Liaison frigorifique qui vibrent fort et rèsonent dans l'UI
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
10354
Question Forum Climatisation : Liaison frigorifique qui vibrent fort et rèsonent dans l'UI
Bonjour à tous.
J'ai installé moi même (et fait faire la mise en service par une pro) une PAC air air Toshiba Shorai edge 3.5kW monosplit.
C'était en octobre.
Il arrive qu'en cours de fonctionnement en chaud, les liaisons frigo se mettent à vibrer assez fort, et ces vibrations se répercutent dans l'UI ce qui fait un bruit très pénible.
l'U.E est distance de 3.5m, il n'y a pas de dénivelé entre elle et l'UI, elle est posée sur équerre avec silent bloc et ne fait pas de bruit particulier en fonctionnement.
Je poste un lien où on entends (mal, à cause du téléphone qui filtre le bruit...) :
Bruit liaison frigorifique.
Avez-vous des pistes pour atténuer le phénomène ?
Avez-vous besoin de plus de renseignements pour mieux cerner la cause ?
Merci pour votre aide, je suis assez déçue alors que j'ai choisie exprès un modèle plus cher pour sa qualité...
J'ai installé moi même (et fait faire la mise en service par une pro) une PAC air air Toshiba Shorai edge 3.5kW monosplit.
C'était en octobre.
Il arrive qu'en cours de fonctionnement en chaud, les liaisons frigo se mettent à vibrer assez fort, et ces vibrations se répercutent dans l'UI ce qui fait un bruit très pénible.
l'U.E est distance de 3.5m, il n'y a pas de dénivelé entre elle et l'UI, elle est posée sur équerre avec silent bloc et ne fait pas de bruit particulier en fonctionnement.
Je poste un lien où on entends (mal, à cause du téléphone qui filtre le bruit...) :
Bruit liaison frigorifique.
Avez-vous des pistes pour atténuer le phénomène ?
Avez-vous besoin de plus de renseignements pour mieux cerner la cause ?
Merci pour votre aide, je suis assez déçue alors que j'ai choisie exprès un modèle plus cher pour sa qualité...
28 novembre 2025 à 17:13
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Liaison frigorifique qui vibrent fort et rèsonent dans l'UI
Bonjour.
Votre compresseur tourne à vitesse variable, et il se peut qu'une pièce de l'UE ait une fréquence de résonance mécanique qui corresponde à une vitesse bien précise. Si vous ne voyez pas les liaisons vibrer, ouvrez l'UE et voyez s'il n'y aurait pas quelque chose qui vibre notablement dedans, quand le phénomène se produit dans la maison. Mettre un tampon amortisseur à l'endroit adéquat pour empêcher la vibration pourra éventuellement résoudre le problème.
Votre compresseur tourne à vitesse variable, et il se peut qu'une pièce de l'UE ait une fréquence de résonance mécanique qui corresponde à une vitesse bien précise. Si vous ne voyez pas les liaisons vibrer, ouvrez l'UE et voyez s'il n'y aurait pas quelque chose qui vibre notablement dedans, quand le phénomène se produit dans la maison. Mettre un tampon amortisseur à l'endroit adéquat pour empêcher la vibration pourra éventuellement résoudre le problème.
28 novembre 2025 à 19:42
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Liaison frigorifique qui vibrent fort et rèsonent dans l'UI
Bonjour.
On dirai plus une transmission de bruit lors du fonctionnement du compresseur, peut être par le mur, suivant le type de mur celui-ci peut faire caisse de résonance.
Si l'installation est dans une maison, il serait peut être préférable de déplacer l'UE sur des dalles de jardin.
On dirai plus une transmission de bruit lors du fonctionnement du compresseur, peut être par le mur, suivant le type de mur celui-ci peut faire caisse de résonance.
Si l'installation est dans une maison, il serait peut être préférable de déplacer l'UE sur des dalles de jardin.
29 novembre 2025 à 10:20
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Liaison frigorifique qui vibrent fort et rèsonent dans l'UI
Bonjour @Dom-Aom
Je vois bel et bien les liaisons frigo vibrer, au même rythme que l'ensemble du groupe. j'ai pourtant bien mis ce derniers sur des silenst bloc assez épais (= différents de ceux fournis avec les équerres, qui sont très fins)
Vous me conseillez donc d'ouvrir l'U.E.
Et d'essayer de caler (le compresseur ou autre élément) qui génère ces vibrations et les transmets aux tuyaux ?
Bonjour @PL
Je vous confirme qu'on n'est pas sur de la transmission de bruit :
Ma liaison frigo passe par 2 murs porteurs désolidarisées entre eux, l'U.E. étant sur l'un et l'U.I sur l'autre.
En parallèle, j'ai contacté mon artisan qui a lui même contacté Toshiba.
Affaire à suivre.
Je vois bel et bien les liaisons frigo vibrer, au même rythme que l'ensemble du groupe. j'ai pourtant bien mis ce derniers sur des silenst bloc assez épais (= différents de ceux fournis avec les équerres, qui sont très fins)
Vous me conseillez donc d'ouvrir l'U.E.
Et d'essayer de caler (le compresseur ou autre élément) qui génère ces vibrations et les transmets aux tuyaux ?
Bonjour @PL
Je vous confirme qu'on n'est pas sur de la transmission de bruit :
Ma liaison frigo passe par 2 murs porteurs désolidarisées entre eux, l'U.E. étant sur l'un et l'U.I sur l'autre.
En parallèle, j'ai contacté mon artisan qui a lui même contacté Toshiba.
Affaire à suivre.
01 décembre 2025 à 08:49
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Liaison frigorifique qui vibrent fort et rèsonent dans l'UI
Bonjour.
Oui, pour répondre à votre question.
Il n'est pas impossible que monter l'UE sur silent blocs aggrave la situation, en rendant l'ensemble (UE + liaisons) "isolé" mécaniquement du monde extérieur et en lui permettant de vibrer. A l'inverse, si vous posez l'UE sur des dalles de jardin, les vibrations vont être atténuées par le fait que la masse mécanique de l'UE ne pourra (presque) plus bouger.
Les équerres ont un intérêt lorsque l'UE en loin du sol (plusieurs mètres), et dans ce cas les silent blocs sont utiles pour ne pas faire vibrer le mur.
Oui, pour répondre à votre question.
Il n'est pas impossible que monter l'UE sur silent blocs aggrave la situation, en rendant l'ensemble (UE + liaisons) "isolé" mécaniquement du monde extérieur et en lui permettant de vibrer. A l'inverse, si vous posez l'UE sur des dalles de jardin, les vibrations vont être atténuées par le fait que la masse mécanique de l'UE ne pourra (presque) plus bouger.
Les équerres ont un intérêt lorsque l'UE en loin du sol (plusieurs mètres), et dans ce cas les silent blocs sont utiles pour ne pas faire vibrer le mur.
01 décembre 2025 à 13:40