Bonjour,
Sur ces machines le code E42 signifie problème d' alimentation du compresseur.
Plusieurs possibilités, soit la carte inverter, soit les enroulements du compresseur, soit un autre problème électrique ou électronique.
L' intervention d'un technicien est de mise.
Sur ces machines le code E42 signifie problème d' alimentation du compresseur.
Plusieurs possibilités, soit la carte inverter, soit les enroulements du compresseur, soit un autre problème électrique ou électronique.
L' intervention d'un technicien est de mise.
10 novembre 2012 à 09:44
consulter ce sujet Panne E42 sur PAC Mitsubishi avec modul'o yack sur le forum ClimatisationBonjour,
Comment a procédé le professionnel pour vérifier la quantité de gaz ?
Comment a procédé le professionnel pour vérifier la quantité de gaz ?
09 novembre 2012 à 08:42
consulter ce sujet Problème climatisation General Electric pas de mode chauffage ou froid sur le forum ClimatisationBonjour,
Hé bien oui, gras = fuite, donc intervention d'un professionnel dûment agréé.
Hé bien oui, gras = fuite, donc intervention d'un professionnel dûment agréé.
09 novembre 2012 à 08:29
consulter ce sujet Panne clim réversible Saunier Duval affiche P2 sur le forum ClimatisationBonjour,
Par mesure de sécurité un rinçage est nécessaire.
Par mesure de sécurité un rinçage est nécessaire.
08 novembre 2012 à 18:39
consulter ce sujet Remplacer R22 par R410 dans tuyauterie sur le forum ClimatisationBonjour,
je pense soit qu'il y a un manque de gaz suite à une fuite ou un mauvais montage, soit un problème de carte électronique. Faites appel à un pro.
je pense soit qu'il y a un manque de gaz suite à une fuite ou un mauvais montage, soit un problème de carte électronique. Faites appel à un pro.
08 novembre 2012 à 17:56
consulter ce sujet Climatisation Samsung en sécurité 3 voyants clignotent plus de chauffage sur le forum Climatisation