Clim gainable Mitsubishi ventilation ne s’arrête jamais
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
10353
Questions Forum Climatisation : Clim gainable Mitsubishi ventilation ne s’arrête jamais
Bonjour.
Je possède une clim gainable Mitsubishi avec unité extérieure PUHZ-RP3VHA, unité intérieure PEAD-RP3EA et télécommande PAR 20 MMA cette clim fonctionne correctement sauf que la ventilation ne s’arrête jamais même quand le point d'équilibre est atteint.
Le seul moment ou la ventilation s’arrête, c'est quand le système dégivre.
Existe-t-il une fonction arrêt avec cette télécommande ?
Apparemment les télécommandes PAR 21_31_41 pourraient le faire mais les docs ne sont pas claires à ce sujet.
Merci d'avance.
Je possède une clim gainable Mitsubishi avec unité extérieure PUHZ-RP3VHA, unité intérieure PEAD-RP3EA et télécommande PAR 20 MMA cette clim fonctionne correctement sauf que la ventilation ne s’arrête jamais même quand le point d'équilibre est atteint.
Le seul moment ou la ventilation s’arrête, c'est quand le système dégivre.
Existe-t-il une fonction arrêt avec cette télécommande ?
Apparemment les télécommandes PAR 21_31_41 pourraient le faire mais les docs ne sont pas claires à ce sujet.
Merci d'avance.
28 novembre 2025 à 12:43
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Clim gainable Mitsubishi ventilation ne s’arrête jamais
Bonjour.
La PAR 20MMA effectivement ne peut accéder à la fonction stopper la ventilation une fois la température atteinte.
PAR 21_31_41, peuvent effectuer cette opération mais pas complètement afin d'éviter la stratification de l'air.
La PAR 20MMA effectivement ne peut accéder à la fonction stopper la ventilation une fois la température atteinte.
PAR 21_31_41, peuvent effectuer cette opération mais pas complètement afin d'éviter la stratification de l'air.
29 novembre 2025 à 10:13