Question Forum Climatisation : Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6

leman56
Membre inscrit
leman56
2 messages
Bonjour,

Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009.
Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un technicien.
Comme je bénéficie d'un contrat de maintenance, le technicien est intervenu et m'a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de pression.
Il a vérifié l'ensemble de l'appareil puis a remis en en fonction la PAC mais aujourd'hui, le problème a de nouveau surgi interrompant eau chaude et chauffage.
Quelqu'un a t-il rencontré cette anomalie et peut-il m'aider ?
Cordialement.
10 octobre 2018 à 11:48
Réponse 1 forum dépannage climatisation bricovideo.com

Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6

cathars
Membre inscrit
cathars
1 746 messages
Bonjour.

Je ne suis pas installateur, mais vous dites que le technicien est venu et a constaté un manque de pression d'eau, je suppose.
Donc il a rajouté de l'eau pour compenser mais pas cherché la fuite non ??
Normal qu'au bout d'un certain temps cela recommence.
Cela me fait penser à certains techniciens qui trouvent une clim avec un manque de charge frigorigène, font l'appoint et repartent sans chercher et sans réparer la fuite. huffy
Cordialement, cathars
10 octobre 2018 à 14:32
Réponse 2 forum dépannage climatisation bricovideo.com

Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6


Invité
invité
Bonjour,
A6 défaut débit, il me semble.
Soit vous avez un circulateur HS, soit un capteur débit HS, soit une sonde en entrée ou en sortie d'échangeur HS.
La sonde peut n’être défectueuse qu'à partir d'une certaine température, j'ai déjà eu le cas.
Il est possible de visualiser la sonde en sortie d’échangeur directement sur la télécommande, mais je ne me rappelle plus du bouton, en haut à gauche je crois.
10 octobre 2018 à 14:34
Réponse 3 forum dépannage climatisation bricovideo.com

Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6

PL
Membre inscrit
PL
9 445 messages
Bonjour.
Citation :
Comme je bénéficie d'un contrat de maintenance, le technicien est intervenu et m'a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de pression.
De pression de quoi, gaz ou eau ?
Afin d’être plus précis pour vous aider, la réf du matériel serait nécessaire. Car le code panne est différent suivant le type de matériel.
11 octobre 2018 à 15:13
Réponse 4 forum dépannage climatisation bricovideo.com

Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6

leman56
Membre inscrit
leman56
2 messages
Tout d'abord, merci à ceux qui m'ont apporté des premiers éléments de réponse.
Je vais tenté d'être plus précis. Il s'agit d'une PAC DAIKIN Alterma haute performance technologie inverter puissance 14KW tri cop 3.94 Y compris circulateur a débit variable, régulation loi d'eau avec sonde et thermostat d'ambiance pour le chauffage et ballon échangeur.
Dès lors où je l'ai mis en service par la reprise du mode chauffage, à un moment donné, elle se coupe et indique le message d'erreur A6 clignotant.
Lors du passage du technicien, le mano de pression d'eau était très bas. la pression a été remontée et se situe toujours maintenant entre 2 et 2,5 bars. Il ne semble pas y avoir de fuite MAIS la panne revient coupant eau chaude et chauffage. Je dois arrêter le dispositif puis le remettre en fonction et la problématique disparaît pour un certain temps.
Le technicien a parlé qu'il manquait un ballon pour assurer la stabilité de la pompe afin qu'elle soit toujours à un bon niveau. Or, depuis 2009, date de sa mise en place, il n'y a jamais eu de ballon et jamais ce type de panne est arrivé.
Il a vérifié tous les robinets thermostatiques > aucun problème de grippage. Au demeurant la pompe fonctionne et il ne voit pas d'autre anomalie.
Là, ce week-end, la panne est arrivée par 2 fois. Je vais donc rappeler la maintenance (382 euros par an !) et je vais lui "parler" de vos conseils au niveau des capteurs. J'espère aboutir enfin à du concret. Merci encore de votre aide.
15 octobre 2018 à 04:12

Proposer une réponse à Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous.
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 4. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 5. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 6. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
    N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
  • 7. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
    N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
  • 10. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
>>> Résultats suivants pour : Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
brico videobricovideo astuces de bricolage en videobricolage travaux climatisationtest ventilateurs dyson



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo