Bruit de la détente du gaz climatisation mono split LG
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
1777
Question forum climatisation : Bruit de la détente du gaz climatisation mono split LG
Bonjour à tous,
J'ai installé une clim mono split LG qui comme certains d'entre vous fait du bruit au niveau du split intérieur.
A la mise en route du compresseur on entend la détente du gaz, un fort sifflement et c'est très dérangeant.
J'ai lu que ça pouvait être le pincement des tuyaux. Ça me parait difficile de les pincer.
Il y a-t-il quelqu'un qui a eu ce problème et qui l'a résolu.
Une clim bruyante dans une chambre ça le fait pas.
J'ai installé une clim mono split LG qui comme certains d'entre vous fait du bruit au niveau du split intérieur.
A la mise en route du compresseur on entend la détente du gaz, un fort sifflement et c'est très dérangeant.
J'ai lu que ça pouvait être le pincement des tuyaux. Ça me parait difficile de les pincer.
Il y a-t-il quelqu'un qui a eu ce problème et qui l'a résolu.
Une clim bruyante dans une chambre ça le fait pas.

20 novembre 2012 à 20:09
Forum dépannage climatisation 1
Bruit de la détente du gaz climatisation mono split LG
Bonjour,
Le pincement des tuyaux est très facile lors des courbes (passage vers l'extérieur principalement).
Le pincement des tuyaux est très facile lors des courbes (passage vers l'extérieur principalement).
21 novembre 2012 à 08:01
Forum dépannage climatisation 2
Bruit de la détente du gaz climatisation mono split LG
Bonsoir.
Le sifflement est dans l'UI ou l'UE?
, mais comme le dit AAC il est très facile de plier un tube, cela peut créer une pré-détente et endommager votre appareil, donc un sifflement peut arriver, il se peut qu'il y ait un manque de gaz. 
Comment avez-vous effectué le vide et éventuellement avec un complément de charge ?
Cordialement.
Le sifflement est dans l'UI ou l'UE?
, mais comme le dit AAC il est très facile de plier un tube, cela peut créer une pré-détente et endommager votre appareil, donc un sifflement peut arriver, il se peut qu'il y ait un manque de gaz. 
Comment avez-vous effectué le vide et éventuellement avec un complément de charge ?
Cordialement.
21 novembre 2012 à 17:11
Forum dépannage climatisation 3
Bruit de la détente du gaz climatisation mono split LG
Bonjour à tous.
Pour répondre à PL, c'est une installation à vide poussée. Avec en option le choix de longueur différente de tuyaux.
Pour AAC, en effet j'ai un passage délicat; une sorte d"escalier de 3 cm de côté pour passer sur un linteau de porte puis sous le linteau en béton un peu plus bas.
Les tuyaux étaient durs à tirer car ils accrochaient sur les armatures métalliques de placo. Mais c'est plus les isolants qui s'accrochaient.
Bref je pense au vu des réponses, faire venir un professionnel.
Merci à vous 2.
Pour répondre à PL, c'est une installation à vide poussée. Avec en option le choix de longueur différente de tuyaux.
Pour AAC, en effet j'ai un passage délicat; une sorte d"escalier de 3 cm de côté pour passer sur un linteau de porte puis sous le linteau en béton un peu plus bas.
Les tuyaux étaient durs à tirer car ils accrochaient sur les armatures métalliques de placo. Mais c'est plus les isolants qui s'accrochaient.
Bref je pense au vu des réponses, faire venir un professionnel.
Merci à vous 2.
01 décembre 2012 à 22:41