Demande deuxième avis suite passage technicien
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
10063
Questions Dépannage Climatisation : Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
J'ai depuis 6 ans une Clim Daikin Siesta entretenue "rigoureusement" via contrat d'entretien, deux visites par an.
Elle sert à refroidir ma chambre pendant la nuit, j'ai l'habitude de la mettre à 27°C. Dehors, il fait dans les 30°C.
Depuis peu, elle fait beaucoup moins de froid, je suis obligé de la mettre à 24°C et la température descend difficilement sous les 29°C.
Elle n'affiche pas de message d'erreur, ne consomme pas trop (400W au début et descend à 180W au bout de quelque temps) et fait un bruit plutôt faible (le ventilateur n'est pas à fond en mode auto).
Un technicien est passé, il a mesuré une pression trop haute et conclu à un compresseur HS. ça me semble un peu rapide comme diagnostique, il n'a pas regardé les codes erreur avec la télécommande.
Je n'ai pas l'habitude de remplacer des appareil électroniques polluants aussi facilement, n'y a t-il pas d'autres points que je pourrais vérifier avant d'abandonner la partie ?
Merci d'avance pour vos idées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai depuis 6 ans une Clim Daikin Siesta entretenue "rigoureusement" via contrat d'entretien, deux visites par an.
Elle sert à refroidir ma chambre pendant la nuit, j'ai l'habitude de la mettre à 27°C. Dehors, il fait dans les 30°C.
Depuis peu, elle fait beaucoup moins de froid, je suis obligé de la mettre à 24°C et la température descend difficilement sous les 29°C.
Elle n'affiche pas de message d'erreur, ne consomme pas trop (400W au début et descend à 180W au bout de quelque temps) et fait un bruit plutôt faible (le ventilateur n'est pas à fond en mode auto).
Un technicien est passé, il a mesuré une pression trop haute et conclu à un compresseur HS. ça me semble un peu rapide comme diagnostique, il n'a pas regardé les codes erreur avec la télécommande.
Je n'ai pas l'habitude de remplacer des appareil électroniques polluants aussi facilement, n'y a t-il pas d'autres points que je pourrais vérifier avant d'abandonner la partie ?
Merci d'avance pour vos idées.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



31 mars 2025 à 09:16
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Quoi comme gaz R32 ? R410A ?
Quoi comme gaz R32 ? R410A ?
31 mars 2025 à 10:52
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Le mano indique 11.7 bars, pas 18 comme dans le texte. Ou alors on est induit en erreur par je ne sais quoi?... Il était branché sur la haute pression ou sur la basse?...
Les filtres de l'unité intérieure sont-ils bien propres? Des filtres +/- colmatés dégradent les performances.
Quelles sont les références de l'unité extérieure et intérieure(s)? "s" si c'est un multisplit.
Le mano indique 11.7 bars, pas 18 comme dans le texte. Ou alors on est induit en erreur par je ne sais quoi?... Il était branché sur la haute pression ou sur la basse?...
Les filtres de l'unité intérieure sont-ils bien propres? Des filtres +/- colmatés dégradent les performances.
Quelles sont les références de l'unité extérieure et intérieure(s)? "s" si c'est un multisplit.
31 mars 2025 à 11:23
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Merci beaucoup pour vos réponses rapides, j'apporte quelques précisions.
Pour l'erreur sur la pression, j'ai juste copié le rapport du technicien.
Il s'agit d'une unité intérieure ATX25J3V1B, unité extérieure ARX25K2V1B
Je ne sais pas si il était branché sur la HB ou PB, peut-être pourrez vous le savoir avec la photo du technicien ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour l'erreur sur la pression, j'ai juste copié le rapport du technicien.
Il s'agit d'une unité intérieure ATX25J3V1B, unité extérieure ARX25K2V1B
Je ne sais pas si il était branché sur la HB ou PB, peut-être pourrez vous le savoir avec la photo du technicien ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 mars 2025 à 12:53
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Perso par rapport aux symptômes je dirai manque de fluide.
Faites intervenir un autre technicien.
maclimatisation.com
Perso par rapport aux symptômes je dirai manque de fluide.
Faites intervenir un autre technicien.
maclimatisation.com
31 mars 2025 à 12:53
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Ça m'arrangerait bien que le problème soit aussi simple à résoudre.
Pouvez-vous me dire que le type de gaz utilisé et la pression normale ?
Il me reste à trouver un technicien compétent, ici ce n'est pas une mince affaire.
Merci.
Pouvez-vous me dire que le type de gaz utilisé et la pression normale ?
Il me reste à trouver un technicien compétent, ici ce n'est pas une mince affaire.
Merci.
31 mars 2025 à 13:58
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Le type de fluide est marqué sur la machine extérieure.
Par ailleurs je m'oriente plus vers un manque de fluide par rapport à la description de votre problème.
Si cela venait du compresseur les symptômes peuvent différé suivant la panne dite mécanique.
Soit l'installation disjoncterait dés la mise sous tension, là nous aurions un court-circuit à l'intérieur du compresseur ou une fuite à la terre.
Soit le compresseur fait des grognements de temps en temps et là c'est que ce dernier est HS.
Dans votre cas rien de tout cela il faut donc ravaler le gaz pour le peser, rechercher les causes de la fuite, réparer et remettre la quantité selon normes constructeur.
Ou êtes vous situé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Le type de fluide est marqué sur la machine extérieure.
Par ailleurs je m'oriente plus vers un manque de fluide par rapport à la description de votre problème.
Si cela venait du compresseur les symptômes peuvent différé suivant la panne dite mécanique.
Soit l'installation disjoncterait dés la mise sous tension, là nous aurions un court-circuit à l'intérieur du compresseur ou une fuite à la terre.
Soit le compresseur fait des grognements de temps en temps et là c'est que ce dernier est HS.
Dans votre cas rien de tout cela il faut donc ravaler le gaz pour le peser, rechercher les causes de la fuite, réparer et remettre la quantité selon normes constructeur.
Ou êtes vous situé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mars 2025 à 15:14
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Mon unité extérieure ne fait aucun bruit suspect, elle souffle de manière régulière.
J'ai vérifié le type de fluide sur l'unité extérieure: R410A
D'après les infos que j'ai glané, la pression devrait être comprise entre 12 et 26 bars et on donc est légèrement en dessous de la fourchette basse.
Je vais cherche un technicien pour recherche de fuite et remettre du gaz.
Je suis à Mayotte et pensais avoir signé un contrat d'entretien avec une entreprise sérieuse, apparemment ce n'est pas le cas.
Merci pour votre aide qui va peut être permettre d'éviter de jeter une clim fonctionnelle à la poubelle.
J'ai vérifié le type de fluide sur l'unité extérieure: R410A
D'après les infos que j'ai glané, la pression devrait être comprise entre 12 et 26 bars et on donc est légèrement en dessous de la fourchette basse.
Je vais cherche un technicien pour recherche de fuite et remettre du gaz.
Je suis à Mayotte et pensais avoir signé un contrat d'entretien avec une entreprise sérieuse, apparemment ce n'est pas le cas.
Merci pour votre aide qui va peut être permettre d'éviter de jeter une clim fonctionnelle à la poubelle.
31 mars 2025 à 15:52
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Sur votre photo apparemment le mano est branché en BP (mode froid) on le vois avec le bouton bleu et le suivi du tube.
En mode froid la BP devrait être aux alentour de 8b proche de 0°C, en mode chaud on peut monter jusque 38b/59°C maxi. Certainement manque de gaz en premier.
A vérifier.
Sur votre photo apparemment le mano est branché en BP (mode froid) on le vois avec le bouton bleu et le suivi du tube.
En mode froid la BP devrait être aux alentour de 8b proche de 0°C, en mode chaud on peut monter jusque 38b/59°C maxi. Certainement manque de gaz en premier.
A vérifier.
01 avril 2025 à 10:21
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Demande deuxième avis suite passage technicien
Bonjour.
Un autre technicien est passé pour remettre du gaz, je n'ai pas de moyen de vérifier ce qu'il a fait.
Aucune différence, la clim marche toujours aussi mal. J'ai même pas le courage de le rappeler car je pense qu'il est aussi mauvais que le premier.
Ce qui m'étonne c'est qu'elle fait un peu de froid mais ne force pas malgré qu'elle n'atteigne jamais sa température de consigne. Est-ce que le ventilateur (en mode auto) ne devrait pas être plus fort jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte ?
Qu'est-ce que je pourrais vérifier d'autre ? Je précise que l'unité extérieure a subit un cyclone, y a peut être un truc qui s'est bouché avec le vent ?
Un autre technicien est passé pour remettre du gaz, je n'ai pas de moyen de vérifier ce qu'il a fait.
Aucune différence, la clim marche toujours aussi mal. J'ai même pas le courage de le rappeler car je pense qu'il est aussi mauvais que le premier.
Ce qui m'étonne c'est qu'elle fait un peu de froid mais ne force pas malgré qu'elle n'atteigne jamais sa température de consigne. Est-ce que le ventilateur (en mode auto) ne devrait pas être plus fort jusqu'à ce que la température de consigne soit atteinte ?
Qu'est-ce que je pourrais vérifier d'autre ? Je précise que l'unité extérieure a subit un cyclone, y a peut être un truc qui s'est bouché avec le vent ?
07 avril 2025 à 09:53