Question Forum Climatisation : Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonjour.
Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ?
Ce n'est pas clair du tout... !
Merci DAIKIN.
Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ?
Ce n'est pas clair du tout... !
Merci DAIKIN.

17 février 2018 à 22:20
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonjour,
Ma PAC Daikin Altherma monobloc basse température... N° (EBLQ011BB6V3) Février 2015.
Code panne... 7H, Œil, clé et voyant rouge qui clignotent.
Après avoir nettoyé le gros filtre qui se trouve sous le circulateur (à l'intérieur de la PAC).
Bouchon Filtre très difficile à dévisser (Douille 36), Taper un peu dessus pour le décoller...
Filtre très sale effectivement...
Ma PAC est repartie pour 3H et le chauffage a démarré...
De nouveau le code erreur revient... ?
On parle de "contrôleur de débit"... ? Quelqu'un peut-il m'éclairer à quoi il ressemble, où est-il situé.... ?
Tout est calorifugé en noir...
Mon installateur "Technicien ?" m'a fait poiroter 6 jours et il finalement il ne veut plus répondre...
Un autre, après 3 jours d'attente... ne sera disponible que dans 4 jours...Et m'annonce 1 journée de travail... ?
Ces "Techniciens" qui "rafistolent" les fils électriques avec du chatterton, vous cassent je ne sais quoi et perdent la visserie de votre machine pour mettre à la place des vis à bois... JE M'EN MÉFIE.


Ma PAC Daikin Altherma monobloc basse température... N° (EBLQ011BB6V3) Février 2015.
Code panne... 7H, Œil, clé et voyant rouge qui clignotent.
Après avoir nettoyé le gros filtre qui se trouve sous le circulateur (à l'intérieur de la PAC).
Bouchon Filtre très difficile à dévisser (Douille 36), Taper un peu dessus pour le décoller...
Filtre très sale effectivement...
Ma PAC est repartie pour 3H et le chauffage a démarré...
De nouveau le code erreur revient... ?
On parle de "contrôleur de débit"... ? Quelqu'un peut-il m'éclairer à quoi il ressemble, où est-il situé.... ?
Tout est calorifugé en noir...
Mon installateur "Technicien ?" m'a fait poiroter 6 jours et il finalement il ne veut plus répondre...
Un autre, après 3 jours d'attente... ne sera disponible que dans 4 jours...Et m'annonce 1 journée de travail... ?
Ces "Techniciens" qui "rafistolent" les fils électriques avec du chatterton, vous cassent je ne sais quoi et perdent la visserie de votre machine pour mettre à la place des vis à bois... JE M'EN MÉFIE.



18 février 2018 à 08:40
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonjour.
Les références complètes seraient un plus.
Merci.
Les références complètes seraient un plus.
Merci.
18 février 2018 à 09:30
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Re, vous voulez savoir quoi exactement ?
Car si vous avez déjà une doc il va être difficile d'en avoir plus.
Mais nous pouvons toutefois essayer de vous renseigner.
Car si vous avez déjà une doc il va être difficile d'en avoir plus.
Mais nous pouvons toutefois essayer de vous renseigner.
18 février 2018 à 09:32
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonjour,
Le contrôleur de débit est une palette qui se situe sur l'arrivée d'eau sur le module intérieur.
Elle est fixée via une bague plastique.
Attention d’arrêter l'arrivée d'eau à la machine et de faire tomber la pression d'eau progressivement car sinon douche assurée.
Cordialement.
Le contrôleur de débit est une palette qui se situe sur l'arrivée d'eau sur le module intérieur.
Elle est fixée via une bague plastique.
Attention d’arrêter l'arrivée d'eau à la machine et de faire tomber la pression d'eau progressivement car sinon douche assurée.
Cordialement.
18 février 2018 à 12:03
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonjour.
J'ai eu les infos en décalées, donc en effet si un flow switch est en cause avec schéma qui serait le bienvenu et donc de vous aider afin de le shunter et de voir si celui-ci en est la cause.
J'ai eu les infos en décalées, donc en effet si un flow switch est en cause avec schéma qui serait le bienvenu et donc de vous aider afin de le shunter et de voir si celui-ci en est la cause.
19 février 2018 à 17:40
Réponse 6 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonjour.
Quelle est la pression dans le circuit hydraulique ?
Avez-vous des émetteurs différents (PC, radiateurs etc.) ?
Dans quel état est la palette ?
L'eau est-elle brunâtre, chargée en particules ?
Quel delta T a été sélectionné 5 ou 10k ?
Cordialement.
Quelle est la pression dans le circuit hydraulique ?
Avez-vous des émetteurs différents (PC, radiateurs etc.) ?
Dans quel état est la palette ?
L'eau est-elle brunâtre, chargée en particules ?
Quel delta T a été sélectionné 5 ou 10k ?
Cordialement.
19 février 2018 à 18:34
Réponse 7 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonsoir...
Le 7H, après renseignement correspond à un manque de débit... (ce n'est pas mentionné par Daikin).
La PAC et le circuit chauffage ont besoin d'un gros "lavage - désembouage".
Après cette intervention, on retrouve tout le plaisir du chauffage... Après 15 jours de "grelotage".
Le 7H, après renseignement correspond à un manque de débit... (ce n'est pas mentionné par Daikin).
La PAC et le circuit chauffage ont besoin d'un gros "lavage - désembouage".
Après cette intervention, on retrouve tout le plaisir du chauffage... Après 15 jours de "grelotage".

24 février 2018 à 19:20
Réponse 8 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonjour.
Je possède une documentation riche et détaillée sur la maintenance Daikin Altherma basse température.
Comment puis-je la transmettre.
Je possède une documentation riche et détaillée sur la maintenance Daikin Altherma basse température.
Comment puis-je la transmettre.
01 décembre 2022 à 13:55
Réponse 9 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonjour.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum du forum climatisation.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum du forum climatisation.
01 décembre 2022 à 16:11
Réponse 10 forum dépannage pompe à chaleur
Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
Bonjour.
Voici la documentation : Service manual Daikin Altherma basse température
Cordialement.Fordam.
Voici la documentation : Service manual Daikin Altherma basse température
Cordialement.Fordam.
02 décembre 2022 à 09:11