FORUM CLIMATISATION


S'inscrire Aide

Console Daikin ne chauffe pas

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

6 318

questions dans le
forum climatisation


3853

Question dépannage forum climatisation : Console Daikin ne chauffe pas

Dadoumagic2611
Membre inscrit
Dadoumagic2611
2 messages
Bonjour à tous.

Je m'appelle David, j'habite dans le Puy de Dôme.
Je me permets de venir sur votre forum car je suis très embêté.
En effet ma femme, ma petite fille et moi venons d'acheter une maison équipée d'un multisplit Daikin 4MXS68E3V1B et de deux console ftbx une 25 et l'autre 50.

Notre souci vient que l'une de nos deux consoles ne chauffe pas, en effet si je règle la température sur 21 la console brasse de l'air, la température est en dessous de 30 et si je mets en powerfull elle atteint 35/36 degrés alors que l'autre console, la 25 marche nickel.
Nous avons fait intervenir un technicien qui pour lui tout est OK et le service client Daikin s'en fout, du coup le matin 18 degrés dans le salon ça devient intenable surtout pour notre petite fille de 4 mois.
Svp auriez-vous une idée de la panne je tiens à préciser que je n'ai aucun code défaut au télécommande et que mon unité extérieure tourne presque en permanence même si les consoles ne soufflent pas...
Merci à tous.
07 mars 2017 à 16:42
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

PL
Membre inscrit
PL
11 206 messages
Bonjour.
Une question ? quelle est la taille de l'UI (unité int) 25 ou 50 est la plus proche de l'UE (unité ext) ?
Sinon petite procédure :
1 : mettre la taille 50 en service à fond en ventilation et le plus haut en température nous dire ce qui se passe en température de soufflage au bout de 20/30 minutes de fonctionnement.
2 : idem pour la taille 25, stopper le 50 et effectuer la même opération pour le 25.
Nous communiquer les infos.
Surtout la température de soufflage même si vous n'avez qu'un thermomètre basique c'est important.
07 mars 2017 à 18:20
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

Dadoumagic2611
Membre inscrit
Dadoumagic2611
2 messages
Bonsoir.
L'unité la plus proche de l'UE est une 50.
En ce qui concerne le test je viens de le faire sur l'UI défectueuse donc la 50 température de 27 degrés et sur la 25, 38 degrés.
07 mars 2017 à 19:50
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas


Invité
invité
Bonjour.
Je reviens avec mon problème de pompe Daikin.
Hier soir j'ai vérifié les branchements sur l'unité extérieure et je me suis aperçu que les deux consoles étaient branchées à l'envers, la À sur la B et vice versa bref ça en dit long sur l'installation ...
J'ai donc tout rebranché correctement, remis en route et là ça a marché 40 sur chaque console si je les mets en powerfull séparément, mais si je les met ensemble à peine 33 degrés je ne sais pas si c'est normal, donc j'ai réglé la température sur 21 sur chaque console et suis parti me coucher et ce matin surprise ça marche plus, la petite console marche et chauffe bien la grosse elle ne fait que brasser de l'air, le groupe extérieur ne s'enclenche pas à fond et reste au ralenti.
Donc que se passe t-il ? Manque de gaz ou autre, je précise aucun code défaut aux télécommandes, je commence réellement à désespérer de plus je ne suis pas climaticien.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Et grand merci ceux qui s'intéressent à notre cas et nous aident, bravo.
08 mars 2017 à 08:47
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

Dadoumagic
Membre inscrit
Dadoumagic
6 messages
Ah, j'avais oublié une petite info, lorsque je mets ma console 50 donc la défectueuse en powerfull et que je désire mettre la 25 en ventilation seule, et bien je ne peux pas, la console 25 clignote vert et ne démarre pas.
08 mars 2017 à 10:21
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

Dadoumagic
Membre inscrit
Dadoumagic
6 messages
Ultime précision (désolé j'en oublie à force de penser à ça).
Mon unité extérieure tourne en permanence par cycle de 4 minutes puis s'arrête 1 minute et ainsi de suite 24h24.
Est-ce un symptôme de la panne ou est-ce normal ?
08 mars 2017 à 15:10
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

PL
Membre inscrit
PL
11 206 messages
Bonjour.
A notre invité ouvrez un post sinon vous polluez la question de Dadoumagic, et à un moment donné on ne sait plus qui fait quoi. Merci.
Dadoumagic, les températures de soufflage sont très basses même seule à 40°c ce n'est pas assez, ce qui pourrait dire un manque de gaz et donc obligé de passer par un technicien, afin de récupérer le gaz, le peser si OK réintroduction, du coup la panne est ailleurs, si pas OK, recherche de fuite réparation, puis remise en service totale de l’installation dans les règles de l'art avec gaz neuf.
Le coût est d'environ 350€ mais varie suivant les régions ou la ville.
08 mars 2017 à 17:29
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

Dadoumagic
Membre inscrit
Dadoumagic
6 messages
Désolé mais le post invité c'est moi aussi j'avais oublié de me connecter.

Pensez-vous que ce problème de mise en ventilation soit un symptôme également.
OK je m'en doutais que c'était un manque de gaz, bon va falloir dénicher un pro maintenant et ça, ça risque d'être compliqué.
Je vois que vous vous y connaissez réellement donc je vais me permettre une ultime question : Pensez-vous que mon groupe qui tourne en permanence c'est normal ?
Merci encore de votre aide précieuse.
08 mars 2017 à 17:56
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

PL
Membre inscrit
PL
11 206 messages
Bonsoir.
Citation :
Pensez-vous que ce problème de mise en ventilation soit un symptôme également ?
Effectivement c'est lié.
Et Oui, quelque part, c'est normal vous êtes en limite de fonctionnement alors pour expliquer rapidement que ce soit sur n'importe quelle marque, votre installation est donc en limite de fonctionnement, un code panne va apparaître, ça c'est obligé, le temps que les sondes analysent le problème (c'est un ordinateur).
Sur ce, et d'après vos dires, mais vous avez anticipé un peu, il y a surement un manque de gaz, ce qui peut se passer en insistant sur le fonctionnement = casse du compresseur, le plus grave, et le plus cher, mais moins qu'une nouvelle installation donc conseil : tout stopper, et voir avec le dépanneur, nous contacter si besoin est. On ne sait jamais !
08 mars 2017 à 18:47
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

Dadoumagic
Membre inscrit
Dadoumagic
6 messages
Bonjour.
J'ai donc appelé un technicien qui doit intervenir pour tirage au vide, recherche de fuite etc.
Il ne peut intervenir que le 23/03 en attendant il m'a demandé de regarder les raccords dudgeon sur les consoles, voir s'ils ne sont pas gras et effectivement sur ma petite console il y en a un de gras, le tuyau à même rouille on dirait.

Par contre il m'a dit pour me dépanner d'éteindre la console 25 et de faire marche la 50 que tout le gaz allait aller dans la 50 donc c'est que j'ai fait et ce matin la 50 souffle à 37, mais ce que je ne comprends pas c'est que la 25 même éteinte chauffe, donc je me dit que s'il y avait réellement un manque de gaz, la 25 ne devrait plus chauffer, de plus toujours aucun code panne à la télécommande.

Qu'en pensez-vous PL ?
Merci d'avance.
09 mars 2017 à 06:34
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

PL
Membre inscrit
PL
11 206 messages
Bonsoir.
Citation :
Par contre il m'a dit pour me dépanner d'éteindre la console 25 et de faire marche la 50 que tout le gaz allait aller dans la 50 donc c'est que j'ai fait et ce matin la 50 souffle à 37, mais ce que je ne comprends pas c'est que la 25 même éteinte chauffe, donc je me dit que s'il y avait réellement un manque de gaz, la 25 ne devrait plus chauffer, de plus toujours aucun code panne à la télécommande.
Non, c'est la plus grosse connerie que j'ai entendue depuis des années, à mon avis changer de prestataire car c'est vraiment n'importe quoi. huffyhuffyhuffy
Il est normal que votre UI qui n'est pas en fonctionnement, fournisse un peu de chaud, par contre il faut tout stopper et réparer la ou les fuites avant de casser le compresseur par exemple.
Comme je vous l'ai dit la température de soufflage est insuffisante, donc mon diagnostic est un manque de gaz.
09 mars 2017 à 20:46
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

Dadoumagic
Membre inscrit
Dadoumagic
6 messages
Bonsoir.
Je reviens avec ma pompe, donc passage d'un technicien aujourd'hui et effectivement il manquait 1kg de gaz dans ma pompe. Après recharge le problème persiste, chaque console mise en marche séparément fonctionne mais si je lance les deux plus de chaud sur la grosse console, au secours je deviens fou.
Auriez-vous une autre piste svp merci.
23 mars 2017 à 20:57
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo

Console Daikin ne chauffe pas

Dadoumagic
Membre inscrit
Dadoumagic
6 messages
Bonjour.
Je reviens vers vous avec de nouveaux problèmes sur ma pompe à chaleur Daikin et j'ai de nouveau besoin de vos conseils.

Alors voilà après le passage du technicien et remplacement du gaz (aspiration ancien gaz tirage au vide et recharge) le compresseur claque ou grogne je ne sais pas comment définir ce bruit qui évolue en fonction de la puissance demandée, plus je demande du chaud plus il accélère et plus il claque, idem en mode froid.
De quoi cela peut-il venir ?
Merci.
09 avril 2017 à 22:46

Proposer une réponse à Console Daikin ne chauffe pas



image_addAjouter nouveau fichier

Bonjour à toutes et à tous. Information.
Samedi 4 juillet 2020, les questions et réponses auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
    N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
  • 3. Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB
    N°3796 : Bonjour, J'ai un problème sur ma climatisation Daikin console FVXS50BVMB. Depuis quelques temps, un défaut apparaissait occasionnellement, puis de plus en plus fréquemment :: - arrêt et clignotement du voyant vert - Avec...
  • 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 5. Court-circuit console intérieure climatiseur Daikin
    N°3163 : Bonjour. J'ai changé les roulements du moteur du ventilateur de ma console intérieure Daikin (roulements 608z). Malheureusement en remontant un court-circuit s'est produit. J'aurai voulu savoir si un fusible est présent sur...
  • 6. Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop
    N°3914 : Bonjour, Je me présente, moi c'est Christophe, j'ai bien parcouru votre forum, mais je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien, d'autant plus que ma clim est un modèle récent... du coup merci d'avance pour votre aide ou avis...
  • 7. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 8. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 9. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 10. Panne console Daikin FTXS20G
    N°2060 : Bonjour à tous, Je possède un pack Daikin réversible 3MXS52. Ce pack comporte 2 consoles FTXS20G. Mon problème est qu’une de ces consoles ne fonctionne pas correctement. Cette console fonctionne en ventilation seule, mais...
>>> Résultats suivants pour : Console Daikin ne chauffe pas >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumstest ventilateursforums bricovideoprecarite energetique



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo