Panne PAC Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
10226
Question Dépannage Climatisation : Panne PAC Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE
Bonsoir.
Ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE ne fonctionne plus.
Après quelques minutes, j'ai la led de gauche qui clignote toutes les secondes sans jamais s'arrêter.
J'ai contrôlé les tensions S1 S2 S3 qui ont toutes l'air OK.
Contrôlé visuellement les cartes intérieures et extérieures et tout semble OK.
Je ne vois jamais la led de l'unité extérieur s'allumer.
Comment puis je procéder ensuite ?
Le réparateur agréé Mitsubishi m'a fait changé le ventilateur extérieur mais sans succès.
Merci pour vos conseils.
Ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE ne fonctionne plus.
Après quelques minutes, j'ai la led de gauche qui clignote toutes les secondes sans jamais s'arrêter.
J'ai contrôlé les tensions S1 S2 S3 qui ont toutes l'air OK.
Contrôlé visuellement les cartes intérieures et extérieures et tout semble OK.
Je ne vois jamais la led de l'unité extérieur s'allumer.
Comment puis je procéder ensuite ?
Le réparateur agréé Mitsubishi m'a fait changé le ventilateur extérieur mais sans succès.
Merci pour vos conseils.
12 août 2025 à 22:33
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne PAC Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE
Bonjour.
Si on remplace le moteur ou le compresseur d'une UE il faut en règle générale remplacer la carte inverter avec.
Si on remplace le moteur ou le compresseur d'une UE il faut en règle générale remplacer la carte inverter avec.
13 août 2025 à 17:10
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne PAC Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE
Cliqué trop vite, si vous n'avez pas une led verte allumée en permanence, certainement pas d'alimentation sur la carte.
13 août 2025 à 17:17
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne PAC Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE
Je ne vois pas de led verte sur la carte de l'unité extérieure, juste une led rouge qui ne s'allume pas.
Merci.
Merci.
14 août 2025 à 11:01
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Panne PAC Mitsubishi MSZ-EF42VEW / MUZ-EF42VE
Bonjour.
Voici une doc avec procédure de dépannage. (Chapitre11)
MitsubishiElectric MUZ-EF service manual
Voici une doc avec procédure de dépannage. (Chapitre11)
MitsubishiElectric MUZ-EF service manual
15 août 2025 à 07:49