tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonjour,

LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois.

Quel est votre avis sur cet outil ?
Quelles autres solutions pour monitorer ?
Merci pour vos retours.
25 septembre 2019 à 19:03
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour,
En fait, il y a aussi l'application mobile LG SIMS (Smart Inverter) qui a l'air pas mal et la dernière référence de module wifi semble être plutôt PSWMOZ3.
Il se vend 100$ aux US, mais je n'ai pas trouvé en France, et le site US me rajoute quasiment le double de livraison et douane (on arrive à 250€ si je me souviens bien).
Je crois que LG SIMS n'a pas besoin de code partenaire/réparateur. Je ne sais pas pour LGMV mobile.

En tout cas, si vous en trouvez à pas trop cher, ça m'intéresse aussi beaucoup. biggrin.

En effet, j'ai quelques soucis avec mon LG MU5M40 et je n'arrive pas trop à conclure.
Pour le moment, je monitore "à la main" en me mettant en parallèle des sondes + en plaçant des thermocouples, mais je ne peux pas mesurer en même temps le groupe extérieur et les splits (trop de distance), et je n'ai pas non plus les vitesses du compresseur, des ventilateurs, ou bien les consignes internes (target pressure, etc.). sad

Si jamais ça vous intéresse, j'ai mis les courbes de ces relevés sur mes posts.
25 septembre 2019 à 20:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Merci pour l'info.

Pas bien compris la différence entre l'appli LGMV et SIMs ?
En tout cas le module coute aux US guère plus qu'une télécommande de rechange.

Les boutiques en ligne européennes auraient tout intérêt à le diffuser, car pour dépanner ou simplement se former, y'a pas photo, non ?
25 septembre 2019 à 22:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Citation :
il y a aussi l'application mobile LG SIMS (Smart Inverter) qui a l'air pas mal et la dernière référence de module wifi semble être plutôt PSWMOZ3.
Réponse d'un fournisseur concernant ce module :
pas compatible avec les clim LG que nous diffusons, n'existe pas en Europe.

Alors on fait comment en Europe ??
26 septembre 2019 à 18:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour,
C'est intéressant comme réponse car je cherche régulièrement sur eBay ou autre à me l'acheter.
Ça expliquerait aussi la difficulté à trouver cette référence chez nous; cry
Du coup, il ne resterait plus que Mobile LGMV + PLGMVW100, mais est-ce ça se trouve aussi ? Et est-ce que ça marche sans code/dongle/clé d'activation ??
27 septembre 2019 à 16:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonjour,
Je m'interroge sur la réponse qui m'a été faite. LG aurait des clim spécifiques pour l'Europe, et sur lesquelles le dialogue avec le module PSWMOZ3 serait inhibé ? Possible mais étonnant, pourquoi priver les Européens d'un tel outil ?

Aux US, le PLGMVW100 ne semble pas diffusé. Par contre on trouve des vidéo sur le kit LG Sims, au Brésil, en Asie et sans doute ailleurs.

Pour info, mon UI a un connecteur qui pendouille à côté du bornier secteur, il ressemble bien au connecteur pour le module Wifi qui nous intéresse. Est-ce le cas de votre côté ?
Peut-être un début d'incompatibilité puisque sur les notices ou les vidéos, le module est branché sur l'UE et non sur l'UI.
27 septembre 2019 à 18:31
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
De mon côté, j'ai les UI avec Wifi intégrés, donc pas de bornier qui pendouille.
Ça permet de piloter les UI avec son téléphone/à distance avec l'appli LG Smart ThinQ.
J'ai trouvé cette présentation qui date de quelques années en français :
Informations techniques applications chauffage climatisation LG.zip (4,4 Mo)
27 septembre 2019 à 21:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Mon UI a également l'option wifi.
J'utilise également l'appli Smart ThinQ ainsi que LG A/C Smart Diagnosis.
28 septembre 2019 à 22:18
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour,
Est-ce que ce sont des splits muraux que vous avez ? Si oui, est-ce que vous auriez remarqué une différence importante entre la température ambiante mesurée par le spit (affichée sur l'appli Smart ThinQ), et la température ambiante mesurée avec un autre thermomètre ?
J'ai des valeurs beaucoup plus élevées (environ 3- 4°C) avec certains splits, et du coup, je dois par exemple mettre mes splits à 26°C de consigne pour avoir 22°C dans le salon.
29 septembre 2019 à 17:44
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Mono split mural.
A l'instant :
- 22,5 sur SmartThinQ
- 21 sur la télécommande
- 22 sur un thermomètre à alcool à 8 m dans la pièce.
29 septembre 2019 à 18:55
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Demande faite à LG France Pro LG France Pro, voici leur réponse :
Citation :
Le module PLGMVW100 est au catalogue chez les fournisseurs.
Le module PSWMOZ3 n'est pas référencé.
Pour info ils m'ont informé de l’existence de l'appli LG Service AE :
LG Service AE
Cette appli semble être un guide de maintenance mais ne permettrait pas de monitorer un fonctionnement.
24 octobre 2019 à 22:09
Réponse 11 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonsoir,
Dans l'attente d'un outil, j'observe le fonctionnement de mon monosplit LG au grès de ses mises en marche.

Après une quinzaine de jours d'inutilisation, j'ai mis un petit coup de chauffage ce matin (Ext=4,5° Consigne= 22° Ambiante=18,8° Fan=3/5 )

Surprise, l'UI s'est entre-ouverte pendant de longues minutes sans ventiler ?! Après m'être rendu compte de ce délai, je suis sorti voir l'UE qui était au repos et là elle s'est mise à souffler du froid.

Question : à quoi correspond ce "long" délai avant chauffage ?
Est-ce le temps de chauffe du compresseur par sa résistance ?
Cordialement.
08 novembre 2019 à 21:21
Réponse 12 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Ce temps correspond au démarrage de l'UE (observation visuelle du démarrage du chauffage ces matins avec une température extérieur positive de quelques degrés)
- l'UI ouvre son volet en grand, le referme presque complétement et attend...
- l'UE ventile immédiatement en augmentant la vitesse par palier (je n'arrive pas à distinguer le bruit du compresseur)
- au bout d'un certain temps j'entends nettement le sifflement d'un variateur de l'UE
- après 120s ( à quelques secondes près), l'UI ouvre son volet en position programmée, la chaleur arrive alors très progressivement.

Avec une humidité importante dehors (nombreuses goutes de rosée) les ailettes de l'UE se bouchent assez rapidement de givre (visible par endroits sur le coté, pas regardé derrière).

Bon, sans outil d'enregistrement, quelle galère pour découvrir ce fonctionnement :-(
12 novembre 2019 à 10:18
Réponse 13 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour Tam.

Je me suis inscrit aux notifications de ce post, mais je ne les reçois plus dans mes mails (spam ??).

En fait, les splits ne vont pas souffler immédiatement car ils attendent d'avoir une température minimum (autour de 25°C je crois) pour éviter de souffler du froid dans la pièce.
J'ai plusieurs docs trouvées à droite à gauche sur le net sur les fonctionnements des clim (toujours pour tenter de résoudre mes problèmes) et côté LG, leur phase de démarrage semble durer 4 minutes avec une montée progressive du compresseur, mais aussi des détendeurs et ventilateurs.

Ce que vous décrivez m'intéresse beaucoup, car j'ai aussi du LG et je n'ai pas tout à fait le même comportement. En général, au démarrage, mon groupe a tendance à s'emballer: il monte très vite en fréquence (j'entends beaucoup le compresseur) et la chaleur arrive plutôt assez vite dans les splits.
Peut-être même trop vite, car les mesures de températures internes des splits (récupérables en Wifi) ont tendance à prendre facilement les +3 degrés en quelques minutes (d'où des cycles court de chauffage d'environ 15-20minutes).
J'ai sorti les sondes des splits il y a 2 semaines et depuis j'ai des cycles plus long (parfois même jusqu'à 3h).
15 novembre 2019 à 11:38
Réponse 14 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonsoir,
La commande du PSWMOZ3 est passée, je devrais l'avoir pour Noël.
Compatible ou pas avec ma clim ? Ce sera la surprise.
23 novembre 2019 à 18:28
Réponse 15 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Pour Lagass,
Appli LG AC Smart Diagnosis, gratuite et sans code.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lge.android.rac.buzzer&hl=fr

Pour info, la transmission des données de l'UI vers le smartphone se fait par audio, via le microphone. Ils sont trop forts ces Coréens. biggrin

appli LG AC Smart Diagnosis

19 décembre 2019 à 22:56
Réponse 16 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour Tam.
Merci pour le détail.

En fait, j'ai confondu avec la fonction Smart Diagnosis qui est disponible dans l'appli LG SmartThinQ. C'est quand j'exécute cette fonction dans cette appli que j'ai un rapport qui indique que tout est OK, mais sans valeurs des sondes.
J'avais essayé l'appli LG AC Smart Diagnosis, mais je n'arrive pas à lancer le diag audio sur mes splits.
J'appuie pourtant bien plus de 5 secondes sur le bouton "Room Temp", où il y a écrit Diagnosis [5s] en dessous, mais rien ne se passe sur mes UI.
J'ai aussi tenté les autres boutons de la télécommande sans succès sad

Par contre, si ca marche pour vous, vous pouvez tenter le mode "Installeur" !
Il faut rester appuyé sur le bouton JetMode ou celui à gauche de "Temp Moins", et enfoncer le bouton reset. Là vous devez voir apparaitre le code "00". Pour le changer, il faut utiliser les flèches de températures (l'une change les unités, l'autre les dizaines). Vous sélectionnez "57" puis vous lancer l'appli SmartDiagnosis, cliquez sur "Réception" et là vous appuyez sur "On" de la télécommande en la pointant vers l'UI.
J'imagine que vous aurez des données supplémentaires.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
code installer

20 décembre 2019 à 10:19
Réponse 17 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Merci Lagass ! Effectivement il y a un peu plus d'info (obtenues ici en mode ventilation).
P. S. : comment sort-on du code 57 ? J'ai quitté en ré-appuyant sur reset, mais avec effacement de l'heure de la télécommande ;-)

clim LG en mode ventilation

20 décembre 2019 à 17:31
Réponse 18 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Pour info, sur le même monosplit mais fabriqué peut-être 2 ans plus tôt, un ami m'a dit qu'il n'obtenait pas le diag audio, je ne sais pas pourquoi.

En démontant l'UE (toute neuve, toute belle :-), j'ai vu le connecteur qui devrait servir au PSWMOZ3, ouf !...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
groupe extérieur clim LGconnecteur PSWMOZ3

20 décembre 2019 à 17:57
Réponse 19 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour Tam,
Oui c'est le problème de cette manip, il faut reseter pour entrer/sortir et il faut refaire tous les réglages de la télécommande.
Mon groupe est de 2018 apparemment, mais j'ai l'impression que c'est plus lié au fait que ça soit un multisplit.
Peut-être trop de données à envoyer/afficher par diag audio dans ce cas ?
Bref, je continue de fouiller sur le net, soit un PSWMOZ3 d'occaz, soit des gens qui auraient réussi à faire du reverse-engineering du protocole LG pour accéder aux infos des sondes.
22 décembre 2019 à 13:23
Réponse 20 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bien noté la sortie du mode install par RESET.

Trop de données avec un multisplit ? Je pense pas, car comme le diag audio est émis par le split visé, il devrait ne renvoyer que les données UE plus les siennes, non ?

Pour lever le doute sur le bon fonctionnement de la touche DIAGNOSIS (5s), on peut visionner la LED infra rouge via l'écran d'un appareil photo ou smartphone. La mienne envoie bien un flash au bout de 5s d'appui.

Cette manip m'a d'ailleurs permis mieux comprendre le fonctionnement de ma télécommande :
- Elle ne transmet qu'au "relâcher" des touches (inutile donc d'appuyer comme un sourd ;-)
- La télécommande semble pourvue d'un microphone qui capte le "bip bip" émis par l'UI, l'écran de la télécommande pourrait alors être mis à jour (niveau de ventilation par ex), à confirmer.
23 décembre 2019 à 12:42
Réponse 21 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Premier dégivrage vécu en direct. tongue
Côté UI : le volet s'est mis en position quasi fermée, orienté vers le plafond, comme au démarrage du chauffage lorsque l'UI attend l'UE.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dégivrage climatisation defrost

31 décembre 2019 à 16:31
Réponse 22 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Avec les brouillards givrants, j'en ai profité pour faire des relevés sur un cycle d'environ 3/4 d'heure qui finit par un dégivrage, voici les photos correspondantes.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
cycle clim 10h08cycle clim 10h24cycle clim 10h38cycle clim 10h46

03 janvier 2020 à 12:31
Réponse 23 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour Tam.
Des nouvelles du PSWMOZ3 ? loveliness
13 janvier 2020 à 07:57
Réponse 24 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonjour Lagass,
Toujours en attente du mail de la boutique US pour prévenir qu'ils ont pu se réapprovisionner et donc pouvoir livrer, au mieux à la fin du mois...
Est-ce les coréens qui fournissent au compte gouttes ou la boutique qui a attendu un minimum de demandes ?
Entre temps le module est redevenu disponible dans une autre boutique US...
13 janvier 2020 à 11:06
Réponse 25 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonsoir,
Je découvre la consommation de mon monosplit 4kW chaud (voir relevés donnés par l'appli LG pour nov et déc).

En moyenne la puissance électrique de la PAC ressort à /
521W en novembre et
546W en décembre.

Pour rappel, je m'en sers comme chauffage d'appoint de confort en plus d'un chauffage par plancher chauffant.
Sur un plan financier, ces petites "flambées" ne reviennent qu'à quelques € par mois de consommation.smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
consommation climatisation Novembreconsommation climatisation Décembre

14 janvier 2020 à 22:35
Réponse 26 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour Tam,
Je n'ai pas cette option non plus (sûrement parce-que c'est un multisplit). sad

Sur mes relevés perso pour la semaine passée (sonde de courant installée dans mon tableau électrique), j'ai une moyenne de 1600W consommée, pour un groupe annoncé à 12kW chaud (max). Donc l'ordre de grandeur semble similaire.

Par contre, j'ai observé :
- le minimum de conso est quand même de 160W (UE et UI allumées, mais ne chauffant pas, aucun ventilo, compresseur arrêté)
- en fonctionnement avec une seule UI en chauffe (2,5kW), j'ai une conso qui tourne autour de 1200W, ce qui me fait un COP pas terrible (~ autour de 2).
15 janvier 2020 à 15:51
Réponse 27 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonsoir Lagass,
Décidément j'ai eu de la chance avec mon modèle ?
Ces relevés sont faits avec l'appli ThinQ (gratuite) et l'option Wifi choisie à l'achat de mon monosplit LG.
Cette appli comporte 4 sous menus :
- Suivi de l'énergie (par jour ou semaine ou mois comme ci-dessus)
- Gestionnaire de filtre (donne le temps restant avant de devoir remplacer)
- Smart Diagnosis (8 tests avec juste "ok" ou pas ?)
- Réglages (Pseudo de la clim, Réseau wifi connecté, °c ou °F, version du soft, supprimer le produit).
16 janvier 2020 à 18:21
Réponse 28 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Petite déconvenue du jour en voulant regarder ma conso du mois de janvier : Mon appli ThinQ ne propose plus le sous menu "Suivi de l'énergie"... (les 3 autres sous-menus ci-dessus restent accessibles).
10 février 2020 à 21:28
Réponse 29 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Les news du jour :
1) Disparition du menu "suivi de l'énergie" de l'appli ThinQ:
LG a répondu à ma demande par mail, mais sans explication probante à ce jour.
2) Il m'a fallu 5 mois pour découvrir que l'UI affiche un témoin de préchauffage ou dégivrage...
3) Le litige Paypal a fait bouger mon fournisseur aux US : "We expect this order to ship this week".
A suivre.
4) Des photos de l'UE postées dans un autre fil.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
liaison frigorifique climatiseurclim LG diagram


témoin préchauffage dégivrage

19 février 2020 à 11:15
Réponse 30 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Citation :
Exactement le même phénomène visible et normal sur mon UE 3.5kW.
Sa hauteur est divisée en 3 bandes :
- 1 bande givrée en bas
- 1 bande non givrée au milieu
- 1 bande givrée en haut.
On voit bien le raccordement de 2 capillaires sur la photo de l'échangeur ci-dessus (le 3ième est caché derrière le compresseur, en bas).

Pourquoi la bande du milieu givre-t-elle moins vite ?
Son capillaire ne serait pas raccordé en parallèle avec les 2 autres ? (j'ai oublié de regarder ce point plus en détail).
19 février 2020 à 12:17
Réponse 31 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Réponse enfin claire de LG concernant l'appli ThinQ :
Citation :
The energy monitoring feature was removed last August.
This is to prevent legal issues related to energy monitoring.
Please understand.
sad
23 février 2020 à 21:17
Réponse 32 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonsoir,
Après avoir changé de fournisseur, mon module PSWMOZ3 vient d'être livré en 1 jour à New York.
Reste à attendre la reprise des vols avec l'Europe, donc pas pour demain, suite aux annonces de nos présidents respectifs...
A suivre.
Bonne soirée.
12 mars 2020 à 20:58
Réponse 33 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour Tam,
Merci pour les infos que je viens de découvrir (je ne reçois plus les notifications :( )
Bon courage à tous pour le confinement !
05 avril 2020 à 09:37
Réponse 34 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonjour Lagass, j'espère que cette époque est la moins compliquée possible pour vous.

Oui, vraiment pas de chance avec ce module.
Un premier fournisseur plus que limite, et maintenant le covid-19.

Tout ça au final pour tracer les chronogrammes des mesures que je peux obtenir une à une.
J'espère pouvoir enfin savoir si ma clim accepte ce module wifi de diag en plus du module wifi de base (?).
A suivre.
06 avril 2020 à 12:30
Réponse 35 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Compteur horaire en fin de la première saison sur l'appli ThinQ.
La PAC aura tourné 11 fois moins que la chaudière.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nettoyage filtre climatisation

17 avril 2020 à 11:42
Réponse 36 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Le son du start et stop de l'UE en mode chaud.

Son du start et stop UE en mode chaud.mp3
19 avril 2020 à 14:35
Réponse 37 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Début des relevés en mode froid. tongue
Pas pu tirer plus de 4A soit un peu moins d'1 kVA.

relevés en mode froid clim LG

20 avril 2020 à 15:57
Réponse 38 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Test d'obturation de UE en mode chaud, 18° extérieur, consigne intérieure 22° fenêtres ouvertes :

1) UE sans rien : ~950 W (en hausse lente)
2) UE recouverte @80% : ~830 W (stabilisé)
3) UE découverte : repart à la hausse vers 1000W.
23 avril 2020 à 10:35
Réponse 39 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Test d'obturation de l'UI en mode chaud, 17° extérieur, consigne 22°, fenêtres ouvertes :

1) UI sans rien : 440 W (stabilisé après hausse lente)
2) UI recouverte @80% : 720 W (stabilisé après hausse rapide)
3) UI découverte : 465 W (stabilisé après redescente rapide + gros flux de chaleur...).
24 avril 2020 à 10:06
Réponse 40 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
4 627 messages
Bonjour Tam.

Merci pour ces données incontestables, qui confirment mes dires, et heureux de vous avoir convaincu. J'apprécie votre démarche scientifique!

Cordialement, Dom.
24 avril 2020 à 10:23
Réponse 41 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonjour Dom,
Un plaisir pour moi, d'échanger ici et d'apprendre comment ça marche.
Tous mes appareils ont subi le même sort. ;)

Seconde manip du jour : test du fil de com UE/UI débranché

1) Mise sous tension par le disjoncteur : RAS
2) Démarrage du mode ventilateur par la télécommande : RAS
3) Test de diagnostic avec l'appli ThinQ: affichage alterné CH-05-CH-05... sur UI et voici l'affichage sur SmartPhone.

Conclusion : avec LG je ne suis pas déçu jusqu'ici.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
fil com débranché

24 avril 2020 à 11:16
Réponse 42 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Test du volet de l'UI et son moteur type pas-à-pas :
1) Mettre hors tension la clim au disjoncteur
2) Entre-ouvrir le volet à la main (sans forcer - le mouvement est réversible - on ne sent ni point dur ni craquement)
3) (Faire) remettre sous tension le disjoncteur et écouter / observer le volet (le ventilateur est arrêté, l'automate ferme le volet et cherche sa butée - au début on entend le mouvement volet + moteur - une fois la butée-fermée atteinte on entend le moteur qui force, il faut tendre l'oreille pour l'entendre).

Test des ailettes horizontales :
Leur mouvement semble irréversible => ne pas essayer de les orienter à la main, volet ouvert et hors tension.
L'automate ne cherche pas de position d'origine à la mise sous tension du disjoncteur.
Je ne sais pas comment les tester sauf à les orienter avec la télécommande ou l'appli.
01 mai 2020 à 16:23
Réponse 43 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
9 002 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?

Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.

C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.

D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums

Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.

En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
02 mai 2020 à 01:18
Réponse 44 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Le témoin de dégivrage / préchauffage de l'UI s'allume aussi en cas de "température de consigne dépassée".
(non documenté dans le manuel d'utilisateur)


02 mai 2020 à 22:37
Réponse 45 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
La clim vu de la box :


03 mai 2020 à 11:28
Réponse 46 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Fonctionnement du volet vertical :
Actionné par un moteur pàp standard.

La fin de course 0% est constituée par le volet qui bute en position fermée.
La fin de course 100% est constituée par le volet qui bute en position ouverte.

Pas de capteur de position du volet (trop cher), à la mise sous tension l'automate ferme le volet qui serait resté ouvert après une intervention manuelle par ex. La fin de la commande intervenant après un "timeout" (pas cher), le moteur force et perd des pas dès la butée atteinte (normal)

Je pense que l'origine moteur n'est pas faite à la mise sous tension mais au début de chaque démarrage (froid, chaud...). puisque le volet commence à 100% ouvert avant de revenir en position choisie.
Un volet bien conçu, je trouve.
05 mai 2020 à 19:38
Réponse 47 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonjour,

Premier démontage de l'UI pour voir son état après l'hiver (l'appli ThinQ donne 178 h d'utilisation et 76% restant pour le filtre).
Bilan : le filtre est comme neuf, tout comme l'échangeur.
Je trouve l'échangeur extérieur un peu plus sale.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
unité intérieure clim LG

06 juin 2020 à 12:41
Réponse 48 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour Tam,
Je viens de réécouter votre mp3 (Son du start et stop UE en mode chaud.mp3), mais le son du compresseur s'arrête comme brutalement au bout de 50 secondes.
Est-ce que vous pourriez me refaire un ou plusieurs enregistrements plus long du démarrage, et aussi lorsque le compresseur est stabilisé, ainsi que me dire à peu près où se trouve le micro par rapport au groupe (combien de cm et s'il est devant, sur un côté, etc.) ?

En mode froid, avec un seul split, mon groupe tourne au ralenti, et on entend vraiment les "coups de rotation" du compresseur, avec en même temps, un petit son métallique, comme une cloche, qui doit être la bouteille anti coup de liquide.
J'ai donc un bruit de bourdonnement sourd + un son aigu. :(
Merci beaucoup loveliness
25 juin 2020 à 09:31
Réponse 49 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonjour Lagass,
L'enregistrement a été fait avec un portable simplement posé sur la droite de l'UE, donc au dessus du compresseur.

Actuellement, je teste le mode déshumidificateur:
au démarrage l'UI mesure la température ambiante et l'affiche ensuite en permanence.
Je pense que la stratégie consiste à condenser l'humidité de la pièce tout en veillant à ne pas refroidir, donc cycles courts s'il ne fait pas assez chaud dehors.
Le volet rester toujours ouvert dans la même position, même lorsque la turbine s'arrête; contrairement au mode chaud où le volet se dirige vers le haut pendant les dégivrages.

Concernant le bruit de l'UE, j'ai assisté à une phase où le ventilateur tournait très lentement en faisant un bruit comme si pales accrochaient quelque chose...
Ce bruit était du je pense au compresseur qui tournait lui aussi très lentement ?
Pas facile d'enregistrer ce phénomène sauf à être devant au bon moment.
25 juin 2020 à 10:16
Réponse 50 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour Tam,
Voici un enregistrement de mon groupe, juste ce midi, avec les 3 splits de l'étage réglés à 25°C de consigne, et les 2 autres du bas qui sont Off.
Le téléphone était posé à l'avant sur le rubber-foot côté droit.
Vous pourrez apprécier le bruit de marteau-piqueur ou de mobylette (pendant les variations de fréquence). cry
25 juin 2020 à 14:59
Réponse 51 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
C'est mieux avec les fichiers audio (coupés en 2 car il faut moins de 5Mo). biggrin
25 juin 2020 à 15:33
Réponse 52 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
9 002 messages
Bonjour lagass.
Nous n'avons pas reçu les mp3 que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email ou par WeTransfer à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
25 juin 2020 à 15:39
Réponse 53 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Ah OK, merci, je viens de vous les faire suivre via WeTransfer.

Enregistrement groupe LG 1
Enregistrement groupe LG 2
25 juin 2020 à 15:51
Réponse 54 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Après écoute comparative des mp3, je trouve que mon compresseur est le plus bruyant des deux.
Pourtant en présentiel devant l'UE, il me semble très silencieux !...
Comme le téléphone était plus sensible à ce bruit de "mobylette" qu'au reste ?
25 juin 2020 à 17:20
Réponse 55 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Oui c'est bizarre le ressenti audio sad Sur mes MP3, le son ne parait pas si fort.
Il est déjà plus faible que d'habitude car c'est en mode froid et avec une charge moyenne (seulement 3 splits).
Mais cependant on entend ce bruit à 20m, le ronronnement + le bruit aigu de "clochette vibrante", alors que si vous trouvez le votre silencieux devant l'UE, j'imagine que vous n'entendez rien du tout à 10-20m ?
25 juin 2020 à 18:00
Réponse 56 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Ah oui, à 10 m je vois les hautes herbes bouger en face de l'UE et je soupçonne un ronronnement (?) (les oiseaux aux alentours font bien plus de "vacarme" notamment des petits oisillons qui réclament à manger biggrin).

Faut dire que l'UE est au ralenti :
Compresseur : 16Hz
Ventilateur : 540 rpm
30° dehors et 23° intérieur uniquement avec le mode DRY. La pièce attenante que je veux refroidir est à 24°, parfait pour l'instant. J'attends de voir lorsqu'il fera beaucoup plus chaud dehors.
25 juin 2020 à 18:52
Réponse 57 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

lagass
Membre inscrit
lagass
118 messages
Bonjour Tam,
J'ai essayé une seule fois le mode DRY, mais je n'ai pas été convaincu, donc je suis resté sur le mode froid.
Quel est son avantage ? Est-ce que c'est plus économique ?
27 juin 2020 à 18:56
Réponse 58 d'un contributeur du forum climatisation

Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV

tam
Membre inscrit
tam
884 messages
Bonjour, le mode DRY me permet déjà de faire afficher par l'UI sa mesure de température ambiante (l'appli le permet également et avec une décimale que n'affiche pas l'UI).
La mesure semble avoir lieu une seule fois au démarrage du mode, puis servir ensuite de consigne affichée.

Hier par exemple, après une ventilation nocturne de la maison, j'ai démarré le mode DRY le matin.
L'UI a mesuré 22°, soit la même valeur que le thermomètre à alcool de la pièce.
De retour le soir, le thermomètre affichait 22° avec un 30° extérieur, parfait. smile
28 juin 2020 à 10:59

Proposer une réponse à Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 2. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
  • 3. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
    N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
  • 4. Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
    N°5151 : Bonjour, Depuis 1 mois je rencontre un problème avec ma PAC LG UU36W-UHB. Aucun code erreur apparent, le compresseur inverter semble fonctionner, mais le second (constant) ne se lance pas. Je me suis rendu compte de ce...
  • 5. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 6. Bourdonnement fonctionnement clim LG
    N°4661 : Bonjour. J'ai installé l'an passé une clim LG 11kW avec 5 unités intérieures. L'unité extérieure est posée sur 2 consoles fixées au mur. J'ai contrôlé l'étanchéité à l'azote. Compte-tenu des longueurs de tubes,...
  • 7. Fonctionnement climatiseur LG modèle E18EM monosplit
    N°5869 : Bonjour. J'ai déjà eu un problème avec ce climatiseur en mars dernier (message 5250). Suite à une intervention de mon fils (débrancher/rebrancher) ça avait l'air d'aller correctement. Or depuis les évènements climatiques...
  • 8. Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire
    N°5922 : Bonjour à tous et à toutes. Dans l'installation de mon penta-split, j'ai une UI qui est reliée à l'UE par le vide sanitaire (posée par terre). C'est aussi la plus lointaine, avec autour de 25m de liaison frigorifique (dont...
  • 9. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 10. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
    N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
>>> Résultats suivants pour : Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo