Problème carte de puissance unité extérieur RAS-13N3AV2-E1
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6614
Question Forum Climatisation : Problème carte de puissance unité extérieur RAS-13N3AV2-E1
Bonjour à tous,
J'ai fait installer une Climatisation Toshiba inverter Mural réversible.
Modèle : RAS-B13N3KV2-E + RAS13N3AV2-E1, il y a que 3 ans.
Et depuis un peu plus d'un mois elle ne fonctionne plus, comme je m'en sers pour chauffer de temps en temps l’hiver.
J'ai les deux voyants qui clignotent peu après la mise en route. J'ai donc contrôlé les codes défauts qui ressortent.
J'ai le code 01 et 04 comme code.
J'ai contacté mon ami qui me l'a installé pour qu'il puisse me faire un diagnostic. Il s’avère que le souci est la carte de régulation du groupe extérieur qui est HS.
J'ai regardé sur le net le tarif de la carte, il y en a pour 435 € (ça fait mal aux fesses) surtout quand vous vous rendez compte que c'est la moitié du prix du groupe extérieur.
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait déjà réussi à réparer sa carte de puissance à moindre coût, si juste un composant à remplacer, cela ferait du bien au porte monnaie.
Et si oui, une âme charitable peut me guider à trouver le souci.
Merci d'avance.
J'ai fait installer une Climatisation Toshiba inverter Mural réversible.
Modèle : RAS-B13N3KV2-E + RAS13N3AV2-E1, il y a que 3 ans.
Et depuis un peu plus d'un mois elle ne fonctionne plus, comme je m'en sers pour chauffer de temps en temps l’hiver.
J'ai les deux voyants qui clignotent peu après la mise en route. J'ai donc contrôlé les codes défauts qui ressortent.
J'ai le code 01 et 04 comme code.
J'ai contacté mon ami qui me l'a installé pour qu'il puisse me faire un diagnostic. Il s’avère que le souci est la carte de régulation du groupe extérieur qui est HS.
J'ai regardé sur le net le tarif de la carte, il y en a pour 435 € (ça fait mal aux fesses) surtout quand vous vous rendez compte que c'est la moitié du prix du groupe extérieur.
J'aimerais savoir si quelqu'un aurait déjà réussi à réparer sa carte de puissance à moindre coût, si juste un composant à remplacer, cela ferait du bien au porte monnaie.
Et si oui, une âme charitable peut me guider à trouver le souci.
Merci d'avance.
17 novembre 2020 à 18:36
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème carte de puissance unité extérieur RAS-13N3AV2-E1
Bonjour.
Sur RAS Toshiba :
Défaut : 01 (code 1) / 04 (code 2).
Code défaut : 04 Description de la panne : Pas de communication en entre l’unité intérieure et extérieure : Action corrective.
Lorsque l’unité extérieure n’a jamais fonctionné : Contrôler la continuité du câble de connexion ; le remplacer s’il est défectueux.
- Contrôler le câblage entre les bornes 1, 2 et 3.
- Contrôler le fusible 30A (F01) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fusible 3.15A (F04) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fonctionnement du thermostat du compresseur et la charge de gaz (contrôler également les fuites de réfrigérant).
Contrôler le signal :
- Si le signal série retour ne s’arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique inverter.
- Si le signal s’arrête entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique intérieure.
Pour tester le signal : mettre le multimètre sur la fonction V DC , le + sur 3 et le – sur 2.
État du signal normal : variation de tension entre15 et 60 DC.
État du signal anormal : pas de variation de tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur RAS Toshiba :
Défaut : 01 (code 1) / 04 (code 2).
Code défaut : 04 Description de la panne : Pas de communication en entre l’unité intérieure et extérieure : Action corrective.
Lorsque l’unité extérieure n’a jamais fonctionné : Contrôler la continuité du câble de connexion ; le remplacer s’il est défectueux.
- Contrôler le câblage entre les bornes 1, 2 et 3.
- Contrôler le fusible 30A (F01) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fusible 3.15A (F04) de la carte principale de l’unité extérieure.
- Contrôler le fonctionnement du thermostat du compresseur et la charge de gaz (contrôler également les fuites de réfrigérant).
Contrôler le signal :
- Si le signal série retour ne s’arrête pas entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique inverter.
- Si le signal s’arrête entre les bornes 2 et 3 de l’unité intérieure, remplacer la carte électronique intérieure.
Pour tester le signal : mettre le multimètre sur la fonction V DC , le + sur 3 et le – sur 2.
État du signal normal : variation de tension entre15 et 60 DC.
État du signal anormal : pas de variation de tension.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 novembre 2020 à 04:03
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème carte de puissance unité extérieur RAS-13N3AV2-E1
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
18 novembre 2020 à 11:03