Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Actuellement
10 411
questions dans le
forum climatisation
8139
Question Dépannage Climatisation : Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour.
Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus.
Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases comme indiqué mais RAS.
Après recherche je n'ai pas trouvé ce code erreur traité sur le forum, aussi je me permets de solliciter votre aide pour essayer de résoudre cette panne.
Vous en remerciant par avance.
Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus.
Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases comme indiqué mais RAS.
Après recherche je n'ai pas trouvé ce code erreur traité sur le forum, aussi je me permets de solliciter votre aide pour essayer de résoudre cette panne.
Vous en remerciant par avance.
10 novembre 2022 à 21:36
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour.
C'est quoi comme installation? Air-eau, air-air, eau-eau?...
Etes-vous en triphasé? Si oui, vérifiez le fonctionnement du pont de diodes (plus complexe qu'en mono), courant coupé, bien sûr. Vous n'avez pas trouvé ce code erreur, mais alors comment en êtes-vous venu à soupçonner les phases? :-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est quoi comme installation? Air-eau, air-air, eau-eau?...
Etes-vous en triphasé? Si oui, vérifiez le fonctionnement du pont de diodes (plus complexe qu'en mono), courant coupé, bien sûr. Vous n'avez pas trouvé ce code erreur, mais alors comment en êtes-vous venu à soupçonner les phases? :-)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 novembre 2022 à 09:45
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour et merci pour votre réponse.
C'est une PAC air-air en triphasé.
J'ai soupçonné les phases car c'est ce qui est indiqué sur la doc constructeur, mais je n'ai pas contrôlé le pont de diodes.
On est bien d'accord que selon le code erreur le défaut doit provenir de l'unité extérieure car selon la doc l'adresse 1-1 indiquée sur l'afficheur du contrôleur correspondrait à l'unité intérieure (caisson de ventilation du gainable) ?
J'ai donc déjà un doute sur la localisation du défaut...
C'est une PAC air-air en triphasé.
J'ai soupçonné les phases car c'est ce qui est indiqué sur la doc constructeur, mais je n'ai pas contrôlé le pont de diodes.
On est bien d'accord que selon le code erreur le défaut doit provenir de l'unité extérieure car selon la doc l'adresse 1-1 indiquée sur l'afficheur du contrôleur correspondrait à l'unité intérieure (caisson de ventilation du gainable) ?
J'ai donc déjà un doute sur la localisation du défaut...
11 novembre 2022 à 12:22
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Attention, mon tableau concerne Sanyo en général, pas votre machine spécifiquement. En haut de ce tableau, on lit "problèmes d'UI", mais le P05 accuse l'UE, donc on a la même "imprécision" qu'avec votre 1-1. Voir aussi la fin de la ligne, il n'y a pas que les phases comme possible origine du défaut.
11 novembre 2022 à 17:42
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour Dom.
J'imagine que sur un groupe triphasé la PCB a notamment pour fonction de contrôler l'ordre des phases afin d'éviter un mauvais sens de rotation du compresseur ?
Auquel cas il se pourrait que lors d'une intervention sur le réseau public de distribution, le gestionnaire est inversé deux phases...
Malheureusement les conditions météo actuelles ne me permettent pas d'intervenir sur l'UE mais dès que dame nature me le permet...
Je m'oriente en priorité vers cette possibilité car les tensions (24V, 12VDC et 5VDC) que j'ai pu mesurer aux points tests de la PCB sont correctes.
Je vous tiens au courant.
Bien à vous
J'imagine que sur un groupe triphasé la PCB a notamment pour fonction de contrôler l'ordre des phases afin d'éviter un mauvais sens de rotation du compresseur ?
Auquel cas il se pourrait que lors d'une intervention sur le réseau public de distribution, le gestionnaire est inversé deux phases...
Malheureusement les conditions météo actuelles ne me permettent pas d'intervenir sur l'UE mais dès que dame nature me le permet...
Je m'oriente en priorité vers cette possibilité car les tensions (24V, 12VDC et 5VDC) que j'ai pu mesurer aux points tests de la PCB sont correctes.
Je vous tiens au courant.
Bien à vous
21 novembre 2022 à 14:20
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour.
Non, les phases en entrée ne se retrouvent pas sur le compresseur. Car celui-ci travaille à fréquence variable, ce qui serait impossible avec du 50Hz directement appliqué. On redresse le triphasé pour en faire une haute tension continue, et on manipule cette HT avec des hacheurs pour créer un autre triphasé via un module appelé IPM. En revanche on pourrait imaginer qu'un circuit surveille la présence des 3 phases secteur, mais je n'ai pas le schéma détaillé de la carte pour l'affirmer.
Mais comme je le disais, il n'y a pas que les phases dans la ligne de mon tableau. Testez aussi le pont.
Non, les phases en entrée ne se retrouvent pas sur le compresseur. Car celui-ci travaille à fréquence variable, ce qui serait impossible avec du 50Hz directement appliqué. On redresse le triphasé pour en faire une haute tension continue, et on manipule cette HT avec des hacheurs pour créer un autre triphasé via un module appelé IPM. En revanche on pourrait imaginer qu'un circuit surveille la présence des 3 phases secteur, mais je n'ai pas le schéma détaillé de la carte pour l'affirmer.
Mais comme je le disais, il n'y a pas que les phases dans la ligne de mon tableau. Testez aussi le pont.
21 novembre 2022 à 17:34
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour.
Pardonnez moi mais je n'ai pas été assez précis dans la description de la PAC en question.
Il ne s'agit pas d'un inverter géré par modulation de fréquence, les phases attaquent directement les enroulements du moteur du compresseur.
Je joins les schémas électriques de l'UE et de l'UI afin que vous ayez les bonnes données.
schemas elec.pdf
Pardonnez moi mais je n'ai pas été assez précis dans la description de la PAC en question.
Il ne s'agit pas d'un inverter géré par modulation de fréquence, les phases attaquent directement les enroulements du moteur du compresseur.
Je joins les schémas électriques de l'UE et de l'UI afin que vous ayez les bonnes données.
schemas elec.pdf
22 novembre 2022 à 10:56
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour.
Effectivement, dans ce cas on est dans un fonctionnement tout-ou-rien. Votre hypothèse tient la route. Pour la vérifier, débranchez les fils qui vont au compresseur (bien les repérer), puis inversez 2 phases en arrivée du tableau électrique. Si le défaut disparaît, alors c'est bien ça. Car il n'est pas stupide d'imaginer que la carte vérifie que les 3 phases arrivent dans la bonne progression temporelle, sinon le compresseur tournerait à l'envers, et ça c'est pas bon du tout...
Votre schéma ne parle pas de votre machine spécifiquement (la 483), mais on peut imaginer qu'il est voisin de ceux des petites soeurs.
Effectivement, dans ce cas on est dans un fonctionnement tout-ou-rien. Votre hypothèse tient la route. Pour la vérifier, débranchez les fils qui vont au compresseur (bien les repérer), puis inversez 2 phases en arrivée du tableau électrique. Si le défaut disparaît, alors c'est bien ça. Car il n'est pas stupide d'imaginer que la carte vérifie que les 3 phases arrivent dans la bonne progression temporelle, sinon le compresseur tournerait à l'envers, et ça c'est pas bon du tout...
Votre schéma ne parle pas de votre machine spécifiquement (la 483), mais on peut imaginer qu'il est voisin de ceux des petites soeurs.
23 novembre 2022 à 10:28
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour,
La permutation de deux phases n'a pas résolu le problème.
J'ai donc démonté la carte de l'UE (photo ci-jointe), pas d'anomalie visuelle des composants ni des soudures.
En revanche, les résistances R11 et R14 ont une valeur de plus d'1Mohm (non dessoudées de la carte) alors qu'elles sont marquées 150Kohm, je pense donc les remplacer dans un premier temps.
Pourriez-vous svp m'éclairer sur le rôle de ces résistances ainsi que celui des composants PC1 et PC2 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La permutation de deux phases n'a pas résolu le problème.
J'ai donc démonté la carte de l'UE (photo ci-jointe), pas d'anomalie visuelle des composants ni des soudures.
En revanche, les résistances R11 et R14 ont une valeur de plus d'1Mohm (non dessoudées de la carte) alors qu'elles sont marquées 150Kohm, je pense donc les remplacer dans un premier temps.
Pourriez-vous svp m'éclairer sur le rôle de ces résistances ainsi que celui des composants PC1 et PC2 ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 novembre 2022 à 21:30
Réponse 9 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour.
Les résistances font probablement partie du système qui vérifie la chronologie des phases. Pour les 2 phases qui ne sont pas utilisées par la carte, chacune fait passer un peu de courant dans un photocoupleur ("PC"). Un photocoupleur est un transmetteur de signal via de la lumière. L'entrée est une LED interne, la sortie est un phototransistor qui va donner un signal binaire 1 ou 0 (je vois de la lumière / je n'en vois pas).
Il semblerait que vos 2 résistances vertes soient coupées. Dessoudez une de leurs pattes pour confirmer, mais si la carte est bien sur table quand vous les mesurez, c'est hautement probable. Mais c'est un peu bizarre que les 2 soient coupées... une à la fois OK, mais les 2 au même moment...
Si elles sont bien HS, alors achetez-en, mais en les surdimensionnant. Je pense que les vôtres sont des 3W, passez à des 5 ou 7W.
Vérifiez aussi les 3 100 kOhm dans le coin de la carte, mais je ne pense pas qu'elles monitorent les phases.
Les résistances font probablement partie du système qui vérifie la chronologie des phases. Pour les 2 phases qui ne sont pas utilisées par la carte, chacune fait passer un peu de courant dans un photocoupleur ("PC"). Un photocoupleur est un transmetteur de signal via de la lumière. L'entrée est une LED interne, la sortie est un phototransistor qui va donner un signal binaire 1 ou 0 (je vois de la lumière / je n'en vois pas).
Il semblerait que vos 2 résistances vertes soient coupées. Dessoudez une de leurs pattes pour confirmer, mais si la carte est bien sur table quand vous les mesurez, c'est hautement probable. Mais c'est un peu bizarre que les 2 soient coupées... une à la fois OK, mais les 2 au même moment...
Si elles sont bien HS, alors achetez-en, mais en les surdimensionnant. Je pense que les vôtres sont des 3W, passez à des 5 ou 7W.
Vérifiez aussi les 3 100 kOhm dans le coin de la carte, mais je ne pense pas qu'elles monitorent les phases.
25 novembre 2022 à 09:30
Réponse 10 forum-climatisation climatiseurs
Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
Bonjour Dom,
Le problème est résolu, les deux résistances étaient bien HS, je les ai remplacées par des 5W.
Pour les 100 KOhms leurs valeurs sont correctes.
Merci beaucoup pour votre aide et vos précisions sur les optocoupleurs, en cherchant un peu j'aurai quand même pu identifier ce composant tout seul...
Je dois avouer que l'électronique n'est pas un domaine que je maitrise bien.
Bien à vous.
Le problème est résolu, les deux résistances étaient bien HS, je les ai remplacées par des 5W.
Pour les 100 KOhms leurs valeurs sont correctes.
Merci beaucoup pour votre aide et vos précisions sur les optocoupleurs, en cherchant un peu j'aurai quand même pu identifier ce composant tout seul...

Je dois avouer que l'électronique n'est pas un domaine que je maitrise bien.
Bien à vous.
28 novembre 2022 à 22:17