pierrot1960
Membre inscrit
pierrot1960
4 messages
Bonjour.

J'ai une PAC Technibel RO11BT qui présente un double problème en mode rafraîchissement : une condensation du sol malgré une consigne à 26°C et un code erreur HE de plus en plus fréquent (je dois faire un appoint d'eau pour le faire disparaître, mais il revient en quelques minutes).
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais faire ?
Merci.
04 août 2026 à 09:32
Réponse 1 du forum forum-climatisation

Problèmes PAC Texhnibel condensation au sol et code erreur HE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 901 messages
Bonjour.

Avez-vous procédé à une purge du circuit d'eau? Et que veut dire exactement HE? (je ne suis pas spécialiste des PAC air/eau).

Les autres années, aviez-vous utilisé le mode rafraîchissement, et si oui, constatiez-vous de la condensation?
04 août 2026 à 12:20
Réponse 2 du forum forum-climatisation

Problèmes PAC Texhnibel condensation au sol et code erreur HE

AAC
Membre inscrit
AAC
3 433 messages
Bonjour.

Attention un plancher rafraichissant n'est pas une climatisation.
La température de de départ de l'échangeur doit être au plus bas dans les 18°C voire 20°C.
Sinon formation de rosée. HE signifie défaut du réchauffeur.
Donc très certainement un mauvais paramétrage de votre machine.

Cordialement.
maclimatisation.com
04 août 2026 à 16:05
Réponse 3 du forum forum-climatisation

Problèmes PAC Texhnibel condensation au sol et code erreur HE

pierrot1960
Membre inscrit
pierrot1960
4 messages
Bonjour.

Je vous remercie pour vos réponses et je vous transmets mes éléments :
J'ai déjà utilisé le mode rafraîchissement par le passé, mais pas aussi longtemps et pas avec d'aussi grosses chaleurs. Jusqu'ici, j'en étais pleinement satisfait.
La consigne de départ était de 20°C (pour ce modèle), mais j'ai rencontré des problèmes de condensation.
Sur les conseils du technicien en charge de l'entretien, j'ai augmenté la consigne à 25°C, mais la condensation est réapparue malgré une nouvelle augmentation à 26°C.

D'après mon technicien, le code HE sur ce modèle indique une perte de pression du circuit.
Normalement, un simple appoint en eau suffit (environ une fois par an), mais pas cette fois-ci.
Il s'agit d'un circuit de chauffage-rafraîchissement par le sol et je ne sais pas comment le purger.
Je sais seulement comment faire un appoint en eau.
Cordialement.
04 août 2026 à 18:44
Réponse 4 du forum forum-climatisation

Problèmes PAC Texhnibel condensation au sol et code erreur HE

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 901 messages
Bonjour.

Il faut que vous demandiez à votre technicien comment purger. Parce que si des bulles se forment dans le circuit d'eau, cela peut agir sur le débit d'eau, le circulateur tournant moins efficacement, avec à la clef une eau plus lente donc plus froide, donc générant de la condensation de par sa froidure. Confirmez-vous que le plancher est anormalement froid au toucher (pieds nus par ex)? Avez-vous un manomètre sur le circuit d'eau qui vous indique la pression et vous dit quand arrêter l'appoint d'eau?


05 août 2026 à 09:36
Réponse 5 du forum forum-climatisation

Problèmes PAC Texhnibel condensation au sol et code erreur HE

PL
Membre inscrit
PL
14 167 messages
Bonjour.

Votre circuit est fuyant, poreux, emboué ou détection de pression d'eau vieillissant.
Il faut vérifier tous ces points.
06 août 2026 à 16:38
Réponse 6 du forum forum-climatisation

Problèmes PAC Texhnibel condensation au sol et code erreur HE

pierrot1960
Membre inscrit
pierrot1960
4 messages
Bonjour,
un grand merci pour vos réponses à tous. J'ai pu avoir la visite de mon technicien qui est débordé en ce moment avec plein de problèmes de clim ou de PAC comme le mien.
Pour info, il a reparamétré les températures de rafraîchissement de la PAC pour diminuer le phénomène de condensation et pour le code HE qui se déclenche en effet lorsque la pression est trop faible, ce modèle a placé curieusement la soupape de surpression en aval du circuit au lieu d'en amont, ce qui laisse moins de marge a son fonctionnement.
Mon problème étant apparemment réglé je clos cette discussion.
Encore merci à tous.
10 août 2026 à 10:20
Réponse 7 du forum forum-climatisation

Problèmes PAC Texhnibel condensation au sol et code erreur HE

pierrot1960
Membre inscrit
pierrot1960
4 messages
Rebonjour.

Je n'avais pas répondu aux 2 dernières interventions.
Mes clarinettes sont toutes équipées de purgeurs automatiques qui sont là exprès pour éviter la formation de bulles et que j'ai fait changer lorsque j'ai effectuer le désembouage il y a quelques années.
Bien cordialement
10 août 2026 à 10:29

Proposer une réponse à Problèmes PAC Texhnibel condensation au sol et code erreur HE



image_addAjouter nouveau fichier

Août 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 3. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 4. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 5. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 6. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
    N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
  • 7. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 8. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 10. Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
    N°8139 : Bonjour. Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus. Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases...
  • 11. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes PAC Texhnibel condensation au sol et code erreur HE >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage erreur e5 clim airton 001panne clim aux erreur e5panne compresseur clim mitsubishifuite compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite