Bonsoir PL.

Je pose cette marque depuis 25 ans et tout les gainables ont la même configuration que celle décrite.

Cordialement
maclimatisation.com
24 mars 2026 à 18:18
forum consulter ce sujet Non déclenchement PAC Mitsubishi PUZ/PEAD sur le forum Climatisation

Bonjour.

Sur un gainable Mitsubishi Electric équipé de régulation multizone il faut obligatoirement brancher la commande filaire sur l'unité intérieure. Généralement on la laisse dans les combles car elle servira uniquement lors de dépannage.
Ensuite vous avez a rajouter un câble de liaisons entre l''unité intérieure et votre régulation.
Sans tout cela votre machine ne démarrera jamais.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 mars 2026 à 08:03
forum consulter ce sujet Non déclenchement PAC Mitsubishi PUZ/PEAD sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Ou autrement vous faites appel à un pro pour vous faire le carottage, vous allez en avoir entre 150 et 200€ pour un mur en parpaing rempli de béton (Moins cher que la location et le prix de la carotte).

Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2026 à 13:57
forum consulter ce sujet Percement pour installation des liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour un changement de matériel OK.
Mais pour une installation qui nécessite du carrotage, on touche à la structure du bâtiment.
Donc décennale.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 mars 2026 à 14:08
forum consulter ce sujet Problème garantie décennale clim et installateur sur le forum Climatisation

Bonjour.

En tant que spécialiste Mitsubishi Electric je pense que votre machine n'a jamais été entretenue en 10 ans.
Et vous devez avoir soit un encrassement excessif des échangeurs soit un manque de fluide.
Vous avez de l'excellent matériel (pour info fonctionne jusqu'à -25°C sans perte de puissance jusqu'à -15°C) mais qui nécessite un entretien régulier. biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
17 mars 2026 à 11:47
forum consulter ce sujet Problème console Mitsubishi MFZ-KJ35EV2 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà le forêt diamanté je vous le déconseille car vous ne passerez pas le ferraillage.

Pou ce qui est les couronnes de forêt diamanté perso j'utilise une marque italienne qui est maxima.
Attention le prix est beaucoup plus élevé que les couronnes standards mais là aucun problème lors du carottage.
Attention un carottage ne doit jamais se faire en percussion.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2026 à 11:59
forum consulter ce sujet Percement pour installation des liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans votre cas je ne vois aucun problème.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2026 à 08:29
forum consulter ce sujet Sortie split Mitsubishi à droite au lieu de gauche sur le forum Climatisation

Bonjour.

Attention pour une sortie sur la droite il faut que le mur ne soit pas trop épais sinon on connecte dans le milieu des parpaings. Donc impossibilités de serrer correctement les dudgeons.

Cordialement.
maclimatisation.com


14 mars 2026 à 19:45
forum consulter ce sujet Sortie split Mitsubishi à droite au lieu de gauche sur le forum Climatisation

Bonjour.

Effectivement cela sent le manque de fluide.
Si cela était intervenu dés le départ on aurait pu s'orienter vers une tuyauterie pincée.

Cordialement
maclimatisation.com
14 mars 2026 à 11:51
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin RXA42B poussive sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà les vices cachés vous avez deux ans pour les constater.
Votre matériel est garanti 5 ans et vous en êtes à 7
Par ailleurs si c'est une fuite de fuite sur l'échangeur celui ci se change et vous pouvez diviser quasiment le devis de votre prestataire par 5. Faites appel à un autre pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 mars 2026 à 15:10
forum consulter ce sujet PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite. sur le forum Climatisation

Re,

D'ailleurs défaillance du moteur de ventilation extérieur est EF.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2026 à 11:35
forum consulter ce sujet Code erreur E4 climatiseur Airton STAR-H12N4/FAR1DI-EU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Généralement lorsque l'on change le moteur du ventilateur de l'unité extérieure il est fortement de changer aussi la carte électronique ce commande.
D'ailleurs le code E4 signifie anomalie carte UE sur certains modèle Airton.

Cordialement
maclimatisation.com
11 mars 2026 à 11:31
forum consulter ce sujet Code erreur E4 climatiseur Airton STAR-H12N4/FAR1DI-EU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comment en mettant simplement les manos vous pouvez dire qu'il ne manque pas de gaz.
Ce que vous lisez sur votre mano est ce que l'on appelle la relation pression température.
Pour savoir la quantité de gaz il faut l'extraire pour le peser.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 mars 2026 à 11:24
forum consulter ce sujet Erreur F1 Clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour,

Si la pompe a fonctionné à vide, elle est très certainement hors service.
Cela se change facilement.

Cordialement.
Maclimatisation.com
04 mars 2026 à 16:46
forum consulter ce sujet Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori il s agit du bruit d'une pompe de relevage HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 mars 2026 à 07:09
forum consulter ce sujet Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous êtes dans un immeuble récent les logements sont équipés d'une VMC collective fonctionnant en permanence.
De ce fait l'air est aspiré en permanence.
Si vous avez bouché les grilles de ventilation haute l'air sera aspiré via le tuyau d'évacuation des condensats et c'est cela qui va faire ce bruit car il y aura plus de demande d'air aspiré que la capacité du trou.
Pour être sur ouvrez la fenêtre de la pièce et voyez si vous avez toujours le bruit.
Si 'est le cas débouchez vos grilles hautes des fenêtres.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 mars 2026 à 11:30
forum consulter ce sujet Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUI sur le forum Climatisation

Bonjour PL.

Si ma machine est sous dimensionnée vous aurez la même prise en glace lorsque les températures baissent et que la demande chaud est demandée.

Cordialement
maclimatisation.com
14 février 2026 à 09:59
forum consulter ce sujet Problème dégivrage climatiseur Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le ventilateur de l'unité externe fonctionne soit machine sous dimensionnée, soit manque de fluide, soit défaillance d'une sonde.
Pour les deux derniers pas de problème réparable à un coût raisonnable.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2026 à 18:51
forum consulter ce sujet Problème dégivrage climatiseur Samsung sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori cela vient de la carte de 'unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 février 2026 à 12:11
forum consulter ce sujet Erreur E1 défaut de communication sur 1 des 2 splits sur le forum Climatisation

Re,
Le trou de 65mm suffit pour un appareil si vous passez les liaisons des deux appareils, faites le en 80mm ou deux trous de 65mm juxtaposés.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2026 à 19:28
forum consulter ce sujet Trou façade mur granit 90cm d'épaisseur sur le forum Climatisation

Bonjour,
Perso je carotte en 65mm. C'est suffisant pour passer les liaisons frigo, les condensats et le câble électrique.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2026 à 19:25
forum consulter ce sujet Trou façade mur granit 90cm d'épaisseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est de la physique l'air froid tombe donc cela ira dans votre couloir et pas dans les chambres.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 février 2026 à 14:35
forum consulter ce sujet Installer un seul climatiseur monosplit pour 3 chambres sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Tout à fait d'accord avec vous PL.
Actuellement chauffez vous simplement avec un radiateur dans le couloir. pour le froid celui ci tombe c'est de la physique.

maclimatisation.com
05 février 2026 à 19:44
forum consulter ce sujet Installer un seul climatiseur monosplit pour 3 chambres sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce n'est pas compliqué à changer.
Mais déjà 717€ HT c'est pratiquement 2 fois le prix public.
De plus avant de changer la carte de l'UI quelles sont les fréquences de clignotements afin de confirmer la panne ?

maclimatisation.com
02 février 2026 à 06:30
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim Mitsubishi UE MUZ-SF25VE sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous avez donc à priori une console non carrossée.
Si votre machine est récente l'interface wifi qu'il vous faut est la MAC-578IF-E et non la MAC-577IF2-E

Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2026 à 18:32
forum consulter ce sujet Ajouter module wifi sur unité Mitsubishi PFFY-P63VCM-E. sur le forum Climatisation

Bonjour.

Soit problème d'encrassement, soit manque de fluide.

Cordialement
maclimatisation.com
30 janvier 2026 à 15:04
forum consulter ce sujet Clim Zénith DC inverter ZN25V3A-QC ne fais plus de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour l'invité.

Votre problème vient très certainement d'un mauvais entretien de votre clim.
En effet vous devez avoir la volute de soufflage complètement bouchée.
Faites intervenir un pro pour la nettoyer.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2026 à 13:01
forum consulter ce sujet Problème déclenchement climatiseur Airton consigne fausse sur le forum Climatisation

Bonjour.

Les vannes de service ont bien été fermées avant le tirage au vide OK.
Mais comment avez-vous procéder pour rapatrier le gaz dans le compresseur ?

Cordialement.
maclimatisation.com
28 janvier 2026 à 10:40
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori manque de fluide.
Faites intervenir un Pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 janvier 2026 à 17:24
forum consulter ce sujet Problème climatisation AOYG 30 KBTA4.UE Atlantic sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Avant d'avoir tirer au vide avez vous fermé les deux (ou le cas échéant 4) vannes de service.
Si ce n'est pas le cas vous avez vidé votre machine.
Pour vous confirmer votre éventuelle erreur, ravaler le fluide dans une bouteille de transfert afin de le peser.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2026 à 20:37
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme dit précédemment changement de la valve schrader.

Cordialement
maclimatisation.com
24 janvier 2026 à 17:47
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

dans votre cas la panne est très simple.
En effet si en test en pression à l'azote rien n'est à signaler, cela ne peut venir que de la vanne de service où l'on ai branché.
En effet dans cette vanne de service il y a une valve Schrader qui doit être fuyarde.
Donc il faut changer cette valve puis tirage au vide et remplissage du fluide selon normes fabricant.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2026 à 17:45
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom.

Si il met les deux en route et qu'il y en un qui est poussif on ne peut pas il n'y a pas d'inversion de connexion car les deux sont en demande, donc automatiquement les deux devraient fonctionner.
Car c'est un bi-split. Donc manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2026 à 16:30
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il s'agit probablement d'un manque de fluide.
Faites intervenir un pro pour qu'il recherche la fuite et qu'il la répare avant de recharger la machine.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 17:07
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si il manquait 2,5Kgs de fluide, la machine était quasiment vide.
Quelles sont les références de vos machines ?
Est-ce que le pro a fait une recherche de fuite ?
Qu'a-t-il fait réellement ?

maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 17:02
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heat sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est possible que ce soit un manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 15:02
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heat sur le forum Climatisation

Bonjour.

18000BTU correspondent à environ 5kW, avec une réduction 1/2 3/8 vous risquez fort de vous retrouver avec 3,5kW de puissance soit environ 12000BTU

Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 14:58
forum consulter ce sujet Réduction tuyau 3/8 1/2 unité intérieure LG sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Lors d'un test en mode chaud on met la machine en demande au maximum et on doit avoir au bout de 3 à 5 minutes une température de soufflage d'au moins 50°C.
Donc je pense que votre installation est en manque de fluide.
Faites donc appel à un vrai professionnel.
Par ailleurs la valve schrader se situe sur l'unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2026 à 18:38
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà il faut voir la fiche technique de votre clim.
En effet suivant la longueur de votre tuyauterie soit il faut rajouter du fluide soit la machine n'est pas prévue pour la longueur.
Par ailleurs si ce qui précède est OK il est possible que votre machine soit sous dimensionnée et c'est la raison qu'elle a du mal a dégivrer.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2026 à 16:44
forum consulter ce sujet Unité extérieure présence de givre vanne BP sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Si les tests en pression et en dépression sont bons et qu'il manque du fluide, changez la valve schrader de la vanne de service. (naturellement cela s'adresse à votre installateur.)

Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2026 à 21:00
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour,
Signe classique d'un manque de fluide.
Faites appel à un pro.

Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2026 à 17:57
forum consulter ce sujet Climatisation pas de chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir PL.

Si une machine manque de fluide ou est sous dimensionnée elle prendra en givre beaucoup plus rapidement et suivant le cas n'arrivera pas toujours a dégivrer complétement.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2026 à 17:47
forum consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif sur le forum Climatisation

Bonjour.

La température prise pour la régulation est prise dans le meilleurs des cas dans le couloir. Je dis dans le meilleur des cas car si la machine n'a pas été paramétré correctement cette température est prise dans les combles.
Il faut donc faire vérifier par un vrai pro si la prise de température a été déportée sur la commande du couloir.
Par ailleurs pour avoir une régulation pièce par pièce il va falloir modifier l'installation avec un matériel Delta dore ou Airzone.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2026 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème régulation température climatiseur gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Procédons par étape.
Lorsque vous mettez votre unité intérieure à fond en mode chaud, sentez vous vraiment un souffle fort sortir de l'unité ?
Si ce n'est pas le cas le ventilateur de votre unité intérieure est sale et de ce fait ne diffuse pas la chaleur.
Si ce n'est pas le cas merci de nous donner les références des unités intérieures et extérieure ainsi que les volumes à traiter ainsi que si vous connaissez l'année de construction et la ville.
Avec cela on fera un bilan thermique simplifié.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 janvier 2026 à 17:23
forum consulter ce sujet Décalage température télécommande et réelle climatiseur Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation

Bonsoir PL.

Moi je pencherai pour un sous dimensionnement.
Mais il faudrait avant tout faire au moins un bilan thermique simplifié.

Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2026 à 18:42
forum consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif sur le forum Climatisation

Bonjour.

A priori aucun bilan thermique n' a été effectué.
De quand date la construction ? Quelle région ?
État de l'isolation des murs et du plafond. ?

Bref une maison bien isolée dans le sud n'aura pas les mêmes besoins qu'une maison dans le nord de la France.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2026 à 17:10
forum consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif sur le forum Climatisation

Bonjour,
En plus des commentaires de PL, je rajouterai que l'été l'évacuation des condensats (eau produite en froid) posent beaucoup de problème en copropriété. En effet ces derniers se déversent contre la façade où chez le voisin du dessous.

Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2025 à 20:48
forum consulter ce sujet Avis climatisations monoblocs réversibles sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Entre S2 et S3 vous devriez avoir 24V en continu.
Vérifiez avec un multimètre la continuité de vos câbles.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2025 à 19:44
forum consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieure sur le forum Climatisation

Re,

J'ai oublié une cause, vérifiez que la propreté du filtre de la gaine de reprise.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2025 à 09:55
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il peut y avoir plusieurs causes.
La première est de savoir les sorties de soufflage soient bien associé avec une bouche de soufflage et non 1 sortie et sur cette dernière trois piquages.
La deuxième est que les gaines est été correctement tendues.
Ensuite il faut se pencher sur la quantité de fluide ou la partie électronique.
Faites intervenir votre installateur il a un devoir de résultat.

Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2025 à 09:14
forum consulter ce sujet Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peu sur le forum Climatisation