Question Forum Climatisation : Charge supplémentaire liaison frigorifique

Ben1015
Membre inscrit
Ben1015
25 messages
Bonjour.

Lors de l’installation de mon climatiseur réversible (MSZ-FT35VGK2-E1 et MUZ-FT35VGHZ2-E1) par mon installateur, une recharge supplémentaire en gaz R32 était prévu.
En effet, sur la documentation Mitsubishi, il est indiqué une pré charge pour 7,5m.
La liaison frigorifique est de 16m sur mon installation.
Lors des tests après mise en service, l’installateur m’a indiqué que les valeurs de pression était correctes et qu’il n’y avait pas besoin de rajouter du gaz.
Est-ce normal ? Y a-t-il un risque ? pour l’unité extérieure et intérieure de fonctionner avec une pré charge de 7,5m alors que la liaison réelle est de 16m ?

Merci.
Ben
03 juillet 2026 à 07:57
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 861 messages
Bonjour.

J'espère que vous savez qu'on compte les métrages en doubles tuyaux ; autrement dit 8m de gros tuyau et 8m de petit tuyau (qui courent ensemble) font 8m de liaison. Si vous pensiez que cela faisait 16m, l'installateur a raison.

On compte en général 20g de fluide par mètre additionnel, soit 170g à rajouter dans votre cas (vérifiez sur la doc, ça doit être indiqué). Si c'est le cas, ça commence à faire beaucoup pour une machine qui doit contenir entre 800 et 1000g (vérifiez aussi, par ex sur la plaque de l'UE), et là votre installateur a tort. Sauf erreur, le concepteur de la machine est tout de même le mieux placé pour juger de la situation... Votre machine va quand même marcher (en tous cas au début), mais ses performances pourraient ne pas être optimales. Par ex, moins de gaz fera qu'il y aura moins de refroidissement du compresseur.
03 juillet 2026 à 11:35
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

Ben1015
Membre inscrit
Ben1015
25 messages
Bonjour.

J’ai 16m de liaison frigorifique, soit 16m de petit tuyau et 16m de grand tuyau.
Lors de la mise en service (consigne froid au minimum et ventilation au maximum), la pression sur le circuit était de 9,8 bars et a été jugée suffisante par le technicien. La doc Mitsubishi indique bien 170g à rajouter (voir pièce jointe).
La pression est-elle cohérente? Les performances pourrait ne pas être optimales mais y a-t-il un risque de dégrader quelque chose ?
Merci.
Ben.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 2606.jpeg

03 juillet 2026 à 13:58
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 701 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
03 juillet 2026 à 21:09
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 861 messages
Bonjour.

Concernant les 9.8 bars, je ne peux pas vous répondre, n'étant pas frigoriste, peut-être d'autres aidants du forum le pourront. Mais si j'étais vous, je demanderais à l'installateur de revenir entre 2 clients pour remettre les 170g, ça va lui prendre quelques minutes, sans mesures additionnelles. Autrement, la machine va commencer sa vie avec un handicap évitable...
04 juillet 2026 à 09:06
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

AAC
Membre inscrit
AAC
3 432 messages
Bonjour.

Pour info une clim doit être au minimum en fonctionnement en froid à 15 bars et 30 bars en chaud.

Cordialement
maclimatisation.com
04 juillet 2026 à 10:16
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

PL
Membre inscrit
PL
14 143 messages
Bonjour, la température d'évaporation de 0°C au R32 étant de 8 bars, la pression étant de presque 10b et compte-tenu des températures extérieures exceptionnellement hautes actuellement.
Je dirais que le fonctionnement serait normal. Mais les préconisations constructeur sont là, il faut les respecter. Et les performances seront moindres, surconsommation énergétique par difficulté à descendre en température, à plus ou moins longs termes, dégradation du matériel, cartes sondes, compresseur, etc.
Et comme dom-Aom rappelez votre installateur.
04 juillet 2026 à 10:42
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
374 messages
Bonjour,
Je ne suis pas frigoriste non plus mais la physique de base s'applique. Le circuit est diphasique, une partie du gaz est liquide comme une cocotte minute à chaud. A l'arrêt de la machine, la pression ne dépend que de la température du gaz, 9.8 bars d'après le diagramme du gaz R32 donne 25°C. A cette température, si la pression est différente (plus basse) c'est qu'il n'y a que du gaz, c'est à dire une charge quasiment nulle !
La seule façon de savoir combien il y a de gaz dans une installation c'est de le retirer et de le peser dans une bouteille, ou de calculer à partir de la charge initiale spécifiée par le fabriquant et de la quantité ajoutée en pesant la bouteille avant/après.
Il me semble que votre installateur a juste décidé de gagner une heure ou deux au détriment de la rigueur de son travail...
04 juillet 2026 à 10:42
Réponse 8 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
374 messages
Oups, pas le bon diagramme : 9.8 bars pour du R32 = 8°C... désolé.
04 juillet 2026 à 10:44
Réponse 9 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

Ben1015
Membre inscrit
Ben1015
25 messages
Bonjour,

Merci pour ces nombreux retours. J’ai repris contact avec l’installateur qui m’a indiqué que tout était normal. Je lui ai demandé de me confirmer cela par écrit.
Compte-tenu des infos du forum, je vais reprendre contact avec lui en début de semaine.
Merci.
Ben
04 juillet 2026 à 11:23
Réponse 10 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

Ben1015
Membre inscrit
Ben1015
25 messages
Bonjour,

Avez-vous un document Mitsubishi qui indique 15 bars pour le fonctionnement en mode froid ?
Lors du fonctionnement en ventilation vitesse 2, j’ai remarqué que la ventilation s’accélère pendant une à deux secondes puis retourne en vitesse 2, cela se produit de manière aléatoire.
Je n’ai pas le recul pour savoir s'il s’agit du fonctionnement normal où peut-il y avoir un lien avec ce manque de fluide ?
Merci.
Ben
04 juillet 2026 à 12:30
Réponse 11 du forum climatisation-climatiseurs

Charge supplémentaire liaison frigorifique

Ben1015
Membre inscrit
Ben1015
25 messages
Bonjour.

Après échange avec l’installateur, celui-ci m’a indiqué un paramètre supplémentaire, la surchauffe était à 0 degré et c’est ce paramètre qui l’a conduit à ne pas rajouter du réfrigérant, qu’en pensez-vous ?
Je suis un peu perdu entre d’un côté l’installateur (je lui fais confiance car j’ai déjà travaillé avec lui et je connais son sérieux) et la doc Mitsubishi (il y a quand même un facteur 2 entre les 7,5m pré chargés et les 16m de ma liaison).

Merci.
Ben
06 juillet 2026 à 17:29

Proposer une réponse à Charge supplémentaire liaison frigorifique



image_addAjouter nouveau fichier

Juillet 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire
    N°5922 : Bonjour à tous et à toutes. Dans l'installation de mon penta-split, j'ai une UI qui est reliée à l'UE par le vide sanitaire (posée par terre). C'est aussi la plus lointaine, avec autour de 25m de liaison frigorifique (dont...
  • 2. Groupe frigorifique rendement et quantité de gaz
    N°3609 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si l'ajustement de la quantité de gaz réfrigérant conditionne le rendement d'un groupe frigorifique ? Bien sûr je ne parle pas d'un manque ou d'un "beaucoup trop" au point que le cycle...
  • 3. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 4. Installer enveloppe gaine de liaison frigorifique clim copropriété
    N°8972 : Bonjour à toutes et à tous. Après recherche sur le site, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème technique, certes quelque peu "particulier". Je suis en cours d'installation d'une clim split dans mon appartement...
  • 5. Clim Airton passage tube liaison frigorifique et alimentation électrique
    N°9423 : Bonjour. J'ai récemment acheté un climatiseur Airton mono-split et je souhaite faire passer le tube de liaison frigorifique ainsi que l'alimentation électrique à travers mon mur avant de mettre en place l'isolant et le...
  • 6. Longueur minimum liaison frigorifique
    N°717 : J'ai fait installer par un professionnel une clim Samsung AQV12f. La pose est "dos à dos" avec seulement un petit mètre de liaison frigorifique. Celui-ci me dit que son travail est conforme. Aucun risque de vibration et encore...
  • 7. Distance liaison frigorifique et coude PAC Daikin
    N°8588 : Bonjour. Je souhaite installer une PAC Daikin avec une unité extérieure 2MXM68N et deux Unités intérieures 1.5kW + 5kw.(CTX15 + FTXA50). En suivant la documentation, Daikin indique une longueur maxi par circuit de 25m et...
  • 8. Gabarit ou côtes de perçage passage liaison frigorifique
    N°8939 : Bonjour à tous. Je viens de découvrir ce site, très bien conçu avec plein d'intervenants très précis, donc merci. Voici ma question : Je fais une pré-installation chez moi d'un quadri-split dans un appartement. J'ai...
  • 9. Problème isolant sur tube liaison frigorifique
    N°6160 : Bonjour. J'ai remarqué que l'isolant entourant les tubes frigorifiques qui partent des 2 moteurs Panasonic se désagrège et on voit apparaitre les tubes de cuivre nu avec une oxydation couleur verte par endroit ? A quoi cela...
  • 10. Micro fuite sur liaison frigorifique climatiseur
    N°9256 : Bonjour. Suite à la perte de gaz, j'ai fait appel à un professionnel pour remettre du gaz. Celui-ci a détecté une micro fuite. La climatisation a fonctionné correctement pendant environ un an, puis elle ne produit plus ni...
  • 11. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
>>> Résultats suivants pour : Charge supplémentaire liaison frigorifique >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite