Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 6 558 questions dans le forum climatisation


3796

Question forum dépannage climatisation : Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Fab26
Membre inscrit
Fab26
6 messages
Bonjour,

J'ai un problème sur ma climatisation Daikin console FVXS50BVMB.

Depuis quelques temps, un défaut apparaissait occasionnellement, puis de plus en plus fréquemment ::
- arrêt et clignotement du voyant vert
- Avec la télécommande, je trouve le code erreur C7
- A la remise en service, le volet s'ouvre en position haute, puis en redescendant, le voyant se remet alors à clignoter avec le même défaut
Ce problème est devenu récurent.
D'après les informations que j'ai eu : C7 = Défaut au niveau du moteur d'entrainement de panneau frontal
J'ai interprété sur le moteur du volet.

1/ J'ai changé le moteur du volet : problème identique
2/ Je viens de changer la carte électronique de contrôle : toujours le même problème

Quand elle veut bien démarrer, elle chauffe normalement.
Lorsque je monte la consigne de température (par ex à 24°), elle démarre plus facilement, mais se remet en défaut au bout d'un certain temps.
Ce défaut apparait qu'elle soit en mode chauffage, ou clim, ou autre, indifféremment.

Quelqu'un aurait-il une piste pour m'aider dans le diagnostic ?
Merci par avance.
26 janvier 2017 à 19:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

brunodijon
Membre inscrit
brunodijon
16 messages
Bonsoir,

C7 est également un défaut "contact de fin de course défectueux".... du même moteur.

B.O
26 janvier 2017 à 22:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Fab26
Membre inscrit
Fab26
6 messages
Merci Bruno pour cette réponse.
J'avais effectivement trouvé cette correspondance de défaut, le seul souci c'est que sur ce modèle, il n'y a pas de fin de course sur le volet.
N'en trouvant pas, j'ai même essayé de faire fonctionner le moteur du volet sans sa liaison avec le volet, et il fait son cycle de la même manière.
Le fin de course serait-il intégré au moteur ?
J'imagine cette possibilité, mais ayant déjà changé ce moteur, j'imaginais que mon problème venait d'ailleurs.
27 janvier 2017 à 17:34
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonjour.
Citation :
J'avais effectivement trouvé cette correspondance de défaut, le seul souci c'est que sur ce modèle, il n'y a pas de fin de course sur le volet.
C'est obligé qu'il y ait ce contact.
Ce contact de fin de course du volet est situé en bas à gauche du volet du bas (enfin de mémoire).
27 janvier 2017 à 18:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Fab26
Membre inscrit
Fab26
6 messages
Merci PL pour la réponse.
Je regarde en rentrant, et poste une photo au cas où je ne trouve pas le fin de course.
27 janvier 2017 à 19:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Fab26
Membre inscrit
Fab26
6 messages
Après avoir vérifié, je ne trouve pas de fin de course du volet.
Je ne trouve d'ailleurs aucun câblage arrivant sur le bloc du volet, autre que celui du moteur.
Voici une photo.
Du coup, j'avoue ne pas comprendre d'où provient le problème.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

28 janvier 2017 à 11:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonjour.
Alors normalement et si mes schémas sont bons vous devez avoir un connecteur S 42 pour le moteur ventilateur du bas et S 42 pour un contact de fin de course L1S du volet du bas dans la carte de l'UI, il arrive parfois que mécaniquement ce contact coince ou cassé.
Éventuellement shuntez ce contact, il va de soit d'effectuer cette opération hors tension.
28 janvier 2017 à 18:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Fab26
Membre inscrit
Fab26
6 messages
Bonjour,
Merci PL pour la réponse. Je n'étais pas là ce week-end, je regarde ce capteur de fin de course de volet bas par rapport à vos conseils dès ce soir.
30 janvier 2017 à 09:46
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Fab26
Membre inscrit
Fab26
6 messages
Bonjour,
Merci beaucoup à PL ainsi qu'à Brunodijon pour votre aide précieuse.
Grâce à vous, j'ai résolu mon problème, et tout refonctionne parfaitement.

En fait, je n'avais malheureusement pas vu que la ventilation basse est également équipée d'un volet motorisé !
Mon appareil étant situé quasiment contre un mur à gauche, et le moteur du volet bas étant à gauche, je n'avais pas vu et n'avais pas cherché en partie basse, je m'étais focalisé sur le volet haut, et mon problème provenait du volet bas...

C'est bien le capteur de fin de course du volet bas qui posait problème (le volet haut n'en étant pas équipé).
Le fin de course fonctionne, il m'a juste fallu réajuster la lame métallique car la came plastique du volet n'actionnait pas suffisamment la lame du capteur lors de la rotation pour atteindre le contact du capteur.

Ci-dessous 2 photos pour imager le problème, si cela peut servir à quelqu'un, car le problème est vraiment mineur !

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème clim Daikin FVXS50BVMBproblèmes clim Daikin FVXS50BVMB

31 janvier 2017 à 12:57
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

PL
Membre inscrit
PL
11 333 messages
Bonsoir.
Merci du retour.
Donc super tout fonctionne à nouveau. smilesmile
01 février 2017 à 17:56
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB

Groscarbo
Membre inscrit
Groscarbo
1 message
Bonjour.
J’ai la même panne C7.
Comme les volets montent et descendent j'en déduis que le moteur fonctionne et que le problème vient comme vous l'avez dit du contact fin de course.
J'ai fait comme suggéré et est écarté un peu plus la lame pour faire contact lors de l’ouverture, j'ai toujours le code C7 ????
Et la climatisation semble fonctionner normalement, peut-on effacer le code panne ou cela signifie que le problème est toujours présent de façon aléatoire.
Merci pour votre réponse. Cordialement.
28 janvier 2019 à 09:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur C7 Split Daikin
    N°2567 : Bonjour Problème sur un split Daikin quand j'allume avec la télécommande les volets s'ouvrent puis se referment avec un clignotement de la diode verte et code C7 assez logiquement, par contre en allumant avec...
  • 2. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 3. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 4. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
    N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
  • 5. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
    N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
  • 6. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 7. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 8. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 9. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
    N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
  • 10. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
    N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur C7 console Daikin FVXS50BVMB >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite