Bonsoir.
La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils.
J'ai donc démonté les 2 platines et fait tester et dépanné les platines par des pro de l'électronique qui ne s'allumaient plus.
Après le re-branchement elle s'allume de nouveau, mais j'ai toujours mon code erreur E 04.
Donc je m'en remets de nouveau à vos conseils avisés un peu désespéré mais bon.
Est-ce qu'il faut faire un reset ou suivre une autre piste ?
Merci de me lire et je reste à l'écoute de vos conseils, merci d'avance.
La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils.
J'ai donc démonté les 2 platines et fait tester et dépanné les platines par des pro de l'électronique qui ne s'allumaient plus.
Après le re-branchement elle s'allume de nouveau, mais j'ai toujours mon code erreur E 04.
Donc je m'en remets de nouveau à vos conseils avisés un peu désespéré mais bon.
Est-ce qu'il faut faire un reset ou suivre une autre piste ?
Merci de me lire et je reste à l'écoute de vos conseils, merci d'avance.
16 novembre 2020 à 20:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonjour.
En tapant "sanyo e04" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page, on a 16 questions qui pourraient vous intéresser. Les avez-vous toutes parcourues?
Cordialement, Dom.
En tapant "sanyo e04" dans le cadre "Rechercher dans..." en haut de cette page, on a 16 questions qui pourraient vous intéresser. Les avez-vous toutes parcourues?
Cordialement, Dom.
16 novembre 2020 à 23:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonsoir Dom,
Effectivement non pas toutes, je vais déjà faire ça, merci.
Effectivement non pas toutes, je vais déjà faire ça, merci.
16 novembre 2020 à 23:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonsoir Dom,
Lorsque j'ai commencé en prendre en main le dépannage de ma PAC j'ai parcouru beaucoup de discussions, notamment la question n°2600 qui semblait être la plus approchante.
Du coup après avoir effectué un test classique de tension aux bornes de l'UE et trouvé 230v j'ai constaté qu'aucune des led ne s'allumait.
Après démontage des 2 plaques électroniques (il en reste une petite 3ème à tester) et une vérification visuelle, je n'ai rien constaté de particulier, mais n'ayant aucune connaissance en électronique j'ai déposé les cartes pour les faire tester et visiblement une seule présentait un défaut que j'ai fait réparé.
Aujourd'hui j'ai reposé mes 2 cartes, les led s'allument mais le défaut E04 réapparait au bout de quelques minutes. Vu qu'il fait noir quand je rentre du travail j'attends ce week-end avec impatience pour m'y replonger.
En attendant j'ai suivi vos conseils et lu une multitude de posts traitant de ce même sujet, mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui je suis perdu avec tous les termes employés et je ne sais pas par où commencer mon dépannage.
Ne voulant faire perdre de temps à personne et ayant déjà dépensé pas mal d'argent pour avoir fait confiance à de multiples charlatans, j'aimerai avoir un petit indice pour démarrer mon dépannage ce week-end.
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour cet indice.
Lorsque j'ai commencé en prendre en main le dépannage de ma PAC j'ai parcouru beaucoup de discussions, notamment la question n°2600 qui semblait être la plus approchante.
Du coup après avoir effectué un test classique de tension aux bornes de l'UE et trouvé 230v j'ai constaté qu'aucune des led ne s'allumait.
Après démontage des 2 plaques électroniques (il en reste une petite 3ème à tester) et une vérification visuelle, je n'ai rien constaté de particulier, mais n'ayant aucune connaissance en électronique j'ai déposé les cartes pour les faire tester et visiblement une seule présentait un défaut que j'ai fait réparé.
Aujourd'hui j'ai reposé mes 2 cartes, les led s'allument mais le défaut E04 réapparait au bout de quelques minutes. Vu qu'il fait noir quand je rentre du travail j'attends ce week-end avec impatience pour m'y replonger.
En attendant j'ai suivi vos conseils et lu une multitude de posts traitant de ce même sujet, mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui je suis perdu avec tous les termes employés et je ne sais pas par où commencer mon dépannage.
Ne voulant faire perdre de temps à personne et ayant déjà dépensé pas mal d'argent pour avoir fait confiance à de multiples charlatans, j'aimerai avoir un petit indice pour démarrer mon dépannage ce week-end.
Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour cet indice.
18 novembre 2020 à 20:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonjour.
Il y a de bonnes chances pour que l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Sur les composants à 3 pattes A à E en question 2600 réponse 14 (il y en a un 6ème un peu en dessous, d'ailleurs), mesurez les tensions continues entre la patte centrale et celle de droite (tension de sortie régulée). Si vous avez 0V sur une (voire toutes), alors il y a effectivement quelque chose à investiguer. Attention à ne pas faire de court-circuit. Revenez avec vos mesures, on avisera.
Il y a de bonnes chances pour que l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Sur les composants à 3 pattes A à E en question 2600 réponse 14 (il y en a un 6ème un peu en dessous, d'ailleurs), mesurez les tensions continues entre la patte centrale et celle de droite (tension de sortie régulée). Si vous avez 0V sur une (voire toutes), alors il y a effectivement quelque chose à investiguer. Attention à ne pas faire de court-circuit. Revenez avec vos mesures, on avisera.
19 novembre 2020 à 12:39
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonsoir Dom,
Merci pour l'indice, en fait dans mes premiers pas vers le dépannage c'est à partir de cette photo et ne voyant rien à l'œil que j'ai décidé d'amener les cartes à un spécialiste en carte électronique qui a trouvé un défaut et dépanné la carte en question...
Donc je vais faire un test à nouveau ce week-end en suivant vos conseils.
Cordialement.
Merci pour l'indice, en fait dans mes premiers pas vers le dépannage c'est à partir de cette photo et ne voyant rien à l'œil que j'ai décidé d'amener les cartes à un spécialiste en carte électronique qui a trouvé un défaut et dépanné la carte en question...
Donc je vais faire un test à nouveau ce week-end en suivant vos conseils.
Cordialement.
19 novembre 2020 à 20:33
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonsoir.
Ayant pu arriver chez moi 30 minutes avant la tombée de la nuit je me suis jeté sur ma PAC, pour réaliser les tests conseillés par Dom.
Je me suis vite rendu compte qu'en 1/2 heure cela allait être compliqué vu que pour réaliser les tests il ne faut pas trembler et bien y voir surtout. J'ai quand même pu constater plusieurs choses.
La première lorsque j'allume la PAC au bout de quelques minutes les 3 led qui sont allumées au départ 2 se mettent à clignoter la led 1 et la led 2.
Le second c'est qu'avant ce changement d'état des led un bruit qui visiblement vient de la pièce mise en photo ronde avec cache galvanisé.
Est-ce que cette pièce serait défectueuse ??
Il semblerait que les éléments à tester auraient été changés car ils semblent neuf et j'ai pu en tester un sur lequel une tension apparaît.
Demain j'essaierai de tester les éléments et de voir à quoi sert cette pièce.
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Ayant pu arriver chez moi 30 minutes avant la tombée de la nuit je me suis jeté sur ma PAC, pour réaliser les tests conseillés par Dom.
Je me suis vite rendu compte qu'en 1/2 heure cela allait être compliqué vu que pour réaliser les tests il ne faut pas trembler et bien y voir surtout. J'ai quand même pu constater plusieurs choses.
La première lorsque j'allume la PAC au bout de quelques minutes les 3 led qui sont allumées au départ 2 se mettent à clignoter la led 1 et la led 2.
Le second c'est qu'avant ce changement d'état des led un bruit qui visiblement vient de la pièce mise en photo ronde avec cache galvanisé.
Est-ce que cette pièce serait défectueuse ??
Il semblerait que les éléments à tester auraient été changés car ils semblent neuf et j'ai pu en tester un sur lequel une tension apparaît.
Demain j'essaierai de tester les éléments et de voir à quoi sert cette pièce.
Merci pour vos conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
20 novembre 2020 à 18:32
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
20 novembre 2020 à 20:34
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonjour.
La pièce au centre de la photo 2 est une électrovanne, sauf erreur. Un câble avec 5 ou 6 fils doit normalement l'alimenter. Après une remise sous tension, elle est réinitialisée par la carte, d'où le bruit.
Sur les 6 régulateurs de type 78xx (avec xx = 05, 12, 15...) la tension de sortie vaut normalement xx Volts.
La pièce au centre de la photo 2 est une électrovanne, sauf erreur. Un câble avec 5 ou 6 fils doit normalement l'alimenter. Après une remise sous tension, elle est réinitialisée par la carte, d'où le bruit.
Sur les 6 régulateurs de type 78xx (avec xx = 05, 12, 15...) la tension de sortie vaut normalement xx Volts.
22 novembre 2020 à 18:32
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonsoir,
Après avoir fait une vérification de l'ensemble, j'ai fait le constat que la broche du fil rose et bleu était abîmée et faisait mauvais contact.
Après avoir vérifié l'ensemble des connexions, la PAC a enfin démarré et tourné toute la journée au même rythme.
Je n'ai plus de code erreur, l'UE fonctionne, le chauffage est revenu sans que ce soit les grosses chaleurs.... Mais il me semble que quelque chose ne fonctionne pas correctement.
Il me semble que l'UE montait dans des régimes plus intenses et venait à ralentir, voire se stopper.... Mais là non.
Je ne sais pas quoi en penser vraiment.
Après avoir fait une vérification de l'ensemble, j'ai fait le constat que la broche du fil rose et bleu était abîmée et faisait mauvais contact.
Après avoir vérifié l'ensemble des connexions, la PAC a enfin démarré et tourné toute la journée au même rythme.
Je n'ai plus de code erreur, l'UE fonctionne, le chauffage est revenu sans que ce soit les grosses chaleurs.... Mais il me semble que quelque chose ne fonctionne pas correctement.
Il me semble que l'UE montait dans des régimes plus intenses et venait à ralentir, voire se stopper.... Mais là non.
Je ne sais pas quoi en penser vraiment.
22 novembre 2020 à 23:05