Dépannage forum climatisation : Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Invité
Bonjour.
Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996.
A ce jour j'ai un code erreur U4.
J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème.
Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ?
Conseil pour ceux qui veulent installer un appareil de ce type, n'oubliez par le contrat d'entretien indispensable si vous ne voulez pas vous ruiner.
Le mode de chauffage est performant malgré les températures négatives pour une maison de 90 m² d'un seul niveau.
Merci pour les réponses.
Je possède un chauffage réversible DAIKIN depuis 1996.
A ce jour j'ai un code erreur U4.
J'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce problème.
Où puis-je trouver le tarif de la platine de l'unité intérieure ?
Conseil pour ceux qui veulent installer un appareil de ce type, n'oubliez par le contrat d'entretien indispensable si vous ne voulez pas vous ruiner.
Le mode de chauffage est performant malgré les températures négatives pour une maison de 90 m² d'un seul niveau.
Merci pour les réponses.
28 décembre 2007 à 03:26
Fiches travaux dépannage 1 climatisation
Invité

Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Invité
Problème transmission intérieur/extérieur (câble de liaison).
04 janvier 2008 à 02:23
Fiches travaux dépannage 2 climatisation
Invité

Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Invité
Si votre appareil est un split system ftx25 ou ftx35 le problème vient certainement de la petite platine du groupe extérieur (celle où on connecte les liaisons électriques), cette platine coûte environ 250 .
Fiches travaux dépannage 3 climatisation
Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Le défaut U4 chez Daikin veut dire que vous avez un problème de bus (liaison électrique permettant aux unités intérieures et extérieures de communiquer entre elles).
Vérifiez que votre unité extérieure est bien alimentée.
Sinon couper l'alimentation générale pendant 1 minute, puis réarmer et si jamais le défaut persiste vérifier le bus lui-même. Cordialement. Adelclimatisation
Vérifiez que votre unité extérieure est bien alimentée.
Sinon couper l'alimentation générale pendant 1 minute, puis réarmer et si jamais le défaut persiste vérifier le bus lui-même. Cordialement. Adelclimatisation
15 mars 2009 à 01:05
Fiches travaux dépannage 4 climatisation
Invité

Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Invité
Le code u4 est effectivement un problème de transmission.
Si votre climatiseur a déjà fonctionné sans ce code défaut, alors la platine sur l'unité extérieure est HS !
Si votre climatiseur a déjà fonctionné sans ce code défaut, alors la platine sur l'unité extérieure est HS !
04 juillet 2009 à 20:30
Fiches travaux dépannage 5 climatisation
Invité

Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Invité
Bonjour, je n'apporte pas de réponse, plutôt une question.
Le manque de pression de gaz peut-il mettre le système en sécurité et interdire l'alimentation électrique entre les deux unités ?
Le manque de pression de gaz peut-il mettre le système en sécurité et interdire l'alimentation électrique entre les deux unités ?
20 février 2010 à 18:13
Fiches travaux dépannage 6 climatisation
Invité

Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Invité
Salut à tous, il n'y a pas besoin d'être climaticien pour remédier à ce problème, juste un bon raccordement à la terre, donc il faut vérifier le bon raccordement de l'unité extérieure qui subit les intempéries.
Bien nettoyer la cosse et le câble si vous pouvez le retirer aisément puis la protéger et c'est reparti comme par magie. ciao
Bien nettoyer la cosse et le câble si vous pouvez le retirer aisément puis la protéger et c'est reparti comme par magie. ciao
30 novembre 2010 à 22:38
Fiches travaux dépannage 7 climatisation
Invité

Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Invité
Le défaut U4 vient bien d'un problème de communication entre unités intérieur et extérieur, l'origine du problème peut venir de 2 choses :
1) un platine électronique (généralement à lextérieur) est hors service
2) le moteur de ventilateur de l'unité extérieure a un problème (point dur pendant sa rotation, hors service, roulement grippé).
Test à effectuer :
- couper l'alimentation
- faire tourner les pales du ventilateur, à l'aide d'un tournevis à travers la grille de protection, pour voir s'il tourne facilement ou pas
- s'il tourne facilement remettre le courant et voir si ça redémarre
- s'il tourne mal envisager le remplacement du moteur et peut-être aussi de la carte électronique, car il arrive que les moteurs grillent cette dernière.
Attention ceci n'est valable que pour la marque Daikin.
1) un platine électronique (généralement à lextérieur) est hors service
2) le moteur de ventilateur de l'unité extérieure a un problème (point dur pendant sa rotation, hors service, roulement grippé).
Test à effectuer :
- couper l'alimentation
- faire tourner les pales du ventilateur, à l'aide d'un tournevis à travers la grille de protection, pour voir s'il tourne facilement ou pas
- s'il tourne facilement remettre le courant et voir si ça redémarre
- s'il tourne mal envisager le remplacement du moteur et peut-être aussi de la carte électronique, car il arrive que les moteurs grillent cette dernière.
Attention ceci n'est valable que pour la marque Daikin.
05 juin 2011 à 15:35
Fiches travaux dépannage 8 climatisation
Invité

Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Invité
Après une absence de la maison pendant 15 jours, j'ai eu le problème U4.
L'unité intérieure clignotait mais rien ne voulait démarrer.
J'ai coupé l'alimentation générale pendant une minute. Puis ô miracle tout a bien fonctionné ?!?
Que s'est-il passé ? Aucune idée ! Peut-être que la carte a besoin d'être réinitialisé ?!?
Amitiés - Sergio de SixFours
L'unité intérieure clignotait mais rien ne voulait démarrer.
J'ai coupé l'alimentation générale pendant une minute. Puis ô miracle tout a bien fonctionné ?!?
Que s'est-il passé ? Aucune idée ! Peut-être que la carte a besoin d'être réinitialisé ?!?
Amitiés - Sergio de SixFours
24 août 2017 à 09:35
Fiches travaux dépannage 9 climatisation
Invité

Chauffage réversible Daikin code erreur u4
Invité
Bonne journée à toutes et à tous.
Savez-vous si durant votre absence n'y aurait-il pas eu des coupures de courant ?
Des vents forts ?
Le fait de couper le jus cela réinitialise la carte mais ne résout pas les causes.
Si je vous demande pour le vent c'est que les intempéries sont responsables dans de nombreux cas du défaut U4.
Vent, neige, forte pluie, grêle etc. ces phénomènes naturels exercent une forte contrainte mécanique sur les ventilateurs extérieurs et cela se finit par soit un défaut E7 ou U4.
Cordialement.
Savez-vous si durant votre absence n'y aurait-il pas eu des coupures de courant ?
Des vents forts ?
Le fait de couper le jus cela réinitialise la carte mais ne résout pas les causes.
Si je vous demande pour le vent c'est que les intempéries sont responsables dans de nombreux cas du défaut U4.
Vent, neige, forte pluie, grêle etc. ces phénomènes naturels exercent une forte contrainte mécanique sur les ventilateurs extérieurs et cela se finit par soit un défaut E7 ou U4.
Cordialement.