Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Actuellement
10 627
questions dans le
forum climatisation
10578
Forum Dépannage Climatisation : Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Bonjour.
J’ai une PAC Mitsubishi Heavy Industries multisplit avec une unité extérieure SCM80ZG-S
3 unités intérieurs dans les chambres SKM2 0ZG-S.
1 unité intérieure dans le salon SKM50ZG-S
Le système fonctionne normalement pendant environ 20 à 30 minutes, puis le split ferme ses volets de ventilation, et les voyants affichent : RUN clignote VERT en continu et TIMER ORANGE clignote 4 fois puis RUN clignote 4 fois seul et rebelote. RUN+TIMER 4 fois
Un simple arrêt/remise en marche avec la télécommande permet de relancer le fonctionnement sans problème.
Ça arrive en général quand on utilise plus la clim pendant quelques jours comme en ce moment il fait moins chaud.
Quelqu’un sait-il pourquoi ?
Merci.
J’ai une PAC Mitsubishi Heavy Industries multisplit avec une unité extérieure SCM80ZG-S
3 unités intérieurs dans les chambres SKM2 0ZG-S.
1 unité intérieure dans le salon SKM50ZG-S
Le système fonctionne normalement pendant environ 20 à 30 minutes, puis le split ferme ses volets de ventilation, et les voyants affichent : RUN clignote VERT en continu et TIMER ORANGE clignote 4 fois puis RUN clignote 4 fois seul et rebelote. RUN+TIMER 4 fois
Un simple arrêt/remise en marche avec la télécommande permet de relancer le fonctionnement sans problème.
Ça arrive en général quand on utilise plus la clim pendant quelques jours comme en ce moment il fait moins chaud.
Quelqu’un sait-il pourquoi ?
Merci.
02 juillet 2026 à 22:13
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Bonjour.
D'après le bouquin de votre machine, ce serait un souci avec la sonde en sortie de compresseur, soit un mauvais contact interne ou soit un mauvais contact au niveau de la connexion avec la carte. Si la température détectée par la sonde était trop forte (ça arrive quand il manque du gaz), alors vous auriez un autre code erreur.
Vous avez 4 sondes sur le même connecteur (CND), 3 font 25 kOhms à 25°, la 4ème (la suspecte) fait 50 kOhms. A vérifier sur le câble une fois son connecteur débranché, 2 fils jointifs par sonde.
D'après le bouquin de votre machine, ce serait un souci avec la sonde en sortie de compresseur, soit un mauvais contact interne ou soit un mauvais contact au niveau de la connexion avec la carte. Si la température détectée par la sonde était trop forte (ça arrive quand il manque du gaz), alors vous auriez un autre code erreur.
Vous avez 4 sondes sur le même connecteur (CND), 3 font 25 kOhms à 25°, la 4ème (la suspecte) fait 50 kOhms. A vérifier sur le câble une fois son connecteur débranché, 2 fils jointifs par sonde.
03 juillet 2026 à 10:00
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Bonjour, merci pour votre réponse.
Si les sondes sont défectueuses, savez-vous comment je peux retrouver les mêmes pièces pour les remplacer ?
Si les sondes sont défectueuses, savez-vous comment je peux retrouver les mêmes pièces pour les remplacer ?
03 juillet 2026 à 11:00
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Déjà, un simple débranchement / rebranchement (faites le 5 fois d'affilée) pourrait résoudre votre problème si c'est un mauvais contact au connecteur.
Si cela ne suffit pas, il faut s'adresser à un site de pièces pour clim ; si le groupe de 4 est introuvable, vous pouvez couper les 2 fils de la sonde HS et y souder ceux d'une sonde de même valeur (attention à son packaging, les sondes de compresseur sont souvent des cylindres en cuivre enfoncés dans un fourreau de cuivre soudé sur un tuyau).
Si cela ne suffit pas, il faut s'adresser à un site de pièces pour clim ; si le groupe de 4 est introuvable, vous pouvez couper les 2 fils de la sonde HS et y souder ceux d'une sonde de même valeur (attention à son packaging, les sondes de compresseur sont souvent des cylindres en cuivre enfoncés dans un fourreau de cuivre soudé sur un tuyau).
03 juillet 2026 à 11:13
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
J’ai relevé les valeurs :
3.773
3.822
3.555
039.9
3.773
3.822
3.555
039.9
03 juillet 2026 à 17:39
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
J’ai testé en allumant uniquement le split du salon et il ne fait pas ce problème.
03 juillet 2026 à 18:51
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Bonjour.
Dans ma 1ère réponse, j'ai fait une faute de frappe. Les 3 sondes identiques font 05 kOhms et non 25 comme écrit par erreur... on ne se relit jamais assez... :-)
Donc vos 4 sondes présentent des valeurs cohérentes ; elles sont un peu faibles probablement parce que la température lors de vos mesures était supérieure à 25° (moins 3-4% par degré en plus)
Si vous ne mettez qu'un split en marche, les températures de fonctionnement seront différentes, en particulier au niveau du compresseur, et vous pourrez fort bien fonctionner en continu sans problème. Pour investiguer un peu plus loin, il faudrait extraire la sonde de son fourreau et la tester dans l'eau bouillante, il se pourrait que sa valeur devienne aberrante à partir d'une certaine température.
Dans ma 1ère réponse, j'ai fait une faute de frappe. Les 3 sondes identiques font 05 kOhms et non 25 comme écrit par erreur... on ne se relit jamais assez... :-)
Donc vos 4 sondes présentent des valeurs cohérentes ; elles sont un peu faibles probablement parce que la température lors de vos mesures était supérieure à 25° (moins 3-4% par degré en plus)
Si vous ne mettez qu'un split en marche, les températures de fonctionnement seront différentes, en particulier au niveau du compresseur, et vous pourrez fort bien fonctionner en continu sans problème. Pour investiguer un peu plus loin, il faudrait extraire la sonde de son fourreau et la tester dans l'eau bouillante, il se pourrait que sa valeur devienne aberrante à partir d'une certaine température.
04 juillet 2026 à 08:33
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Bonjour.
Effectivement, lorsque j’ai relevé les mesures, il faisait 28 degrés.
Quand Gérard, mais le disjoncteur, j’ai testé en démarrant uniquement le split du salon il fonctionnait parfaitement.
Au bout de 30 minutes, j’ai lancé un des split des chambres pareil, R.A.S., puis j’ai lancé les deux autres tout fonctionnait parfaitement.
Je ne comprends pas pourquoi quand je démarre en premier le Split du salon puis les splits des chambres ça fonctionne parfaitement.
Mais quand je démarre un des Speed des chambres en premier, ça me fait le souci.
Je referai un test aujourd’hui car il va faire 30 degrés.
Je change tout de même à remplacer les sondes de l’unité extérieur et les sondes des unités intérieures.
Effectivement, lorsque j’ai relevé les mesures, il faisait 28 degrés.
Quand Gérard, mais le disjoncteur, j’ai testé en démarrant uniquement le split du salon il fonctionnait parfaitement.
Au bout de 30 minutes, j’ai lancé un des split des chambres pareil, R.A.S., puis j’ai lancé les deux autres tout fonctionnait parfaitement.
Je ne comprends pas pourquoi quand je démarre en premier le Split du salon puis les splits des chambres ça fonctionne parfaitement.
Mais quand je démarre un des Speed des chambres en premier, ça me fait le souci.
Je referai un test aujourd’hui car il va faire 30 degrés.
Je change tout de même à remplacer les sondes de l’unité extérieur et les sondes des unités intérieures.
04 juillet 2026 à 11:08
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Bonjour.
Je reviens donner des nouvelles, car le problème semble avoir disparu.
Installation :
Groupe extérieur Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZG-S
1 unité SKM50ZG-S (salon)
3 unités SKm² 0ZG-S (chambres)
Le défaut était le suivant :
En mode froid, lorsqu’une chambre fonctionnait seule, au bout de 20 à 30 minutes le groupe extérieur s’arrêtait complètement.
Le split affichait RUN clignotant en continu + TIMER 4 clignotements.
Un simple OFF/ON permettait de repartir.
J’ai effectué de nombreux contrôles (mesure des sondes, nettoyage, etc.), puis j’ai commencé à utiliser la fonction Timer en programmant une heure de démarrage et une heure d’arrêt.
Depuis :
Les splits démarrent automatiquement à l’heure programmée.
Ils fonctionnent plusieurs heures d’affilée sans aucun défaut.
J’ai ensuite testé plusieurs démarrages manuels et ils fonctionnent également parfaitement.
Je ne peux pas affirmer que le Timer est la cause de la résolution, mais depuis ces essais, le défaut n’est plus réapparu.
Merci.
Je reviens donner des nouvelles, car le problème semble avoir disparu.
Installation :
Groupe extérieur Mitsubishi Heavy Industries SCM80ZG-S
1 unité SKM50ZG-S (salon)
3 unités SKm² 0ZG-S (chambres)
Le défaut était le suivant :
En mode froid, lorsqu’une chambre fonctionnait seule, au bout de 20 à 30 minutes le groupe extérieur s’arrêtait complètement.
Le split affichait RUN clignotant en continu + TIMER 4 clignotements.
Un simple OFF/ON permettait de repartir.
J’ai effectué de nombreux contrôles (mesure des sondes, nettoyage, etc.), puis j’ai commencé à utiliser la fonction Timer en programmant une heure de démarrage et une heure d’arrêt.
Depuis :
Les splits démarrent automatiquement à l’heure programmée.
Ils fonctionnent plusieurs heures d’affilée sans aucun défaut.
J’ai ensuite testé plusieurs démarrages manuels et ils fonctionnent également parfaitement.
Je ne peux pas affirmer que le Timer est la cause de la résolution, mais depuis ces essais, le défaut n’est plus réapparu.
Merci.
10 juillet 2026 à 14:09
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
Le pillage par l'intelligence artificielle
10 juillet 2026 à 14:25
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs
Climatiseur Mitsubishi SCM80ZG-S voyant timer clignote 4 fois
Bon, le problème est toujours là. Je ferai intervenir un technicien.
14 juillet 2026 à 10:21