Bonjour.
J'ai une clim tri split qui a été réinstallée et j'ai souci avec une UI située dans une chambre (1,5kW).
L'installateur n'a pas trouvé de solution.
Quand l'UI du salon (4,2kW) se met à souffler en chaud, il y a un bruit gênant de vibration au niveau de l'UI de la chambre qu'elle soit allumée ou éteinte. Et dès que l'UI du salon ne ventile plus, ce bruit disparait.
L'autre UI de chambre n'a pas ce problème. Le bruit se produit également sans le capot.
Je précise que les longueurs de tubes des 3 UI sont à peu près équivalentes (10m/11m/14m).
Pour le gaz, il y a une légère surcharge par rapport à l'ancienne installation plus longue : 2.8kg au lieu de 2.680g nécessaire, mais l'installateur me dit que ça n'a pas d'incidence.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci à vous.
J'ai une clim tri split qui a été réinstallée et j'ai souci avec une UI située dans une chambre (1,5kW).
L'installateur n'a pas trouvé de solution.
Quand l'UI du salon (4,2kW) se met à souffler en chaud, il y a un bruit gênant de vibration au niveau de l'UI de la chambre qu'elle soit allumée ou éteinte. Et dès que l'UI du salon ne ventile plus, ce bruit disparait.
L'autre UI de chambre n'a pas ce problème. Le bruit se produit également sans le capot.
Je précise que les longueurs de tubes des 3 UI sont à peu près équivalentes (10m/11m/14m).
Pour le gaz, il y a une légère surcharge par rapport à l'ancienne installation plus longue : 2.8kg au lieu de 2.680g nécessaire, mais l'installateur me dit que ça n'a pas d'incidence.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci à vous.
10 novembre 2022 à 11:03
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Bonjour.
Est-ce que ce bruit correspond au régime de fonctionnement du compresseur (unité extérieur) ou c'est un bruit de fluide que vous entendez ?
Est-ce que ce bruit correspond au régime de fonctionnement du compresseur (unité extérieur) ou c'est un bruit de fluide que vous entendez ?
10 novembre 2022 à 12:42
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Merci de votre réponse.
C’est un bourdonnement continu dans l’UI, on dirait un bruit sourd de moteur.
Ce qui est bizarre c’est qu’il y a le bruit même l’UI éteinte.
Et dès que l’UI du salon ne souffle plus ça s’arrête immédiatement et il n’y a plus aucun bruit dans l’UI de la chambre.
C’est un bourdonnement continu dans l’UI, on dirait un bruit sourd de moteur.
Ce qui est bizarre c’est qu’il y a le bruit même l’UI éteinte.
Et dès que l’UI du salon ne souffle plus ça s’arrête immédiatement et il n’y a plus aucun bruit dans l’UI de la chambre.
11 novembre 2022 à 08:53
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Bonjour.
Comment sont évacués les condensats quand vous êtes en mode froid? Ils descendent par gravité ou sont gérés par une pompe de relevage? Dans ce dernier cas, peut-être ladite pompe qui reste activée en quasi permanence...
Comment sont évacués les condensats quand vous êtes en mode froid? Ils descendent par gravité ou sont gérés par une pompe de relevage? Dans ce dernier cas, peut-être ladite pompe qui reste activée en quasi permanence...
11 novembre 2022 à 09:21
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Sur votre groupe extérieur est-ce qu'il y a des tubes qui touchent la carcasse du groupe ou même les plots si posé au sol, parfois les vibrations peuvent transiter par les cuivres.
11 novembre 2022 à 10:26
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Les condensats sont évacués par flexible, pas de pompe de relevage. Et j’ai vérifié aucun tube ne touche la carcasse du groupe.
11 novembre 2022 à 13:47
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
En s’approchant très près du groupe j’ai remarqué un bruit, je ne sais pas si c’est normal (la vidéo est prise très près, ce n’est pas aussi fort en réalité) : https://drive.google.com/file/d/1DhdWnyEGV5U9V4eN8RBA8ztcMJVIin2s/view?usp=drivesdk
Merci !
Merci !
11 novembre 2022 à 15:16
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Mettez l'unité de votre chambre en clim (16 degrés) et éteignez les autres, vérifiez qu'elle produise bien du froid, il est possible qu'une interconnexion mal câblée n'envoie pas le gaz aux bonnes unités.
11 novembre 2022 à 15:36
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Elle fait bien du froid.
11 novembre 2022 à 16:00
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
OK donc pas d'intercommunication croisée, savez-vous si les tubes sous la murale ont bien été isolés ?
11 novembre 2022 à 21:32
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Oui les tubes sont bien isolés des UI jusqu’au branchements sur le groupe, j’ai suivi le passage et le raccordement.
12 novembre 2022 à 00:05
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Bonjour Arouvier.
Pour supprimer tout couplage électrique entre les phénomènes est-il possible de déconnecter l'UI bruyante du secteur 220V ? Dans ce cas la propagation du bruit sera limitée aux tuyaux véhiculant les fluides.
Didier.
Pour supprimer tout couplage électrique entre les phénomènes est-il possible de déconnecter l'UI bruyante du secteur 220V ? Dans ce cas la propagation du bruit sera limitée aux tuyaux véhiculant les fluides.
Didier.
13 novembre 2022 à 08:59
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Il serait intéressant de tester brièvement la PAC en isolant les départs liquide et gaz de la chambre.
Éteindre toute l'installation, fermé les départs de la chambre, mettre en route seulement la murale du salon et observer si le bruit est présent, ainsi si le bruit disparaît il y a des chances que ce soit dû au fluide ou détendeur.
Si le bruit est toujours présent cela est une vibration du cuivre sur l'installation.
Ne pas laissez tourner de la sorte longtemps juste le temps du diagnostic.
Éteindre toute l'installation, fermé les départs de la chambre, mettre en route seulement la murale du salon et observer si le bruit est présent, ainsi si le bruit disparaît il y a des chances que ce soit dû au fluide ou détendeur.
Si le bruit est toujours présent cela est une vibration du cuivre sur l'installation.
Ne pas laissez tourner de la sorte longtemps juste le temps du diagnostic.
13 novembre 2022 à 10:08
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Merci beaucoup pour vos retours, je vais voir ça avec l’installateur et je vous dirai.