Bonjour à toutes et à tous.
Tout nouveau dans votre communauté et bricoleur non pas par passion mais par nécessité, je vous remercie pour les réponses que vous pourrez m'apporter sur les tracas quotidien que nous occasionnent nos chers accessoires.
Ma question est : je possède une pompe à chaleur Hitachi avec un groupe extérieur de type RAM90QH5 avec 5 "converters", depuis peu les diodes de fonctionnement des Split ne sont plus allumées.
Ma première réaction a été de vérifier le disjoncteur général de la clim soit enclenché, ensuite l'alimentation du groupe avec un testeur.
Je trouve bien une arrivée de 220V mais aucune sortie de courant au niveau des connecteurs des Split.
Auriez-vous une idée du problème pour les plus initiés?
Je joins une doc technique qui malheureusement est en anglais dont je ne maîtrise pas toutes les subtilités :
www.hitachiklima.ch technik
Si vous avez une réponse à ma question, je vous remercie d'avance.
A+ FAMSJ
Tout nouveau dans votre communauté et bricoleur non pas par passion mais par nécessité, je vous remercie pour les réponses que vous pourrez m'apporter sur les tracas quotidien que nous occasionnent nos chers accessoires.
Ma question est : je possède une pompe à chaleur Hitachi avec un groupe extérieur de type RAM90QH5 avec 5 "converters", depuis peu les diodes de fonctionnement des Split ne sont plus allumées.
Ma première réaction a été de vérifier le disjoncteur général de la clim soit enclenché, ensuite l'alimentation du groupe avec un testeur.
Je trouve bien une arrivée de 220V mais aucune sortie de courant au niveau des connecteurs des Split.
Auriez-vous une idée du problème pour les plus initiés?
Je joins une doc technique qui malheureusement est en anglais dont je ne maîtrise pas toutes les subtilités :
www.hitachiklima.ch technik
Si vous avez une réponse à ma question, je vous remercie d'avance.
A+ FAMSJ
28 octobre 2012 à 12:54
Forum dépannage 1 climatisation
Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi
Bonsoir.
Avez-vous un bip lors de la demande de fonctionnement, sinon au niveau de l'UE en ouvrant le capot de protection électrique, il doit y avoir si vous avez 5 UI installées 5 câbles et un câble d’alimentation Ph / neutre / terre, vérifier à ce niveau s'il y a bien 230 V, si OK, vérifier si 230 V vers chaque UI sur le chaque bornier de départ.
Il se peut que cela soit un "défaut" en règle générale que toutes les UI soit en mode chaud ou froid.
Donnez-nous dès que possible ces renseignements.
Cordialement. PL
Avez-vous un bip lors de la demande de fonctionnement, sinon au niveau de l'UE en ouvrant le capot de protection électrique, il doit y avoir si vous avez 5 UI installées 5 câbles et un câble d’alimentation Ph / neutre / terre, vérifier à ce niveau s'il y a bien 230 V, si OK, vérifier si 230 V vers chaque UI sur le chaque bornier de départ.
Il se peut que cela soit un "défaut" en règle générale que toutes les UI soit en mode chaud ou froid.
Donnez-nous dès que possible ces renseignements.
Cordialement. PL
28 octobre 2012 à 17:28
Forum dépannage 2 climatisation
Invité

Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi
Invité
Bonjour,
Attention il n'y a pas sur Hitachi du 230V au départ des UI. En effet chez eux elles sont alimentées en basse tension.
Attention il n'y a pas sur Hitachi du 230V au départ des UI. En effet chez eux elles sont alimentées en basse tension.
29 octobre 2012 à 07:16
Forum dépannage 3 climatisation
Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi
Bonjour.
Grâce au site que vous mentionnez, j'ai pu consulter le manuel technique de votre équipement (25 Mégaoctets) : ram-90qh5.pdf
Je confirme qu'il n'y a pas de 220V partant de l'unité extérieure vers les splits. Trois alimentations leur donnent du continu à la place.
Une ébauche de procédure de diagnostic figure en pages 76 et suivantes. Il faudrait que vous enleviez le capot de l'unité extérieure et regardiez les LEDs qui se trouvent sur la platine horizontale. Suivant leurs états ou leurs clignotements, on pourra s'orienter vers telle ou telle hypothèse.
Si aucune n'est allumée, il y 2 fusibles à regarder, en particulier celui de 3A, mais attention, un fusible claque RAREMENT sans raison... En tous cas ne >touchez< à rien (hormis pour enlever le capot) sans avoir coupé le courant.
On attend de vos nouvelles. Cordialement, Dom.
Grâce au site que vous mentionnez, j'ai pu consulter le manuel technique de votre équipement (25 Mégaoctets) : ram-90qh5.pdf
Je confirme qu'il n'y a pas de 220V partant de l'unité extérieure vers les splits. Trois alimentations leur donnent du continu à la place.
Une ébauche de procédure de diagnostic figure en pages 76 et suivantes. Il faudrait que vous enleviez le capot de l'unité extérieure et regardiez les LEDs qui se trouvent sur la platine horizontale. Suivant leurs états ou leurs clignotements, on pourra s'orienter vers telle ou telle hypothèse.
Si aucune n'est allumée, il y 2 fusibles à regarder, en particulier celui de 3A, mais attention, un fusible claque RAREMENT sans raison... En tous cas ne >touchez< à rien (hormis pour enlever le capot) sans avoir coupé le courant.
On attend de vos nouvelles. Cordialement, Dom.
29 octobre 2012 à 12:34
Forum dépannage 4 climatisation
Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi
Bonsoir. Je n'ai jamais vue jusqu'à l' heure actuelle qu'il n'y avait pas de 230/240v, travaillant surtout sur des grosses, moyennes et petites puissances sur toutes marques. mais bon surtout sur Daikin et Mitsu Sauf si Hitachi est supérieur à ces marques ce que je doute, il y a un 220 volts normal et un 220 informatique 010101010 etc ?
Cordialement. PL
Cordialement. PL
29 octobre 2012 à 19:11
Forum dépannage 5 climatisation
Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi
Bonjour. Quelques précisions pour PL.
Le manuel montre que les splits (UI) sont juste alimentés par 3 fils : terre, 0V de secondaire d'alim et +35V de secondaire d'alim. Pour ce qui est des données binaires de communication, elles sont "ajoutées" au fil 35V, en utilisant une technique rappelant celle des courants porteurs. Ici, un "0" d'information correspondra à un 35V stable, et un "1" à un 35V "pollué" par un signal haute fréquence, son injection s'effectuant grâce à un petit transfo d'impulsion. Ce procédé fait aussi un peu penser au morse, qui transmet un son ou n'en transmet pas, avec la différence que le morse prend aussi en compte la longueur des sons (points ou tirets). Le récepteur dans l'UI détecte la présence du signal HF sur le +35V, et reconstitue les données binaires pour traitement par le microprocesseur de l'UI.
En revanche, pour les UI de grande puissance qu'Hitachi autorise en positions 4 et 5, il y a un cable additionnel qui porte le secteur (2 fils), pour alimenter leur moteur de turbine qui est "high voltage" (sic). Tout ce que je viens d'expliquer se trouve sous une forme plus ou moins intelligible pour les néophytes pages 19, 55 et 61 (numéros inscrits en bas des pages, pas les pages du pdf).
Cordialement, Dom.
Le manuel montre que les splits (UI) sont juste alimentés par 3 fils : terre, 0V de secondaire d'alim et +35V de secondaire d'alim. Pour ce qui est des données binaires de communication, elles sont "ajoutées" au fil 35V, en utilisant une technique rappelant celle des courants porteurs. Ici, un "0" d'information correspondra à un 35V stable, et un "1" à un 35V "pollué" par un signal haute fréquence, son injection s'effectuant grâce à un petit transfo d'impulsion. Ce procédé fait aussi un peu penser au morse, qui transmet un son ou n'en transmet pas, avec la différence que le morse prend aussi en compte la longueur des sons (points ou tirets). Le récepteur dans l'UI détecte la présence du signal HF sur le +35V, et reconstitue les données binaires pour traitement par le microprocesseur de l'UI.
En revanche, pour les UI de grande puissance qu'Hitachi autorise en positions 4 et 5, il y a un cable additionnel qui porte le secteur (2 fils), pour alimenter leur moteur de turbine qui est "high voltage" (sic). Tout ce que je viens d'expliquer se trouve sous une forme plus ou moins intelligible pour les néophytes pages 19, 55 et 61 (numéros inscrits en bas des pages, pas les pages du pdf).
Cordialement, Dom.
30 octobre 2012 à 02:09
Forum dépannage 6 climatisation
Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi
Bonsoir. Merci Dom, je vais regarder ça.
Cordialement. PL
Cordialement. PL
30 octobre 2012 à 16:59
Forum dépannage 7 climatisation
Pas d'alimentation sur splits pompe à chaleur Hitachi
Bonsoir,
Donc PL vous voyez que j'avais raison. Par ailleurs l'alimentation standard en France est 230V et non 220V, sauf pour les sorties groupes électrogènes.
Donc PL vous voyez que j'avais raison. Par ailleurs l'alimentation standard en France est 230V et non 220V, sauf pour les sorties groupes électrogènes.
12 novembre 2012 à 18:08