Question Forum Climatisation : Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonjour,
Depuis 1 mois je rencontre un problème avec ma PAC LG UU36W-UHB.
Aucun code erreur apparent, le compresseur inverter semble fonctionner, mais le second (constant) ne se lance pas.
Je me suis rendu compte de ce dysfonctionnement car je chauffe un plancher et l'eau y circulant ne dépasse pas les 20°C alors que la consigne demandée est de 28°C.
Le dépanneur qui est intervenu nous a remplacé la carte main PCB (car le 2ème compresseur n'était pas du tout alimenté électriquement).
Après son remplacement, la PAC a fonctionné correctement 30 min (les 2 compresseurs fonctionnaient, eau à 27°C), puis rebelote...uniquement le compresseur inverter qui fonctionne.
Mêmes symptômes après remplacement de cette carte.... quelque chose me dit que nous aurions pu éviter ces quelques 900 €... sachant que le problème persiste (je ne remets pas en question les compétences de la personne qui est intervenue mais il s'agit de sommes conséquentes).
Si quelqu'un a une idée, ou une piste pour éclairer notre lanterne, cela serait extra.
Merci par avance pour vos remarques.
Yoann
Depuis 1 mois je rencontre un problème avec ma PAC LG UU36W-UHB.
Aucun code erreur apparent, le compresseur inverter semble fonctionner, mais le second (constant) ne se lance pas.
Je me suis rendu compte de ce dysfonctionnement car je chauffe un plancher et l'eau y circulant ne dépasse pas les 20°C alors que la consigne demandée est de 28°C.
Le dépanneur qui est intervenu nous a remplacé la carte main PCB (car le 2ème compresseur n'était pas du tout alimenté électriquement).
Après son remplacement, la PAC a fonctionné correctement 30 min (les 2 compresseurs fonctionnaient, eau à 27°C), puis rebelote...uniquement le compresseur inverter qui fonctionne.
Mêmes symptômes après remplacement de cette carte.... quelque chose me dit que nous aurions pu éviter ces quelques 900 €... sachant que le problème persiste (je ne remets pas en question les compétences de la personne qui est intervenue mais il s'agit de sommes conséquentes).
Si quelqu'un a une idée, ou une piste pour éclairer notre lanterne, cela serait extra.
Merci par avance pour vos remarques.
Yoann
25 décembre 2018 à 23:12
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonjour.
Le 2ème compresseur sert en complément en cas de sous puissance, ou plutôt des difficultés à monter en température.
Ce fonctionnement est normal et est commandé par une sonde normalement celle de la température d'eau, puis par la carte. Il se pourrait qu'elle soit décalée. Il faudrait la démonter et la contrôler.
Le 2ème compresseur sert en complément en cas de sous puissance, ou plutôt des difficultés à monter en température.
Ce fonctionnement est normal et est commandé par une sonde normalement celle de la température d'eau, puis par la carte. Il se pourrait qu'elle soit décalée. Il faudrait la démonter et la contrôler.
26 décembre 2018 à 08:43
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Merci pour ce retour.
J'ai oublié de préciser que la personne qui est intervenue a contrôlé la quantité de gaz dans le circuit et que lors du remplacement de la carte, il a également changé 3 sondes : celles situées au niveau de chaque compresseur et celle située à l’extérieur contre l'échangeur.
Lors de la mise en service de mon système de chauffage, l'afficheur intérieur (commande) de ma PAC affichait au début de chaque cycle "Preheat" puis ce message laissait place uniquement à "Outdoor", puis "Defrost"....
Aujourd'hui les 2 infos ("Preheat" et "Outdoor") restent affichés et la °T de l'eau ne monte pas (20°C maxi) malgré les 28°C de consigne.
A tout hasard, savez-vous à quel niveau se situe cette sonde de température ?
Par avance merci.
J'ai oublié de préciser que la personne qui est intervenue a contrôlé la quantité de gaz dans le circuit et que lors du remplacement de la carte, il a également changé 3 sondes : celles situées au niveau de chaque compresseur et celle située à l’extérieur contre l'échangeur.
Lors de la mise en service de mon système de chauffage, l'afficheur intérieur (commande) de ma PAC affichait au début de chaque cycle "Preheat" puis ce message laissait place uniquement à "Outdoor", puis "Defrost"....
Aujourd'hui les 2 infos ("Preheat" et "Outdoor") restent affichés et la °T de l'eau ne monte pas (20°C maxi) malgré les 28°C de consigne.
A tout hasard, savez-vous à quel niveau se situe cette sonde de température ?
Par avance merci.
26 décembre 2018 à 09:06
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonsoir.
Cela sent... le manque de gaz, car comment votre technicien a défini ce manque ?
Cela sent... le manque de gaz, car comment votre technicien a défini ce manque ?
26 décembre 2018 à 18:32
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Pour lui, il n'y a pas de manque... il a placé un mano sur la sortie du groupe.
26 décembre 2018 à 18:45
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonjour
Sur mon module hydraulique intérieur, j'ai 3 sondes : une positionnée contre le tuyau en cuivre du fluide provenant de la PAC, puis 2 autres positionnées sur le départ et le retour du circuit d'eau.
En déconnectant ces 3 sondes, j'obtiens :
- valeur sonde fluide = 7,98 kohms
- valeur sonde départ eau = 8,02 kohms
- valeur sonde retour eau = 5,65 kohms... puis 16,5 kohms... la valeur ne semble pas fixe...
Peut-être que cette dernière sonde pose problème.
Votre avis ?
Si besoin de la changer, s'agissant d'un module de marque Prothea qui n'existe plus aujourd'hui (la marque elle-même), comment faire pour trouver le même type de sonde ?
Par avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Sur mon module hydraulique intérieur, j'ai 3 sondes : une positionnée contre le tuyau en cuivre du fluide provenant de la PAC, puis 2 autres positionnées sur le départ et le retour du circuit d'eau.
En déconnectant ces 3 sondes, j'obtiens :
- valeur sonde fluide = 7,98 kohms
- valeur sonde départ eau = 8,02 kohms
- valeur sonde retour eau = 5,65 kohms... puis 16,5 kohms... la valeur ne semble pas fixe...
Peut-être que cette dernière sonde pose problème.
Votre avis ?
Si besoin de la changer, s'agissant d'un module de marque Prothea qui n'existe plus aujourd'hui (la marque elle-même), comment faire pour trouver le même type de sonde ?
Par avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
27 décembre 2018 à 09:51
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonjour. Merci pour ces photos, en fait l’idéal et afin pour éliminer les doutes le test de toutes les sondes est l’idéal.
Ce que vous avez fait. Mais suivant les constructeurs ces valeurs peuvent être différentes.
Et ces valeurs doivent être liées avec une température ex : 20 ohms = 25 °C et et 25 ohms = 20°C.
J'ai un tableau LG pour la valeur des sondes (qui ne sont pas comme tout le monde).
Par contre il me faudrait le schéma électrique de votre machine afin de savoir, à qui correspond à quoi pour les sondes, et vous informer au mieux pour la suite.
Normalement il doit être sur un panneau à l’intérieur de votre UE. Merci.
Ce que vous avez fait. Mais suivant les constructeurs ces valeurs peuvent être différentes.
Et ces valeurs doivent être liées avec une température ex : 20 ohms = 25 °C et et 25 ohms = 20°C.
J'ai un tableau LG pour la valeur des sondes (qui ne sont pas comme tout le monde).
Par contre il me faudrait le schéma électrique de votre machine afin de savoir, à qui correspond à quoi pour les sondes, et vous informer au mieux pour la suite.
Normalement il doit être sur un panneau à l’intérieur de votre UE. Merci.
27 décembre 2018 à 18:27
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Ah oui aussi, le fait de mettre simplement les manos ne détermine absolument en rien la quantité de gaz prescrite par le constructeur. Donc le manque de gaz serait possible.
27 décembre 2018 à 18:31
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
De plus les sondes ont donc été changées.
27 décembre 2018 à 18:35
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Merci
Je vais voir pour le schéma mais sur l'unité intérieure je n'en ai pas (il est de marque Prothea).
Les sondes qui ont été changées sont sur le groupe extérieur et reliées sur la carte principale et les 2 compresseurs (pas sur l'unité intérieure).
Je vais voir pour le schéma mais sur l'unité intérieure je n'en ai pas (il est de marque Prothea).
Les sondes qui ont été changées sont sur le groupe extérieur et reliées sur la carte principale et les 2 compresseurs (pas sur l'unité intérieure).
27 décembre 2018 à 18:44
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Ci-dessous le diagramme situé sur l'unité extérieure LG UU36W-UHB.
A part la photo de la carte (ci-dessus) mentionnant la référence, je n'ai trouvé aucun schéma électrique concernant le module hydraulique intérieur Prothéa (photo ci-dessus).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A part la photo de la carte (ci-dessus) mentionnant la référence, je n'ai trouvé aucun schéma électrique concernant le module hydraulique intérieur Prothéa (photo ci-dessus).
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 décembre 2018 à 00:27
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Image du jour Bricovidéo. Bonjour à toutes et à tous, information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo. À ce jour 74 968 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Envoyer des SMS. Pour les fêtes de fin d'année pensez à envoyer des SMS à vos amis. Manifestation des gilets jaunes acte 5, samedi 15 décembre 2018 Place de l'Opéra à Paris. Photo Patrice Faro, Canon EOS 60D objectif zoom Canon 24-105 mm.
Une page avec des photos des manifestations des gilets jaunes est disponible en suivant ce lien :
Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Envoyer des SMS. Pour les fêtes de fin d'année pensez à envoyer des SMS à vos amis. Manifestation des gilets jaunes acte 5, samedi 15 décembre 2018 Place de l'Opéra à Paris. Photo Patrice Faro, Canon EOS 60D objectif zoom Canon 24-105 mm.
Une page avec des photos des manifestations des gilets jaunes est disponible en suivant ce lien :
Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
28 décembre 2018 à 02:18
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonjour.
Les sondes sont de TH1 à TH4 les valeurs sont normalement en K ohms.
En démontant les sondes une par une en les repérant avec leur correspondance ex : TH1 (h sink) il faudrait effectuer 3 mesures une à température ambiante (env 22°C), une dans la main (env 32°C) et une dans un bol de glace (proche du 0°C).
Les sondes sont de TH1 à TH4 les valeurs sont normalement en K ohms.
En démontant les sondes une par une en les repérant avec leur correspondance ex : TH1 (h sink) il faudrait effectuer 3 mesures une à température ambiante (env 22°C), une dans la main (env 32°C) et une dans un bol de glace (proche du 0°C).
28 décembre 2018 à 07:34
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonjour.
Ces sondes sont celles du groupe extérieur ?... car j'en ai 3 de plus dans l'unité intérieure.
Si oui, elles ont été remplacées avec la carte principale (au pire j'ai toujours les anciennes sondes).
Merci.
Ces sondes sont celles du groupe extérieur ?... car j'en ai 3 de plus dans l'unité intérieure.
Si oui, elles ont été remplacées avec la carte principale (au pire j'ai toujours les anciennes sondes).
Merci.
28 décembre 2018 à 12:28
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonjour.
Je ne comprends plus rien aux actions qui ont été faites. UI ? UE ?
Donc vous voulez faire quoi ? car tout est un peu confus ? je dépanne ? je dépanne pas ? un tech non /oui ?
Faites ce que je vous ai demandé, si vous ne pouvez pas appeler une société.
Je ne comprends plus rien aux actions qui ont été faites. UI ? UE ?
Donc vous voulez faire quoi ? car tout est un peu confus ? je dépanne ? je dépanne pas ? un tech non /oui ?
Faites ce que je vous ai demandé, si vous ne pouvez pas appeler une société.
28 décembre 2018 à 17:08
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Toutes mes excuses concernant ce meli melo.
Pour résumer, un technicien est intervenu UNIQUEMENT sur l'UE (PAC LG).
Il a remplacé la carte principale avec les sondes qui y sont connectées dessus (d’où ma remarque disant que ces éléments étant neufs et mes symptômes de dysfonctionnement identiques, la panne se situerait ailleurs).
Concernant l'UI (de marque Prothéa), je n'ai aucun schéma électrique, mais sur la carte électronique de celui-ci (en photo), j'ai également 3 sondes (2 pour l'eau et 1 pour le fluide PAC).
Vous me demandiez initialement de vérifier la sonde de la °T d'eau. Celle située sur le retour du circuit d'eau me parait afficher des valeurs aléatoires...variant de 5 à 16 kohms débranchée.
Peut-être faut-il remplacer cette sonde, mais comment trouver sa référence sans parts, ni documents constructeur.
Encore désolé.
Par avance merci.
Pour résumer, un technicien est intervenu UNIQUEMENT sur l'UE (PAC LG).
Il a remplacé la carte principale avec les sondes qui y sont connectées dessus (d’où ma remarque disant que ces éléments étant neufs et mes symptômes de dysfonctionnement identiques, la panne se situerait ailleurs).
Concernant l'UI (de marque Prothéa), je n'ai aucun schéma électrique, mais sur la carte électronique de celui-ci (en photo), j'ai également 3 sondes (2 pour l'eau et 1 pour le fluide PAC).
Vous me demandiez initialement de vérifier la sonde de la °T d'eau. Celle située sur le retour du circuit d'eau me parait afficher des valeurs aléatoires...variant de 5 à 16 kohms débranchée.
Peut-être faut-il remplacer cette sonde, mais comment trouver sa référence sans parts, ni documents constructeur.
Encore désolé.
Par avance merci.
28 décembre 2018 à 17:39
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonjour,
Je reviens avec les éléments demandés pour les mesures :
TH1 : (sonde radiateur carte)
A 22°C => 11,3 kOhms
A 32°C => 7,4 kOhms
TH2 :
1) Sonde air Condenseur
A 0°C => 32,8 kOhms
A 22°C => 11,4 kOhms
A 32°C => 7,3 kOhms
2) Sonde Condenseur
A 0°C => 16,4 kOhms
A 22°C => 5,7 kOhms
A 32°C => 3,9 kOhms
TH3 :
1) Sonde compresseur
A 0°C => 16,5 kOhms
A 22°C => 5,8 kOhms
A 32°C => 3,8 kOhms
2) Sonde compresseur inverter
A 0°C => 585 kOhms
A 22°C => 224 kOhms
A 32°C => 153 kOhms
TH4 :
Sonde compresseur
A 0°C => 580 kOhms
A 22°C => 221kOhms
A 32°C => 157 kOhms
Je n'ai pas avancé depuis fin décembre.
Merci pour votre aide.
Je reviens avec les éléments demandés pour les mesures :
TH1 : (sonde radiateur carte)
A 22°C => 11,3 kOhms
A 32°C => 7,4 kOhms
TH2 :
1) Sonde air Condenseur
A 0°C => 32,8 kOhms
A 22°C => 11,4 kOhms
A 32°C => 7,3 kOhms
2) Sonde Condenseur
A 0°C => 16,4 kOhms
A 22°C => 5,7 kOhms
A 32°C => 3,9 kOhms
TH3 :
1) Sonde compresseur
A 0°C => 16,5 kOhms
A 22°C => 5,8 kOhms
A 32°C => 3,8 kOhms
2) Sonde compresseur inverter
A 0°C => 585 kOhms
A 22°C => 224 kOhms
A 32°C => 153 kOhms
TH4 :
Sonde compresseur
A 0°C => 580 kOhms
A 22°C => 221kOhms
A 32°C => 157 kOhms
Je n'ai pas avancé depuis fin décembre.

Merci pour votre aide.
15 janvier 2019 à 20:32
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com
Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
Bonjour PL,
Merci de votre aide car je suis toujours au même point.
J’ai remplacé le relais de puissance mais toujours rien au niveau du compresseur constant.
Merci de votre aide car je suis toujours au même point.
J’ai remplacé le relais de puissance mais toujours rien au niveau du compresseur constant.
22 janvier 2019 à 21:28