Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
7271
Question Dépannage Forum Climatisation : Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonjour à tous,
J'ai une PAC air-eau Sanyo SPW CR364GVH56B installée sur un toit depuis 12 ans à Toulouse.
Elle alimente des ventilo-convecteurs dans 5 pièces différentes.
Cet été, après un arrêt de plusieurs mois, au moment de rallumer la PAC, la PAC a cessé de produire du froid ou du chaud, sans aucune alarme.
Elle semblait tourner normalement, mais ne produisait plus de froid ni de chaud.
Nous avons rajouté un peu de gaz, et la production de froid est repartie, pendant 1 semaine.
Nous avons arrêté la PAC, cause vacances. Au retour des vacances, la PAC a redémarré sans aucune alarme mais n'a plus produit de froid.
La PAC semble fonctionner (le ventilateur tourne, le compresseur est chaud) mais plus aucune production de froid.
Nous avons laissé fonctionner la PAC de cette façon pendant plusieurs heures (donc sans produire de froid).
Au bout de quelques heures, un message d'erreur est apparu : 1-1 P15.
Sur la carte électronique de l'UE, les LEDs s'allument de la façon suivante :
Led1 : 2 flashs consécutifs puis ensuite
Led2 : 15 flash consécutifs.
Questions :
1. Quelqu'un a-t'il la traduction du code erreur 1-1 P15 ?
2. Quelqu'un pourrait-il m'orienter vers un réparateur digne de confiance en région Toulousaine ?
Je ne suis pas contre l'idée de me résigner à changer la PAC (et les ventilo) si nécessaire, mais cela me contrarie de contribuer à la pollution de notre planète alors qu'il y a peut-être juste une électro-vanne ou un condensateur à changer.
Help.
Merci.
J'ai une PAC air-eau Sanyo SPW CR364GVH56B installée sur un toit depuis 12 ans à Toulouse.
Elle alimente des ventilo-convecteurs dans 5 pièces différentes.
Cet été, après un arrêt de plusieurs mois, au moment de rallumer la PAC, la PAC a cessé de produire du froid ou du chaud, sans aucune alarme.
Elle semblait tourner normalement, mais ne produisait plus de froid ni de chaud.
Nous avons rajouté un peu de gaz, et la production de froid est repartie, pendant 1 semaine.
Nous avons arrêté la PAC, cause vacances. Au retour des vacances, la PAC a redémarré sans aucune alarme mais n'a plus produit de froid.
La PAC semble fonctionner (le ventilateur tourne, le compresseur est chaud) mais plus aucune production de froid.
Nous avons laissé fonctionner la PAC de cette façon pendant plusieurs heures (donc sans produire de froid).
Au bout de quelques heures, un message d'erreur est apparu : 1-1 P15.
Sur la carte électronique de l'UE, les LEDs s'allument de la façon suivante :
Led1 : 2 flashs consécutifs puis ensuite
Led2 : 15 flash consécutifs.
Questions :
1. Quelqu'un a-t'il la traduction du code erreur 1-1 P15 ?
2. Quelqu'un pourrait-il m'orienter vers un réparateur digne de confiance en région Toulousaine ?
Je ne suis pas contre l'idée de me résigner à changer la PAC (et les ventilo) si nécessaire, mais cela me contrarie de contribuer à la pollution de notre planète alors qu'il y a peut-être juste une électro-vanne ou un condensateur à changer.
Help.
Merci.
22 septembre 2021 à 17:46
Réponse 1 du forum-climatisation
Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonsoir,
L'erreur 1-1 P15 correspond à un défaut de la vanne 4 voies
Il faut contrôler la tension d'alimentation de la v4v, normalement 220v ac en mode chaud et 0 v ac en mode froid.
Cordialement. JIMA
L'erreur 1-1 P15 correspond à un défaut de la vanne 4 voies
Il faut contrôler la tension d'alimentation de la v4v, normalement 220v ac en mode chaud et 0 v ac en mode froid.
Cordialement. JIMA
22 septembre 2021 à 21:31
Réponse 2 du forum-climatisation
Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
Merci Jima.
Nous allons essayer de contrôler la tension de la v4v.
Merci.
Nous allons essayer de contrôler la tension de la v4v.
Merci.
23 septembre 2021 à 00:06
Réponse 3 du forum-climatisation
Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonjour.
"Nous avons rajouté un peu de gaz, et la production de froid est repartie, pendant 1 semaine". Donc vous aviez une fuite de gaz. Les fuites se guérissent rarement toutes seules!... Donc récit d'Yves! :-)
D'ailleurs j'ai un document Sanyo qui dit ce qui suit (sans le 1-1).
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"Nous avons rajouté un peu de gaz, et la production de froid est repartie, pendant 1 semaine". Donc vous aviez une fuite de gaz. Les fuites se guérissent rarement toutes seules!... Donc récit d'Yves! :-)
D'ailleurs j'ai un document Sanyo qui dit ce qui suit (sans le 1-1).
Cordialement, Dom.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 septembre 2021 à 10:36
Réponse 4 du forum-climatisation
Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
Merci Dom-Aom pour votre réponse qui parait logique.
On va remonter sur le toit pour valider/invalider la théorie de JIMA.
D'autant plus, que nous avions un doute sur la v4v (lorsque nous passons de la production de chaud à froid, donc lorsque nous sollicitons le mouvement de cette v4v, il n'y a aucun bruit qui vient de la v4v, comme si elle était figée. Aucun claquement, même léger, qui confirmerait que la vanne est mobile).
Concernant votre hypothèse de fuite : on va remonter sur le toit pour remettre du gaz et détecter la probable fuite. Nous avons un détecteur de gaz électronique.
Hypothèse : Admettons que la v4v soit défaillante, est-il possible qu'elle se soit dégrippée lorsque nous avons remis du gaz dans le circuit, puis de nouveau grippée lorsque nous avons coupé la PAC pendant 2 semaines ?
Si la fuite est avérée, elle vient probablement du compresseur de l'UE ou de l'UI, c'est bien ça ?
Il est peu probable qu'elle vienne des liaisons ?
Nous avons vérifié toutes les connexions qui sont correctement serrées.
Merci pour votre aide.
On va remonter sur le toit pour valider/invalider la théorie de JIMA.
D'autant plus, que nous avions un doute sur la v4v (lorsque nous passons de la production de chaud à froid, donc lorsque nous sollicitons le mouvement de cette v4v, il n'y a aucun bruit qui vient de la v4v, comme si elle était figée. Aucun claquement, même léger, qui confirmerait que la vanne est mobile).
Concernant votre hypothèse de fuite : on va remonter sur le toit pour remettre du gaz et détecter la probable fuite. Nous avons un détecteur de gaz électronique.
Hypothèse : Admettons que la v4v soit défaillante, est-il possible qu'elle se soit dégrippée lorsque nous avons remis du gaz dans le circuit, puis de nouveau grippée lorsque nous avons coupé la PAC pendant 2 semaines ?
Si la fuite est avérée, elle vient probablement du compresseur de l'UE ou de l'UI, c'est bien ça ?
Il est peu probable qu'elle vienne des liaisons ?
Nous avons vérifié toutes les connexions qui sont correctement serrées.
Merci pour votre aide.
25 septembre 2021 à 18:54
Réponse 5 du forum-climatisation
Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonsoir.
Si manque de gaz => pas de fonctionnement de la vanne 4 voies.
Ce la découle du principe de fonctionnement de v4v.
Œil de lynx est toujours actif, bon retour au monde des naufragés de la clim.
Cordialement, JIMA
Si manque de gaz => pas de fonctionnement de la vanne 4 voies.
Ce la découle du principe de fonctionnement de v4v.
Œil de lynx est toujours actif, bon retour au monde des naufragés de la clim.

Cordialement, JIMA
25 septembre 2021 à 21:19
Réponse 6 du forum-climatisation
Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
Bonjour.
J'ai le même code erreur mais sur une PAC Sanyo SPW-C606VEHN.
Est-ce-que vous avez trouvé la solution à votre problème ?
Et est-ce-que les codes erreurs correspond à ma machine? Elle est associé à une Mecaterm beta.
Merci d'avance de vous réponse.
J'ai le même code erreur mais sur une PAC Sanyo SPW-C606VEHN.
Est-ce-que vous avez trouvé la solution à votre problème ?
Et est-ce-que les codes erreurs correspond à ma machine? Elle est associé à une Mecaterm beta.
Merci d'avance de vous réponse.
19 janvier 2022 à 16:30