Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8138
Question Forum Climatisation : Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Bonjour.
J'ai acheté une maison équipée d'une pompe à chaleur air/air Daikin modèle RZQ100.
Elle a très bien fonctionné jusqu'à il y a une semaine.
Je l'ai faite fonctionner deux heures, tout était OK et l'ai éteinte pour la nuit.
Le lendemain matin le disjoncteur avait sauté. Un réparateur est venu et a diagnostiqué que la platine alimentant le compresseur était KO donc à changer, précisant toutefois que le compresseur pouvait également être KO mais qu'il était impossible de le savoir sans d'abord changer la carte...
Ma question est donc la suivante : Pouvez-vous me confirmer ? Est-il possible que ce soit le compresseur qui ait grillé la carte alors qu'il n'était pas en fonction ?
Je vous remercie par avance de vos avis car je ne sais pas si je dois accepter de changer la carte sans garantie que la panne soit encore plus grave...
Merci beaucoup.
J'ai acheté une maison équipée d'une pompe à chaleur air/air Daikin modèle RZQ100.
Elle a très bien fonctionné jusqu'à il y a une semaine.
Je l'ai faite fonctionner deux heures, tout était OK et l'ai éteinte pour la nuit.
Le lendemain matin le disjoncteur avait sauté. Un réparateur est venu et a diagnostiqué que la platine alimentant le compresseur était KO donc à changer, précisant toutefois que le compresseur pouvait également être KO mais qu'il était impossible de le savoir sans d'abord changer la carte...
Ma question est donc la suivante : Pouvez-vous me confirmer ? Est-il possible que ce soit le compresseur qui ait grillé la carte alors qu'il n'était pas en fonction ?
Je vous remercie par avance de vos avis car je ne sais pas si je dois accepter de changer la carte sans garantie que la panne soit encore plus grave...
Merci beaucoup.

10 novembre 2022 à 21:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Bonjour.
Clim éteinte mais connectée, le compresseur n'a aucune raison d'être activé, vous avez raison, et il est hors de cause. Mais attention à la facture, changer la carte vous emmènera vers les 700-1000€ sans problème. Alors que la panne pourrait être relativement simple à réparer (pont de diodes HS, par exemple). Si vous voulez explorer cette voie, alors une photo de la carte recto verso sera indispensable.
Quel âge a l'installation, et combien d'unités intérieures sont raccordées sur le groupe?
Clim éteinte mais connectée, le compresseur n'a aucune raison d'être activé, vous avez raison, et il est hors de cause. Mais attention à la facture, changer la carte vous emmènera vers les 700-1000€ sans problème. Alors que la panne pourrait être relativement simple à réparer (pont de diodes HS, par exemple). Si vous voulez explorer cette voie, alors une photo de la carte recto verso sera indispensable.
Quel âge a l'installation, et combien d'unités intérieures sont raccordées sur le groupe?
11 novembre 2022 à 09:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Bonjour.
C'est plutôt étonnant que la carte inverter soit HS alors quelle n'était pas en demande même si cela reste de l'électronique, quand vous avez remonté le disjoncteur celui-ci tenait un peu de temps ou non ?
C'est plutôt étonnant que la carte inverter soit HS alors quelle n'était pas en demande même si cela reste de l'électronique, quand vous avez remonté le disjoncteur celui-ci tenait un peu de temps ou non ?
11 novembre 2022 à 10:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Bonsoir !
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses.
@Dom-Aom : je suis bien incapable de poster une photo recto verso de la carte mais je vais parler du pont de diodes à un ami électricien pour voir ce qu'il en pense... le réparateur lui a évoqué plus précisément.
L'alim du compresseur et a donc préconisé le remplacement de la platine.
La PAC a 12 ans j'ai 7 grilles au plafond (je ne sais pas si une grille correspond à une UI (je n'y connais vraiment rien en pompe à chaleur)...
@climatisation76 : le disjoncteur saute immédiatement (et le disjoncteur général aussi).
Merci vraiment beaucoup de vos avis !!!
Belle soirée à vous.
Tout d'abord un grand merci pour vos réponses.

@Dom-Aom : je suis bien incapable de poster une photo recto verso de la carte mais je vais parler du pont de diodes à un ami électricien pour voir ce qu'il en pense... le réparateur lui a évoqué plus précisément.
L'alim du compresseur et a donc préconisé le remplacement de la platine.
La PAC a 12 ans j'ai 7 grilles au plafond (je ne sais pas si une grille correspond à une UI (je n'y connais vraiment rien en pompe à chaleur)...
@climatisation76 : le disjoncteur saute immédiatement (et le disjoncteur général aussi).
Merci vraiment beaucoup de vos avis !!!
Belle soirée à vous.
11 novembre 2022 à 19:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Bonsoir.
Si le disjoncteur saute immédiatement vous avez un court-circuit sur votre installation, sil il met 30 secondes à une minute voire plus il y a de forte chance que ce soit le compresseur qui est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si le disjoncteur saute immédiatement vous avez un court-circuit sur votre installation, sil il met 30 secondes à une minute voire plus il y a de forte chance que ce soit le compresseur qui est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2022 à 20:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Si le disjoncteur tombe directement, vérifier en bas du compresseur s'il y a une résistance de carter, le tout hors tension, vous la débranchez de la carte et vous remettez sous tension voir si ça tient.
11 novembre 2022 à 21:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Bonsoir.
Un ami électricien était venu voir et m'a dit qu'il avait fait la manip et que ça avait sauté...
Bonne soirée.
Un ami électricien était venu voir et m'a dit qu'il avait fait la manip et que ça avait sauté...
Bonne soirée.
14 novembre 2022 à 20:17
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Bonsoir.
Le devis est tombé : 1650 euros pour la platine d alim + la platine filtre actif... avec la précision suivante : sous réserve de changement de la platine inverter qui n est plus produite....
Du coup gros risque.
Du coup je me demandais si on pouvait juste remplacer l'unité extérieure....
Mais si la platine inverter n est plus produite j imagine que les UE en vente ne seront plus compatibles non plus avec mon UE...
Bref je suis totalement perdue et je vous remercie par avance de vos conseils...
Le devis est tombé : 1650 euros pour la platine d alim + la platine filtre actif... avec la précision suivante : sous réserve de changement de la platine inverter qui n est plus produite....
Du coup gros risque.
Du coup je me demandais si on pouvait juste remplacer l'unité extérieure....
Mais si la platine inverter n est plus produite j imagine que les UE en vente ne seront plus compatibles non plus avec mon UE...
Bref je suis totalement perdue et je vous remercie par avance de vos conseils...
15 novembre 2022 à 19:30
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Pompe à chaleur Daikin platine compresseur HS
Bonjour.
Ca ne doit pas être bien compliqué de trouver l'origine du problème pour un technicien normalement constitué. A priori votre PAC est en triphasé. Débranchez hors tension les 3 fils qui relient 2 cartes rouge/noir/blanc (connecteur X1A), et voyez si les symptômes persistent à la remise sous tension.
Si pas de changement, enlevez aussi X9A (3 fils) et X8A (2 fils). Et testez de la même façon. Si ça continue, alors le court-circuit serait sur les filtres d'entrée...
Faire une photo de l'ensemble (au moins la face qui ne demande pas de démontage) serait quand même plus que souhaitable. Tout le monde y arrive, pourquoi pas vous. Cliquez pour cela sur 'ajouter nouveau fichier' puis une/des images, sélectionnez, puis 'ajouter fichier'.
Ca ne doit pas être bien compliqué de trouver l'origine du problème pour un technicien normalement constitué. A priori votre PAC est en triphasé. Débranchez hors tension les 3 fils qui relient 2 cartes rouge/noir/blanc (connecteur X1A), et voyez si les symptômes persistent à la remise sous tension.
Si pas de changement, enlevez aussi X9A (3 fils) et X8A (2 fils). Et testez de la même façon. Si ça continue, alors le court-circuit serait sur les filtres d'entrée...
Faire une photo de l'ensemble (au moins la face qui ne demande pas de démontage) serait quand même plus que souhaitable. Tout le monde y arrive, pourquoi pas vous. Cliquez pour cela sur 'ajouter nouveau fichier' puis une/des images, sélectionnez, puis 'ajouter fichier'.
19 novembre 2022 à 16:31