Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Actuellement
8 512
questions dans le
forum climatisation
5020
Question Forum Climatisation : Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour.
Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009.
Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un technicien.
Comme je bénéficie d'un contrat de maintenance, le technicien est intervenu et m'a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de pression.
Il a vérifié l'ensemble de l'appareil puis a remis en en fonction la PAC mais aujourd'hui, le problème a de nouveau surgi interrompant eau chaude et chauffage.
Quelqu'un a t-il rencontré cette anomalie et peut-il m'aider ?
Cordialement.
Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009.
Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un technicien.
Comme je bénéficie d'un contrat de maintenance, le technicien est intervenu et m'a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de pression.
Il a vérifié l'ensemble de l'appareil puis a remis en en fonction la PAC mais aujourd'hui, le problème a de nouveau surgi interrompant eau chaude et chauffage.
Quelqu'un a t-il rencontré cette anomalie et peut-il m'aider ?
Cordialement.
10 octobre 2018 à 11:48
Réponse 1 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour.
Je ne suis pas installateur, mais vous dites que le technicien est venu et a constaté un manque de pression d'eau, je suppose.
Donc il a rajouté de l'eau pour compenser mais pas cherché la fuite non ??
Normal qu'au bout d'un certain temps cela recommence.
Cela me fait penser à certains techniciens qui trouvent une clim avec un manque de charge frigorigène, font l'appoint et repartent sans chercher et sans réparer la fuite.
Cordialement, cathars
Je ne suis pas installateur, mais vous dites que le technicien est venu et a constaté un manque de pression d'eau, je suppose.
Donc il a rajouté de l'eau pour compenser mais pas cherché la fuite non ??
Normal qu'au bout d'un certain temps cela recommence.
Cela me fait penser à certains techniciens qui trouvent une clim avec un manque de charge frigorigène, font l'appoint et repartent sans chercher et sans réparer la fuite.

Cordialement, cathars
10 octobre 2018 à 14:32
Réponse 2 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Invité

Bonjour,
A6 défaut débit, il me semble.
Soit vous avez un circulateur HS, soit un capteur débit HS, soit une sonde en entrée ou en sortie d'échangeur HS.
La sonde peut n’être défectueuse qu'à partir d'une certaine température, j'ai déjà eu le cas.
Il est possible de visualiser la sonde en sortie d’échangeur directement sur la télécommande, mais je ne me rappelle plus du bouton, en haut à gauche je crois.
A6 défaut débit, il me semble.
Soit vous avez un circulateur HS, soit un capteur débit HS, soit une sonde en entrée ou en sortie d'échangeur HS.
La sonde peut n’être défectueuse qu'à partir d'une certaine température, j'ai déjà eu le cas.
Il est possible de visualiser la sonde en sortie d’échangeur directement sur la télécommande, mais je ne me rappelle plus du bouton, en haut à gauche je crois.
10 octobre 2018 à 14:34
Réponse 3 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour.
Afin d’être plus précis pour vous aider, la réf du matériel serait nécessaire. Car le code panne est différent suivant le type de matériel.
Citation :De pression de quoi, gaz ou eau ?
Comme je bénéficie d'un contrat de maintenance, le technicien est intervenu et m'a indiqué qu'il s'agissait d'un défaut de pression.
Afin d’être plus précis pour vous aider, la réf du matériel serait nécessaire. Car le code panne est différent suivant le type de matériel.
11 octobre 2018 à 15:13
Réponse 4 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Tout d'abord, merci à ceux qui m'ont apporté des premiers éléments de réponse.
Je vais tenté d'être plus précis. Il s'agit d'une PAC DAIKIN Alterma haute performance technologie inverter puissance 14kW tri cop 3.94 Y compris circulateur a débit variable, régulation loi d'eau avec sonde et thermostat d'ambiance pour le chauffage et ballon échangeur.
Dès lors où je l'ai mis en service par la reprise du mode chauffage, à un moment donné, elle se coupe et indique le message d'erreur A6 clignotant.
Lors du passage du technicien, le mano de pression d'eau était très bas. la pression a été remontée et se situe toujours maintenant entre 2 et 2,5 bars. Il ne semble pas y avoir de fuite MAIS la panne revient coupant eau chaude et chauffage. Je dois arrêter le dispositif puis le remettre en fonction et la problématique disparaît pour un certain temps.
Le technicien a parlé qu'il manquait un ballon pour assurer la stabilité de la pompe afin qu'elle soit toujours à un bon niveau. Or, depuis 2009, date de sa mise en place, il n'y a jamais eu de ballon et jamais ce type de panne est arrivé.
Il a vérifié tous les robinets thermostatiques > aucun problème de grippage. Au demeurant la pompe fonctionne et il ne voit pas d'autre anomalie.
Là, ce week-end, la panne est arrivée par 2 fois. Je vais donc rappeler la maintenance (382 euros par an !) et je vais lui "parler" de vos conseils au niveau des capteurs.
J'espère aboutir enfin à du concret.
Merci encore de votre aide.
Je vais tenté d'être plus précis. Il s'agit d'une PAC DAIKIN Alterma haute performance technologie inverter puissance 14kW tri cop 3.94 Y compris circulateur a débit variable, régulation loi d'eau avec sonde et thermostat d'ambiance pour le chauffage et ballon échangeur.
Dès lors où je l'ai mis en service par la reprise du mode chauffage, à un moment donné, elle se coupe et indique le message d'erreur A6 clignotant.
Lors du passage du technicien, le mano de pression d'eau était très bas. la pression a été remontée et se situe toujours maintenant entre 2 et 2,5 bars. Il ne semble pas y avoir de fuite MAIS la panne revient coupant eau chaude et chauffage. Je dois arrêter le dispositif puis le remettre en fonction et la problématique disparaît pour un certain temps.
Le technicien a parlé qu'il manquait un ballon pour assurer la stabilité de la pompe afin qu'elle soit toujours à un bon niveau. Or, depuis 2009, date de sa mise en place, il n'y a jamais eu de ballon et jamais ce type de panne est arrivé.
Il a vérifié tous les robinets thermostatiques > aucun problème de grippage. Au demeurant la pompe fonctionne et il ne voit pas d'autre anomalie.
Là, ce week-end, la panne est arrivée par 2 fois. Je vais donc rappeler la maintenance (382 euros par an !) et je vais lui "parler" de vos conseils au niveau des capteurs.
J'espère aboutir enfin à du concret.
Merci encore de votre aide.
15 octobre 2018 à 04:12
Réponse 5 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Invité

Bonjour.
Est-ce que votre cas a été résolu depuis ?
Car j'ai le même problème et je suis au 4éme technicien sans solution...
Est-ce que votre cas a été résolu depuis ?
Car j'ai le même problème et je suis au 4éme technicien sans solution...
02 janvier 2020 à 12:34
Réponse 6 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour,
Je suis dans la même situation depuis 1 mois et déjà 2 techniciens sans solution !!!
Avez-vous résolu votre problème et comment ?
Merci.
Je suis dans la même situation depuis 1 mois et déjà 2 techniciens sans solution !!!
Avez-vous résolu votre problème et comment ?
Merci.
23 février 2020 à 21:33
Réponse 7 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Invité

Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Invité

Bonjour à toutes et à tous.
Les techniciens ont fait quoi ? Et ont constaté quoi ?
Quelle est la pression actuelle de votre réseau chauffage (pression à l'arrêt et pendant le fonctionnement).
Le(s) filtre(s) a-t-il (ont-ils) été contrôle(s) ?
Le circulateur fonctionne t-il ou pas ?
Les sondes entrée/sortie échangeur ont-elles été contrôlées ?
Cordialement.
Les techniciens ont fait quoi ? Et ont constaté quoi ?
Quelle est la pression actuelle de votre réseau chauffage (pression à l'arrêt et pendant le fonctionnement).
Le(s) filtre(s) a-t-il (ont-ils) été contrôle(s) ?
Le circulateur fonctionne t-il ou pas ?
Les sondes entrée/sortie échangeur ont-elles été contrôlées ?
Cordialement.
24 février 2020 à 08:51
Réponse 8 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Diagnostic échangeur à plaque perforé !!!!! sur une PAC de 2010.
Y a plus qu'à changer la PAC.
Super les économies d'énergie avec la PAC Daikin.
La prochaine ce sera une chaudière électrique jetable.
Y a plus qu'à changer la PAC.
Super les économies d'énergie avec la PAC Daikin.
La prochaine ce sera une chaudière électrique jetable.
27 février 2020 à 17:53
Réponse 9 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour.
J'aimerais être aidé, j'ai le même problème.
L'installateur m'a dit = problème pression dans le circuit.
Tous les capteurs, sondes, filtres étaient OK.
Il a installé une bouteille de découplage pour réduire la pression avec un circulateur juste au-dessus de la bouteille.
Ça n'a servi à rien.
Il a changé la pompe inverter (circulateur neuf).
Toujours le code A6.
Des personnes ont-elles enfin trouvé le problème ?
Merci.
J'aimerais être aidé, j'ai le même problème.
L'installateur m'a dit = problème pression dans le circuit.
Tous les capteurs, sondes, filtres étaient OK.
Il a installé une bouteille de découplage pour réduire la pression avec un circulateur juste au-dessus de la bouteille.
Ça n'a servi à rien.
Il a changé la pompe inverter (circulateur neuf).
Toujours le code A6.
Des personnes ont-elles enfin trouvé le problème ?
Merci.
24 janvier 2022 à 11:27
Réponse 10 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour.
Je constate que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Pour ma part, PAC Daikin Altherma HT de 2010, RAS jusqu'à octobre dernier avec code A6 également.
Intervention dépanneur, qui a d'abord pensé au circulateur > 800 € et toujours code A6
Actuellement ils sont partis sur l'échangeur > dans l'attente de l'intervention et pas de prix donné pour celle-ci
Je suis toujours preneur d'infos si certains ont résolu le problème.
Merci.
Obsolescence programmé quant tu nous tiens
Je constate que je ne suis pas le seul dans ce cas.
Pour ma part, PAC Daikin Altherma HT de 2010, RAS jusqu'à octobre dernier avec code A6 également.
Intervention dépanneur, qui a d'abord pensé au circulateur > 800 € et toujours code A6
Actuellement ils sont partis sur l'échangeur > dans l'attente de l'intervention et pas de prix donné pour celle-ci
Je suis toujours preneur d'infos si certains ont résolu le problème.
Merci.
Obsolescence programmé quant tu nous tiens

27 janvier 2022 à 15:29
Réponse 11 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour depuis le 22 janvier 2022, pas de nouvelles réponses sur ce problème récurrent qu'est ce code erreur A6 ?
J'ai le même soucis depuis peu, tout fonctionne normalement et tous les deux, trois jours le code A6 arrêté la PAC...
Comment votre problème a t'il été résolu...
Merci d'avance.
J'ai le même soucis depuis peu, tout fonctionne normalement et tous les deux, trois jours le code A6 arrêté la PAC...
Comment votre problème a t'il été résolu...
Merci d'avance.
22 novembre 2022 à 14:48
Réponse 12 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour.
Il y a plusieurs choses à contrôler par le technicien qui intervient :
Les sondes
Le capteur de débit mais sur une haute température de mémoire il gère le contrôle de débit par les sondes
La pression d'eau (minimum 1,5 bar voir plus si grande maison)
La vanne directionnel pour les module équipé d'un ballon d'eau chaude
Voir si le réseau de chauffage n'est pas emboué
Le circulateur (possibilité de le passer en grande vitesse et non en variable)
Avoir toujours un radiateur ouvert si pas de ballon de découplage ou installer une vanne de décharge réglable.
Il y a plusieurs choses à contrôler par le technicien qui intervient :
Les sondes
Le capteur de débit mais sur une haute température de mémoire il gère le contrôle de débit par les sondes
La pression d'eau (minimum 1,5 bar voir plus si grande maison)
La vanne directionnel pour les module équipé d'un ballon d'eau chaude
Voir si le réseau de chauffage n'est pas emboué
Le circulateur (possibilité de le passer en grande vitesse et non en variable)
Avoir toujours un radiateur ouvert si pas de ballon de découplage ou installer une vanne de décharge réglable.
22 novembre 2022 à 20:36
Réponse 13 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Merci pour votre réponse.
Quand vous parlez de la vanne directionnelle vous évoquez la vanne trois voie ? Si oui elle fonctionne parfaitement, pour la vitesse du circulateur je l'ai mis sur 5 au lieu de 10 ce qui augmente la vitesse du circulateur,mais le code défaut A6 revient régulièrement,j'ai fait un rinçage par la vanne de purge en injectant de l'eau a 2,5 bars jusqu'à obtention d'eau clair (très noir au début).
Pression de service 1,5 bar vase d'expansion 1 bar
PS : La pompe de circulation me semble plus bruyante qu'avant.
Quand vous parlez de la vanne directionnelle vous évoquez la vanne trois voie ? Si oui elle fonctionne parfaitement, pour la vitesse du circulateur je l'ai mis sur 5 au lieu de 10 ce qui augmente la vitesse du circulateur,mais le code défaut A6 revient régulièrement,j'ai fait un rinçage par la vanne de purge en injectant de l'eau a 2,5 bars jusqu'à obtention d'eau clair (très noir au début).
Pression de service 1,5 bar vase d'expansion 1 bar
PS : La pompe de circulation me semble plus bruyante qu'avant.
23 novembre 2022 à 10:33
Réponse 14 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour.
Perso je changerai le vas d'expansion.
Cordialement.
maclimatisation.com
Perso je changerai le vas d'expansion.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2022 à 11:13
Réponse 15 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour.
Non je parle de la vanne motorisé dans le module intérieur qui permet d'envoyer l'eau chaude soit dans le ballon soit dans le chauffage.
Non je parle de la vanne motorisé dans le module intérieur qui permet d'envoyer l'eau chaude soit dans le ballon soit dans le chauffage.
23 novembre 2022 à 12:29
Réponse 16 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Perso je changerai le vas d'expansion.
Cordialement.
maclimatisation.com
Bonjour, pourquoi changer le vase d'expansion, sa pression de 1 bar est celle d'usine et recommandée avec cette PAC ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Bonjour, pourquoi changer le vase d'expansion, sa pression de 1 bar est celle d'usine et recommandée avec cette PAC ?
23 novembre 2022 à 13:26
Réponse 17 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Non, je parle de la vanne motorisée dans le module intérieur qui permet d'envoyer l'eau chaude soit dans le ballon, soit dans le chauffage.
Ah, très bien, merci beaucoup.
Ah, très bien, merci beaucoup.
23 novembre 2022 à 13:27
Réponse 18 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
Bonjour,
Nouveau sur ce site, je rencontre à mon tour cette panne A6 sur une PAC DAIKIN Altherma HT 16kw.
En regardant les codes d'erreur, j'ai constaté qu'il s'agissait d'un problème de moteur des ventilateurs.
Je n'ai rien vu dans vos messages à propos de ce problème de ventilateurs. Or, il s'avère que lorsque la PAC est en service, les ventilateurs ne tournent pas.
J'aimerais savoir s'il est possible de tester les ventilateurs pour voir s'ils fonctionnent.
Avant de changer quoi que ce soit, je voudrais être sûr du problème.
Merci pour vos réponses.
Nouveau sur ce site, je rencontre à mon tour cette panne A6 sur une PAC DAIKIN Altherma HT 16kw.
En regardant les codes d'erreur, j'ai constaté qu'il s'agissait d'un problème de moteur des ventilateurs.
Je n'ai rien vu dans vos messages à propos de ce problème de ventilateurs. Or, il s'avère que lorsque la PAC est en service, les ventilateurs ne tournent pas.
J'aimerais savoir s'il est possible de tester les ventilateurs pour voir s'ils fonctionnent.
Avant de changer quoi que ce soit, je voudrais être sûr du problème.
Merci pour vos réponses.
19 mars 2023 à 16:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 3. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 4. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 5. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 6. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 9. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
- N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
- 10. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite