Conseils Forum Climatisation : Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

Mick38
Membre inscrit
Mick38
40 messages
Bonjour.

Pourriez-vous m'indiquer ce qui pourrait causer l'arrêt d'un groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid (fonctionnant entre 10 minutes et 30 secondes) sans afficher de code erreur ?
Il fonctionne en mode chaud, mais j'ai remarqué des impuretés sur le voyant de mon manomètre.
Je soupçonne une erreur de l'installateur et une mise au vide bâclée.
Je pense qu'il y a un bouchon quelque part (peut-être au niveau du déshydrateur ?) et la pression haute est faible. Il est difficile de prendre des mesures sur toute la partie haute pression.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci d'avance pour votre aide.
29 juin 2025 à 20:39
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
729 messages
Bonjour.

Je vois que c'est un bisplit, allumez un Split à 16 degrés en froid et l'autre laisser le éteint.
Lorsque le groupe est en marche aller toucher le radiateur de celui qui est éteint.
30 juin 2025 à 09:01
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

PL
Membre inscrit
PL
13 694 messages
Bonjour, faire ce que climatisation vous indique sauf que moi je fais une demande de froid sur un et sur l'autre je mets en ventilation seule, si l'UI en ventilation seule produit du froid et pas l'autre, inversion probable des câbles de liaison.
30 juin 2025 à 18:05
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

Mick38
Membre inscrit
Mick38
40 messages
Bonjour,

Je vais probablement repasser prochainement pour effectuer cette manipulation.
Cependant, je suis désolé de vous informer que les cuivres et les câbles ne sont pas inversés. Le groupe se coupe lorsque le compresseur accélère, même avec une consigne de 16. Les tensions et les ampérages sont pourtant corrects. En revanche, avec une consigne de 26 pour une ambiance à 28, le compresseur n'accélère pas beaucoup et l'installation fonctionne.
Le même problème se produit même avec une seule unité intérieure branchée (l'une ou l'autre).
Tapoter la 4 voies n'a aucun effet. Le service après-vente envisage également un bouchon ou une mauvaise mise au vide comme cause possible.
J'ai déjà effectué une grosse mise au vide et rechargé avec un autre gaz, mais sans remplacer le déshydrateur. Malheureusement, le problème persiste.
30 juin 2025 à 21:16
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

PL
Membre inscrit
PL
13 694 messages
Bonjour.
Il n'y a pas de Deshydrateur sur ce type de machine, éventuellement si problème d'acide sur le circuit on peut rajouter un double flux.
Citation :
J'ai déjà effectué une grosse mise au vide et rechargé avec un autre gaz
Eh.. vous voulez dire avec du gaz neuf et au poids, suivant l'étiquette apposée sur l'UE et recommandations constructeur et avez vous vérifier le poids de l'ancien gaz ?
les codes erreurs peuvent apparaitre après plusieurs tentative de fonctionnement, donc laisser en route et attendre, si vous coupez le courant et le remettez cela réinitialise l'installation.
01 juillet 2025 à 15:06
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

Mick38
Membre inscrit
Mick38
40 messages
D'accord, alors un simple filtre à impuretés ? Je vois écrit "strainer" sur le schéma du frigo en sortie du condenseur.
Oui, une récupération de 1,3 kg de R-32, une mise au vide et une charge de 1 kg de R-32 neuf, conformément à la charge usine. Après remise en route en mode froid, la consigne est de 16 pour une température ambiante de 28 degrés, avec une température de soufflage des unités intérieures d'environ 10 degrés et une température d'évaporation de 3,5 degrés.
La température extérieure est de 33 degrés.

Après environ 10 minutes de fonctionnement, le groupe se coupe : d'abord le compresseur, puis le ventilateur. Les deux LEDs restent allumées en position fixe. Les unités intérieures continuent de ventiler et le voyant "opération" s'éteint.
La température de l'air à l'aspiration des unités intérieures est d'environ 26 degrés.
01 juillet 2025 à 18:59
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

Mick38
Membre inscrit
Mick38
40 messages
Le groupe reste à l'arrêt et les UI vélites, le groupe ne redémarre jamais.
En appuyant une fois sur n'importe quelle touche d'une télécommande, le voyant opération se rallume et le groupe démarre. J'attends environ 5 min avant de relancer, plus je répète cette manipulation et plus le temps de fonctionnement du groupe est court... (2min-30sec). Je reste perplexe…
01 juillet 2025 à 19:14
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

PL
Membre inscrit
PL
13 694 messages
Bonjour,

Une température de soufflage de 10°C est correcte. Cependant, je ne comprends pas pourquoi vous avez retiré 1,3 kg de R32 et remis seulement 1 kg de gaz neuf. Les 300 grammes supplémentaires pourraient correspondre à un complément de charge, étant donné qu'il s'agit d'un système multi-unités. Toutes les unités intérieures sont-elles dans le même mode ? Je suppose que oui.

En conséquence, comme le temps de fonctionnement du compresseur diminue régulièrement, je serais favorable à l'installation d'une sonde décalée dans l'unité extérieure. Il faudra vérifier (hors tension) les valeurs ohmiques correspondantes du constructeur. À suivre.
02 juillet 2025 à 20:33
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs

Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

Mick38
Membre inscrit
Mick38
40 messages
Bonjour.

Les 300g c'est un rajout de l'installateur voyant que la clim présentait ce problème (mais préchargée pour 30m et il y a 28m).
Les valeurs ohmiques des 5 sondes, des 2 détendeurs, ventilateur, compresseur et bobine vanne d'inversion ont été contrôlées avec le SAV.
Les tensions délivrées par la carte de l'UE ainsi que les tensions de com sont bonnes.
Après mon intervention, le disjoncteur est resté coupé toute la nuit.
Le lendemain, l'utilisateur a refait un essai.
Il m'appelle aujourd'hui et me dit que la clim fonctionne parfaitement depuis 3 jours, qu'il a réussi à descendre sa maison à 22 degrés pendant la canicule...
Je vais donc en rester là si l'utilisateur ne se plaint plus.
Merci à vous.
03 juillet 2025 à 17:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. 13 clignotements sur groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric
    N°3109 : Bonjour. J'ai un problème mon groupe MXZ-4A71VA Mitsubishi Electric ne démarre pas, ça fait du bruit mais le ventilo ne tourne pas et se met en erreur 13 clignotement rouge donc j'ai vérifié le ventilo résistance a 14 entre...
  • 3. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 4. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Aide diagnostic panne Mitsubishi MXZ 3A54VA
    N°5219 : Bonjour, Il y a un peu plus d'un mois maintenant le groupe extérieur est tombé en panne. La carte PC "Outdoor électronique contrôle P.C. board" était complètement HS (microcontrôleur grillé avec d'autres composants). Le...
  • 7. Fusible grille clim Mitsubishi MXZ-3A54VA
    N°4550 : Bonjour à tous. Je vous résume mon problème, suite à un court-circuit dû à un parasite dans mon groupe extérieur, les 3 cartes électroniques "Filter", "Power" et "PC" défectueuses ont été changés sur ma clim...
  • 8. Consommation climatisation Mitsubishi à l'arrêt importante
    N°1255 : Bonsoir, je suis l'heureux propriétaire de 3 pompes à chaleur Mitsubishi (un 3 sorties MXZ-3A54va, un 4 sorties MXZ-4A80va et un groupe sur console MSZ GB50VA). Je me suis aperçu que même éteints (simplement alimentés) les 2...
  • 9. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
    N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
  • 10. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
    N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
  • 11. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installation climatiseurforum depannage climatisationfuite compresseur clim mitsubishicapacimetre mesure des capacites



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite