Bonjour,
Le moteur turbine unité intérieure sur un climatiseur LG fonctionne durant 3 à 5 minutes au démarrage puis s'arrête.
Est-il nécessaire de démonter le moteur ou s'agit-il d'un autre défaut qui agit sur le moteur ?
En démontant le carter de l'unité intérieure, le moteur est chaud en posant la main dessus, est-ce normal ?
Si la protection thermique avait fonctionné, il ne redémarrait pas après une pose.
Merci.
Le moteur turbine unité intérieure sur un climatiseur LG fonctionne durant 3 à 5 minutes au démarrage puis s'arrête.
Est-il nécessaire de démonter le moteur ou s'agit-il d'un autre défaut qui agit sur le moteur ?
En démontant le carter de l'unité intérieure, le moteur est chaud en posant la main dessus, est-ce normal ?
Si la protection thermique avait fonctionné, il ne redémarrait pas après une pose.
Merci.
27 juillet 2013 à 12:59
Réponse 1 dépannage clim LG
Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
Bonsoir.
Y a-t-il un code défaut sur l'UI clignotement en façade ? Mais d'après vos dires je pencherai pour un manque de gaz ?

Y a-t-il un code défaut sur l'UI clignotement en façade ? Mais d'après vos dires je pencherai pour un manque de gaz ?

27 juillet 2013 à 17:29
Réponse 2 dépannage clim LG
Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
Bonjour,
Je ne suis pas sûr que cela soit un problème de gaz, PL ! Puisqu'il indique que le moteur de ventilateur est chaud mais qu'il ne fonctionne pas ! Enfin c'est ce que je comprends !
Donc dans ce cas là, je pense juste que c'est le moteur qui est HS !
Par contre ne continuez pas à vous en servir car si le moteur chauffe de trop il pourrait faire un faux contact et endommager la carte électronique.
Cordialement.
Je ne suis pas sûr que cela soit un problème de gaz, PL ! Puisqu'il indique que le moteur de ventilateur est chaud mais qu'il ne fonctionne pas ! Enfin c'est ce que je comprends !
Donc dans ce cas là, je pense juste que c'est le moteur qui est HS !
Par contre ne continuez pas à vous en servir car si le moteur chauffe de trop il pourrait faire un faux contact et endommager la carte électronique.
Cordialement.
27 juillet 2013 à 17:59
Réponse 3 dépannage clim LG
Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
Avant de déclarer le moteur HS, peut-on suspecter le condensateur ? Le moteur redémarre à chaque fois mais s’arrête au bout de trois à cinq minutes.
27 juillet 2013 à 23:03
Réponse 4 dépannage clim LG
Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
Bonjour.
Comment réagit l'UI quand vous demandez une vitesse différente (je suppose que vous en avez 3) ? Dans les conditions que vous décriviez, quelle était la vitesse sélectionnée ?
Quand la clim a été arrêtée depuis plusieurs heures (donc moteur froid), quelle est la température approximative atteinte par le moteur au bout des 3 à 5 minutes ? Tout moteur en fonctionnement chauffe plus ou moins, et la chaleur constatée est peut-être normale.
Cordialement, Dom.
Comment réagit l'UI quand vous demandez une vitesse différente (je suppose que vous en avez 3) ? Dans les conditions que vous décriviez, quelle était la vitesse sélectionnée ?
Quand la clim a été arrêtée depuis plusieurs heures (donc moteur froid), quelle est la température approximative atteinte par le moteur au bout des 3 à 5 minutes ? Tout moteur en fonctionnement chauffe plus ou moins, et la chaleur constatée est peut-être normale.
Cordialement, Dom.
27 juillet 2013 à 23:40
Réponse 5 dépannage clim LG
Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
Bonjour,
Effectivement et comme tout climatiseur, il y a 3 vitesses pour varier le débit d'air sortant.
Au démarrage, je le mets au max mais tout semble fonctionner correctement jusqu'à ce que le moteur s'arrête subitement au bout de 3 à 5 minutes sans raison apparente. Je vérifie, la turbine ne tourne pas et aucun message ou code ne s'affiche.
Le voyant de service reste allumé comme si le clim est en pause momentanée.
J’éteins et je redémarre au bout de quelques minutes, le ventilateur tourne de nouveau pour s'arrêter encore.
Apparemment, il n'y a rien d'autre que le moteur turbine et la carte électronique dans l'UI.
Ne s'agit-il pas d'un défaut interne au bobinage du moteur qui s'arrête dès qu'il atteint une certaine température ?
Merci.
Effectivement et comme tout climatiseur, il y a 3 vitesses pour varier le débit d'air sortant.
Au démarrage, je le mets au max mais tout semble fonctionner correctement jusqu'à ce que le moteur s'arrête subitement au bout de 3 à 5 minutes sans raison apparente. Je vérifie, la turbine ne tourne pas et aucun message ou code ne s'affiche.
Le voyant de service reste allumé comme si le clim est en pause momentanée.
J’éteins et je redémarre au bout de quelques minutes, le ventilateur tourne de nouveau pour s'arrêter encore.
Apparemment, il n'y a rien d'autre que le moteur turbine et la carte électronique dans l'UI.
Ne s'agit-il pas d'un défaut interne au bobinage du moteur qui s'arrête dès qu'il atteint une certaine température ?
Merci.
28 juillet 2013 à 17:46
Réponse 6 dépannage clim LG
Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
Bonjour,
Avez-vous la référence de la machine int et ext ?
Car comme dit PL cela peut être dû au gaz, si c'est une machine inverter donc avec moteur en dc le moindre problème, votre machine se met en défaut.
Avez-vous la référence de la machine int et ext ?
Car comme dit PL cela peut être dû au gaz, si c'est une machine inverter donc avec moteur en dc le moindre problème, votre machine se met en défaut.
28 juillet 2013 à 20:09
Réponse 7 dépannage clim LG
Problème moteur turbine unité intérieure climatiseur LG MONO SPLIT
Bonjour,
Je n'ai pas de référence de la machine mais je pencherais beaucoup plus vers un problème de gaz.
Je vais ramener un dépanneur pour éliminer le problème de gaz d'abord et ne plus suspecter le moteur turbine qui fonctionne mais par intermittence.
Je signalerai le résultat dès règlement du problème.
Merci.
Je n'ai pas de référence de la machine mais je pencherais beaucoup plus vers un problème de gaz.
Je vais ramener un dépanneur pour éliminer le problème de gaz d'abord et ne plus suspecter le moteur turbine qui fonctionne mais par intermittence.
Je signalerai le résultat dès règlement du problème.
Merci.
03 août 2013 à 10:10