?
Merci !
J'ai le même problème 2 ventilos HS et carte HS.
Savez-vous comment se procurer la notice de démontage de la carte ?
Merci !
18 décembre 2018 à 21:13