Bonjour.

Après échange avec l’installateur, celui-ci m’a indiqué un paramètre supplémentaire, la surchauffe était à 0 degré et c’est ce paramètre qui l’a conduit à ne pas rajouter du réfrigérant, qu’en pensez-vous ?
Je suis un peu perdu entre d’un côté l’installateur (je lui fais confiance car j’ai déjà travaillé avec lui et je connais son sérieux) et la doc Mitsubishi (il y a quand même un facteur 2 entre les 7,5m pré chargés et les 16m de ma liaison).

Merci.
Ben
06 juillet 2026 à 17:29
forum consulter ce sujet Charge supplémentaire liaison frigorifique

Bonjour,

Avez-vous un document Mitsubishi qui indique 15 bars pour le fonctionnement en mode froid ?
Lors du fonctionnement en ventilation vitesse 2, j’ai remarqué que la ventilation s’accélère pendant une à deux secondes puis retourne en vitesse 2, cela se produit de manière aléatoire.
Je n’ai pas le recul pour savoir s'il s’agit du fonctionnement normal où peut-il y avoir un lien avec ce manque de fluide ?
Merci.
Ben
04 juillet 2026 à 12:30
forum consulter ce sujet Charge supplémentaire liaison frigorifique

Publicité

Bonjour,

Merci pour ces nombreux retours. J’ai repris contact avec l’installateur qui m’a indiqué que tout était normal. Je lui ai demandé de me confirmer cela par écrit.
Compte-tenu des infos du forum, je vais reprendre contact avec lui en début de semaine.
Merci.
Ben
04 juillet 2026 à 11:23
forum consulter ce sujet Charge supplémentaire liaison frigorifique

Bonjour.

J’ai 16m de liaison frigorifique, soit 16m de petit tuyau et 16m de grand tuyau.
Lors de la mise en service (consigne froid au minimum et ventilation au maximum), la pression sur le circuit était de 9,8 bars et a été jugée suffisante par le technicien. La doc Mitsubishi indique bien 170g à rajouter (voir pièce jointe).
La pression est-elle cohérente? Les performances pourrait ne pas être optimales mais y a-t-il un risque de dégrader quelque chose ?
Merci.
Ben.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 2606.jpeg

03 juillet 2026 à 13:58
forum consulter ce sujet Charge supplémentaire liaison frigorifique

Bonjour.

Lors de l’installation de mon climatiseur réversible (MSZ-FT35VGK2-E1 et MUZ-FT35VGHZ2-E1) par mon installateur, une recharge supplémentaire en gaz R32 était prévu.
En effet, sur la documentation Mitsubishi, il est indiqué une pré charge pour 7,5m.
La liaison frigorifique est de 16m sur mon installation.
Lors des tests après mise en service, l’installateur m’a indiqué que les valeurs de pression était correctes et qu’il n’y avait pas besoin de rajouter du gaz.
Est-ce normal ? Y a-t-il un risque ? pour l’unité extérieure et intérieure de fonctionner avec une pré charge de 7,5m alors que la liaison réelle est de 16m ?

Merci.
Ben
03 juillet 2026 à 07:57
forum consulter ce sujet Charge supplémentaire liaison frigorifique