Conseils Dépannage PAC : Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Bonsoir.
Je dispose d’une climatisation réversible gainable équipée d’une pompe à chaleur Daikin SkyAir Inverter de 13,5 kW et d’un système gainable Daikin.
L’ensemble est piloté via un système Airzone, composé d’un thermostat Blueface filaire, de quatre thermostats Think radio, ainsi que d’un Webserver me permettant de gérer l’installation depuis mon téléphone. j'ai également la télécommande d'origine Daikin qui est rendu "esclave" de mon système Airzone.
L’installation fonctionne correctement, mais j’ai constaté que le gainable fonctionne en mode “tout ou rien”.
C’est-à-dire que lorsque la température de consigne est atteinte, les unités intérieure et extérieure s’éteignent simultanément.
De plus, je ne remarque quasiment aucune modulation de puissance.
Par exemple, l’unité extérieure semble toujours fonctionner à pleine puissance (en mode intensif), puis s’éteint brusquement.
Elle semble simplement tourner plus fort lorsque toutes les zones sont en demande.
Au départ, je pensais que cela était normal.
Mais après quelques recherches, j’ai découvert que le système est censé fonctionner en mode Inverter, c’est-à-dire de manière continue avec une modulation de puissance, afin d’éviter des cycles de démarrage et d’arrêt fréquents.
Pourriez-vous m’aider à faire en sorte que mon gainable fonctionne en continu, avec modulation, dans le but de préserver l’unité extérieure, de réaliser des économies d’énergie et d'éviter les courants d'air intensif lorsque le gainable se met en route
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Je dispose d’une climatisation réversible gainable équipée d’une pompe à chaleur Daikin SkyAir Inverter de 13,5 kW et d’un système gainable Daikin.
L’ensemble est piloté via un système Airzone, composé d’un thermostat Blueface filaire, de quatre thermostats Think radio, ainsi que d’un Webserver me permettant de gérer l’installation depuis mon téléphone. j'ai également la télécommande d'origine Daikin qui est rendu "esclave" de mon système Airzone.
L’installation fonctionne correctement, mais j’ai constaté que le gainable fonctionne en mode “tout ou rien”.
C’est-à-dire que lorsque la température de consigne est atteinte, les unités intérieure et extérieure s’éteignent simultanément.
De plus, je ne remarque quasiment aucune modulation de puissance.
Par exemple, l’unité extérieure semble toujours fonctionner à pleine puissance (en mode intensif), puis s’éteint brusquement.
Elle semble simplement tourner plus fort lorsque toutes les zones sont en demande.
Au départ, je pensais que cela était normal.
Mais après quelques recherches, j’ai découvert que le système est censé fonctionner en mode Inverter, c’est-à-dire de manière continue avec une modulation de puissance, afin d’éviter des cycles de démarrage et d’arrêt fréquents.
Pourriez-vous m’aider à faire en sorte que mon gainable fonctionne en continu, avec modulation, dans le but de préserver l’unité extérieure, de réaliser des économies d’énergie et d'éviter les courants d'air intensif lorsque le gainable se met en route
Je vous remercie par avance pour votre aide.
31 mars 2025 à 23:31
Réponse 1 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Bonjour.
Tout ce que vous nous expliquez semble être un fonctionnement normal du système Inverter.
Stop une fois la température atteinte, montée en puissance lors du redémarrage, régulation lors d'une demande d'une autre zone. Faire tourner en continu une installation réduira la durée de vie de celle-ci.
Avez-vous un contrat d'entretien ?
Filtres propres, relevés de températures, connexions électriques, intensités etc...
Tout ce que vous nous expliquez semble être un fonctionnement normal du système Inverter.
Stop une fois la température atteinte, montée en puissance lors du redémarrage, régulation lors d'une demande d'une autre zone. Faire tourner en continu une installation réduira la durée de vie de celle-ci.
Avez-vous un contrat d'entretien ?
Filtres propres, relevés de températures, connexions électriques, intensités etc...
01 avril 2025 à 10:06
Réponse 2 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Merci pour votre retour. 
En réalité, ma réflexion est partie d’un échange avec un voisin également équipé d’une PAC air-air, mais avec des splits. Dans son cas, l’unité extérieure fonctionne au ralenti (à environ 30 à 50 % de sa puissance) après un certain temps de marche.
De mon côté, l’unité extérieure fonctionne en continu à une vitesse élevée, puis s’arrête brusquement.
Même lorsqu’une seule zone est en demande, par exemple une chambre de 20 m², elle continue de tourner intensément ce qui me semble disproportionné par rapport à la puissance de l’unité.
Cela m’a donc interpellé.
Toutefois, si ce comportement vous semble normal, je vous fais confiance.
Par ailleurs, j’ai bien un contrat d’entretien, les filtres sont propres, mais je ne dispose malheureusement pas d’autres informations techniques.

En réalité, ma réflexion est partie d’un échange avec un voisin également équipé d’une PAC air-air, mais avec des splits. Dans son cas, l’unité extérieure fonctionne au ralenti (à environ 30 à 50 % de sa puissance) après un certain temps de marche.
De mon côté, l’unité extérieure fonctionne en continu à une vitesse élevée, puis s’arrête brusquement.
Même lorsqu’une seule zone est en demande, par exemple une chambre de 20 m², elle continue de tourner intensément ce qui me semble disproportionné par rapport à la puissance de l’unité.
Cela m’a donc interpellé.
Toutefois, si ce comportement vous semble normal, je vous fais confiance.
Par ailleurs, j’ai bien un contrat d’entretien, les filtres sont propres, mais je ne dispose malheureusement pas d’autres informations techniques.
01 avril 2025 à 22:58
Réponse 3 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Bonjour.
En principe un compresseur en Inverter démarre doucement puis monte en régime puis au bout de 10/15 minutes revient à un régime de régulation de rotation compresseur jusqu'il tourne à fond, si l'UE tourne à fond avec une seule pièce en demande il est possible qu'il se coupe avant d'atteindre son régime de régulation donc coupe d'un seul coup et ainsi de suite, si toutes les pièces sont en demande même principe de fonctionnement du coup je pourrais penser à une surdimension en puissance avec une très bonne isolation.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz, d'où le fonctionnement que vous constatez.
A voir avec votre société en contrat et c'est encore mieux si c'est l'installateur.
En principe un compresseur en Inverter démarre doucement puis monte en régime puis au bout de 10/15 minutes revient à un régime de régulation de rotation compresseur jusqu'il tourne à fond, si l'UE tourne à fond avec une seule pièce en demande il est possible qu'il se coupe avant d'atteindre son régime de régulation donc coupe d'un seul coup et ainsi de suite, si toutes les pièces sont en demande même principe de fonctionnement du coup je pourrais penser à une surdimension en puissance avec une très bonne isolation.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz, d'où le fonctionnement que vous constatez.
A voir avec votre société en contrat et c'est encore mieux si c'est l'installateur.
03 avril 2025 à 09:57
Réponse 4 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Mon installateur avec qui j'ai un contrat d'entretien vient dans 1 semaine, je lui parlerai de mes constatations.
Bonne continuation.
Je vous remercie pour votre réponse.
Mon installateur avec qui j'ai un contrat d'entretien vient dans 1 semaine, je lui parlerai de mes constatations.
Bonne continuation.
05 avril 2025 à 21:34
Réponse 5 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Bonjour,
Vous avez une puissance de 13,5Kw froid soit 15,5Kw chaud mais quel est le volume à chauffer ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez une puissance de 13,5Kw froid soit 15,5Kw chaud mais quel est le volume à chauffer ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 avril 2025 à 11:36
Réponse 6 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Il y a 450m3 à chauffer au total, sachant que maison est isolée au norme de 2012.
Mais étant équipé d’une régulation Airzone, chaque pièce a son thermostat.
C’est donc assez rare que l’intégralité de la maison ( toutes les pièces) soit en demande en même temps.
La majorité du temps c’est uniquement le salon (225 m3) qui est en demande.
Merci d’avance.
Mais étant équipé d’une régulation Airzone, chaque pièce a son thermostat.
C’est donc assez rare que l’intégralité de la maison ( toutes les pièces) soit en demande en même temps.
La majorité du temps c’est uniquement le salon (225 m3) qui est en demande.
Merci d’avance.
07 avril 2025 à 21:06
Réponse 7 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Bonjour.
J'ai oublié de vous demander la région où est située l'habitation.
Car cela joue sur les besoins en puissances chauffage.
En effet si vous êtes situé dans la zone méditerranéenne à 200 mètres d'altitude vous aurez un besoin d'une puissance nominale chauffage d'environ 9kW donc là la machine est sur dimensionnée et fera des cycles courts.
Par contre si location géographique est au centre France vous aurez alors besoin d'une puissance nominale chaud de 14kW.
Car plus il fait froid moins la machine va produire du chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai oublié de vous demander la région où est située l'habitation.
Car cela joue sur les besoins en puissances chauffage.
En effet si vous êtes situé dans la zone méditerranéenne à 200 mètres d'altitude vous aurez un besoin d'une puissance nominale chauffage d'environ 9kW donc là la machine est sur dimensionnée et fera des cycles courts.
Par contre si location géographique est au centre France vous aurez alors besoin d'une puissance nominale chaud de 14kW.
Car plus il fait froid moins la machine va produire du chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 avril 2025 à 06:16
Réponse 8 dépannage climatisation climatiseurs
Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien
Bonjour.
J’habite dans le Grand Est.
Donc je pense que ma PAC est bien dimensionnée.
J’habite dans le Grand Est.
Donc je pense que ma PAC est bien dimensionnée.
10 avril 2025 à 18:21