Évacuation condensats par micro pompes
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
10193
Question Forum Climatisation : Évacuation condensats par micro pompes
Bonjour à tous.
J’ai fait installer une clim Daikin l’année dernière (trois splits) et je viens de la mettre en marche suite aux fortes chaleur.
Pour tester l’évacuation des condensats, j’ai placé un seau à l’extérieur, dans le jardin, sous les tuyaux d’évacuation.
Très très peu d’eau coule par les tuyaux qui sont Cristal PVC armé AL de diamètre 6,3 mm intérieur et 110 mm extérieur donc très étroits.
Je suppose donc que l’eau des condensats doit en grande partie stagner dans les flexibles.
Les longueurs des tuyaux dans les combles font environ 6 à 8 mètres et ,comme les micro pompes, sont posés à même la laine de verre, sans pente naturelle permettant la gravitation.
N'y a-t-il pas un risque de bouchage au fil du temps ?
Bien sûr même si le clapet anti retour des micro pompes Sauermann 30 permet le blocage du reflux, avec le temps et la saleté inévitable dans le bac à condensat n’y a t-il-pas, d’une part, un risque de forçage du fonctionnement des micro pompes et , d’autre part, un risque de bouchage inévitable ?
A votre avis quel serait la solution la meilleure.
Demander à surélever les micro pompes pour avoir plus de gravitation naturelle?
Autres suggestions?
Merci d’avance pour vos remarques.
Mon matériel: 3 splits Stylish FTXA20AW
Groupe extérieur: 3MXM52A
3 micro pompes Sauermann SI 3
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai fait installer une clim Daikin l’année dernière (trois splits) et je viens de la mettre en marche suite aux fortes chaleur.
Pour tester l’évacuation des condensats, j’ai placé un seau à l’extérieur, dans le jardin, sous les tuyaux d’évacuation.
Très très peu d’eau coule par les tuyaux qui sont Cristal PVC armé AL de diamètre 6,3 mm intérieur et 110 mm extérieur donc très étroits.
Je suppose donc que l’eau des condensats doit en grande partie stagner dans les flexibles.
Les longueurs des tuyaux dans les combles font environ 6 à 8 mètres et ,comme les micro pompes, sont posés à même la laine de verre, sans pente naturelle permettant la gravitation.
N'y a-t-il pas un risque de bouchage au fil du temps ?
Bien sûr même si le clapet anti retour des micro pompes Sauermann 30 permet le blocage du reflux, avec le temps et la saleté inévitable dans le bac à condensat n’y a t-il-pas, d’une part, un risque de forçage du fonctionnement des micro pompes et , d’autre part, un risque de bouchage inévitable ?
A votre avis quel serait la solution la meilleure.
Demander à surélever les micro pompes pour avoir plus de gravitation naturelle?
Autres suggestions?
Merci d’avance pour vos remarques.
Mon matériel: 3 splits Stylish FTXA20AW
Groupe extérieur: 3MXM52A
3 micro pompes Sauermann SI 3
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 juillet 2025 à 16:29
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Évacuation condensats par micro pompes
Bonjour.
110mm, ce serait 11mm
, ce tube d'évacuation est très bien, résistant dans le temps. avec une pompe il n'y a pas besoin de pente gravitaire étant donné que c'est la pompe qui pousse l'eau.
Pour moi installation fonctionnelle et classique.
Le nettoyage du bac flotteur de la pompe et celui de vos UI est recommandé au moins 1x/an, quelque gouttes d'eau de javel mélangée avec de l'eau est bien aussi pour la désinfection.
Si il n'y a pas beaucoup d'eau de condensation, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'humidité chez vous, et vous ne mettez pas trop froid sur les commandes, le froid déshumidifie, c'est de la clim pour le confort. Si vous sentez un certain inconfort il doit avoir sur vos commandes un mode "deshu" qui fonctionne à la demande, et pour un temps donné environ 20minutes.
110mm, ce serait 11mm
, ce tube d'évacuation est très bien, résistant dans le temps. avec une pompe il n'y a pas besoin de pente gravitaire étant donné que c'est la pompe qui pousse l'eau.Pour moi installation fonctionnelle et classique.
Le nettoyage du bac flotteur de la pompe et celui de vos UI est recommandé au moins 1x/an, quelque gouttes d'eau de javel mélangée avec de l'eau est bien aussi pour la désinfection.
Si il n'y a pas beaucoup d'eau de condensation, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'humidité chez vous, et vous ne mettez pas trop froid sur les commandes, le froid déshumidifie, c'est de la clim pour le confort. Si vous sentez un certain inconfort il doit avoir sur vos commandes un mode "deshu" qui fonctionne à la demande, et pour un temps donné environ 20minutes.
18 juillet 2025 à 07:00
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs
Évacuation condensats par micro pompes
Bonjour PL.
Merci de votre réponse rapide, effectivement je respecte les consignes d'un écart de 5 degrés (environ) par rapport à la température extérieure( donc pas de froid excessif ) et les pièces ne sont pas humides.
Vous me rassurez.
Je prends bien note de vos recommandations concernant le bac flotteur et l'eau de javel.
J'ai pris un contrat d'entretien, mais quand l'ouvrier est venu, il a nettoyé les filtres, et seulement vérifié si l'évacuation des condensats se faisait en ajoutant de l'eau du robinet au dessus des splits pour actionner les pompes.
Il a mis aussi un désodorisant désinfectant sur la grille devant les splits, et derrière l'unité extérieure.
Je leur préciserai de faire comme vous me le dites pour la prochaine révision du printemps prochain.
Merci encore et bon week-end à vous et tout le forum:-)
Merci de votre réponse rapide, effectivement je respecte les consignes d'un écart de 5 degrés (environ) par rapport à la température extérieure( donc pas de froid excessif ) et les pièces ne sont pas humides.
Vous me rassurez.
Je prends bien note de vos recommandations concernant le bac flotteur et l'eau de javel.
J'ai pris un contrat d'entretien, mais quand l'ouvrier est venu, il a nettoyé les filtres, et seulement vérifié si l'évacuation des condensats se faisait en ajoutant de l'eau du robinet au dessus des splits pour actionner les pompes.
Il a mis aussi un désodorisant désinfectant sur la grille devant les splits, et derrière l'unité extérieure.
Je leur préciserai de faire comme vous me le dites pour la prochaine révision du printemps prochain.
Merci encore et bon week-end à vous et tout le forum:-)
18 juillet 2025 à 17:41
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs
Évacuation condensats par micro pompes
Bonjour,
Attention la javel est corrosive pour les brasures. Donc je déconseille fortement.
Perso j'utilise un détergent pro pour les cuisines pro compatible avec le contact des aliments après utilisation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention la javel est corrosive pour les brasures. Donc je déconseille fortement.
Perso j'utilise un détergent pro pour les cuisines pro compatible avec le contact des aliments après utilisation.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 juillet 2025 à 18:21
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs
Évacuation condensats par micro pompes
Bonjour AAC,
Aie, donc attention avec l'eau de javel. D'accord, merci de cette précision.
Cordialement.
Aie, donc attention avec l'eau de javel. D'accord, merci de cette précision.
Cordialement.
19 juillet 2025 à 14:28