JR45
a posté 1 message sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour à tous.

J'ai aussi ce problème code défaut A6
je suis un installateur chauffagiste à la retraite, j'ai installé moi même cette PAC Alterma de 16kw en 2010, sans problème jusqu'à il y a 2 semaines.
J'ai des nouvelles d'autres PAC identiques, ce code défaut est englobe semble servir un peu à tout, sondes, pompe, échangeur.
En fait il faut bien observer à quel moment il se déclenche et faire des relevés en même temps.

Pour moi c'est facile puisque j'ai installé un compteur électrique sur l'alimentation, ça me permet de voir la puissance elec absorbée, et j'ai un compteur thermique sur le circuit hydraulique avec lequel je vois le débit d'eau, la puissance rendue en calorie chauffage et les température départ et retour de l'eau.
Sans ces compteur on peut quand même faire un minimum de relevés.
Exemple :
1 pour savoir si la pompe est encore en état
au démarrage de la pac, systématiquement, elle se met en mode dégivrage avant de passer en mode chauffage, à ce moment là le débit de la pompe est au maximum et normalement on doit entendre l'eau circuler soit dans les radiateurs s'ils sont en directe, soit dans la bouteille de découplage s'il y en a une.
2 Pour vérifier les sondes appuyez sur la touche du milieu colonne de gauche jusqu'à ce que les valeurs clignotent. ensuite appuyez sur la touche flèche haute de la colonne (timer) pour faire défiler les valeurs de température.
1 temp départ
2 temp retour
3 temp ambiante ( si thermostat activé)
4 temp extérieure
5 temp ballon ecs ( si active')
elles s'affichent et défilent à chaque appuis
Si la température de départ n'est pas cohérente, bien supérieure à celle du retour, alors il y a malaise.
Par contre, je ne comprends pas le protocole de Daikin, de changer les ventilateurs de l'unité extérieure, alors c'est un point que je vais vérifier, .....
23 avril 2025 à 12:47
forum consulter ce sujet Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6