Problème de compatibilité console basse Daikin
Actuellement
10 218
questions dans le
forum climatisation
10196
Conseils Forum Climatisation : Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Je voudrais partager mon souci avec vous car je suis un peu perdu !
Nous avons du matériel de climatisation qui se compose d'un groupe à trois sorties et de trois splits de la gamme Perfera, ainsi qu'un deuxième groupe de référence 2mxm68a2v1b avec une console basse CVXM20A2V1B et un split ftxm35.
J'ai fait appel à mon frigoriste pour faire les détections de fuites à l'azote ainsi que la mise en service des deux groupes.
Tout se passe bien à la mise en route, sauf pour la console basse qui bippe tout le temps et affiche le code U0-00 sur mon application.
Le frigoriste me dit qu'il n'est pas compatible, alors que la personne qui m'a vendu le matériel me dit que c'est compatible.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer à quoi correspond ce code erreur et la compatibilité des deux appareils ?
Car là, je suis un peu dans l'impasse.
Je vous remercie.
Je voudrais partager mon souci avec vous car je suis un peu perdu !
Nous avons du matériel de climatisation qui se compose d'un groupe à trois sorties et de trois splits de la gamme Perfera, ainsi qu'un deuxième groupe de référence 2mxm68a2v1b avec une console basse CVXM20A2V1B et un split ftxm35.
J'ai fait appel à mon frigoriste pour faire les détections de fuites à l'azote ainsi que la mise en service des deux groupes.
Tout se passe bien à la mise en route, sauf pour la console basse qui bippe tout le temps et affiche le code U0-00 sur mon application.
Le frigoriste me dit qu'il n'est pas compatible, alors que la personne qui m'a vendu le matériel me dit que c'est compatible.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer à quoi correspond ce code erreur et la compatibilité des deux appareils ?
Car là, je suis un peu dans l'impasse.
Je vous remercie.
19 juillet 2025 à 00:27
Questions / Réponses Climatisation 1
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour, le plus simple est d'appeler la plateforme Daikin, leur demander la compatibilité de votre matériel, le U0-00 indique un manque de réfrigérant. Votre console rafraichit-elle bien ? souffle froid ?
Causes, fuite, manque de réfrigérant, problème de capteur de pression.
Causes, fuite, manque de réfrigérant, problème de capteur de pression.
19 juillet 2025 à 14:42
Questions / Réponses Climatisation 2
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour, je suis désolé, je me suis trompé de code erreur. Il s'agit en réalité du code UA.
La plateforme Daikin ne me donne pas la référence exacte, elle me dit CVXMA ou CVXMA9.
La plateforme Daikin ne me donne pas la référence exacte, elle me dit CVXMA ou CVXMA9.
19 juillet 2025 à 14:55
Questions / Réponses Climatisation 3
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour, votre deuxième groupe est un 2mxm68a2v1b, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait deux unités intérieures de branchées. Actuellement vous n'en avez qu'une.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2025 à 17:25
Questions / Réponses Climatisation 4
Problème de compatibilité console basse Daikin
Euh... il y a 2 unités de branchées : "2mxm68a2v1b avec une console basse CVXM2 0A2V1B et un split ftxm35"
Le code UA donne ceci. Pour vous, c'est surement la colonne RA qui s'applique "residential"...
Le code UA donne ceci. Pour vous, c'est surement la colonne RA qui s'applique "residential"...
19 juillet 2025 à 18:07
Questions / Réponses Climatisation 6
Problème de compatibilité console basse Daikin
Merci pour la définition du code erreur.
Le deuxième groupe est un 3mxm68a2v1b9 et le problème est le même.
N'y a-t-il aucune manipulation à faire pour faire fonctionner cette unité intérieure ?
Le deuxième groupe est un 3mxm68a2v1b9 et le problème est le même.
N'y a-t-il aucune manipulation à faire pour faire fonctionner cette unité intérieure ?
19 juillet 2025 à 18:45
Questions / Réponses Climatisation 7
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour, je vois sur la doc de votre console CVXM20A2V1B « ne peut pas être raccordé à une unité extérieure contenant plus de 1,842kg", vos unités extérieures contiennent 2,4kg. Mais le service après-vente Daikin devrait pouvoir vous répondre sans problème sur la compatibilité.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2025 à 00:28
Questions / Réponses Climatisation 8
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Je ne peux guère aller plus loin pour vous aider si c'est un problème d'incompatibilité. A tout hasard, avez-vous bien branché Line et Neutre exactement comme spécifié? Parce que le fil de communication est référencé à l'un des deux, et il faut que ce soit identique sur les 2 unités.
Je ne peux guère aller plus loin pour vous aider si c'est un problème d'incompatibilité. A tout hasard, avez-vous bien branché Line et Neutre exactement comme spécifié? Parce que le fil de communication est référencé à l'un des deux, et il faut que ce soit identique sur les 2 unités.
20 juillet 2025 à 09:13
Questions / Réponses Climatisation 9
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Les UI et l'UE sont compatibles, puissance totale UE=10,2 kW , les 2 UI = 5.5 kW donc largement en dessous de la puissance totale.
Maintenant il faut vérifier si les câbles de liaisons sont biens en correspondance UI et UE.
Vérifier si les switchs sur SW4 sont bien A=ON et B=ON si il y a d'autres switchs mettre sur OFF à effectuer hors tension.
Les UI et l'UE sont compatibles, puissance totale UE=10,2 kW , les 2 UI = 5.5 kW donc largement en dessous de la puissance totale.
Maintenant il faut vérifier si les câbles de liaisons sont biens en correspondance UI et UE.
Vérifier si les switchs sur SW4 sont bien A=ON et B=ON si il y a d'autres switchs mettre sur OFF à effectuer hors tension.
20 juillet 2025 à 09:19
Questions / Réponses Climatisation 10
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour, j’ai aussi trouvé ca: La CVXm² 0A2V1B n'est pas compatible avec la 2MXM68A2V1B à cause de la limitation maximale de la charge en fluide autorisée pour l'unité intérieure (1,842 kg), qui est largement inférieure à celle requise par l'unité extérieure multi-zone.Je rejoins donc plutôt l'avis de votre frigoriste... (vérifier quand même les branchements et les réglages de switch demandés ci-dessus.)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2025 à 10:15
Questions / Réponses Climatisation 11
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Dans le dernier tableau je ne vois pas le 2mxm68a2v1b,? par contre je vois le 3mxm68, et je vois aussi que les 2 UI peuvent être installées ?
Dans le dernier tableau je ne vois pas le 2mxm68a2v1b,? par contre je vois le 3mxm68, et je vois aussi que les 2 UI peuvent être installées ?
20 juillet 2025 à 12:02
Questions / Réponses Climatisation 12
Problème de compatibilité console basse Daikin
Je ne vois pourtant pas le point dans la case 3MXM68a et CXVM20A. (Votre frigoriste a-t-il appelé la plateforme Daikin pour vous affirmer l'incompatibilité ?)
20 juillet 2025 à 12:44
Questions / Réponses Climatisation 14
Problème de compatibilité console basse Daikin
Brochure Daikin-Multi Dab il faut les FVXM-F apparemment.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2025 à 14:33
Questions / Réponses Climatisation 16
Problème de compatibilité console basse Daikin
Alors, j'ai effectué le contrôle des liaisons.
Tout est en ordre et j'ai mis les switchs sw4 sur "on".
Je réarme le disjoncteur, la console se met à sonner et j'ai plein de codes erreurs sur la télécommande.
Et toujours le code UA sur l'application.
Tout est en ordre et j'ai mis les switchs sw4 sur "on".
Je réarme le disjoncteur, la console se met à sonner et j'ai plein de codes erreurs sur la télécommande.
Et toujours le code UA sur l'application.
20 juillet 2025 à 17:13
Questions / Réponses Climatisation 17
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Oui, effectivement je ne sais pas trop quoi vous dire.
Essayez d'appeler vous-même Daikin avec les références exactes de vos appareils.
Les switchs, il est demandé seulement le A et le B du bornier SW4.
Oui, effectivement je ne sais pas trop quoi vous dire.
Essayez d'appeler vous-même Daikin avec les références exactes de vos appareils.
Les switchs, il est demandé seulement le A et le B du bornier SW4.
20 juillet 2025 à 23:47
Questions / Réponses Climatisation 18
Problème de compatibilité console basse Daikin
J'ai moi-même appelé Daikin et ils m'ont confirmé que c'était compatible, mais j'ai l'impression que le technicien n'était pas sûr de lui.
J'ai bien les switch A et B sur SW4, mais cela ne change rien.
J'ai bien les switch A et B sur SW4, mais cela ne change rien.
21 juillet 2025 à 09:56
Questions / Réponses Climatisation 19
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Pour les câbles de liaisons, êtes-vous bien sûre également ?
(Des photos peut-être).
Je ne comprends pas bien pourquoi avec 5,5 kW d'unités intérieures, vous n'avez pas le 2MXM50a (5,5kW) qui correspondrait parfaitement.
(Moins coûteux, moins de consommation d'énergie, pas de surdimensionnement....).
Les lots que j'ai pu voir et celui que vous avez envoyé proposent bien 7 kW de puissance sur les UI pour le 2mxm68a.
Si elles sont bien compatibles, que dit-il pour le code défaut UA ?
Pour les câbles de liaisons, êtes-vous bien sûre également ?
(Des photos peut-être).
Je ne comprends pas bien pourquoi avec 5,5 kW d'unités intérieures, vous n'avez pas le 2MXM50a (5,5kW) qui correspondrait parfaitement.
(Moins coûteux, moins de consommation d'énergie, pas de surdimensionnement....).
Les lots que j'ai pu voir et celui que vous avez envoyé proposent bien 7 kW de puissance sur les UI pour le 2mxm68a.
Si elles sont bien compatibles, que dit-il pour le code défaut UA ?
21 juillet 2025 à 15:20
Questions / Réponses Climatisation 20
Problème de compatibilité console basse Daikin
Pour les câbles, je suis sure de moi, le frigoriste a vérifié derrière moi.
J'ai ajouté une console basse dans une pièce sur un groupe qui était déjà installé.
Le 2MXM68A2V1B date de fin 2022 la console date de 2024 avec la rèf CVXM2 0A2V1B perfera et j'ai un autre groupe 3MXM68A2V1B9 qui date de 2024 monté avec des 3 ftxm qui fonctionne très bien.
Sachant qu'on a essayer la console avec les deux groupes extérieures nous avons le même résultat.
J'ai ajouté une console basse dans une pièce sur un groupe qui était déjà installé.
Le 2MXM68A2V1B date de fin 2022 la console date de 2024 avec la rèf CVXM2 0A2V1B perfera et j'ai un autre groupe 3MXM68A2V1B9 qui date de 2024 monté avec des 3 ftxm qui fonctionne très bien.
Sachant qu'on a essayer la console avec les deux groupes extérieures nous avons le même résultat.
21 juillet 2025 à 19:46
Questions / Réponses Climatisation 21
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Quelle charge de gaz contiennent vos installations ?
Quelle charge de gaz contiennent vos installations ?
21 juillet 2025 à 22:59
Questions / Réponses Climatisation 23
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Je ne suis pas certain que cela ait un rapport avec le code défaut UA.
Mais il est bien marqué sur la notice que votre console :
Ne peut pas être raccordée sur un circuit contenant plus de 1,840 kg de gaz.
Il reste aussi l'option de la carte électronique défectueuse dans les codes erreurs...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne suis pas certain que cela ait un rapport avec le code défaut UA.
Mais il est bien marqué sur la notice que votre console :
Ne peut pas être raccordée sur un circuit contenant plus de 1,840 kg de gaz.
Il reste aussi l'option de la carte électronique défectueuse dans les codes erreurs...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 juillet 2025 à 10:34
Questions / Réponses Climatisation 25
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonsoir.
Bon après plusieurs tentatives, j’ai bien eu une confirmation de Daikin.
Que les deux réf sont bien compatible, maintenant je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas et le frigoriste est en congé…
Bon après plusieurs tentatives, j’ai bien eu une confirmation de Daikin.
Que les deux réf sont bien compatible, maintenant je ne comprend pas pourquoi cela ne fonctionne pas et le frigoriste est en congé…
24 juillet 2025 à 22:59
Questions / Réponses Climatisation 26
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Je vois sur votre photo SW951 sur ON, essayez avec tous les switchs sur off. Ou bien 1 pour CVXM et 2 pour FTXM....(ou l'inverse).
Une disjonction de 5 à 10 minutes est demandée.
Je vois sur votre photo SW951 sur ON, essayez avec tous les switchs sur off. Ou bien 1 pour CVXM et 2 pour FTXM....(ou l'inverse).
Une disjonction de 5 à 10 minutes est demandée.
26 juillet 2025 à 22:55
Questions / Réponses Climatisation 27
Problème de compatibilité console basse Daikin
Avec le switch 1 de SW 951 sur ON en adresse 2, les deux switch de la FTXM devraient être sur OFF en adresse 1.
27 juillet 2025 à 00:39
Questions / Réponses Climatisation 28
Problème de compatibilité console basse Daikin
Merci d'essayer de me dépanner.
Je ne comprends pas pour les Switchs, car le ftxm et le split n'ont pas le même groupe extérieur.
Je ne comprends pas pour les Switchs, car le ftxm et le split n'ont pas le même groupe extérieur.
27 juillet 2025 à 10:08
Questions / Réponses Climatisation 29
Problème de compatibilité console basse Daikin
Désolé de ma réponse ! Elle est erronée.
Pouvez-vous me détailler sur les photos les Switch à positionner.
Merci.
Pouvez-vous me détailler sur les photos les Switch à positionner.
Merci.
27 juillet 2025 à 13:00
Questions / Réponses Climatisation 30
Problème de compatibilité console basse Daikin
Bonjour.
Essayez sur votre CVXM avec les deux switchs du bornier SW951 sur ON, si même problème essayez avec les deux sur OFF. Demandez à Daikin comment résoudre votre erreur UA-00.
Essayez sur votre CVXM avec les deux switchs du bornier SW951 sur ON, si même problème essayez avec les deux sur OFF. Demandez à Daikin comment résoudre votre erreur UA-00.
27 juillet 2025 à 18:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Changement moteur ventilateur console basse Daikin
- N°1877 : Bonjour, J'aimerai changer le moteur ventilateur d'une console basse Daikin ref : FVXS50FV1B. Est-il possible de faire cela sans avoir à purger le gaz ou à le rapatrier vers le groupe extérieur (comme je crois que cela est...
- 2. Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin
- N°3163 : Bonjour. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de ma console intérieure Daikin (roulements 608z). Malheureusement en remontant un court-circuit s'est produit. J'aurai voulu savoir si un fusible est présent sur...
- 3. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 4. Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
- N°3796 : Bonjour, J'ai un problème sur ma climatisation Daikin console FVXS50BVMB. Depuis quelques temps, un défaut apparaissait occasionnellement, puis de plus en plus fréquemment :: - arrêt et clignotement du voyant vert - Avec...
- 5. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
- N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:
- 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 7. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 8. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 9. Console Daikin ne chauffe pas
- N°3853 : Bonjour à tous. Je m'appelle David, j'habite dans le Puy de Dôme. Je me permets de venir sur votre forum car je suis très embêté. En effet ma femme, ma petite fille et moi venons d'acheter une maison équipée d'un...
- 10. Compatibilité carte électronique climatisation Daikin
- N°3017 : Bonjour à tous, Ma clim Daikin FVXS35BVMB est en panne, s'allume avec led verte qui clignote, code erreur E1 > carte électronique. Je peux récupérer une clim plus récente, une Daikin FVXS25BAVMB d'occasion et fonctionnelle....
- 11. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
- N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite