Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Actuellement
10 408
questions dans le
forum climatisation
7673
Question Forum Climatisation : Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour à tous.
Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance.
J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage.
J'ai été checker l'unité intérieure pour voir s'il y avait trop de condensat (ce qui serait bizarre en hiver en mode chauffage). Le bac est vide. Quand on remonte le flotteur cela provoque bien le code A3.
Ce qui semble bizarre c'est que la pompe de relevage tourne toujours alors que le bac est vide. Est-ce normal ?
Dernière info, ce système date de 2005 avec a priori aucun problème depuis l'installation d'après le propriétaire précédent.
Mais en janvier de cette année nous avons mis en mode chauffage à 16°C pendant notre absence de 1 mois (c'est la première fois que nous faisons cela).
Au bout de 2 semaines, le système a dû se mettre en erreur puisque la consommation électrique s'est stoppée subitement (relevé Enedis). Est-ce que le fait de l'avoir mis en marche en continu aurait pu provoquer une défaillance ?
Je vois pour l'instant 2 options : changer la pompe ou changer la carte électronique EC0336(C).
Je fais appel à votre expertise pour me donner quelques conseils.
Merci.
Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance.
J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage.
J'ai été checker l'unité intérieure pour voir s'il y avait trop de condensat (ce qui serait bizarre en hiver en mode chauffage). Le bac est vide. Quand on remonte le flotteur cela provoque bien le code A3.
Ce qui semble bizarre c'est que la pompe de relevage tourne toujours alors que le bac est vide. Est-ce normal ?
Dernière info, ce système date de 2005 avec a priori aucun problème depuis l'installation d'après le propriétaire précédent.
Mais en janvier de cette année nous avons mis en mode chauffage à 16°C pendant notre absence de 1 mois (c'est la première fois que nous faisons cela).
Au bout de 2 semaines, le système a dû se mettre en erreur puisque la consommation électrique s'est stoppée subitement (relevé Enedis). Est-ce que le fait de l'avoir mis en marche en continu aurait pu provoquer une défaillance ?
Je vois pour l'instant 2 options : changer la pompe ou changer la carte électronique EC0336(C).
Je fais appel à votre expertise pour me donner quelques conseils.
Merci.
05 mars 2022 à 17:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
Il s'agit d'un problème de pompe de relevage qui a lâchée.
Il ne vous reste plus qu'à la changer.
Attention de travailler hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit d'un problème de pompe de relevage qui a lâchée.
Il ne vous reste plus qu'à la changer.
Attention de travailler hors tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
06 mars 2022 à 11:48
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
Merci AAC pour cette réponse.
Quand vous dites que la pompe de relevage a lâché ; est-ce à dire que la pompe ne devrait pas fonctionner tout le temps et que aléatoirement cela peut provoquer ce code A3 ?
Avez-vous des noms/sites web de revendeurs où je pourrais trouver cette pompe de relevage et avez-vous une idée du prix approximatif ?
Merci.
Merci AAC pour cette réponse.
Quand vous dites que la pompe de relevage a lâché ; est-ce à dire que la pompe ne devrait pas fonctionner tout le temps et que aléatoirement cela peut provoquer ce code A3 ?
Avez-vous des noms/sites web de revendeurs où je pourrais trouver cette pompe de relevage et avez-vous une idée du prix approximatif ?
Merci.
06 mars 2022 à 12:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
La pompe de relevage est devenue défectueuse. Effectivement elle ne devrait pas fonctionner lorsqu'il n'a pas d'eau dedans.
J'ai bien reçu votre demande de devis et vous le fait parvenir dés que possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
La pompe de relevage est devenue défectueuse. Effectivement elle ne devrait pas fonctionner lorsqu'il n'a pas d'eau dedans.
J'ai bien reçu votre demande de devis et vous le fait parvenir dés que possible.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mars 2022 à 10:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
La pompe fonctionne continuellement seulement en mode froid, le code A3 est code général, il se peut que ce soit la carte le flotteur ou la pompe avec le flotteur.
La pompe fonctionne continuellement seulement en mode froid, le code A3 est code général, il se peut que ce soit la carte le flotteur ou la pompe avec le flotteur.
08 mars 2022 à 15:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour et Merci PL pour cette réponse.
J'ai passé en revue plusieurs dizaines de sites, vidéo en français, anglais sur ce type de clim Daikin, je suis d'accord avec vous, la pompe ne devrait pas fonctionner en mode chauffage. Or elle est alimentée en mode chauffage donc pour moi la carte PCB a un souci.
Ensuite il se peut que le flotteur et/ou la pompe provoque par intermittence un code A3 par défaut de continuité, même si quand je les ai démontés, ces deux éléments fonctionnent correctement.
AAC m'a fait parvenir un devis pour la pompe et le flotteur.
Avez-vous une idée où je pourrais trouver la carte PCB EC0336(C) de mon unité intérieure ?
Merci.
J'ai passé en revue plusieurs dizaines de sites, vidéo en français, anglais sur ce type de clim Daikin, je suis d'accord avec vous, la pompe ne devrait pas fonctionner en mode chauffage. Or elle est alimentée en mode chauffage donc pour moi la carte PCB a un souci.
Ensuite il se peut que le flotteur et/ou la pompe provoque par intermittence un code A3 par défaut de continuité, même si quand je les ai démontés, ces deux éléments fonctionnent correctement.
AAC m'a fait parvenir un devis pour la pompe et le flotteur.
Avez-vous une idée où je pourrais trouver la carte PCB EC0336(C) de mon unité intérieure ?
Merci.
09 mars 2022 à 21:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour.
La carte PCB alimente en électricité le flotteur qui sert d'interrupteur pour la pompe de relevage.
Cette dernière ayant tournée à vide est très certainement HS.
Changer la carte PCB est inutile. Je fait la demande et vous fait parvenir le devis pour la carte PCB.
Mais je répète que cela est inutile de la changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
La carte PCB alimente en électricité le flotteur qui sert d'interrupteur pour la pompe de relevage.
Cette dernière ayant tournée à vide est très certainement HS.
Changer la carte PCB est inutile. Je fait la demande et vous fait parvenir le devis pour la carte PCB.
Mais je répète que cela est inutile de la changer.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 mars 2022 à 09:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Le prix de ces équipements de rechange est élevé et je veux être sûr d'avoir compris la logique de ces changements.
Oublions un instant ce code A3 et concentrons-nous sur le fait que la pompe fonctionne continuellement en mode chauffage (constaté).
Le flotteur est un interrupteur a 2 positions : On/off. Il ne sert qu'à stopper l'équipement en cas d'élévation, trop élevé du condensat. Lorsqu'il se déclenche le code A3 apparait (constaté). Il ne sert pas à déclencher la pompe de drainage.
La pompe de drainage n'a pas de capteur interne. Elle reçoit une alimentation ou pas de la carte PCB. En l'occurrence dans mon cas elle est continuellement alimenté et elle fonctionne.
J'en déduis donc que puisque elle fonctionne continuellement en mode chauffage, la carte PCB ne fait plus son travail et ne stoppe plus l'alimentation en mode chauffage.
Y a-t-il une erreur dans mon raisonnement ?
Ensuite, il se peut que le flotteur se coupe tout seul parce qu'il peut être défectueux et provoque un code A3. Il se peut aussi que la pompe ait des ratés de temps en temps provoquant un défaut de continuité et provoque aussi un code A3. En changeant la pompe et le flotteur, je vais peut-être ne plus avoir de défaut A3, mais la nouvelle pompe va à son tour fonctionner continuellement et donc dans peu de temps nous aurons de nouveau le même problème.
Merci de vos éclairages.
Merci pour vos réponses.
Le prix de ces équipements de rechange est élevé et je veux être sûr d'avoir compris la logique de ces changements.
Oublions un instant ce code A3 et concentrons-nous sur le fait que la pompe fonctionne continuellement en mode chauffage (constaté).
Le flotteur est un interrupteur a 2 positions : On/off. Il ne sert qu'à stopper l'équipement en cas d'élévation, trop élevé du condensat. Lorsqu'il se déclenche le code A3 apparait (constaté). Il ne sert pas à déclencher la pompe de drainage.
La pompe de drainage n'a pas de capteur interne. Elle reçoit une alimentation ou pas de la carte PCB. En l'occurrence dans mon cas elle est continuellement alimenté et elle fonctionne.
J'en déduis donc que puisque elle fonctionne continuellement en mode chauffage, la carte PCB ne fait plus son travail et ne stoppe plus l'alimentation en mode chauffage.
Y a-t-il une erreur dans mon raisonnement ?
Ensuite, il se peut que le flotteur se coupe tout seul parce qu'il peut être défectueux et provoque un code A3. Il se peut aussi que la pompe ait des ratés de temps en temps provoquant un défaut de continuité et provoque aussi un code A3. En changeant la pompe et le flotteur, je vais peut-être ne plus avoir de défaut A3, mais la nouvelle pompe va à son tour fonctionner continuellement et donc dans peu de temps nous aurons de nouveau le même problème.
Merci de vos éclairages.
10 mars 2022 à 22:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
Bonjour dip23.
Vous faites complètement fausse route.
Le flotteur sert de contact pour mettre en route la pompe de relevage.
L'eau va s'accumuler et le flotteur va déclencher la pompe et l'arrêter lorsque le niveau est bas.
Autrement se serait l'inondation dans vos combles. Ensuite une pompe comme celle là qui tourne à sec grille.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous faites complètement fausse route.
Le flotteur sert de contact pour mettre en route la pompe de relevage.
L'eau va s'accumuler et le flotteur va déclencher la pompe et l'arrêter lorsque le niveau est bas.
Autrement se serait l'inondation dans vos combles. Ensuite une pompe comme celle là qui tourne à sec grille.
Cordialement.