Bonjour,
Je souhaiterais recharger ma climatisation moi-même en suivant les règles de l'art.
Je dispose de l'équipement nécessaire, que j'ai pu obtenir à moindre coût : un manifold, de l'azote et de l'hydrogène, ainsi qu'une balance. Il me manque cependant une station de récupération et une bouteille de transfert.
L'idée serait de vider l'installation avec une station de récupération et une bouteille de transfert, afin de procéder à un test d'étanchéité.
Une fois l'étanchéité vérifiée et le tirage au vide effectué, est-il possible de réinjecter le fluide récupéré dans la bouteille ?
Malgré le passage du fluide dans un filtre déshydrateur, peut-on le considérer comme réutilisable ?
J'ai des doutes à ce sujet.
Si le fluide n'est pas réutilisable, injecter un nouveau fluide ne pose pas de problème.
Cependant, je pense que je serais bloqué pour conserver le fluide dans la bouteille, car en tant que particulier, il n'existe pas de moyen pour le vider dans un service de recyclage ou de destruction.
Ce qui me fait rire, c'est que certains professionnels n'ont aucun problème à recycler leur gaz, mais ne se gênent pas pour le libérer dans l'air. Personnellement, je ne pourrais jamais faire ça, même si c'est plus simple à faire.
Je suppose qu'il n'existe pas d'autre alternative pour moi.
Merci.
Je souhaiterais recharger ma climatisation moi-même en suivant les règles de l'art.
Je dispose de l'équipement nécessaire, que j'ai pu obtenir à moindre coût : un manifold, de l'azote et de l'hydrogène, ainsi qu'une balance. Il me manque cependant une station de récupération et une bouteille de transfert.
L'idée serait de vider l'installation avec une station de récupération et une bouteille de transfert, afin de procéder à un test d'étanchéité.
Une fois l'étanchéité vérifiée et le tirage au vide effectué, est-il possible de réinjecter le fluide récupéré dans la bouteille ?
Malgré le passage du fluide dans un filtre déshydrateur, peut-on le considérer comme réutilisable ?
J'ai des doutes à ce sujet.
Si le fluide n'est pas réutilisable, injecter un nouveau fluide ne pose pas de problème.
Cependant, je pense que je serais bloqué pour conserver le fluide dans la bouteille, car en tant que particulier, il n'existe pas de moyen pour le vider dans un service de recyclage ou de destruction.
Ce qui me fait rire, c'est que certains professionnels n'ont aucun problème à recycler leur gaz, mais ne se gênent pas pour le libérer dans l'air. Personnellement, je ne pourrais jamais faire ça, même si c'est plus simple à faire.
Je suppose qu'il n'existe pas d'autre alternative pour moi.
Merci.
06 août 2026 à 08:35
Réponse 1 d'un humain du forum climatisation
Recharger sa clim soi-même
Bonjour, strictement interdit, il faut détenir l'attestation d'aptitude pour exercer la manipulation des fluides frigorigènes.
Le recyclage des fluides s'effectue par toute une filière tracée de A à Z si cela vous fait rigoler pas nous, c'est très contraignant et payant.
Pour cette dernière manipulation.
L'entreprise doit détenir une attestation de capacité pour acheter ou restituer les fluides frigorigènes.
Un pro doit détenir son attestation d'aptitude qui l'autorise à manipuler les fluides frigorigènes.
Par une bouteille de récupération ou de transfert qui doit être pucée inscrite sur un registre FI360
restituée à un fournisseur de matériel frigorifique habilitée, la bouteille est pesée, étiquetée, site de récupération nom de la personne ou Ste.
Cout d'une Bouteille d'environ 18 kgs pleine ou vide 120€ environ
Si un pro se permet de libérer du gaz dans l'atmosphère cela peut couter entre 1500 et 15000€ d'amende au proprio et l'entreprise et perdre son droit des attestations.
Et oui M. c'est un métier, à savoir que même en électricité si vous en tant que particulier vous n'avez pas une habilitation électrique vous n'avez pas le droit de toucher une ampoule.
Pas assuré en cas d'accident.
Le recyclage des fluides s'effectue par toute une filière tracée de A à Z si cela vous fait rigoler pas nous, c'est très contraignant et payant.
Pour cette dernière manipulation.
L'entreprise doit détenir une attestation de capacité pour acheter ou restituer les fluides frigorigènes.
Un pro doit détenir son attestation d'aptitude qui l'autorise à manipuler les fluides frigorigènes.
Par une bouteille de récupération ou de transfert qui doit être pucée inscrite sur un registre FI360
restituée à un fournisseur de matériel frigorifique habilitée, la bouteille est pesée, étiquetée, site de récupération nom de la personne ou Ste.
Cout d'une Bouteille d'environ 18 kgs pleine ou vide 120€ environ
Si un pro se permet de libérer du gaz dans l'atmosphère cela peut couter entre 1500 et 15000€ d'amende au proprio et l'entreprise et perdre son droit des attestations.
Et oui M. c'est un métier, à savoir que même en électricité si vous en tant que particulier vous n'avez pas une habilitation électrique vous n'avez pas le droit de toucher une ampoule.
Pas assuré en cas d'accident.
06 août 2026 à 16:36