Forum climatisation dépannage : Erreur E7 sur PAC Daikin / changement des ventilateurs
Bonjour,
j'ai une pompe à chaleur Daikin avec groupe compresseur réf ERHQ011AAV3 et j'ai une erreur E7 qui s'affiche sur l'unité intérieure.
D'après le manuel il s'agit de saleté mais ce n'est pas le cas. J'ai fait venir un "réparateur" qui est reparti sans avoir véritablement traité le sujet. Il affirme qu'il faut changer les moteurs des ventilateurs. Il m'avait promis un devis le lendemain au plus tard (le 18 octobre 2012) mais je crois que c'est mort.
J'ai trouvé deux moteurs sur un site de vente de pièces détachées, par contre je suis bien ennuyé pour le dépannage, merci de me dire si vous avez des solutions de dépannage.
Comment démonter les moteurs et reconnecter les nouveaux ?
Merci.
j'ai une pompe à chaleur Daikin avec groupe compresseur réf ERHQ011AAV3 et j'ai une erreur E7 qui s'affiche sur l'unité intérieure.
D'après le manuel il s'agit de saleté mais ce n'est pas le cas. J'ai fait venir un "réparateur" qui est reparti sans avoir véritablement traité le sujet. Il affirme qu'il faut changer les moteurs des ventilateurs. Il m'avait promis un devis le lendemain au plus tard (le 18 octobre 2012) mais je crois que c'est mort.
J'ai trouvé deux moteurs sur un site de vente de pièces détachées, par contre je suis bien ennuyé pour le dépannage, merci de me dire si vous avez des solutions de dépannage.
Comment démonter les moteurs et reconnecter les nouveaux ?
Merci.
21 octobre 2012 à 10:33
Réponses 1 Problème Erreur E7
Erreur E7 sur PAC Daikin / changement des ventilateurs
Bonjour.
Le fait que vos 2 moteurs d'unité extérieure soient tombés en panne en même temps est plus que suspect. Avant de vous lancer dans un remplacement, essayez de voir si le diagnostic tient la route. A l'arrêt, est-ce que les pales tournent librement et sans freinage, est-ce que les moteurs tournent ne serait-ce que quelques secondes en mettant la clim en marche, etc... Faites vous éventuellement aider par un (bon) bricoleur pour tester ces points. Il faudrait aussi tester les moteurs, mais il faut d'abord voir si ce sont des moteurs à courant continu, ou s'ils nécessitent un condensateur de déphasage... et savoir ce qu'on fait. Il est probable qu'il y a une étiquette sur chaque moteur donnant ce genre d'infos ou au moins des indices (nombre de fils, par ex).
Essayez de nous donner plus de détails, en particulier la chronologie de ce qui se passe quand vous mettez la PAC en marche, avec le cas échéant les bruits émis.
Cordialement, Dom.
Le fait que vos 2 moteurs d'unité extérieure soient tombés en panne en même temps est plus que suspect. Avant de vous lancer dans un remplacement, essayez de voir si le diagnostic tient la route. A l'arrêt, est-ce que les pales tournent librement et sans freinage, est-ce que les moteurs tournent ne serait-ce que quelques secondes en mettant la clim en marche, etc... Faites vous éventuellement aider par un (bon) bricoleur pour tester ces points. Il faudrait aussi tester les moteurs, mais il faut d'abord voir si ce sont des moteurs à courant continu, ou s'ils nécessitent un condensateur de déphasage... et savoir ce qu'on fait. Il est probable qu'il y a une étiquette sur chaque moteur donnant ce genre d'infos ou au moins des indices (nombre de fils, par ex).
Essayez de nous donner plus de détails, en particulier la chronologie de ce qui se passe quand vous mettez la PAC en marche, avec le cas échéant les bruits émis.
Cordialement, Dom.
21 octobre 2012 à 12:08
Réponses 2 Problème Erreur E7
Erreur E7 sur PAC Daikin / changement des ventilateurs
Bonjour Dom,
Et un grand merci pour votre réponse.
Alors voilà j'ai démonté les panneaux cet après midi pour essayer de voir ce qu'il se passait.
Les deux moteurs sont totalement arrêtés, il n'y a pas le début d'un mouvement des pales de ventilateurs. Je trouve aussi suspect que les deux soient tombés en panne. Peut-être que la panne de l'un a créé une surtension sur l'autre.
Il y a quelques voyants sur la carte, seulement un est allumé....
Le fait de disjoncter ne change rien à la situation. Pour tout vous dire je ne sais pas à quel moment ils sont tombés en panne car je m'en suis aperçu par hasard en Septembre (le compresseur est sur le mur nord et je n'y vais pas souvent), j'ai juste constaté qu'il faisait frais le matin dans la maison.
Les pales tournent très bien et librement il n'y a pas de saletés particulières dans le compartiment.
Le compresseur est de réf ERHQ 011 AAV3, et je ne sais pas s'il s'agit de courant continu. Les connections arrivent sur la carte mère (je ne sais pas si c'est le bon terme).
A noter que lorsque je mets la PAC en fonction, il y a un petit cliquetis comme si cela déclenchait les ventilateurs (qui ne bougent pas...).
Et un grand merci pour votre réponse.
Alors voilà j'ai démonté les panneaux cet après midi pour essayer de voir ce qu'il se passait.
Les deux moteurs sont totalement arrêtés, il n'y a pas le début d'un mouvement des pales de ventilateurs. Je trouve aussi suspect que les deux soient tombés en panne. Peut-être que la panne de l'un a créé une surtension sur l'autre.
Il y a quelques voyants sur la carte, seulement un est allumé....
Le fait de disjoncter ne change rien à la situation. Pour tout vous dire je ne sais pas à quel moment ils sont tombés en panne car je m'en suis aperçu par hasard en Septembre (le compresseur est sur le mur nord et je n'y vais pas souvent), j'ai juste constaté qu'il faisait frais le matin dans la maison.
Les pales tournent très bien et librement il n'y a pas de saletés particulières dans le compartiment.
Le compresseur est de réf ERHQ 011 AAV3, et je ne sais pas s'il s'agit de courant continu. Les connections arrivent sur la carte mère (je ne sais pas si c'est le bon terme).
A noter que lorsque je mets la PAC en fonction, il y a un petit cliquetis comme si cela déclenchait les ventilateurs (qui ne bougent pas...).
21 octobre 2012 à 17:55
Réponses 3 Problème Erreur E7
Erreur E7 sur PAC Daikin / changement des ventilateurs
Bonjour Franck.
A priori votre PAC sert à alimenter un chauffage central. A vrai dire je n'ai pas trop d'expérience sur ce genre de matériel, mais en tous cas déterminer si les moteurs de ventilos sont HS ou pas devrait être faisable. Comme je vous le disais, il faut en tous cas déterminer leur type, continu ou alternatif. Je sais qu'on peut trouver les 2, suivant les marques et les modèles. Fil de terre mis à part, un moteur à courant continu demande juste 2 fils, un moteur à courant alternatif 3 fils, pour accéder à 2 enroulements distincts. L'un de ces enroulements reçoit un courant déphasé par rapport à l'autre grâce à la mise en série d'un condensateur (composant en plastique parallélépipédique de 4cm x2 x3 environ). Ce 2ème enroulement permet de le faire démarrer, et surtout dans le bon sens.
Pourriez-vous nous dire le nombre de fils qui arrivent sur chaque moteur ? A noter aussi que certains moteurs sont asservis en vitesse de rotation. Ils reçoivent alors 3 fils additionnels (+12V, 0V, signal impulsionnel), qui peuvent faire l'objet d'un toron séparé avec connecteur séparé. Vous savez sans doute que le forum vous offre aussi la possibilité d'envoyer des photos de la carte mère, des moteurs, etc. N'hésitez pas!
Sinon, pour revenir à la base du diagnostic, voici ce que Daikin affecte au code E7. Il y a certes le(s) moteurs(s) de ventilation, mais aussi un certain nombre d'autres causes possibles de panne. Entre autres fusible grillé (ce serait l'idéal) et... carte mère (ça, c'est moins cool!)
Voir (en anglais): Drdaikin Error/E7
Quand vous parlez de cliquetis, est-ce un seul et unique clic, ou un clic toutes les secondes (par ex)?
Cordialement, Dom.
A priori votre PAC sert à alimenter un chauffage central. A vrai dire je n'ai pas trop d'expérience sur ce genre de matériel, mais en tous cas déterminer si les moteurs de ventilos sont HS ou pas devrait être faisable. Comme je vous le disais, il faut en tous cas déterminer leur type, continu ou alternatif. Je sais qu'on peut trouver les 2, suivant les marques et les modèles. Fil de terre mis à part, un moteur à courant continu demande juste 2 fils, un moteur à courant alternatif 3 fils, pour accéder à 2 enroulements distincts. L'un de ces enroulements reçoit un courant déphasé par rapport à l'autre grâce à la mise en série d'un condensateur (composant en plastique parallélépipédique de 4cm x2 x3 environ). Ce 2ème enroulement permet de le faire démarrer, et surtout dans le bon sens.
Pourriez-vous nous dire le nombre de fils qui arrivent sur chaque moteur ? A noter aussi que certains moteurs sont asservis en vitesse de rotation. Ils reçoivent alors 3 fils additionnels (+12V, 0V, signal impulsionnel), qui peuvent faire l'objet d'un toron séparé avec connecteur séparé. Vous savez sans doute que le forum vous offre aussi la possibilité d'envoyer des photos de la carte mère, des moteurs, etc. N'hésitez pas!
Sinon, pour revenir à la base du diagnostic, voici ce que Daikin affecte au code E7. Il y a certes le(s) moteurs(s) de ventilation, mais aussi un certain nombre d'autres causes possibles de panne. Entre autres fusible grillé (ce serait l'idéal) et... carte mère (ça, c'est moins cool!)
Voir (en anglais): Drdaikin Error/E7
Quand vous parlez de cliquetis, est-ce un seul et unique clic, ou un clic toutes les secondes (par ex)?
Cordialement, Dom.
22 octobre 2012 à 09:46
Réponses 4 Problème Erreur E7
Erreur E7 sur PAC Daikin / changement des ventilateurs
Bonjour. Code E7 : "dysfonctionnement provoqué par le circuit du moteur de ventilation de l'UE".
Je rejoins l'avis de DOM-AOM, les deux moteurs qui tombent en panne en même temps ? Peu probable.
Je verrai plutôt la carte de régulation, le technicien aurait dû essayer d'approfondir un peu plus, il se peut que ce soit juste une sonde qui permet la régulation des ventilateurs condenseur qui soit HS.
Mais en principe au démarrage de la PAC les ventilateurs tournent à fond pendant quelques secondes puis se mettent en régulation. PL
Je rejoins l'avis de DOM-AOM, les deux moteurs qui tombent en panne en même temps ? Peu probable.
Je verrai plutôt la carte de régulation, le technicien aurait dû essayer d'approfondir un peu plus, il se peut que ce soit juste une sonde qui permet la régulation des ventilateurs condenseur qui soit HS.
Mais en principe au démarrage de la PAC les ventilateurs tournent à fond pendant quelques secondes puis se mettent en régulation. PL
22 octobre 2012 à 18:25
Réponses 5 Problème Erreur E7
Erreur E7 sur PAC Daikin / changement des ventilateurs
Une nouvelle erreur E7.
Bonjour.
Après un gros coup d'orage dans le quartier hier soir, ce jour en mettant en route la clim je me rends compte qu'elle ventile 10 minutes sans faire de froid puis se coupe.
Pour la faire repartir, je disjoncte le compteur puis elle repart pour 10 minutes, puis de nouveau s'arrête et clignote.
Mon installation :
Groupe extérieur 5MXS90E7V3B couplé à 3 unités intérieures de type CTXG50EW et 3 télécommandes ARC433B41.
Code erreur lu sur la télécommande :
00 + U4 + L5 + H6 + HO + A6 U0 + F3 + A5 + F6 + C7 + A3 + H8 + H9 + C9 + C4 + C5 + J3 + J6 + A1 + UA + UH + P4 + L3 + L4 + H7 + U2 + AH (1 bip court à chaque fois).
E1 + E6 + E5 + EA (2 bip court)
E7 (1 bip long).
J'ai donc suivi les conseils lus sur le net et fait mettre en route la clim avec moi devant le groupe extérieur.
Effectivement, le compresseur se lance, mais pas le ventilateur extérieur.
Sa référence est kfd-280-66-8a.
Pensez-vous que cela vienne du code erreur E7 (ventilé HS) ou bien du code erreur E1 (platine ext HS) ?
Je pense que les codes E6 + E5 + EA sont induits à cause de la panne principale.
Merci de vos conseils.
Bonjour.
Après un gros coup d'orage dans le quartier hier soir, ce jour en mettant en route la clim je me rends compte qu'elle ventile 10 minutes sans faire de froid puis se coupe.
Pour la faire repartir, je disjoncte le compteur puis elle repart pour 10 minutes, puis de nouveau s'arrête et clignote.
Mon installation :
Groupe extérieur 5MXS90E7V3B couplé à 3 unités intérieures de type CTXG50EW et 3 télécommandes ARC433B41.
Code erreur lu sur la télécommande :
00 + U4 + L5 + H6 + HO + A6 U0 + F3 + A5 + F6 + C7 + A3 + H8 + H9 + C9 + C4 + C5 + J3 + J6 + A1 + UA + UH + P4 + L3 + L4 + H7 + U2 + AH (1 bip court à chaque fois).
E1 + E6 + E5 + EA (2 bip court)
E7 (1 bip long).
J'ai donc suivi les conseils lus sur le net et fait mettre en route la clim avec moi devant le groupe extérieur.
Effectivement, le compresseur se lance, mais pas le ventilateur extérieur.
Sa référence est kfd-280-66-8a.
Pensez-vous que cela vienne du code erreur E7 (ventilé HS) ou bien du code erreur E1 (platine ext HS) ?
Je pense que les codes E6 + E5 + EA sont induits à cause de la panne principale.
Merci de vos conseils.
23 juillet 2013 à 21:01