Bonsoir à tous.
J'ai semble-t-il le composant VA01 qui a grillé, il semble que ce soit un condensateur, aussi le compresseur ne démarre pas.
Est-ce que quelqu'un connait ce problème ?
Merci.
J'ai semble-t-il le composant VA01 qui a grillé, il semble que ce soit un condensateur, aussi le compresseur ne démarre pas.
Est-ce que quelqu'un connait ce problème ?
Merci.
23 septembre 2019 à 22:22
Réponse 1 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Bonjour.
VA comme varistance ou varistor. Ce n'est pas un condensateur mais une protection contre des surtensions pas trop violentes. Y a-t-il des signes de vie sur les cartes (LEDs allumées...)
VA comme varistance ou varistor. Ce n'est pas un condensateur mais une protection contre des surtensions pas trop violentes. Y a-t-il des signes de vie sur les cartes (LEDs allumées...)
24 septembre 2019 à 08:13
Réponse 2 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Les 2 petites led de la carte principale une clignotant 2 fois et l’autre 30 fois je crois.
En fonction de ce que vous dites ce ne serait pas la cause de panne si c’est juste une protection.
En fonction de ce que vous dites ce ne serait pas la cause de panne si c’est juste une protection.
24 septembre 2019 à 13:33
Réponse 3 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
En fait, de 2 choses l'une. Ou bien un défaut interne à la varistance l'a fait brûler, et dans ce cas, cela ne devrait pas avoir d'impact sur le fonctionnement ; ou bien il y a eu réellement une surtension, et comme l'efficacité de ce genre de protection laisse à désirer, la surtension a pu créer un problème plus loin sur la carte... Il y a eu des orages vers chez vous avant la panne? De quand date le dernier fonctionnement normal de la PAC? Les clignotements sont répertoriés dans votre mode d'emploi (ou "affichés" dans la PAC)?
24 septembre 2019 à 14:46
Réponse 4 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
En fait la PAC dysfonctionne depuis longtemps, le ventilo démarre puis elle s’arrête.
J'ai fait venir le dépanneur il ne connait pas grand chose.
Il a changé le circulateur.
Mais je ne sais pas si cela était nécessaire.
Puis dans la nuit (c'est la PAC de ma mère), la PAC a disjoncté et le général si j'ai bien compris mais je n'étais pas là.
Le matin quand je suis venu chez ma mère j'ai essayé de démarrer la PAC et toujours pareil le ventilo démarre mais elle ne chauffe pas.
J'ai appelé une station technique qui m'a donné des conseils, et là j'ai vu que sur la petite carte le va était grillé.
Il faudrait réparer et tester cette petite carte, moi je peux changer le va mais je ne sais pas lequel commander ?
Pouvez-vous me donner un conseil ?
Ça a fumé autour...
J'ai fait venir le dépanneur il ne connait pas grand chose.
Il a changé le circulateur.
Mais je ne sais pas si cela était nécessaire.
Puis dans la nuit (c'est la PAC de ma mère), la PAC a disjoncté et le général si j'ai bien compris mais je n'étais pas là.
Le matin quand je suis venu chez ma mère j'ai essayé de démarrer la PAC et toujours pareil le ventilo démarre mais elle ne chauffe pas.
J'ai appelé une station technique qui m'a donné des conseils, et là j'ai vu que sur la petite carte le va était grillé.
Il faudrait réparer et tester cette petite carte, moi je peux changer le va mais je ne sais pas lequel commander ?
Pouvez-vous me donner un conseil ?
Ça a fumé autour...
24 septembre 2019 à 18:40
Réponse 5 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Bonjour. Sanyo est du Airwell, en fait il y très peu de personnes qui connaissent ce matériel.
Cela va être très compliqué pour trouver quelqu'un. Il y a plein de tests à faire, contrôles, etc.
Cela va être très compliqué pour trouver quelqu'un. Il y a plein de tests à faire, contrôles, etc.
24 septembre 2019 à 20:43
Réponse 6 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Bonjour.
Pour que je puisse tenter de vous aider plus avant, il me faudrait une photo recto-verso de la carte en question. Le VA n'est pas nécessaire au fonctionnement de base, les essais peuvent se faire sans ; enlevez-le, on verra plus tard pour le remplacer.
Quand vous dites "le ventilo démarre puis elle s’arrête", combien de temps tourne le ventilo? Et le compresseur tourne-t-il en même temps?
Pour que je puisse tenter de vous aider plus avant, il me faudrait une photo recto-verso de la carte en question. Le VA n'est pas nécessaire au fonctionnement de base, les essais peuvent se faire sans ; enlevez-le, on verra plus tard pour le remplacer.
Quand vous dites "le ventilo démarre puis elle s’arrête", combien de temps tourne le ventilo? Et le compresseur tourne-t-il en même temps?
25 septembre 2019 à 07:33
Réponse 7 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Bonjour Dom.
Je vous remercie de m’aider, je vous joins les photos.
Le ventilateur tourne quelques dizaines de secondes, il s’arrête, il redémarre, je pense qu’il attend le compresseur mais le compresseur ne démarre pas.
Actuellement je ne suis pas chez ma mère ou est la PAC, je vais y revenir dans un mois c’est Dans l’ile D’Oléron.
Mais j’ai amené la carte avec moi, pour le moment ma mère se chauffe avec la chaudière car elle est âgée elle a 96 ans.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Je vous remercie de m’aider, je vous joins les photos.
Le ventilateur tourne quelques dizaines de secondes, il s’arrête, il redémarre, je pense qu’il attend le compresseur mais le compresseur ne démarre pas.
Actuellement je ne suis pas chez ma mère ou est la PAC, je vais y revenir dans un mois c’est Dans l’ile D’Oléron.
Mais j’ai amené la carte avec moi, pour le moment ma mère se chauffe avec la chaudière car elle est âgée elle a 96 ans.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
25 septembre 2019 à 11:13
Réponse 8 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Oui je voulais vous dire aussi que j’ai nettoyé la carte autour de la varistance car c’était noir, maintenant c’est propre autour j’ai bien regardé la carte, je n’ai vu à l’œil de conséquence du problème de la varistance, quand je vais retourner chez ma mère, j'emmènerai mon voltmètre, mais y a-t-il des tests que je peux faire sur la petite carte que j’ai et qui est en photo ?
25 septembre 2019 à 11:21
Réponse 9 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Oléron rime avec corrosion... Bien que votre carte ait reçu une couche de vernis, on lui voit des attaques d'air marin, en particulier photo 1 en bas à droite. Taches marron ou noires sur les pistes de cuivre. Il se peut que les autres cartes de la machine soient plus impactées. A vérifier une fois sur place, donc. La santé des pistes se vérifie à l'ohmmètre, elles doivent faire quasiment 0 ohm de part et d'autre d'une zone suspecte. Vous verrez des attaques marines en question 2980, posts 18 à 25 (et aussi 82 à 89)
Comme mesures sur la carte seule, vous pouvez mesurer la sonde (les 2 fils jaunes). En la chauffant, sa valeur ohmique doit baisser (environ 3% à chaque degré en plus). Même traitement sur les autres sondes... une fois là bas. Vérifiez R13 (en haut à gauche), elle n'inspire pas confiance. 300 ohms.
Je repose ma question : vous n'avez pas un document qui explicite les codes erreur? Soit en papier, soit placardé sur une tôle intérieure de la PAC... En plus vous n'avez même pas donné le modèle de PAC.
Comme mesures sur la carte seule, vous pouvez mesurer la sonde (les 2 fils jaunes). En la chauffant, sa valeur ohmique doit baisser (environ 3% à chaque degré en plus). Même traitement sur les autres sondes... une fois là bas. Vérifiez R13 (en haut à gauche), elle n'inspire pas confiance. 300 ohms.
Je repose ma question : vous n'avez pas un document qui explicite les codes erreur? Soit en papier, soit placardé sur une tôle intérieure de la PAC... En plus vous n'avez même pas donné le modèle de PAC.
25 septembre 2019 à 19:27
Réponse 10 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Je regarde tout cela demain et je vous donne les infos, merci pour tout.
25 septembre 2019 à 22:45
Réponse 11 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Bonjour, le modèle de l’unité extérieure est SPW-CR254GVH8B, c’est une triphasée, a priori je n’ai pas de document avec les codes d’erreur, mais je regarderai dans l’unité extérieure quand je vais retourner à Oléron.
Cet après-midi, je fais les tests sur la carte et je vous donne les réponses, en tout cas merci.
Cet après-midi, je fais les tests sur la carte et je vous donne les réponses, en tout cas merci.
26 septembre 2019 à 12:34
Réponse 12 forum dépannage climatiseurs
Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur
Donc j’ai testé R13, elle fait 300 ohms la sonde varie effectivement de 3% par degré a priori, donc maintenant je suis bloqué, j’irai à Oléron tout début novembre, j’emmènerai mon multimètre pour tenter de trouver la panne, je vous recontacterai.
Merci.
Merci.
26 septembre 2019 à 14:23